Autor Tema: Ayuda con motor de un elevador  (Leído 2416 veces)

Desconectado operario112

  • Maestro
  • *****
  • Join Date: Dic 2012
  • Mensajes: 668
  • Ubicación: Tenerife
Re:Ayuda con motor de un elevador
« Respuesta #45 en: 04 Diciembre 2018, 16:46 »
La aparamenta de tu cuadro es serie domestica, te puede dar algún problema de saltos intempestivos, yo te recomendaria al menos un diferencial y magnetotermico de marca reconocida, y series no destinadas a residencial.
Saludos.
Torno Belflex 520, torno interkufel 9x20, fresadora  Fb2, prensa 15Tn, sierra de cinta starret st1101, taladro de columna, pequeña mig "oriental"

Desconectado victor325ix

  • Ayudante
  • **
  • Join Date: Abr 2018
  • Mensajes: 57
  • Ubicación: Madrid
Re:Ayuda con motor de un elevador
« Respuesta #46 en: 04 Diciembre 2018, 19:55 »
Hola.

Te refieres a que sustituya el magnetotermico general de 40A y el diferencial que tengo. Y que ponga un magnetotermico de 16A para el elevador específicos para uso industrial.

Te he entendido bien?

Alguna marca y modelo en particular?.


Muchas Gracias.

Desconectado operario112

  • Maestro
  • *****
  • Join Date: Dic 2012
  • Mensajes: 668
  • Ubicación: Tenerife
Re:Ayuda con motor de un elevador
« Respuesta #47 en: 04 Diciembre 2018, 21:42 »
Yo optaría por cambiar el general, y como tienes espacio en el cuadro monta un diferencial con su magneto térmico correspondiente solo para el variador.
Marcas, para mi la mejor es schneider, otra alternativa es eaton, después abb, hager, chint....
Torno Belflex 520, torno interkufel 9x20, fresadora  Fb2, prensa 15Tn, sierra de cinta starret st1101, taladro de columna, pequeña mig "oriental"

Desconectado victor325ix

  • Ayudante
  • **
  • Join Date: Abr 2018
  • Mensajes: 57
  • Ubicación: Madrid
Re:Ayuda con motor de un elevador
« Respuesta #48 en: 04 Diciembre 2018, 23:36 »
Hola.

Ahora ya lo he pillado.

Os tendré informado de los avances.


Muchas gracias.

Un saludo.
Victor.

Desconectado victor325ix

  • Ayudante
  • **
  • Join Date: Abr 2018
  • Mensajes: 57
  • Ubicación: Madrid
Re:Ayuda con motor de un elevador
« Respuesta #49 en: 05 Diciembre 2018, 15:57 »
Hola.

Estoy mirando diferenciales, no sé como diferenciar si el uso es domestico o es de uso industrial.

He encontrado estos, no sé si estos son exactamente lo que necesito. De que Amperaje tendría que ser si es solo para el variador?

https://www.cadenzaelectric.com/diferencial-2p-25a-30ma-220v-ref-a9r81225_p1208451.htm

https://www.cadenzaelectric.com/diferencial-2p-40a-30ma-220v-ref-a9r81240_p1208452.htm


Los magnetos localizados son estos:

https://www.cadenzaelectric.com/magnetotermico-c60n-pia-2p-16a-curva-c-ref-a9f79216_p4350171.htm

https://www.cadenzaelectric.com/magnetotermico-2p-16a-curva-c-k60n-ref-a9k17216_p4391286.htm

Que diferencia hay entre ellos? Uno de ellos es C60N PIA 2P 16A CURVA C y el otro 2P 16A CURVA C K60N

Para el magneto principal valdría este?

https://www.cadenzaelectric.com/magnetotermico-2p-40a-curva-c-pia-ic60n-ref-a9f79240_p4438846.htm


Gracias.