Hola a todos.
Tengo un variador Altivar ATV12 con el que pretendo gobernar un mandrino de fresado. Pero es la segunda vez que me enfrento con el variador y me pierdo un poco con la configuración.
Conecté un motor de 1,5 Kw que tengo por ahí esperando algún proyecto y funcionó perfecto con una configuración básica, pero la configuración para el mandrino me parece más compleja y no me atrevo.
Primero pongo los datos:
- Variador Schneider Altivar ATV12 HU22 M2 (entrada mono 220)
- Versión 1.4 IE05
- Mandrino refrigerado por aire
- trifásico 220V - 2,2 Kw - 6 A
- 400 Hz
- 24.000 rpm
- cos phi 0.75
Bueno pues lo que pasa con este modelo de variador es que tiene un montón de parámetros. Igual me tendría que haber comprado otro más sencillo, pero "a lo hecho pecho" y me toca estudiar y aprender.
Los parámetros de configuración se estructuran en grupos:
I-O (entradas y salidas)
drC (configuración del motor)
CtL (menú de control)
FUN (menú de función)
FLt (menú de detección de fallos)
COM (menú de comunicación)
Y dentro de cada grupo hay tanto parámetros configurables como otros submenús en varios niveles.
De todas formas no vengo sólo a pedir. Me he entretenido un par de tardes haciendo un esquema con todos los menús, submenús y subsubmenús...y lo comparto aquí por si alguien tiene el mismo y le sirve. Consultando el manual es fácil perderse, y con el esquema por lo menos sabemos dónde estamos.
Bueno, primera pregunta:
Dentro del menú de configuración del motor (drC-), parámetros:
- bFr : frecuencia estándar del motor. Sólo me permite 50 ó 60 Hz !!
- FrS : Frecuencia nominal del motor. Ésta sí me permite poner a 400 Hz
- tFr : Frecuencia máxima de salida. Supongo que esta la pongo a 400 Hz
¿Es correcto? ¿qué diferencia hay entre las dos primeras? ¿qué hago con la bFr, la dejo en 50?
Otros parámetros que he modificado (todo dentro del mismo grupo, drC-):
- nPr : Potencia nominal del motor. Lo he puesto a 2.2
- CoS : Cos phi nominal del motor. Lo he puesto a 0.75
- UnS : Tensión nominal del motor. ¿Lo dejo en 230V (por defecto) o lo pongo a 220V (como pone en el motor)?
- NCr : Intensidad nominal del motor. Lo he puesto a 6
- nSP : Velocidad nominal del motor. Lo he puesto a 24.000
- Ctt : Tipo de control del motor. Lo he puesto en "PErF", que es control vectorial.
Y ya está. ¿Lo veis correcto?
Gracias adelantadas
Paco