Hola a todos, parece que tu problema es el consumo de la fresa con todos sus motores, yo antes de seguir viendo como solucionar el tema, iria a lo mas simple, en primer lugar, veria, con las maquinas trabajando en una situacion real, cual es el consumo de estas, y a partir de ese dato, revisaria si las secciones de las lineas son las adecuadas, teniendo en cuenta que como comentas son consumos entre fase y neutro, que este ultimo es la suma de todos los consumos por maquina, los consumos por fase estaran equilibrados en lo posible, aunque si la fresa consume en total 8,5Kw, ya tienes 40 Amp. y solo para esta maquina necesitarias una linea de 3X10 /3x16 mm.
Si tu taller funciona ahora con lo que tienes, podras seguir asi solucionando las caidas de tension en el caso de que las tengas, para ver esto hay que empezar por la linea principal que alimenta tu casa, las otras soluciones no son baratas y parten en cuanto a su efectividad de lo que acabo de comentar "las caidas".
Un saludo.