Buenas tardes xesijreil,
Lo mejor que puedes hacer, creo yo, es esperar a que responda el servicio tecnico de Omron y te recomiende el relé de seguridad que necesitas con ese convertidor y que te indiquen el nivel de seguridad que tendrías (No olvides pedir un esquema de conexionado).
Con la poca información que veo en el enlace, parecen relés de seguridad para una categoría de parada 0, por que solo tienen salidas (contactos) de seguridad instantaneas, para tener una categoría de parada 1, los reles tendrían que tener salidas (contactos) tanto instantaneos como temporizados (retardados).
En principio, para parar un convertidor de frecuencia, lo puedes hacer directamente sobre los terminales del propio convertidor de frecuencia sin ningún elemento de seguridad, el convertidor por supuesto que va a parar, el problema es que si se hace de esta manera, no se considera parada de emergencia, sino parada funcional, salvo que el convertidor sea del tipo "parada segura" o bien que te lo indique "claramente el fabricante del convertidor".
Instalado un contactor a la entrada, tendrías una categoría de parada 0, otra cosa es "categoría de seguridad" que quieras tener, según la antigua norma habia los siguientes categorías: B, categoría 1 a 4 (cat 1 a 4). Esto es distinto a la "categoría de parada", puedes tener una maquina con categoría de parada 0 y categoría de seguridad 4 o bien una maquina con categoría de parada 1 y categoría de seguridad 1.
Resumiendo y simplificando (dependería del convertidor usado) tendrías lo siguiente:
- Directamente a la entrada del convertidor. Dependería mucho del convertidor usado.
- Con un contactor a la entrada, sin relé de seguridad, Categoría de parada 0 y categoría de seguridad B.
- Con un contactor a la entrada y con un relé de seguridad que indicas, Categoría de parada 0 y como máximo categoría de seguridad 2 (Usando un convertidor "normal" y en función del relé de seguridad y en ocasiones como se realice el cableado del mismo).
Puedes echar un vistazo a este enlace:
http://www.schneiderelectric.es/documents/original-equipment-manufacturers/local/420134F10-manual-seguridad-maquinas.pdfSaludos
Santiago