Buenas de nuevo a todos, sabría alguien como averiguar cual es la entrada y la salida mediante un polimetro u otro medio de un transformador de 220 Voltios a 100 voltios midiendo la resistencia de los bobinados?, se trata de un transformador que saque de una fotocopiadora hace un chorro de años y no se como va conectado, y en cierta ocasión que conecte un trafo al "Tun tun" y me pego un fogonazo en los morros que me quito las ganas de volverlo a intentar.
Gracias a to2
-
Así que decía yo que tenias poco bigote, Je je je. Bueno voy a intentar explicarte como se puede comprobar; efectivamente como has dicho con un polímetro en la escala mas baja el que mas resistencia mide ese es el de mayor voltaje , otra forma de averiguarlo es a simple vista , si se ven las conexiones, las que mas delgado tiene el hilo ese es el de mas voltaje, normalmente salvo en raras ocasiones el primario o devanado de alimentación esta situado en la parte exterior del carrete y suele coincidir en que es el devanado de mas voltaje mientras que el secundario esta bobinado junto al núcleo de hierro, este tipo de construcción creo que lo hacen así para que el secundario disipe mejor el calor y el primario o de mas voltaje este mas alejado del núcleo.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda
-
Muchísimas Gracias Varon, mañana mismo por la tarde lo pruebo y posteo, lo que quiero hacer con ese trafo es mover unos motores reductores de una maquina medica de mucha precisión, o sea que esos motores son la hostia de buenos, ademas también lo quiero usar para manejar unos contactores tetrapolares de 72 Voltios que tengo y que saco de paneles de aire acondicionado de desguace de ferrocarril así como reles tripolares de 72 Voltios también, el objeto es hacer un panel en el que pueda conmutar el variador de frecuencia según la maquina que tenga que utilizar, uno de los dos tornos o la futura Syil o BF 20 que quiero comprar, el panel contendrá la maniobra para que solo pueda entrar una de las maquinas solamente y no permitir la entrada de otra hasta que par la que esta en servicio, si necesitas algún contactor tetrapolar o rele tripolar de 72 Voltios dimelo y te lo regalo, no me los acabo te lo aseguro.
De nuevo Gracias Varon.
-
yo lo conectaría a un transformador de bajo voltaje, y mediría de que lado sale mas volts o menos y el que tiene mas ese seria el primario a 220 volts.
-
Pues también es una buena opción, no se me había ocurrido, lo probare, gracias Max.
-
también ten en cuenta que la mayoría de estos "trasformadores" son en realidad auto-transformadores y que en una de sus salidas y tierra puedes tener 220 v, o sea que es un solo arrollamiento con una derivación.
-
Muchas gracias a todos, problema resuelto como me habéis dicho, lo he probado y todo bien.
-
jozsef No se como estarán en Argentina las normas de seguridad, pero en toda Europa las normas sobre aislamiento son muy estrictas de hecho si conectas un autotransformador como dices en Europa no podrás por que te saltara el diferencial en el momento que tengas derivacion a tierra, cosa que no ocurre con un transformador con doble devanado ,precisamente por el aislamiento que hay entre los dos.
Un saludo. .brinda .brinda
-
estamos de acuerdo varon, pero digo por las dudas, no sabemos la data del trafo ok, prevenir, mejor que curar, en arg. bien gracias, en algunas instalaciones son mas papistas que mismísimo papa en cambio en otras a la que te criaste
-
Es difícil ver ya autotranformadores precisamente por las normas de seguridad, los que se utilizan normalmente están alimentados a través de otro transformador ,para garantizar el aislamiento y se aplican en montajes muy específicos o en electrónica .
En el caso de Madmondi sabiendo de donde proceden esto es imposible.
Bueno aquí ya es hora de acostarse bastante pasada así que voy a descansar.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda