Autor Tema: Boton ESTOP en Micromaster *CONSEGUIDO*  (Leído 4667 veces)

okabum

  • Visitante
Boton ESTOP en Micromaster *CONSEGUIDO*
« en: 13 Diciembre 2011, 10:53 »
Hola

Llevo unos dias dando vueltas y buscando por internet y el caso es que no consigo instalar un ESTOP en este variador.

Tengo conectado el potenciometro para controlar la velocidad, esto funciona correctamente

Para la operativa adelante/paro/atras estoy usando el interruptur original del torno, por lo que si giro el interruptor a derecha o izquierda el torno se pone en movimiento y cuando retorno al centro se para.

Ahora viene la parte que no se como hacer, y es conectar un ESTOP. Este es NC.

Como teneis vosotros conectado este boton para que os funcione?
Gracias.
« última modificación: 13 Diciembre 2011, 20:56 por okabum »

Desconectado Luisk

  • Global Moderator
  • Oficial 1ª
  • ****
  • Join Date: Sep 2009
  • Mensajes: 3095
  • Ubicación: Madrid
Re:Boton ESTOP en Micromaster
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2011, 11:29 »
Yo lo tengo puestos en el mismo interruptor, giro der/ paro/ giro izq, pero tengo que mirarlo cmo lo puse. Yo loqueno tengo puesto y supongo que debe poder ponerse es la parada de emergencia. Lo del interruptor luego te lo miro que estoy ahora mismo en el tajo.
   Torno Wabeco D 6000 E, Fresadora Opti BF-20L y Sierra Opti 121g  

okabum

  • Visitante
Re:Boton ESTOP en Micromaster
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2011, 11:36 »
eso es lo que me pasa, no se como poner el pulsador de emergencia.  .confuso2

Desconectado dedalo1111

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Jul 2010
  • Mensajes: 918
  • Ubicación: Madrid
Re:Boton ESTOP en Micromaster
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2011, 12:36 »
¿No tenéis un esquema o "algo" para poder ayudaros?

Normalmente los EStop son interruptores de contacto normalmente cerrado y como tal se conectan habitualmente en serie con el pulsador de Stop (que suele ser otro contacto cerrado). Salvo que sea un conjunto marcha-paro compacto esto es siempre así... pero como digo, sin más detalles es dificil deciros con exactitud.  ::)

Salu2
Fresadora Wabeco F1200E CNC, Torno Warco WM-180, Sierra FEMI 780XL, cortadora porex FDC4

Desconectado tio_gil

  • Global Moderator
  • Oficial 1ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2009
  • Mensajes: 3099
  • Ubicación: Madrid - España
Re:Boton ESTOP en Micromaster
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2011, 13:05 »
El stop original del torno me parece que no lo puedes utilizar, ya que como dice Dedalo1111, es un módulo como tal. La única solución es ponerlo aparte.
Ahora que lo pienso (le he dado a modificar): ¿tu torno tiene seta de parada de emergencia aparte? Si no es así, me ratifico en mi posición.
« última modificación: 13 Diciembre 2011, 13:07 por tio_gil »
Torno Optimun D240x500 modificado, Fresa BF20L Vario modificada, mucha otra herramienta... y pocas ganas de trabajar !!

okabum

  • Visitante
Re:Boton ESTOP en Micromaster
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2011, 13:10 »
luego pongo unas fotos, pero si que digo que lo he puesto entre el interruptor y el micromaster y consigo hacerlo funcionar como interrruptor pero solo en uno de los sentidos, el otro no funciona.

okabum

  • Visitante
Re:Boton ESTOP en Micromaster
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre 2011, 20:56 »
Bueno, ya está arreglado y conseguido

Estop con micromaster

El problema venia por no alimetar el boton estop con los +24 del variador. la configuración queda así

del variador uso los bornes 5-6-7-8

5 y 8 para giro a derecha
6 y 8 para giro a izquierda
7 y 8 para boton ESTOP

la configuración del micromaster es
P701 - 1 Funcion ON
P702 - 2 Funcion ON inverso
P703 - 4 Funcion OFF3 deceleracion rapida

Aunque en el video se ven cables de sección 2.5mm es debido a que he intentado usar cables de 1.2mm, max 3 amperios y me daba un error en el display que ponia dc al subir el potenciometro por encima de 24 hercios, así que se queda con el cable electrico.





Con esto ya es sencillo poner mas botones estop en la maquina, simplemente hay que cebar el interruptor con el cable numero 8. Ahora ya es sencillo, pero hasta que lo he conseguido he mirado de todo y en todos los sitios.

« última modificación: 13 Diciembre 2011, 20:59 por okabum »

Desconectado jordi3sk97

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Jun 2010
  • Mensajes: 882
  • Ubicación: Cerca de Barcelona
Re:Boton ESTOP en Micromaster *CONSEGUIDO*
« Respuesta #7 en: 13 Diciembre 2011, 21:15 »
Pero realmente frena el motor más rápidamente que el paro normal ?

es que en el vídeo no lo puedo apreciar.

Desconectado MONTORO

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Dic 2009
  • Mensajes: 1164
  • Ubicación: Toledo
Re:Boton ESTOP en Micromaster *CONSEGUIDO*
« Respuesta #8 en: 13 Diciembre 2011, 21:39 »
Siempre hay que colocar las paradas de emergencia enseriadas al común que en tu caso es la salida 8 y puedes colocar las que quieras,( no te he podido ayudar Okabum lo he visto tarde).
Por si alguien le sirve de ayuda  el común  es  el cable que utilizamos para los dos giros izquierda y derecha esto es para todos los variadores y al primer lugar donde hay que llevar ese cable es al pare de emergencia NC (normalmente cerrado)  despues va al selector izquierda-derecha, asi si esta pulsado y accionamos el selector nunca girara el motor porque abrimos con el pare.
« última modificación: 13 Diciembre 2011, 21:50 por MONTORO »
Torno optimum 280 x 700 , fresadora bf 20L trifásica, sierra de cinta MG 115 y CNC chesnut evolution.