Autor Tema: ¿Puedo controlar 4 motores trifásicos desde un solo switch y un único inverter?  (Leído 7909 veces)

Desconectado sergifire

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 176
  • Ubicación: La Vall Blanca (València)
Hola a todos:
Tengo un  solo variador de frecuencia y me gustaría utilizarlo para hacer funcionar 3 o 4 máquinas con motores trifásicos, pero solo uno a la vez (o el torno, o la fresadora, o el taladro,...). Estaría en el cuadro eléctrico, desde donde daría corriente a la máquina a utilizar.
He buscado por internet y he encontrado varios switch de 3 polos y 5 posiciones (0,1,2,3,4), como este , por ejemplo:
http://www.tme.eu/en/details/t0-6-8282_e/cam-switches/eaton-electric/#
Y esta su diagrama:

Me parece entender que cuando esté en la posición 2,por ejemplo, se cerrarán los terminales marcado con una "X", ¿no? ¿Qué significa el diagrama que hay debajo, el que va hasta desde 1 al 24 y hay puntos negros en 4,6,12,14,20 y 22? .confuso2
La idea es tener en cada máquina un interruptor (on-off-on), un botón de paro de seguridad  y un potenciómetro. Los cables del potenciómetro saldrían del inverter a la máquina, donde estaría el potenciómetro, y regresarían al inverter. Creo que necesitaría otro switch de 3 polos para los potenciómetros :-[
 El compañero del foro eaionin hace algo parecido pero desde una caja central donde enchufa la máquina que va a utilizar:


Tendría que comprar 3 potenciómetros, 3 setas y 3 interruptores on-off-on, en lugar de uno solo de cada que es lo que utiliza eaionin , pero es material barato. Así evitaría ir con los cables y la caja de mandos de máquina en máquina.
El switch que os comento indica que es de 5,6kW y 20A, ¿funcionaría ese o uno de ese estilo para lo que pretendo?
Voy perdido en el tema eléctrico. ¿Algún consejo-recomendación?
Saludos.
Torno Myford ML7, fresadora Jarbe, taladro sobremesa Hedisa TD17/R, sierra de cinta Femi 780XL, esmeriladora Superlema

Desconectado eaionin

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 2036
  • Ubicación: Malaga
Yo opte por colocar las maquinas de esta manera porque soy un autentico lerdo en materia electrica. De hecho el cuadro lleva seis meses tal y como mostré en la foto sin poder conectarlo, esperando a que mi hermano tenga un ratito para hacerme la chapuza y probar por fin las maquinas.
Siento no poder ayudarte, pero estare atento a las respuestas por si alguna mejora mi manera de conectar las maquinas.

saludos
un tallercito muy lejos y poco tiempo para disfrutarlo

Desconectado jordi3sk97

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Jun 2010
  • Mensajes: 882
  • Ubicación: Cerca de Barcelona
Si los motores son muy similares para poder parametrizar el variador con alguna opción de compromiso... y las instrucciones de instalación te permiten la distancia a la que quieres poner el potenciómetro....

Pero el interruptor tendria que ser de x posiciones por 7 circuitos, al menos es lo que me sale a mi con mi variador.

3 fases
2 para el potenciometro ( el 0 no hace falta conmutarlo)
1 on  (el común on-off) no haría falta conmutarlo)
1 off

1 Giro normall (EL común no haría falta conmutarlo)
1 Giro al revés


si lo quieres conmutar todo pues 9 circuitos.... esto es casi mejor que varios conmutadores separados.

Por otro lado... en vez del conmutador rotativo que muestras le podrías poner contactores, uno general donde actuaria, el paro común a todas las maquinas / y otro para cada maquina donde actuaria el "on" de cada maquina.

Los contactores tendrían que ser trifasicos y con 5 contactos auxiliares NA....

Un proyecto bonito y caro  ::)

« última modificación: 12 Noviembre 2012, 22:53 por jordi3sk97 »

Desconectado sergifire

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 176
  • Ubicación: La Vall Blanca (València)
Edito:
Hola jordi3sk97:
El tema del interruptor rotativo es para asegurarme de que no se conecten dos motores a la vez y me fastidien el variador por una sobrecarga (yo sé que no puedo conectar más de uno a la vez, es pero por si hay alguien conmigo y enciende dos a la vez).
No sabía lo del 0 del potenciometro. Thanks!!  .bien
No entiendo tus dos últimos circuitos: el de "on(el común on-off) no haría falta conmutarlo)", y  el de "off".
Con el interruptor rotativo en la caja principal, y uno de adelante-paro-atras junto con una seta y un potenciometro en cada máquina, ¿no sería suficiente?
 .confuso2
Eaionin, gracias por cogerte prestadas las fotos y no saberte mal.
« última modificación: 12 Noviembre 2012, 21:11 por sergifire »
Torno Myford ML7, fresadora Jarbe, taladro sobremesa Hedisa TD17/R, sierra de cinta Femi 780XL, esmeriladora Superlema

Desconectado micron

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Nov 2009
  • Mensajes: 236
  • Ubicación: Barcelona-Sant Celoni
Hola sergifire:

Yo, en una fresadora Kondia, tengo 3 motores trifásicos, el de fresar de 3 ó 4 caballos el de "agarrar" la pinola y el de la bomba de de taladrina.
Los dos primeros los manejo con el mismo inverter con contactores y el de la bomba de taladrina al ser de poca potencia le puse un condensador y a correr.

Si es esto lo que buscas, puedo explayarme un poco mas en el tema.

Un saludo
Fresadora Kondia cnc  Torno Quanttum 250 x 500

Desconectado eaionin

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 2036
  • Ubicación: Malaga
Eaionin, gracias por cogerte prestadas las fotos y no saberte mal.

Como me iba a saber mal. Todo lo contrario. Me alegra que una pequeña aportación mía le sirva a alguien. Ese es el espiritu del foro. Se supone que lo que publicamos es para que sea de utilidad a otros foreros, no para alimentar el ego del autor.

saludos
un tallercito muy lejos y poco tiempo para disfrutarlo

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Poder se puede pero...

Al variador no le sienta muy bien que los motores sean muy distintos porque debes fijar un valor de consumo máximo y en caso de sobrecarga de uno de los motores menos potentes el variador no se va a enterar. Además, deben ser del mismo núm de polos (mismas RPM) y las curvas de deceleración / frenado tendrán que ser las mismas para todos.

En cuanto a la maniobra, lo mejor es un conmutador de tantas posiciones como motores y 1 o 2 circuitos. El conmutador sólo comadaría las bobinas de los contactores correspondientes a la alimentación de cada motor + una señalización luminosa opcional.

Otra cosa muy importante; acuérdate que la conmutación entre motores sólo se debe hacer con el variador parado, sino avería segura.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Desconectado jordi3sk97

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Jun 2010
  • Mensajes: 882
  • Ubicación: Cerca de Barcelona
../..
No entiendo tus dos últimos circuitos: el de "on(el común on-off) no haría falta conmutarlo)", y  el de "off".

Si perdona... al poner on/off me refería a la inversión de giro, ya lo he editado
 
Con el interruptor rotativo en la caja principal, y uno de adelante-paro-atras junto con una seta y un potenciometro en cada máquina, ¿no sería suficiente?
 .confuso2

Si, seria suficiente si son pulsadores "normalmente abiertos" y entendiendo que nadie los accione en la maquina "B" mientras trabaja la maquina "A", pero aún y así yo los pasaría por el rotativo.

 

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Sergi, disculpa, no había leído bien el hilo. Si quieres una botonera para cda máquina debes conmutar también el mando.

Si tu inverter admite la variación de velocidad por pulsos (pulsadores) tal vez te podrías ahorrar el conmutar los cables del potenciómetro. Se me ocurre que simplemente podrías conectar los pulsadores en paralelo en todas las máquinas y preveeer un bloqueo por interruptor en cada una de ellas que abra el común y así no se pueda operar involuntariamente. Si no te aclaras mañana te pongo un esquemilla.

Saludos y perdona la confusión.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Desconectado sergifire

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 176
  • Ubicación: La Vall Blanca (València)
A ver si me aclaro:
Esto es lo que pretendía hacer(faltan los cables de tierra y del potenciómetro):

En la caja principal hay un inverter y un interruptor rotatorio. Del inverter salen tres fases a cada máquina, más las 2 salidas del potenciómetro VR+10V/5V y AI.
Solo pasa corriente por los 3 cables que se seleccionan desde el interruptor rotativo de la caja principal.
En cada máquina hay un boton on-off-on(marcha-paro-inversion marcha) junto con un potenciómetro y una seta de seguridad (en la foto el interruptor no es on-off-on pero se le supone).
Cuando quiero poner la fresadora, por ejemplo, giro en el interruptor rotativo a la posicion de "fresadora", pulso "run" en el inverter para que le llegue corriente a esta, y me voy a la fresadora para manejarla desde allí (encender, parar, invertir giro, variar rpm).
El inverter creo que puede hacer de contactor de seguridad: si se va la luz estando alguna máquina en marcha, al volver la luz el inverter se queda en stop (si no se jode todo :))) y no deja pasar corriente, ¿es así? Si es así,me evito poner un contactor antes del inverter con boton de stop-marcha. .confuso2
Saludos! .brinda
« última modificación: 13 Noviembre 2012, 10:09 por sergifire »
Torno Myford ML7, fresadora Jarbe, taladro sobremesa Hedisa TD17/R, sierra de cinta Femi 780XL, esmeriladora Superlema

Desconectado f3checa

  • Fundadores
  • Aprendiz
  • **
  • Join Date: Sep 2009
  • Mensajes: 1365
  • Ubicación: Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Por lo que yo interpreto.

Los terminales pares y puenteados corresponden a las entradas trifásicas que vienen del Inverter. Solo necesitas conectarlo a uno de ellos

Terminales 2,4,6,8 fase U.

Terminales 10,12,14,16 fase V.

Terminales 2,4,6,8 fase W.

En la posición 1 del conmutador, el motor A debe ir a los terminales 1,9 y 17.

En la posición 2 del conmutador, el motor B debe ir a los terminales 5,13 y 21.

En la posición 3 del conmutador, el motor C debe ir a los terminales 3,11 y 19.

En la posición 4 del conmutador, el motor D debe ir a los terminales 7,15 y 23.


Yo añadiría una clema múltiple para llevar la toma de tierra desde el inverter a esa clema y desde la misma a todos los motores.

Caso de que algún motor no gire en el sentido adecuado, intercambia dos de las fases a la entrada de los motores.

Tornos=Optimum D240x500G + Inverter Toshiba y EmcoCompact5 + Inverter Kasuga, Fresadora = BF20V, Sierra de cinta Siena S150

Desconectado sergifire

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 176
  • Ubicación: La Vall Blanca (València)
f3checa:
Ah vale, ahora lo pillo!!
 .bien
Gracias. .brinda
Torno Myford ML7, fresadora Jarbe, taladro sobremesa Hedisa TD17/R, sierra de cinta Femi 780XL, esmeriladora Superlema

borondes2010

  • Visitante
Una pregunta? que maquinas serian y de que potencia? lo digo porque alomejor es mucho mas simple que todo eso...que esta muy bien pero pienso que si las maquinas tienen su propio circuito de mando ,la cosa es tan sencilla como tirar una linea de la salida del inverter a cada maquina y simplemente tener un conmutador on off en cada maquina para el potenciometro...no se alomejor estoy equivocado..o no capto muy bien porque quieres eliminar el circuito de mando de las maquinas...? o es que las maquinas que tienes no tienen circuito de mando?...no se tu diras es que me tienen intrigado estas cuestiones..,un saludo

Desconectado sergifire

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 176
  • Ubicación: La Vall Blanca (València)
Hola Borondes:
Son una fresadora (2CV), un taladro(1/2CV), una esmeriladora(1/2CV), un torno(1/2CV), y en el futuro alguna más pero máximo 2CV. El problema es por si se me olvida  y conecto más de una a la vez y jodo el inverter.
Tengo el que recomendaste, pero el de 3CV.  Igual incluso aguantaría un posible descuido mio.
Por eso lo del interruptor a la salida del inverter, para seleccionar una sola máquina.
Y tienes razón, las máquinas ya llevan su circuito de mando. Pero como tenía que acoplar el potenciómetro, el interruptor de inversión de giro y la seta de seguridad, que ninguna lleva, pues así les hacía unas cajas iguales para todas las máquinas. También porque desconocía que el potenciómetro pudiera usarse desde lejos del inverter (como va a 10V pensaba que igual perdía señal? .confuso2)
Y como había visto el esquema de eaionin de enchufar la máquina a utilizar al inverter, pensé esto para mis máquinas.
Gracias por el interés. .bien .brinda
« última modificación: 13 Noviembre 2012, 11:12 por sergifire »
Torno Myford ML7, fresadora Jarbe, taladro sobremesa Hedisa TD17/R, sierra de cinta Femi 780XL, esmeriladora Superlema

borondes2010

  • Visitante
mira ese variador tira por todas esa maquinas a la vez,te lo aseguro,aunque si quieres poner esas cajitas y tal me parece bien y seguro te quedara muy guapo,un saludo