Muy buenas, tengo un bleflex con motor trifasico, el cual estubo funcionando con un variador, el variador se estropeo y hasta ahora no coloque trifasica en el pabellon, el tema es que cuando he conectado el motor no funciona y mi sorpresa ha sido ver que en las bornas donde se alimenta no hay ningun cable que entre al motor, entonces no entiendo como se va a alimentar, no se a donde va a ir esa energia, cuando estaba con el variador, las chapitas estaban uniendo los bornes en vertical, tal y como lei en el foro, creo que es conexion triangulo. y ahora las he colocado todas en horizontal en los bornes que no voy a alimentar, lo que no se si debo conectar las fases hay , pero a mi poco entender eso es un corto directo!!, algo muy sencillo estoy haciendo mal, pero no se el que.
Gracias de antemano
-
Aqui dejo otra foto, las chapitas que estan levantadas, las deje asi para medir con el tester pero una vez que vi que no tiene cables de entrada lo deje todo,la verdad es que tengo el torno desde hace año y medio y no he podido trastear con el practicamente nada,esta gafado el chinorris >:(
-
si haces el favor pon una foto de la chapita que tre el motor con sus caracteristicas,ya que no conozco ningun motor trifasico a 380 con solo tres cables..y tambien di el tipo y modelo de variador que usabas antes ya que no acabo de comprender..nada...una vez nos pongas datos ya te intetaremos ayudar,un saludo
-
fon,
Eso que estas mostrando es la regleta de conexión a red y es donde hay que conectar las tres fases de tu instalación eléctrica.
Si sigues los tres cables dentro del motor puede ser que encuentres una caja de conexiones para la alimentación en estrella o en triángulo, de todas formas si antes funcionaba con un variador deberías ver que salida daba y alimentar a la misma tensión el motor.
Si alimentas el motor directamente perderás la posibilidad de variar la velocidad por lo que te recomiendo que busques otro variador.
Saludos,
FHerrero
-
Pues creo que siguiendo la mania de no poner conexionado estandard en esta clase de maquinas y sin ver la placa del motor juraria que solo esta configurado para trabajar a 380 V. y si lo queremos trabajar a 220 V se tendra que ir dentro de la carcasa del motor >:( >:(
Mirando el catalogo de Belfex para este torno solo hay dos versiones 220 V mono o 380 V trifasico,si como supongo es la version 380 trifasico, y no tienes trifasico en casa y in haber accedido al los seis terminales del motor para un correcto conexionado ¿Como puñetas hacias funcionar el torno?
-
POR ESO YO PONGO QUE NO ENTIENDO NADA... esperemos mas datos por que lo de que antes funcionaba con variador me descoloco..si no hubiese sido asi pues simplemente un cable a cada borne y listo a 380v....no se me mantengo a la espera...
-
Por lo que comenta el compañero, me da la sensacion de que con el variador lo tenia en triangulo a 220, por lo que se podria pasar a 380 en estrella. Lo que no me cuadra mucho es la foto de las bornas del motor........por ahi falta algo.
-
Ese motor no se puede cambiar de tensión salvo cambiando conexiones interiores .Va conectado interiormente en estrella o en triángulo por eso solo salen 3 cables.Mirando la tensión de placa sabremos algo mas. Si funcionaba a 230v con el variador ahora debe funciona igual, la diferencia puede estar en que hay que conectar en las bornas que llevan los cables al interior.En ese motor las chapitas no sirven para nada.
-
.brinda .bien .brinda .brinda
Buenas a todos y geacias por las respuestas, la verdad es q me sorprendo con la rapidez y celeridad q los companeros teneis a la hora de responder y ayudar , espero poder yo algun dia tambien ayudar a alguien y no so pedir sopitas, a ver si lo puedo dejar un poco mas claro:
Actualmente ya tengo 380-400 V
El torno tuvo un variador de segunda mano q se estropeo o lo estropee yo
Las bornas de la foto es donde yo conecte el variador pero con laschapitas en vertical uniendo U con 'U y asi el resto de bornes
Ahora le coloque las chapitas en horizontal solo en la linea superior de bornes
He conectado las tres fases a la linea inferior de bornes y no funciona,logico por otea parte, ya que esas linea no tiene ni cables hacia el motor ni continuidad con los bornes superiores.
Entonces y si no he entendido mal lo q ocurre es q las conexiones de mi motor van en el interior del mismo y solo aparecen los cables donde hay q alimentar con las tres fases , con lo cual ocurren dos cosas, una que yo nunca cambie de estrella a triangulo o viceversa y dos q por eso se estropeo el variador o yo creo q se estropeo, la verdad es q nunca anduvo muy bien.
Lo q voy a hacer es quitar las chapitas y conectar hay las tres fases y por si acaso , hoy a la tarde poner fotos de la placa del motor y si es asi "mosquearme" con los chinos por complicar las cosas mas de lo normal y retrasarme algunos dias mas el poder usar el torno ,q llevo con el mas de un año y hay esta sin usar.
Lo de colocar el variador aunque funcione no m lo planteo de momento ya q regular lis parametros creo q cuesta y ademas el torno cambia de velocidad con palancas con lo q no me cuesta mucho hacer el cambio manalmente.
-
la cosa esta bien clara un cable de cada fase trifasica a cada cable que sale del regletero y solucionao,te cargaste el variador que tenias y te funcionaba mal porque al venir de fabrica para conectar en estrella tu al ponerle el variador asi directamente pues te consumia el doble y el rendimiento la mitad,logicamente al final caput
-
Borondes, no tengo muy claro que el consumo se duplique, si es cierto que al inyectarle menos tension el rendimiento debe caer mucho, pero la intensidad de corriente debe seguir siendo la misma (siempre que el motor no este bloqueado). Digo esto porque tal vez se pueda recuperar el variador....
-
A espera de los expertos, si el motor es de 1000W por ejemplo:
Si es trifásico 230V, la corriente que necesita para esos mil watios es de 2,51A,
Si el motor es trifásico 380V, la corriente baja a 1,52A
Saludos
José
-
operario 112 ya no te se decir...yo si un motor trifasico conectado en estrella a 380v le conecto 220 trifasco segun mi criterio aumenta el consumo del motor muchisimo a la par de caer el rendimiento tambien muchisimo,seguron que alguno de los expertos en motores que tenemos en este foro como los compañeros,magirus,carlinos,varoniberico u otros arrojaran un poco mas de luz en este asunto..yo hasta aqui llevo,mis conocimientos son limitados .brinda
-
.palmas .palmas .palmas Bueno ,problema casi resuelto, efectivamente conectando las tres fases a las bornas con cables ya funciona el motor ,quite las chapitas tambien como me indicasteis, tengo un pequeno problema y es q de vez en cuando al arrancar el motor me dispara el termico q le coloque, va conectado directamente alli, me imagino q sera revisar la botonera ya q solo dispara al arrancar y quizas haga algun contacto con tierra, lo demas todo fenomenal gracias a vosotros, como se positivamente q el variador no se conecto correctamente no me fio si el motor durara mucho ,pero eso ya es harina de otro costal.
Saludos a todos
p.d. no subi las fotos ,si ha alguien le puede interesar q lo diga
-
FON ,alomejor el termico que colocaste es pequeño o tienes el motor deribado alguna fase a tierra ,o alguna bobina tocada del anterior mal uso con el variador..creo que te va a tocar cambiar motor o llevar ese a bobinar,un mal menor..ja ja .brinda
-
hola.
fon: el motor para poder usarlo con el variador tiene que estar conectado en triangulo, o sea 220, a menos que tengas trifasica en la entrada del variador, entonces iría conectado en estrella.
saludos.
-
Yo todavía no me he enterado de nada.¿A qué voltaje funcionaba el variador, 230 ó 400v? ¿Cuanto consume el motor? ¿A qué intensidad está regulado el térmico? ¿De que tensión es el motor?.Sin algunos datos es muy complicado sacar conclusiones válidas.
-
CARLINOS es que tienes que ser adivino como yo..ja ja lo unico a ciencia casi cierta es que el variador era de 220v el resto lo dejo a tu imaginacion ya que no se han aportado datos ni fotos al respecto..ja ja .brinda
-
Yo todavía no me he enterado de nada.¿A qué voltaje funcionaba el variador, 230 ó 400v? ¿Cuanto consume el motor? ¿A qué intensidad está regulado el térmico? ¿De que tensión es el motor?.Sin algunos datos es muy complicado sacar conclusiones válidas.
Tocayo y Borondes:
+1 .brinda
Saludos trifásicos.-
-
Borondes, no tengo muy claro que el consumo se duplique, si es cierto que al inyectarle menos tension el rendimiento debe caer mucho, pero la intensidad de corriente debe seguir siendo la misma (siempre que el motor no este bloqueado). Digo esto porque tal vez se pueda recuperar el variador....
No, no es la misma.Al motor le vas a exigir mover la misma carga y al alimentarlo con menor tensión el motor tiene menos par y mas deslizamiento por lo que el consumo aumenta.Si a un motor con conexión en triangulo lo conectas en estrella lo que haces es alimentar las bobinas con menos tensión de la nominal y eso si que he comprobado que hace que el motor se pase de consumo. Lo otro lo deduzco, aunque no he encontrado curvas de funcionamiento de la variación de tensión y su efecto en la corriente.Es un tema interesante y quizás mañana intente encontrar algo que me lo clarifique ya que tengo varias dudas.Parto de la base de que al motor le pides que suministre el mismo par que daba a mayor tensión.
-
Veamos, tratando de entender...esto es lo que creo es:
Torno con motor a 380 si o si, sin opciones de cambiar a 220
No tiene trifásica, por lo que después de acoplarle un variador, y poner las tres chapitas/puentes en vertical, lo conecta y funciona, pero....
Según dice en alguno de sus posts, le tira el térmico de protección
Al final, el variador se va al garete
Cambia la instalación a 380 es su sitio y... ¿como conecto el motor?
Bien, deducciones:
Ese motor es tan solo de 380, no tiene otro modo de trabajar, ahora bien, en su momento, si trabajo, con un variador
Entrada 220 normal, y salida 220 trifásica, con sus chapas puestas que en realidad, no hacían nada, lo único que como estaban en vertical daba la sensación de que estaba todo bien
En realidad, el motor seguía estando a 380, no a 220, por lo que lógicamente consumía mucho mas, de ahí, que el térmico se fuera, y de que al final, también se cascase el variador
Ahora al desmontar se ha comprobado que el bobinado es tan solo para 380, sin opciones
Mi deducción es que si ya tiene 380, lo conecte...y listo
Igual me he perdido algún paso, pero, por lo leído, creo que es así
-
Es cierto lo que comentas, carlinos. Yo me referia en el supuesto de que el motor estubiera libre de carga, ahi si que la intensidad se mantiene, aunque cae mucho el par, vamos que casi se podria parar con las manos.
Con respecto a que cae el termico, imagino que sea regulable, multiplicando el valor de la intensidad nominal por 1,25 deberia ser sufuciente para que lo soporte. en el caso de ser el magnetotermico el que cae se puede solucionar cambiando la curva de disparo de este, por ejemplo colocando un curva "d".
-
Hola a todos, he intentado responder antes pero no he podido,tampoco subir las fotos >:( bueno el caso es q ya tengo solucionado el tema, intentare subir fotos de la placa del motor y del termico, ek germico me lo tira porque compre uno q practicamente es de los mismos amperios q el motor y debia de haber comprado un poquito mas elevado , gracias por vuestra colaboracion e intentare subir las fotos.
Saludos
-
Tranquilo, lo importante era que funcionase, y eso ya lo hace
-
fon,
Si tenias un magneto térmico a la salida del variador es el que se te ha cargado el variador pues estos aparatos funcionando no se pueden quedar sin carga pues se averían seriamente.
Saludos,
FHerrero