Foro MetalAficion
Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: eaionin en 16 Marzo 2013, 01:43
-
Tengo un variador FUJI FVR-E9S y quiero conectarlo. Soy un completo ignorante en temas electricos. El trabajo me lo iba a hacer mi hermano, que es el técnico competente, pero "después de dos años de espera ya que está muy ocupado", se me ha terminado la paciencia. Lo hago yo si o si.
Este es el esquema de instalación:
(http://imageshack.us/a/img62/936/esquemavariador.jpg)
- Entrada de corriente: entiendo que es por los terminales L y N
- Salida de Corriente al motor: U, V y W
- Quiero que el motor pueda funcionar en los dos sentidos, de modo que he conectado el cable de alimentacion de 24 v a los dos terminales marcados como 4 de un interruptor de dos posiciones, y luego, los FWD y REV a los que están marcados como 3.
- He conectado el potenciometro para regular la frecuencia a los terminales 11, 12 y 13.
¿Es correcta la instalación que estoy realizando o estoy metiendo la pata en algo? Lo pregunto antes de meterle corriente, vaya a cargarme algo. Ni el variador ni el motor son baratos.
Donde y como tengo que conectar la seta de paro de emergencia. He oido que hay que conectarle además una resistencia gorda. ¿de que valor y donde hay que conectarla?
¿hay que añadir algo más?
Para configurarlo, no creo que tenga problemas, aunque escucharé atentamente cualquier indicación. Si aprendí solo a formatear el ordenador y reinstalar el sistema operativo y todos los dispositivos, y que además funcionase, no creo que esto sea más complicado
Esperando vuestra ayuda, un saludo
-
De tu modelo solo he encontrado un manual escaneado que me es un poco difícil de leer. Y he encontrado otro manual de un modelo superior que no se si ayudará o no.
Para el PARO DE EMERGENCIA en el FVR-E11S se utiliza una de las entradas x1 - x5 y se programa,
En el E9 "puede" que sea la X4 si la programas adecuadamente, si utilizas la THR el motor queda sin alimentación girando por inercia hasta que se para, o sino cortando el común CM que haría un paro normal. En la pagina 22 se habla del paro de Emergencia pero sin detallar nada.
La resistencia de frenado:
En el manual del E9 solo la mencionan como opción sin dar ningún dato.
En la pagina 46 del manual del FVR-E11S hablan de una resistencia de 120 Ohms 80W pero siempre hacen referencia a que es una opción, vaya que te la quieren vender ellos.
No me ha parecido un manual muy amigable...
-
LO tienes todo bien conectado de momento,la seta tienes dos opciones,si la seta es de 10amp o superior la conectarias a los cables de alimentación de220v con lo que vas a alimentar el variador de esta manera al accionar la seta cortarías la alimentación del variodor totalmente,segunda opción,el cable de 24v lo pasas intercalado entre la seta y la salida seria la del común de tu conmutador con lo que dejarías el circuito alimentado por 24v lo que esta bien para no llevar a los cuadros de la maquina 220v lo cual a mi personalmente no me gusta nada ya que por seguridad personal el circuito de mando nunca debe llevar tensión peligrosa para nosotros,una recomendación es que conectes todo excepto el motor y luego des tensión al variador y lo configures,una vez configurado apagas el variador y conectas el motor y a funcionar .brinda
si tienes mas dudas lo bueno es que nos subieses un enlace con un pdf de tu manual del variador y asi si tuvieses dudas podríamos consultar nosotros el manual..ja ja .brinda
-
Os dejo el enlace al manual. Como no lo tenia y el que encontraba era en inglés, escribí a Fuji Europa. En 24 horas me habia contestado un distribuidor en españa, enviandome el archivo .bien .bien .bien .bien.
http://www.mediafire.com/view/?aebalxcrgpqd3h1 (http://www.mediafire.com/view/?aebalxcrgpqd3h1)
un saludo
-
bueno después de echar un vistazo al manual reitero todo lo que escribi anteriormente asi que de momento vas bien .bien .brinda
-
El variador va colocado en su correspondiente armario, respetando las medidas mínimas que recomienda el fabricante, con dos respiraderos con filtro: uno en la parte inferior y otro en la parte superior, y en este ultimo he colocado un ventilador que saca el aire caliente.
La alimentación al variador la hago mediante un contactor y un botón de marcha y otro de paro, por lo que puedo dar o cortar totalmente el suministro eléctrico al variador.
Mi intención era colocar la seta de emergencia conectada al freno eléctrico del variador ( de ahí lo de la resistencia), para en caso de emergencia, que parase totalmente la maquina lo antes posible, y que no quedase girando por inercia.
El cuadro de mando (marcha/paro, regulador de velocidad y paro de emergencia) irá en una botonera movil como las de las gruas.
saludos
-
olvídate de conectar la emergencia al paro eléctrico del motor,tu variador tiene para el paro inyección de corriente continua o si quieres le puedes poner resistencias de frenado que para muy rápido asi que la seta la pones en el de 24v,cuando se acciona la seta es por emergencia osea tocar la seta y apartarse..ja ja
-
Si quieres que al accionar el pare inyecte CC y detenga "en seco" la máquina creo que lo mejor es que instales además de la seta de emergencia un pulsador de STOP.
Si quieres que la seta de emergencia corte todo (incluida la alimentación de 230 V del variador) y dices que lo vas a alimentar con un contactor, debes colocar un contactor con bobina de 24 V y alimentar esta desde la salida de 24 V del variador. Luego colocas la seta en serie con es alimentación, de manera que al pulsarla abres la alimentación de la bobina del contactor y apagas el variador ¿ok?
Saludos.-
-
Hoy, gracias a la inestimable colaboración del amigo Borondes, he podido arrancar el motor de la alternativa con el variador .palmas .palmas .palmas .palmas
Tal y como me indicó el compañero, el variador tenia una función de autotuning. Todo ha sido resetearlo para poner la configuración por defecto, luego cambiar un par de cosillas para incluir la botonera externa y el autotunig, y a tirar millas.
Gracias Borondes .bien
Como este variador lo van a compartir el taladro y la sierra alternativa, ya que ambos motores son iguales, tras consultarlo con otro de mis hermanos, me comentó que la solución más sencilla y barata, iba a ser colocar un par de térmicos a modo de interruptores, y seleccionar con ellos que maquina quiero que funcione. Esa instalación si está dentro de mis capacidades. El tema del conmutador, es más cómodo de manejar, pero me comenta que los contactores necesarios son mucho más caros, e instalarlos se sale de mis escasos conocimientos.
saludos
-
eaionin el verdadero crack eres tu que entendiste mis explicaciones rurales..y lo de los térmicos asi se lo puse yo para el compresor y la alternativa por usar material que tenia por ay y la verdad que después de 5 años ya paso de ponerle un conmutador..mas que nada porque soy un vago...ja ja
-
eaionin no estoy seguro por que ahora mismo esta lloviendo aquí y no puedo verlo, pero creo que el MicroTor que compre tiene un conmutador puesto como interruptor en la bomba de taladrina, de esos antiguos de la marca plastimetal, valen para motores de hasta cuatro caballos la conexión es directa sin contactores.
Voy a eliminar toda la instalación eléctrica por que es obsoleta pero si te vale y es un conmutador cuenta con el, creo que es mejor y mas barata, aparte de mas segura por que solamente puedes tener un motor conectado evitando sobrecargar por error el variador.
Mañana lo miro si la lluvia me lo permite y te digo algo.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda
-
Ya sabia yo que pronto estaba funcionando eaionin, .bien
-
Vuelvo a reactivar este hilo. Una vez terminado el taladro de columna
(http://imageshack.us/a/img856/6347/sam0763l.jpg)
Ahora le toca el turno a la sierra de cinta, con un motor de 2,2 kw y un variador Delta VFD-S de 2,2 kw.
http://www.delta.com.tw/product/em/drive/ac_motor/download/manual/VFD-S_manual_en.pdf
Ya he conseguido terminar el armario eléctrico, montar el variador y que este tenga alimentación y funcione.
He conseguido asimismo instalarle el botón de marcha (adelante) y que este también funcione.
Mi duda viene con el potenciómetro. Lo he instalado tal y como viene en el esquema eléctrico de la pagina 2-18 pero no funciona. ¿He hecho algo mal? He sacado dos cables del terminal GND: uno lo he llevado al botón de marcha y desde el al M0. El otro cable desde GND lo he llevado al potenciómetro, junto con otro conectado al terminal +10 V y otro al terminal AVI.
La cosa es que no funciona, y no se si es porque he conectado algo mal o porque además hay que configurar algo para que el aparato lo pueda leer.
espero que alguien me eche una mano.
saludos
-
Parece que está bien conectado.
Configura el parámetro 2-00 como d1, el 2-01 como d1 y el 2-04 como d1 y comprueba a ver que tal.
Saludos.-
-
¡Solucionado!
He tardado un poco en poder comprobarlo, porque estoy realizando todas estas operaciones en el reino de la señora de la casa (la mesa de la cocina) y he tenido que esperar a que se quite de enmedio para invadir sus dominios
Gracias Carlos .bien .bien .bien. Eso era todo. Ya funciona perfectamente. En cuanto he re configurado esos parámetros ha funcionado. Lo único que el potenciómetro actuaba en sentido contrario. He permutado los cables y ya ha quedado perfectamente.
Ahora me queda el tema de la Resistencia de Frenado. Eso me supongo que es lo que viene en la pagina 8-1, y si no he entendido mal, el fabricante recomienda una de 300 w y 70 omh. ¿ Sabéis cuanto puede costar? Este mes se me ha ido todo el presupuesto en "tornillitos" y la maquina de regañar ya está mosca.
Una vez que esté instalada, me imagino que habrá que volver a re configurar algo en el menú para que actúe el frenado dinámico.
Saludos
-
Celebro que funcione .bien
Antes de ponerle resistencia de frenado comprueba si con la rampa de deceleración del variador es suficiente. En caso de necesitar resistencia de frenado ya buscaríamos algo BBB.
Saludos.-
-
Pues lo haré así; acabo de intentar localizarla en Málaga y de tanta potencia no la tienen (lo maximo 50 w). He localizado una en un suministro on line de Madrid, pero el aparatito vale 35 lereles.
Mi hermano, además de ser "don güevon" es un poco chapuzas, y como se veia venir el precio de la resistencia, ya me comentó de colocar varias bombillas juntas hasta sumar la resistencia requerida.
saludos
-
Variador instalado y funcionando. Este ya es el segundo.
(http://imageshack.us/a/img547/6045/sam0769y.jpg)
Va perfectamente. La rampa de aceleración está plenamente conseguida, y los pesadísimos volantes de hierro macizo de 70 cms de la sierra no tienen ningún problema en coger su pleno rendimiento.
La parada es otra cosa. Los volantes conservan muchísima inercia y va a hacer falta resistencia de frenado si o si.
Se admiten sugerencias al respecto
Luego aproveché y me traje el armario con los variadores para el torno y fresadora, esta semana tranquilito los monto en la mesa de la cocina y la semana próxima por fin podré ver funcionando la Jarbe
saludos
-
Si no tienes presupuesto puedes hacer una con una estufa vieja o una resistencia de lavadora o freidora ;)
Saludos.-
-
No había caído en eso. Estaré pendiente a los contenedores cuando saque el perro.
Gracias
En estos días volveré a daros la lata con el próximo montaje
saludos
-
Bueno pues ya estoy con el próximo cuadro y como prometí vuelvo a pediros ayuda.
En esta ocasión se trata de un variador Commander SK de 1,5 Kw, del que dejo el manual:
http://www.eurotechsa.com.ar/ManualesCatalogos/SK/Manuales/User%20Guide/SK_gettingstarted_sizeA-C_iss5_ESP.pdf
Acabo de terminar de meterlo en su armario y he conectado los controles externos como mejor he entendido, pero no va:
He conectado los dos cables del marcha/paro a los terminales B2 y B5, y los del potenciómetro a los T1, T3 y T4, pero creo que algo se me escapa. Me parece que hay que puentear el B1 con el T1, pero antes de hacer nada, pregunto.
¿Algún consejo sobre la configuración? Va a alimentar el aspirador del taller y la amoladora, ambos con un motor de 1,5 Kw y 2800 rpm. No me hace falta que gire al contrario, ni tampoco configurar una rampa de arranque, ya que prácticamente van a arrancar en vacío, incluso podría prescindir del potenciómetro, pero lo tenia y ya puestos prefiero instalárselo, que nunca está de mas.
saludos
-
Me he puesto a estudiar detenidamente el manual. La manera de conexionar se especifica en las paginas 24, 25, 26 y 27, y mas concretamente la 40 que es la puesta en servicio rápida, pero no tengo ni repajolera idea de cual emplear. Entiendo que al no necesitar distintas velocidades prefijadas, sino que el motor funcione a plena carga, debo desechar las AV.Pr; AI.Pr; y Pr, pero me pierdo con el resto.
El variador es de segunda mano, por lo que se supone que tiene grabada la configuración anterior. Si no he entendido mal, se resetea por medio de la función Pr 10 colocándola en L2 y Pr 29 en Eur.
A partir de ahí, debo introducir manualmente los nuevos parámetros.
¿Que debo poner en Pr 5, para el tipo de controles que quiero instalar?
He encontrado en Pr 38 una función de "auto ajuste" ¿programándola en 1 he terminado todo, o debo de configurar algo más?
saludos
-
Le he dedicado otro rato al tema:
- He revisado la conexión y está conectado tal y como indica en la pagina 40.
- Luego he reseteado el aparato a los valores por defecto, colocando como dije anteriormente Pr 10 en L2 y Pr 29 en Eur.
- He comenzado a introducir manualmente los parámetros del motor:
01 en 0.0
02 en 50.0
03 en 5.0
04 en 10.0
05 (por defecto AI.AV)(creo que aqui esta el problema)
06 no he tocado nada (he dejado lo que aparecía por defecto)
07 en 2800 rpm
08 por defecto Eur 230/400
09 por defecto 0.85
10 en L3
A partir de aquí, creo que los que realmente importarían serian:
39 en Eur 50.0
40 ahora mismo está en Aut. (aquí no se que poner: ¿que valor en polos corresponde a un motor de 2800 rpm?).
Una vez que he hecho todo esto, y salgo del modo de programación me sale en la pantalla ih, que quiere decir "accionamiento inhibido", cuando teóricamente creo que debería aparecer rd (accionamiento preparado)
la verdad es que estoy un poco perdido y no se por donde seguir.
¿Alguno de los electrónicos del foro puede iluminarme?
saludos
-
el numero de polos es 2,mañana a ver si en un rato de inspiración me leo el manual y te puedo echar una mano ya que veo que los expertos en variadores no se pronuncian..ja ja están muy vagos últimamente ..tendremos que ponerles un voto negativo en colaboración... .brinda
-
Cambia el parámetro 05 a AV pr y a ver si desaparece el fallo de inhibición.
Saludos.-
-
Coño magirus donde andabas..ja ja y donde estará varoniberico y carlinos..joder cuando se os necesita os esfumais..ja ja .brinda
-
Pues no se que le pasaba hoy al portátil que no quería descargar el pdf con el manual... al final he tenido que subir al otro ordenador y descargarlo, pero claro.... luego hay que mirar un poco el manual para no contestar al bueno de Luis cualquier cosa :o
A ver si este variador no le da mucha guerra y va poniendo todas las máquinas en orden.
Saludos.-
-
MUY BIEN magirus..asi me gusta que estes atento para ayudar a las personas que realmente se lo merecen y luis es una de ellas .bien
-
Cambia el parámetro 05 a AV pr y a ver si desaparece el fallo de inhibición.
Saludos.-
Acabo de hacerlo y sigue igual.
Me he fijado en la pagina 24 y he puenteado T5 y T6 para que no de fallo pero tampoco.
Ya lo que se me ocurre desde mis nulos conocimientos electronicos, es seguir lo indicado en la pagina 25 para la configuración AI.Pr, y puentear tambien T1 con B1 y con B7 para dejar cerrado este ultimo
saludos
-
Mañana vuelvo a leer el manual con más calma a ver si entresaco algo, pero antes de nada repasa bien el cableado de la maniobra. El fallo lo debe dar porque no llega señal de "marcha" al variador.
Saludos.-
-
No es que este vago lo que estoy es liado, tengo trabajos pendientes, la parienta que le termine los armarios, el gato que pide de comer , Je je je, en fin que no me dejan tranquilo, pero le dedicare un rato a escudriñar el manual a ver si veo algo claro.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda
-
Ya funciona
No se si lo he hecho bien, ya que hasta el martes no voy a poder conectar el motor, pero lo que aparece en pantalla ya promete:
- He puenteado B4 (activar/reiniciar accionamiento) con B2 (alimentación 24 v)
- He quitado el puente que puse entre T5 y T6.
- He configurado el 23 como SP para que de las Rpms del motor en lugar de la frecuencia.
Una vez hecho esto, no aparecen mensajes de error y al dar al marcha, automáticamente cambia los dígitos de la pantalla a unas cifras que se pueden regular con el potenciómetro desde cero a 3000.
Esta noche dormiré más tranquilo. Ya tengo otro listo para funcionar. Ya solo me queda el del torno/fresadora/................
saludos y gracias a todos por colaborar
-
Me alegro que funcione, pero por si sigues teniendo problemas estaré atento al hilo, aunque estoy un poco liado.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda
-
ME alegro de que en principio la cosa vaya por buen camino,si luego tienes algún problema intentaremos echarte una manita .brinda
-
.bien .bien .bien
Tu sigue así, y pasarás de ser preguntador a ser preguntado ;D ;D ;D
Saludos eléctricos.-
-
Me parece que vas a tener razón Carlos. Después de todo esto me van a dar una tesis doctoral en variadores de frecuencia.
El penultimo:
Ahora le toca a un OMROM SYSDRIVE 3G3JV
http://www.atcon.cl/descargas/Variadores-de-Frecuencia/3G3JV/3g3jv.pdf
Al final he hecho un cambio y el anterior lo voy a dejar para el torno y la fresadora (ya está reconfigurado para ello), y este es el que voy a dejar para el aspirador y la amoladora
He encontrado este hilo en el foro, pero no me aclara mucho:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7233.0
Va a alimentar un motor de 2800 rpm y 1,5 kw, girando en un solo sentido, con potenciómetro para regular la velocidad.
- He conectado el marcha paro a los terminales S1 y SC.
- El potenciometro a los FS, FR y FC
¿Es correcto o falta puentear algo más como en los anteriores?
Este es un poco mas jodido y menos agradable de configurar. Lo haré mañana, pero supongo que la configuración correcta sería:
- n01: 1
- n02: 1
- n03: 2
- n04: 0
- n05: 1
- n06: 1
- n07: 0
- n08: 0
- del n09 al n19 los valores iniciales.
- n20: 0
- del n21 al n39 no voy a tocar nada
- n40: no se que poner.
- del 41 al 79, en principio no voy a tocar nada
Lo que me extraña, es que en todo ese menú, no me pide introducir las rpm del motor, ni el numero de polos, ni nada por el estilo.
Perdonad el tocho y lo pesado que pueda ser con este hilo, pero es que en temas electricos/electronicos soy un cagón.
saludos
-
He hecho una configuración a ojo y parece que va. os dejo un pequeño video:
http://www.youtube.com/watch?v=vSnlGrNLQBA&feature=youtu.be
el martes me lo llevo al taller y lo conecto para probarlo a fondo.
No me ha dejado configurar la frecuencia máxima. En cuanto quitaba los 60 Hz que venían por defecto, me daba error.
El potenciómetro, he tenido que andar permutando los cables hasta que al final ha salido andando correctamente, ya que unas veces actuaba al revés, o directamente no funcionaba
saludos
-
EL que controla esos variadores muy bien es el compañero y amigo CARLINOS a ver si lee este post y te dice como configurarlo bien,yo los omrom nunca configure ninguno y no quiero que metas la pata configurándolo mal .bien si ves que no te contesta en el post mandale un mp y seguro te contesta .brinda
-
http://downloads.industrial.omron.es/IAB/Products/Motion%20and%20Drives/Frequency%20Inverters/SYSDRIVE%203G3/I528/I528-ES2-02+3G3JV+UsersManual.pdf
http://downloads.industrial.omron.es/IAB/Products/Motion%20and%20Drives/Frequency%20Inverters/SYSDRIVE%203G3/I528/I528-E1-05+Sysdrive3G3JV+UsersManual.pdf
Mira esto de momento hasta que tenga tiempo de echarle una ojeada.
-
El manual ya lo tengo, y en estos dos dias me lo he estudiado de cabo a rabo. Mi duda viene porque como te comenté, en todos los variadores que he conectado anteriormente, hay que introducir el voltaje de trabajo del motor, las rpms, el numero de polos y el coseno de alfa, y solo he encontrado el voltaje en n 10. Lo demás, si está, mis escasos conocimientos no me permiten verlos.
saludos
-
Deberías poner el variador en valores de fábrica ya que puede tener valores de parámetros protegidos. Ahora no te puedo decir mas ya que salgo de viaje.
saludos.
-
Empecemos poco a poco.
-Interruptor SW7 en posición NPN.
-Interruptor SW8 en OFF y parámetro n03=2
-Ajustar para función remote (rE)
-
no entiendo lo de interruptor sw7 y sw8.
El n03 ya lo configure en 2 anoche
-
Encima de las bornas de control según el manual que acabo de ver lleva unos interruptores.
-
creo que el compañero carlinos se refiere a dos pequeños microinterruptores o jumpers que ay detrás del panel digital o debajo ya no me acuerdo muy bien,tienes que extraerlo y detrás están los swich o jumpers y ponerlos como te dice carlinos para luego en el menú ya poner las ordenes correspondientes..ojo creo que es asi porque en otro post con uno de esos variadores el compañero carlinos después de darle mil vueltas encontró que el problema estaba en los swich..mejor que confirme el si es asi lo que digo y asi pueda carlinos dándote las ordenes pertinentes de configuracion..ja ja .brinda
-
Si, Michel, por eso lo digo, por la experiencia anterior con el Omron. Son un coñazo estos variadores.
-
carlinos yo los omrom no los controlo nada y espero seguir asi..ja ja demasiado sofisticados y caprichosos para mis neuronas..ja ja
-
Yo tampoco te creas que controlo mucho esta marca. He programado algunos pero como pasa siempre son distintos. Estos son viejos y complicados, los mas modernos son todavía peor.
-
me sigo quedando con mis micromaster que aunque también tienen su complicación son menos coñazo..ja ja
-
Yo también me quedo con los micromaster.
-
Bueno, pues ya he encontrado los dichosos microinterrruptores, debajo de la tapa que hay bajo el indicador digital. No he tenido que cambiarlos. Ya estaban como decías, y como bien afirmáis, de todos los que llevo montados, este es el mas coñazo, pero como decís que controláis los micromaster, no os preocupéis, este es el penúltimo, pero el ultimo es precisamente un micromaster.
Saludos
-
el micromaster tiene un autotunig tan cojonudo que le enchufas el motor y ya te lo deja fino fino y sin complicaciones..ja ja asi que borras parámetros autotuneas y listo sin mas..luego si quieres afinar pues con paciencia..ja ja eso si espero que tengas un micromaster con el bob osea el panel digital porque si no te vas a hartar de contar destellos de los diodos led..ja ja y eso si que es un coñazo.coñazo
-
Ahora hay que poner el variador en modo 2 hilos con n01=8
-
listo
-
Ir a n32 y meter la corriente nominal del motor.
-
Esto es un porcentaje de la corriente nominal del variador.
-
Después hay que ajustar los patrones del la curva V/F (de n09 a n15).
-
Esta es la placa del motor
(http://imageshack.us/a/img255/9149/462297112.jpg)
Por corriente nominal te refieres a los 4.05 amp
-
Os cuento una batallita Off-topic para relajar un poco el ambiente.
La primera vez que tuve que configurar un Omron me pasé dos o tres días mareando al comercial y al técnico de la casa. Era para regular la velocidad de un motor de rotor bobinado de los años 40 que estaba instalado en una máquina que necesitaba alto par de arranque. El variador no era capaz de menear la máquina a baja velocidad y tuvimos que hacer multitud de pruebas ensayo - error hasta dar con la configuración adecuada. Ya hace de esto unos 15 años, pero siguen siendo igual de puñeteros de configurar >:(
Saludos.-
-
Si lo vas a conectar a 220v pon 4.05 Amperios.
-
pues el n32 ya esta configurado a 4.1. No da la opción de 4.05
-
Déjalo así, no está mal. Ajusta de n09 a n15 teniendo en cuenta que n14<= n12<n11<=n09.
Puedes mirar de conectarlo y probar a ver lo que hace.
Seguimos mañana con lo que nos cuentes.
No deja ponerlo en 4.05 debido a que los incrementos son de 0.1 cada paso por lo que solo podemos poner 4 ó 4.1 A
-
Bueno, pues ya he configurado del 1 al 15.
Este variador es un cabronazo. No se puede ajustar el menu correlativamente, ya que unos valores como exponia carlinos tienen que ser iguales o menores que otro, y si no es así, da error y no deja meter el valor que quieres. Es por ello que no podia cambiar el n09 que por defecto venia a 60 hz, ya que antes hay que cambiar el n11.
del n15 al n09 he introducido los siguientes valores:
- n15 lo he dejado igual: 12.0
- n14 lo he subido de 1.5 a 2.00
- n13 lo he dejado igual a 12
- n12 lo he subido de 1,5 a 2.00
- n11 lo he bajado de 60.0 a 50.0
- n10 lo he subido de 200 a 230
- n09 lo he bajado de 60.0 a 50.0
Al dar al marcha , deja de parpadear el RUN y queda fijo, y el potenciometro actua perfectamente.
Mañana me lo llevo al taller y lo pruebo en carga con el motor a ver que tal, pero creo que promete.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, unas birritas de agradecimiento .brinda .brinda .brinda .brinda y un saludo para todos
-
Pues hoy, debido a las inclemencias del tiempo no me he podido llevar el variador al taller. Tendrá que esperar a la semana próxima, pero no se porque me da buenas vibraciones.
Mañana atacaré el ultimo: un micromaster
saludos
-
PARA el micromaster,te recomiendo que resetees a parámetros de fabrica y luego conectes el motor que vaya a llevar y asi le des al autotuning,y luego si te parece pues ya afinas algún parámetro que quieras como frecuencia máxima..etc..es lo mas fácil y normalmente queda muy bien
-
A ese si funciona, no le voy a tocar nada. Es para accionar la bomba de taladrina, de modo que lo único que va a llevar es un interruptor. Lo del autotunig me va a venir de escándalo, ya que como la compré de segunda mano, no tenia la placa de características.
saludos
-
coño para accionar la bomba de taladrina le pones un condensador de 5 O 6 microfaradios y asunto solucionado por 6 euros..ja ja ay que ir sobrado para poner un variador para la taladrina..ja ja,todo eso suponiendo que sea la típica bomba de torno o fresadora,si es asi te pongo enlace del condensador mas o menos el calculo son 20microfaradios por cada cv de potencia del motor,como las bombas suelen ser de 1/4 pues me salen 5 microfaradios OJO SI NO ME EQUIVOVO...
http://www.ebay.es/itm/CBB60-Polypropylene-Film-Motor-Run-Capacitor-450VAC-6uF-w-2-Wires-/230967662771?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c6bed8b3
-
fue un chollo muy bueno. Te puedo asegurar que miro muy mucho en que empleo el dinero.
saludos
-
lo se SOLO ERA PARA PINCHARTE UN POCO..JA JA .brinda
-
Una duda que me ha surgido con respecto al ultimo variador: un siemens micromaster 440, y es que no le veo display digital por ningún lado.
¿Es así realmente o es que como lo compré de segunda mano me lo han largado incompleto?
saludos
-
ES ASI el panel digital o bob es un extra..nada barato por cierto..YA TE VEO CONTANDO DESTELLOS DE LED..JA JA
-
Joder, ¡Vaya ladrillo!
Ya me extrañaba a mi que el manual tuviese casi 400 paginas
Después de tu respuesta, me he puesto a buscar información por la red, y he encontrado esto
http://instrumentacionycontrol.net/Descargas/Descargas/SIEMENS/Motion_Control/IyCnet_Siemens_00_Introduccion_al_micromaster_MM440.pdf
Parece ser que se puede conectar el variador al portátil, y mediante el IBS software STARTER, DriveMonitor configurarlo,
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=11769381&caller=view
aunque el uso que le voy a dar es tan básico, que creo que me valdrá con los valores que vienen parametrizados por defecto. Si al conectarlo el motor anda, no me complico más la vida y "a tirar millas"
saludos
-
Pues en la pagina 38 del manual: http://cache.automation.siemens.com/dnl/TQ/TQ5MDc1AAAA_11886916_HB/MM440_OPI_span_B1.pdf
explica la puesta en funcionamiento con el panel SDP (sin display digital)
Se supone que configurandolo mecanicamente con los microinterruptores, debe funcionar con la configuración Standart para Europa o USA, o sea, que debe ser casi Plug and play (Esto le encanta a Borondes)
Por tanto si no se me ha pasado nada hay que configurar:
- Microinterruptores AIN 1 y AIN 2 como OF (tensión 0-10 v)
- Microinterruptores DIP 1 ON (not used) y DIP 2 OF (Valores europeos por defecto)
- El interruptor de puesta en marcha conectado a los terminales 5 y 9, ya que solo va a funcionar en un sentido.
No voy a regular la velocidad, con lo que con esto debería de funcionar "Solo".
Si no es así, pues me tocará investigar conectándolo al ordenador. Ya me he descargado el programa y he estado bicheándolo un poco por encima, y la verdad es que es "la caña".
Menos mal que la bomba de taladrina es pequeñita y me la puedo traer sin problemas para seguir haciendo experimentos en la mesa de la cocina cuando me deje la señora de la casa.
saludos
Saludos
-
Tras conectarlo todo después de comer, como comenté anteriormente, me parece que se va a tener que quedar en Stand bye hasta el martes, que me pueda traer la bomba de taladrina para probarlo "En carga".
El variador recibe alimentación. Se le encienden dos leds: uno amarillo verdoso en la parte superior y otro anaranjado en la inferior. Al accionar el interruptor de marcha no cambia nada en el estado del aparato, por lo que no puedo comprobar si funciona.
Esto va a durar mas que el parto de la burra.
A esperar quedan.
-
MIENTRAS NO EMPIEZEN A PARPADEAR los led entonces esta trankilo cuando empiezen los parpadeos entonces si que te puedes preocupar..ja ja mas que nada por que al no tener el pabnel digital pues lo errores los marca en secuencias intermitentes de parpadeos...uffffff y es un supercoñazooooooooooo..ja ja esperaremos a que enchufes el motor y luego que el dios de los variadores nos coja confesados.. .brinda
-
Bueno: Hoy por fin he podido probar el cuadro del variador Omrom con su motor. Como me esperaba ha funcionado a la primera, sin ningún problema. Muchísimas Gracias Carlinos .bien .bien .bien.
Luego, me traje la bomba de taladrina y un motor de una de las maquinas para seguir probando los variadores del conjunto torno/fresadora/..................
El Variador Commander también ha funcionado perfectamente. Funciona en los dos sentidos, y como le configuré las rpm en vez de la frecuencia, al girar el potenciómetro me da la lectura de a cuantas rpm está trabajando el motor. He probado varias veces a encender y apagar, en ambos sentidos, variar las rpm y seguir encendiendo y apagando, incluso apagando completamente el variador y empezando desde 0 y no hay ningún problema. Funciona perfectamente
El último, el Siemens Micromaster 440 es el que está dando por .............................
Como dije anteriormente, configuré mecánicamente los microinterrruptores, y al enchufarlo, encienden los dos leds, pero al dar al interruptor, no hace nada de nada el motor.
No se por donde empezar a mirar
-
EN ESTE CASO no se que decirte porque yo mis micromaster los tengo con el panel digital frontal y sin el pues no se que decirte..ya que ay que contar destellos de led...a ver si lo lee carlinos que es uno de los cracks de los variadores..de todas maneras en el manual te viene un código de destellos led para saber por donde van los tiros..aunque te recomiendo que si no tienes el panel lo mejor casi que va a ser que lo pinches a un ordenador por puerto de comunicaciones y con el programa de siemens veas como esta su configuración...si no te va a volver tarumba...te lo digo por experiencia personal...
-
eaionin me alegra que hayas puesto los otros en marcha, pero este ultimo por lo que he podido leer creo que tienen clave de bloqueo, y si es así tendrás que hacerlo como dice Michel con una conexión al ordenador, deja que mire por los PDF que tengo y creo que tengo el esquema de como hacer una conexión USB - RS 485 y como crackearlos.
Primero voy a cenar que ya esta bien y despues si me mandas un correo te lo envío, por que por aquí no se puede el buffer del foro es pequeño.
Un saludo .brinda .brinda .brinda
-
Te mando un MP Varoniberico
-
Si no te quieres complicar la vida haciendo el cable mira estos enlaces, que ya están hechos.
http://www.ebay.es/itm/USB-2-0-to-RS-422-RS-485-DB9-Serial-Adapter-Converter-Cable-/320949680026?pt=UK_Computing_ComputerComponents_InterfaceCards&hash=item4aba17779a#ht_2646wt_1369
http://www.ebay.es/itm/USB-2-0-to-RS-485-RS-422-RS485-RS422-DB9-Serial-Adapter-Cable-FTDI-FT232-FT232R-/180860945909?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1c2705f5#ht_2847wt_1135
http://www.ebay.es/itm/USB-2-0-to-RS485-RS422-RS-485-422-RJ45-cable-converter-/221140028671?pt=US_Parallel_Serial_PS_2_Cables_Adapters&hash=item337cf90cff#ht_2005wt_1135
Un saludo .brinda .brinda .brinda
-
Bicheando un poco por la red he encontrado los accesorios para el variador:
Panel avanzado AOP:
http://www.solucionesyservicios.biz/epages/wwwsolucionesyserviciosbiz.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/151735/Products/6SE6400-0AP00-0AA1
Panel operador basico BOP:
http://www.solucionesyservicios.biz/epages/wwwsolucionesyserviciosbiz.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/151735/Products/6SE6400-0BP00-0AA1
KIt de conexion PC:
http://www.solucionesyservicios.biz/epages/wwwsolucionesyserviciosbiz.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/151735/Products/6SE6400-1PC00-0AA0
Por precio descarto el panel avanzado. Cuesta prácticamente lo mismo el panel BOP que el kit de conexión, y seguro que da menos problemas configurar el variador desde el panel que desde el ordenador por los problemas que todos sabemos ( al principio no reconoce el dispositivo, hay que bajarse el driver, calenton de cabeza y cabreo seguro).
Creo que voy a pedir el panel, ya que me da miedo lo que me ha comentado varoniberico de que me pueda cargar el variador por una mala operación mía.
He vuelto a pedir ayuda a mi hermano, pero como siempre no tiene tiempo y me da largas, yo quiero terminar de una puñetera vez.
Por otra parte, revisando el tema de las conexiones de los operadores externos, conecté como dije el interruptor a los terminales 5 y 9 pero explica en la puesta en marcha rápida que una vez vuelto el variador a la configuración de fabrica, el interruptor se debe conectar a los terminales 5 y 8, y esto no lo entiendo, ya que se supone que el interruptor lo que debe de hacer es puentear la conexión de 24 v (nº 9) y el On (nº 5)
Que alguien me lo explique
saludos
-
Hoy me ha llegado el panel BOP y tras instalarlo, chasco total:
Tras instalarlo, no aparece ningún código de error ni alarma.
Al darle al interruptor, no hace nada de nada, de modo que me voy a la pagina 73 del manual y reseteo el variador a los valores de fabrica, ajustando P0010=30 y P0970=1, luego pulsando P.
He conectado el interruptor en los bornes 5 y 9 ( el manual dice 5 y 8, pero creo que es porque han reciclado el manual del 420, en el que la salida de 24 v es el 8 y no el 9)
Tras esto, al darle al interruptor, se oye un motor de funcionar, pero es el del ventilador del variador (antes no lo hacia) pero el motor nada de nada.
Ya no se por donde tirar.
Para asegurarme de que el motor funcionaba y que no estuviese averiado, lo conecté a otro de los variadores que habia conectado anteriormente, y va bien, de modo que el motor no es.
Si algún alma caritativa tiene alguna sugerencia que no sea darle dos patadas al variador y mandarlo al carajo ( es la que se me está ocurriendo a mi ahora mismo) lo agradecería.
saludos
-
Lo primero que te recomiendo es hacer funcionar el variador con el teclado del BOP para descartar un defecto en el mismo. Mete primero los datos del motor y configura el variador para funcionar en modo local metiendo P0700=1 y P1000=1 y prueba a arrancarlo.
Ya nos cuentas con lo que pase.
Saludos.
-
Ya empieza a haber luz al final del tunel. He hecho lo que ha recomendado Carlinos:
- He vuelto a resetear todos los parametros a la configuracion de fabrica y he cambiado el 700 y el 1000 a como el recomendaba, y el motor ha funcionado operandolo desde el panel, pero mal, (ya comentaré luego porqué).
- He vuelto a cambiar el 700 a como estaba antes, y volvia a funcionar, pero esta vez operando desde el interruptor.
-He vuelto a cambiar el P1000 a como estaba antes, y ya ha dejado de funcionar el motor, funcionando solo el ventilador, por lo tanto el fallo estaba en ese parametro en concreto.
El problema es que el motor no funciona al 100 %. Como el motor lo compré de 2º mano, venia sin la placa de caracteristicas, y las pruebas las he hecho sin cambiar ningun parametro, salvo el 700 y el 1000.
En la configuración por defecto, viene para un motor de 1500 rpms. Es por ello que el motor funciona pero no del todo bien
¿Hay alguna función de Autotuning que autoajuste los parametros en función del motor que se conecte?
Si no es así, ¿que debo de cambiar? El motor supongo que es de 2800 rpm y por el tamaño de no mas de 0.37 KW (todo esto son suposiciones mias)
Nunca me acuerdo de cuantos pares de polos tiene un motor de 1500, o 2800 rpm, y si hay que cambiar algo más.
Muchas gracias a todos los que granito a granito me estáis ayudando con esta faena en un mundo ( el electrico) que se me hace muy cuesta arriba.
saludos
-
HABER si aporto mi granito,pones rpm del motor 3000 y numero de polos 2 y creo que ya pita de la leche..ja ja prueba y comentas y asi vamos haciendo correcciones los que se apunten a echarte un cable..ja ja .brinda
de todas maneras hay que mirar el manual porque por lo menos mis micromaster tiene autotuning...supongo que el tuyo que es mas moderno tenga también..CARLINOS SOCORRO...EL MICROMASTER NOS INVADE..JA JA .brinda
-
La cosa va marchando. creo que solo falta afinar algo. Funcionaba pero muy lento y es porque no había introducido el valor de la frecuencia máxima y mínima.
Os indico todo lo que he parametrizado según la pagina 45 del manual para la puesta en servicio rápida:
- P0010: Comenzar puesta en servicio rápida:
1 (puesta en servicio rápida.)
- P0100: Funcionamiento para Europa/Norteamérica
0 ( Potencia en Kw, por defecto 50 Hz)
- P0304: Tensión nominal del motor
230 V
- P0305: Corriente nominal del motor
1.80 (he dejado la que venia por defecto ya que desconozco el valor al no tener la placa del motor)
- P307: Potencia nominal del motor.
0.37 ( he vuelto a dejar la que venia por defecto)
- P310: Frecuencia nominal del motor
50 Hz
- P311: Velocidad nominal del motor
2800
- P700: Selección de la fuente de comandos
2 (Bornes/entradas digitales)
- P1000: Selección de la consigna de frecuencia
1 (Control de frecuencia BOP) Es la única combinación en la que funciona, he probado las otras dos y funciona el ventilador, pero no el motor.
- P1080: Frecuencia mínima del motor
50
- P1082: Frecuencia máxima del motor
50
- P1120: tiempo de aceleración
10 (es la que venia por defecto)
- P1121: tiempo de deceleración
10 (la que venia por defecto)
- P3900: Fin de la puesta en servicio rápida)
0 ( no me permite cambiar este parámetro. Quería introducir 3 que finaliza la puesta en servicio rápida basándose en los ajustes actuales con cálculo del motor (¿Autotuning?) sin reseteo de E/S.
Si alguien tiene una sugerencia para un mejor ajuste y afinado, se agradecerá, si no, se va a quedar así, ya que como se suele decir ¡Si funciona, no lo toques!
saludos
-
EL TIEMPO DE ACELERACION PON 4 segundos y el de deceleración pon 5 segundos y listo pa funcionar..para una bomba de taladrina va que chuta..ja ja .bien
-
Con esta ultima aportacion, creo que puedo dejar aparcado este hilo.
Ya están los cinco variadores funcionando, y he hecho las instalaciones de manera que puedo accionar las maquinas que poseo actualmente y con previsión de utilizarlos para futuras adquisiciones de nueva maquinaria. El de la bomba de taladrina en concreto va a accionar también la turbina para la fragua y el horno de fundición (que ya tengo comprada esperando que le llegue el momento al proyecto).
Ya tengo variadores suficientes en el taller para maquinaria de 1/2 hp a 3 hp, y de momento no creo que necesite ninguna de mayor potencia, lo único seria un buen compresor de mas de 300 litros que se presentase a precio de derribo.
Muchas gracias a todos los que han colaborado .brinda .brinda .brinda y a los que han estado curioseando sin aportar: el apoyo moral tambien es importante ;D ;D ;D
un saludo
-
HABER si aporto mi granito,pones rpm del motor 3000 y numero de polos 2 y creo que ya pita de la leche..ja ja prueba y comentas y asi vamos haciendo correcciones los que se apunten a echarte un cable..ja ja .brinda
de todas maneras hay que mirar el manual porque por lo menos mis micromaster tiene autotuning...supongo que el tuyo que es mas moderno tenga también..CARLINOS SOCORRO...EL MICROMASTER NOS INVADE..JA JA .brinda
En casi todos los variadores vectoriales la función de autotunig no suele salir en parámetros a menos que selecciones algún tipo de control vectorial y eso lo hacen para evitar que salgan un montón de parámetros innecesarios al configurarlo. Cuando haces un control V/f el variador no necesita medir la resistencia ni la inductancia del estator del motor.
¡¡¡Ohhh cielos, NOOOOooooo, es el MICROMASTERGGGGGggggggaaaaahhhhggg!!!!