Hola . pues lo dicho ,hace un tiempo vengo intentando averiguar porque los mandos externor del inverter que tengo para la fresadora no acciona el giro reversible ni el paro. Mando unas fotos para (http://img825.imageshack.us/img825/8707/22032013298.jpg)(http://img571.imageshack.us/img571/4909/22032013297.jpg)(http://img515.imageshack.us/img515/8707/22032013298.jpg)que veais que tipo de mandos son y como esta el cableado . Yo es que no tengo ni pu... de electronica, la unica ayuda que he tenido a sido la del amigo y compañero del foro Eduardo (vikingo), que se paso por mi casa para ayudarme, desde aqui le mando un saludo y agradecimiento.
-
Hola.
¿estuvo funcionando y dejó de hacerlo? o ¿es la primera puesta en marcha?.
Creo que es importante saberlo.
Un saludo.
-
Bueno el caso es que desde el primer dia que la conectamos, no ha ido el paro ni la marcha inversa del motor desde los mandos externos, solo va la marcha hacia delante constante, y baja y sube la frecuencia con el potenciometro, se puede decir que de las tres posiciones de la llave conmutada,cualquiera de las tres posiciones da marcha hacia delante, es como si la llave no haria nada.
-
Hola.
No he podido pasar por el taller para revisar mi instalación pero,en mi torno la instalación es diferente
ya que tengo instalada tambien una seta de emergencia y un interruptor de encendido del variador desde el cuadro de mandos.
(http://imageshack.us/a/img823/4051/imga0190.jpg)
Al principio a mi me pasaba algo parecido, sólo que era el potenciómetro el que no me iba desde el cuadro.
Después de revisar la instalación según el esquema del fabricante y la excelente explicación que compañero Wells le dió a Vikingo.
Cambié algunos parámetros del variador y ya funcionaba correctamente.
Así es como yo lo tengo conectado.
(http://imageshack.us/a/img163/7585/dsc0183ob.jpg)
Repito... no sé si te ayudará en algo,yo los puentes los he realizado dentro del cuadro de maniobra.
Pero creo que el cable que tienes conectado como RST debe de ir en ACM. (revísa el esquema de montaje antes de hacer nada, que ya te digo que mi instalación es algo diferente).
Mañana pasaré por el taller y si acaso te envío más detalles.
Un saludo.
-
El caso es que yo aun no tengo la seta de paro y por eso tengo un puente entre DCM, RST.
He estado mirando el esquema del variador que viene en el manual y yo entiendo que FOR,REV,RST,( este ultimo hace de comun), van a los tres cables que salen de la llave conmutada y que 10V, Vl, ACM, (estos dos ultimos los tengo en la regleta de abajo) van al potenciometro.
-
Un saludo
Hola Cardin, parece ser que para que funcionen ademas de hacer las conexiones, hay en el menu una opcion que se debe cambiar el parametro y poner para que admita controlarse el variador externamente con estos sistemas.
Yo tengo el mismo variador, pero no le tengo nada acoplado y creo que se hablo de ello en la linea que abri.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11028.45.html
Un saludo
-
Ese hilo ya lo he leido y precisamente mi instalacion esta basado en el, pero algo hay que no se porque la llave conmutada esta nula. Nadamas encender el variador se pone en marcha el motor en un sentido este la llave en cualquiera de las tres posiciones. Lo unico que va es el potenciometro con el subo y bajo la frecuencia asta pararlo. Aqui dejo el manual del variador donde viene su esquema.
Yo por mas que lo reviso parece estar igual al esquema.http://img801.imageshack.us/img801/4466/vfdmanualvariadorhuanya.pdf (http://img801.imageshack.us/img801/4466/vfdmanualvariadorhuanya.pdf)
-
hola cardin,un saludo.estuve mirando el mío,y hay un parametro,el 23,que creo que no miramos. miralo,a ver en que opción lo tienes,yo el mío lo tengo en la opción número 1. echale un vistazo,a ver si así cambia algo. ya sabes los pasos para acceder y grabar,cualquier duda,ya sabes.ya contarás.saludos
-
Gracias Eduardo, lo mirare, es que ahora estoy en Santander y como bien sabes tengo las maquinas en el pueblo. Ya sabes cuando quieras puedes pasarte por aqui solo tienes que darme un toque. Un saludo cordial amigo.
-
modo de control: panel operador
-
Hola de nuevo. Despues de revisar una y otra vez al final solucione lo del inversor de giro, el fallo estaba en el parametro 45,que tenia 0 y tenia que tener 03. Lo que aun no he podido solucionar es el paro desde la llave conmutada. De las tres posiciones que tiene 1, 0 ,2, en el 1 tengo el giro reverso en el dos giro a la derecha, y el 0 tendria que ser el del paro, pero nose porque hace tambien como la posicion 2, giro a la derecha. Los parametros que tengo puestos son: PD001=01, PD044=02, PD045=03, PD046=04, PD023=01, PD026=01. ¿Sabe alguno de vosotros donde puede estar el problema?,pues mis conocimientos en electricidad y electronica son muy reducidos. Gracias de antemano.