Hola.
Releyendo un hilo de "enredos varios", recordé un problema que estoy teniendo con un enchufe.
Es un enchufe de pared, con su toma de masa, normal y corriente. Un día me saltaron los plomos. Los volví a dar y como si nada. Al segundo día que ocurrió esto, después de varias pruebas, lo relacioné con este enchufe. En él sólo tengo enganchada una regleta (buena, no chinorri) de la que tiran varios aparatos, todos ellos fiables. El caso es que seguía saltando. Por intuición, puse entre medias un alargador con enchufe de los que no llevan masa. Desde entonces, ningún problema. Pero quiero solucionarlo porque eso no puedo estar así.
¿Qué hago? Desmonto el enchufe y veo si hay alguna derivación rara por la masa? O puede venir de otro sitio? La put...es que tengo la regleta recién pegada con silicona a la pared, y no quiero tener que quitarla. Puedo probar con otra, eso sí.
Bueno, lo comento por si me dais alguna idea.
-
Hola
Supongo que lo que se cae es el diferencial, es muy diferente un corto a una derivación a masa.
Cuando dices de la que tiran varios aparatos, todos ellos fiables
ningun aparato es tan fiable como para asegurar que no tendra una fuga a tierra.
Si has comprobado la regleta y aparentemente todo esta bien es posible que el fallo este en un aparato. Hay algo de humedad o condensación en la regleta o en la pared,
alguna planta y la riegas?
Si puedes mide en los aparatos si circula algo de corriente por el cable de tierra.
Saludos
-
Hola.
Como dice Jorge tienes que tener alguno de los aparatos que no es tan fiable como piensas.
Haz lo siguiente:Vuelve a conectarlo todo como estaba y ve desconectando cada aparato uno por uno.
....cuando desconectes al culpable no te saltara el diferencial.
....y tu problema entonces sera ver que le pasa a dicho aparato....pero eso sera otra historia.
Un saludo y ya nos contaras.
-
Hola foreros.
Gracias por las respuestas, Jorge y Kikorock.
Pues efectivamente, lo que ocurre es que salta el diferencial, sin chispazo ni ruido alguno.
Os cuento todos los detalles. Los aparatos que tengo conectados a la regleta son el aire acondicionado y la fresadora. En otro lado tengo el motor con la piedra y antes utilizaba un ladrón para poner y quitar el enchufe del motor, y dejar pinchado siempre el de la regleta. Al principio pensé que era el ladrón lo que estaba jodxxxx, y lo quité y dejé sólo el enchufe de la regleta. Saltó e hice todo lo que conté antes.
No hay humedad (en apariencia) en la zona, salvo que fallase el aire por algún motivo. Y es que además, desde que he puesto el enchufe que no lleva masa, no ha vuelto a ocurrir.
Sobre lo de medir la tensión en la toma de tierra, ¿cómo lo hago? ¿Un multímetro, en voltaje, entre la tierra del enchufe y la de un aparato?
No sé si complicaré la cuestión diciendo que cuando enchufo a todo este invento el torno (Proxxon), he visto que a veces me suelta pequeños chispazos al tocarlo (en zonas metálicas, claro). Intuyo que tiene alguna derivación por algún sitio. Pero no creo que esto tenga relación con lo anterior. Tampoco sé si esto es normal en este tipo de máquinas. Juraría que la fresadora en alguna ocasión también lo ha hecho.
En fin, este es el cuadro completo.
-
Buenass
Tienes claramente una derivación a tierra en una maquina, y al desconectar el cable de la tierra lo que has echo es que todas las maquinas que estén conectadas junto con la que tiene la derivación tendrán corriente en el chasis, de ahí las chispas, no es por nada, pero te has lucido con la "reparación", me recuerda a una vez que entre en la cocina de un restaurante a hacer una reparación y le digo a la cocinera y dueña "huele a gas", y me dice, "Si, hace un par de días que huele", se había roto una curva del tubo de la cocina y ni se preocupo, como si la cosa no fuese con ella... pues ya sabes, desenchufa todo, y con un tester en la escala de MegaOhm conectas entre las puntas del enchufe y la tierra, y solo uno deberia darte un valor de resistencia
Saludoss
-
lo que te esta diciendo juaquin se refiere al enchufe de cada maquina, osea que una de las maquinas te tiene que dar o bien continuidad o bien resistencia entre uno de los polos y el chasis de la maquina.Tambien te puede pasar que esto solo lo haga cuando el motor alcanza cierta temperatura.Yo tengo el del torno derivado y el de una cepilladora de madera y llevan así años, pero tengo que tener los motores aislados del chasis para que no me pase corriente a mi y no me salte el diferencial y en mi caso es porque por un sobre calentamiento se estropeo en algúna parte el bobinado y hace contacto con la carcasa.
-
Tienes claramente una derivación a tierra en una maquina...
... pues ya sabes, desenchufa todo, y con un tester en la escala de MegaOhm conectas entre las puntas del enchufe y la tierra, y solo uno deberia darte un valor de resistencia
una de las maquinas te tiene que dar o bien continuidad o bien resistencia entre uno de los polos y el chasis de la maquina.
¡¡Uffffffff...cortocircuito en mi cerebelo!!
A ver, por partes.
Descartáis directamente un problema en el enchufe o en la regleta.
En la regleta tengo conectados, siempre el aire acondicionado (que está sólo enchufado, sin funcionar) y, o la fresadora o el torno.
El torno ha dado chispazos (pequeños chispazos) desde antes de que saltase el diferencial.
La fresadora ha funcionado unas cuantas veces antes también de que pasase esto.
Esto en cuanto a las máquinas. En cuanto a las pruebas que me decís:
Joaquín: conecto el tester en una punta y en tierra del enchufe de la máquina, y luego igual pero en la otra punta. Sólo uno de ellos me debe dar un valor de resistencia.
Perico, cuando te refieres al chasis, te estás refiriendo a la masa, no? porque en la bancada puedo pinchar, pero en el aparato del aire, no tendría claro si la carcasa externa es parte de la masa. Y dices que me tiene que dar uno continuidad y el otro resistencia, como lo que dice Joaquín. Entiendo que en el positivo resistencia, y en el neutro, continuidad, como en el de masa, no?
De todas formas, según escribía esto, he recordado que como la fresadora es Sherline EEUU y tuve que hacerle un apaño en el cableado, desapareció la masa, y eso sólo me ha ocurrido con la fresadora, no con el torno. Y el aire tiene 2 meses de uso. Está nuevo.
Estoy despistado...
-
Te explicas como un libro...en llamas.
10 Desenchufa TODO de la regleta y prueba.
20 Si sigue saltando goto 100
30 Si no salta nada, enchufa una cosa solo.
40 si salta goto 70
50 Si no salta enchufa otra cosa, sola.
60 Goto 40
70 Ese es el problema. Pon fotos
100 Te has pasado con la silicona
-
Te explicas como un libro...en llamas.
10 Desenchufa TODO de la regleta y prueba.
20 Si sigue saltando goto 100
30 Si no salta nada, enchufa una cosa solo.
40 si salta goto 70
50 Si no salta enchufa otra cosa, sola.
60 Goto 40
70 Ese es el problema. Pon fotos
100 Te has pasado con la silicona
Jajajaja...¿tan mal me he explicado?
Yo cambiaría en la 20, goto 70, y en la 100, cerveza.
Y tendré que poner fotos de mi suegra en el pueblo, porque otra cosa, jajajaja...
(Creí que los gotos estaban en desuso en programación...)
Arggggggggggg..... ¡¡ok, iré probando con todos!!
-
No te lo tomes a broma que la silicona es muy puñetera, si te ha entrado en contacto con la fase te puede hacer saltar el diferencial sin problemas, sobre todo de fresca.
-
Hola
Para localizar la fuga, un polimetro midiendo resistencia muchas veces te va a dar infinito y no va a ser real, lo mejor es que hagas con dos enchufes una prolongacion de 30 o 40 cm, fase y neutro conectados y el cable de tierra cortado por la mitad, conectas un aparato y primero mides la tension entre los extremos del cable tierra, donde esta cortado, deberia dar 0V , si no es asi malo, tambien puedes medir la corriente en ese mismo punto, deberia ser 0mA, pero tambien puede dar un valor entre 0 y 30 mA, si ocurre esto es que tienes derivación en mas de un punto y la suma de todas hace caer el diferencial.
Lo ideal es hacer esto con una pinza amperimetrica pero si no tienes, la prolongación con el cable de tierra cortado vale.
Mide con el aparato en funcionamiento.
Saludos
-
:o :o :o :o :o
Fernando, ¿Todavía tienes los pelos peinados o ya se te han puesto de punta con el calambrazo?
Ten cuidado, que los voltios los carga el diablo. Desconecta máquina por máquina de la regleta, solo así podrás aislar el problema. Cuando sepas que máquina está derivada (entendemos por derivación cuando el circuito tiene un defecto de aislamiento y parte de la corriente no retorna por el neutro sino que lo hace a través del chasis de la máquina hacia tierra), nos lo cuentas y ya vemos que solución darle.
No utilices prolongadores sin toma de tierra en el taller. Si hay una derivación el cable de toma de tierra hace que la corriente recorra un camino "fácil" y salte el diferencial, pero si no hay cable de tierra el "camino" serás tú al tocar la máquina y aunque salte el diferencial te puede hacer daño.
Saludos.-
-
Yo lo que haría es lo siguiente:
Primero, desconectar todos los aparatos de la regleta.
Segundo, poner una " buena" tierra independiente, de todos los equipos conectados a la regleta.(basta con un cable desde la maquina a una toma de tierra clara, o en su caso ventana, reja, etc., metálicas por supuesto).
Y tercero, ir conectado maquina a maquina.(Ir desconectando la probada).
Pudiera ser que, una a una no salte y sí, cuando se juntan varias. Si la derivacioón es pequeña < de 30 mA., se puede notar la corriente pero no llega a disparar el diferencial.
Si alguna esta muy derivada (mas de 30 mA.) seguro que salta el diferencial.
Salud
-
Por si le quieres echar un vistazo, quizás te aclare algún concepto:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3779.0
Saludos.-
-
Veo que ya estas saturado de respuestas.
Otra propuesta facil y rápida.
Conecta cada dispositivo por separado sin tierra y con un destornillador de neon mira si la chapa marca. Si marca poco toca el suelo o la pared directamente con la otra mano. No lo suelo hacer sin el neon, directo con mano y si no pica con la lengua pero no es un buen consejo que dar.
A medida que se calientan los motores va fallando el aislamiento de los bobinados y derivan al chasis.
-
no te fies de las regletas de enchufes, en mi empresa usamos muchas y ultimamente con las de solera y legrand estamos teniendo el problema que expones. Abrela a ver si las barras de fase y neutro se handesplazado y hacen contacto con tierra. Es un fallo mucho mas habitual de lo que te puedes imaginar.
Saludos
-
Joe...cuánto sabéis todos, coña!! Da gusto.
Muchas respuestas y cada una ilustrativa.
Magirus, conservo aún el tupé al estilo de Elvis, jajajaja... ya me llevé un calambrazo de la vitro hace años que si no acabó conmigo, no creo que éste lo haga.
Respecto a lo de la silicona, Xanito, está echada por fuera de la regleta y es imposible que se haya colado, de verdad. Además, ésta es de una marca francesa de calidad y estoy casi seguro que nunca le ocurriría algo así.
Utilizo un llaverito con una luz de neón de esas que traen los destornilladores para ver que, efectivamente, el torno "pierde" por la bancada. Pero insisto en que dudo que el diferencial salte por este motivo.
Haré todo lo que me decís, pero poco a poco y ya para dentro de unos días, porque este finde es largo y me resulta imposible.
Muchas gracias a todos e iré poniéndoos al tanto de mis avances electrónicos.
F.
Octavio, te leo a punto de publicar esto.
Efectivamente, es una Legrand, marca a la que tenía como sinónimo de calidad. No recuerdo ahora mismo si lleva tornillos estándar o de los puñeteros, pero no descarto abrirla para ver lo que dices. Gracias.
-
Buenass
Utilizo un llaverito con una luz de neón de esas que traen los destornilladores para ver que, efectivamente, el torno "pierde" por la bancada. Pero insisto en que dudo que el diferencial salte por este motivo.
Hombre, si me dices eso, y que eres capaz de caminar sobre el agua..., me creo antes lo segundo .bien .bien
PD: el aire acondicionado es inverter?
Saludoss
-
Joaquin. Ten en cuenta que estos neones se pueden encender con 0.1 miliamperios, en cambio el diferencial salta a los 30mA o 300mA si fuera una instalacion industrial. De todas formas para descartar los aparatos que no marcan si que vale.