Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: krabarroka en 20 Febrero 2014, 20:12
-
estoy esperando que llege el variador y he soltado la tapa del cableado del torno y me he encontrado 3 cables de alimentación 3 cables conectados y otros tres sin conectar yo lo que quiero pasar de monofasioco a trifásico 220 mediante el variador mi pregunta es que grupo de cables tengo que utilizar los conectados los otros porgo fotos
(http://i73.photobucket.com/albums/i230/jpuypitarquejavi/tornofresa281_zps36f4877f.jpg) (http://s73.photobucket.com/user/jpuypitarquejavi/media/tornofresa281_zps36f4877f.jpg.html)
(http://i73.photobucket.com/albums/i230/jpuypitarquejavi/tornofresa283_zpsc97991a3.jpg) (http://s73.photobucket.com/user/jpuypitarquejavi/media/tornofresa283_zpsc97991a3.jpg.html)
gracias
-
Tienes el motor conectado en estrella a 380 v los tres cables que salen del motor deben ir directos al variador dejando los puentes como estan.
Los cables que sobran son por si se hacia el arranque en estrella triangulo al estar con arranque directo en solo son necesarios tres cables.
-
Tienes el motor conectado en estrella a 380 v los tres cables que salen del motor deben ir directos al variador dejando los puentes como estan.
¿Estan en estrella????????
-
Yo diría que no :o
Saludos.-
-
Ahora mismo y sin ver la foto con mucho detalle..este motor no esta conectado de ninguna manera en la borna de conexiones!!!
en la borna de conexiones estan conectados los cables de alimentacion y la mitad del bobinado supongo que los cables que estan con cinta aislante si estan cortocircuitados y corresponden a los cables Z,X,Y y si es asi, es correcto y esta conectado en estrella y para conectarlo en triangulo simplemente sigue el esquema y conecta los cables sueltos alli donde corresponde.
-
os agradesco los mensajes pero no me estoy enentterando demasiado entonces que tendria que hacer ?
como conectarlo ? se utilizan los cables x,y,z siempre sabiendo que conectare la red monofásica para sacar trifásica 220 mediante el variador (los cables x,y,z son los que no están conectados los que están conectados son los u,v,w perdonar mi ignorancia del tema pero es lo que hay un saludo a todos
-
A mi tambien me engaño a primera vista y luego vi que estaban los cables cortocircuitados asi que esta en estrella,si vas a poner un variador monofasico de 220 a trifasico si que tendras que conectarlo en triangulo pero si el variador es trifasico a 380 a la entrada y la salida las conexiones que tiene te valen asi.
-
entiendo que montas variador en tu casa tienes corriente monofasica a 220 y sacaras trifasica a 220 no ??
Bien si es asi lo que tienes que hacer es seguir el esquema de conexiones ... los cables que no estan conectados en la borna y sin tocar los puentes conextas el cable X con el V ,el Y con el W y el Z con el U,asi lo tendras conectado en triangulo lo que eslo mismo al voltage minimo de funcionamiento que en tu caso sera 220 trifasico.
-
entiendo que tendría qie conectar en la misma borna el x con v la y con w y la z con la u asi ya tendría la conexión para poner al variador pero tiene que ser extrictamente asi o se puede la x con la u la y con la v .....me imagino que es .como pone en la tapa pero repito en la misma borna sin cambiar los puentes no?
-
Tienes que conectar tal como te indica el esquema de conexiones,no puedes conectar aleatoriamente,si miras el conexionado en la conexions estrella tienes los extremos de los tres bobinados unidos z,x,y, y los otras extremos le llega la linea U,V,W, en el conexionado triangulo conectamos un extremo de bobinado con otro y junto la linea tenemos los tres bobinados que denominamos w-z ,u-x, y v-y,y tenemos que conectarlos entre ellos el extremo Z con el U,el V con el X, y el W con el Y.
-
perdona paco pero con lo que me habéis contado creo que ya lo se pero de todas maneras pondré un dibujo para confirmar si es asi
-
Hola Krabarroka.
Te adjunto 2 imagenes en formato paint, un poco cutre pero bueno... espero te sirva.
La primera imagen (conexión 1) es la conexión que sale en la foto de tu primer post.
La seguna (conexión 2) es como yo lo conectaría para que el motor funcionase a 220 trifásico.
Se hay algún error corregirme.
Saludos!!!
-
Krabarroka, tienes varios mensajes y aunque en la mayoría te funcionaría pienso que se deben atener a la normativa de estos motores.
Primero. El motor tal como se ve en la foto está conectado en estrella, o sea para alimentarlo a 380, pero alguien en lugar de hacer la conexión con sus puentes para los cables Z, X e Y, ha decidido juntarlos, un poco chapuza a mi modo de ver y encintarlos, cuando con poner los puentes en horizontal se hubiera solucionado y ahora no tendríamos estas divagaciones.
Deshaz el encintado, y conéctalo así: Los seis cables del motor (Z, X, Y, U, V, y W) van conectados cada uno a un borne empezando por la izquierda tal como se ve en la foto.
Enfrente del borne donde está conectado el U debe ir el Z
Enfrente del borne donde está conectado el V debe ir el X
Enfrente del borne donde está conectado el W debe ir el Y
Y mantén los puentes en sentido vertical tal como los tienes ahora conectados, así lo tendrás en triangulo para funcionar a 220 trifásico.
La entrada para el motor se tienen que hacer por los bornes U, V, W, dejando los Z, X, e Y para situar los puente para funcionamiento en estrella (380 VAC). Respetando esta norma nunca habrá divagaciones.
Estos cables de alimentación se etiquetan con las letras R, S y T. No te olvides de conectar también el cable de toma de tierra por seguridad.
Si al conectar el motor gira en sentido contrario al que deseas, solo tienes que invertir dos de las posiciones de los cables R, S, y T.
Otra denominación de estos cables es y siempre en el mismo orden. U1, V1, W1 y W2, U2, V2.
Si no se viera alguna etiqueta con un polímetro puedes encontrar el extremo contrario.
Las extremos de cada bobina son U y X, V e Y, W y Z.
-
sevekeno no puedo ver tu foto me la puedws mandar en otro formato si puedes gracias
-
Krabarroka, te lo he adjuntado en formato .pdf
A ver si ahora puedes visualizarlo.
Un saludo!
-
entre seve y f3 ya lo tengo claro gracias a todos y sigo esperando el variador lo page el dia 16 -2 espero que no tarde mucho aunque en el pedido me ponía que llegaría para el 18,o 19 con paipay y en ebay espero que esto sea normal y tarde mas de lo que pone en principio