Foro MetalAficion
Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: setse69 en 09 Junio 2014, 18:34
-
Hola quizas voy a decir una barbaridad, pero se puede programar un variador para que haga ciertas funciones es decir cuando yo le de una orden gire tantos segundos hacia derecha, luego pare y arranque al reves otros ciertos segundos y vaya hacendo esto todo el rato?
-
Veamos, que yo sepa, el variador no es programable de esta forma, pero a través de las entradas de giro derechas e izquierdas con dos temporizadores y una pequeña maniobra si que se podría hacer.
-
Con un plc o similar..con un variador a pelo creo que no...aunque con lo que avanzan los variadores igual ay alguno con esa funcion....a ver que dicen los expertos
PDTA..CARLINOS.... SOCORRO... necesitamos tu ayuda..ja ja
-
Buenas esto que comenta Visual ya lo habia pensado, habra que esperar a ver que dicen los tecnicos pero gracias igualmente
Saludos
-
Los variadores caros pueden realizar muchas funciones lógicas y también temporizaciones. Un ejemplo en la página 141 del manual que adjunto.
http://www.parker.com/literature/SSD%20Drives/SSD/English_vv/HA463550U001.pdf
-
MAESTRO .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor si es que eres uno de las mejores fichajes del TEAM RURAL..ja ja .brinda .brinda .brinda
-
Muchas gracias por el aporte, si tienes tiempo y te puedes mirar este enlace es del variador que dispongo yo
http://www.tecnotrans.com/pdfs/manuales/43.pdf
Saludos
-
Después de mirarlo por encima creo que lo puedes hacer.
-
Buenas.
A parte lo dicho por Carlinos, otras veces se pueden instalar tarjetas dedicadas a los propios variadores, como por ejemplo tarjetas multibombas, ..., etc
Un saludo
-
Buenas noches,
La marca Delta dispone de convertidores de frencuencia con PLC integrado, añadiendo una pequeña tarjeta de entradas/salidas podemos disponer de un PLC trabajando sobre el convertidor de frecuencia y controlando este totalmente.
http://adajusa.es/convertidores-de-frecuencia-trifasicos/1373-convertidor-de-frecuencia-trifasico-075-kw-serie-e.html
La referencia delta de una carta de 3 entradas y 3 salidas es EMED33A, la programación del PLC se realiza con el mismo software que se usa para programar los automatas Delta. Desde el PLC también tenemos acceso a las entradas/salidas del convertidor de frecuencia pudiendolas reprogramar por el programas y ser usadas como quisiéramos, la comunicación entre el PLC y el convertidor de frencuencia se realiza mediante el uso de determinados registros teniendo un total control del convertidor desde el PLC.
El manual en castellano se encuentra disponible en el link de descarga:
http://adajusa.es/index.php?controller=attachment&id_attachment=54
El modo de uso del PLC se encuentra disponible en el apéndice "B"
Saludos
Santiago
-
Hola a todos, no se si tu variador es programable a esos niveles, lo normal es que no lo sea , pero esa maniobra es fácil, Visual lo ha "visto" claramente, yo lo haría con relés temporizadores, son ajustables y te permiten establecer los tiempos a voluntad.
Un saludo :)