Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: descentrado en 06 Julio 2014, 23:10

Título: colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: descentrado en 06 Julio 2014, 23:10
Hola compañeros
Estoy montando un variador en un torno y quiero colocar un pulsador de seguridad el cual a través de contactores cortaría la alimentación del motor directamente.
La pregunta es si el interrumpir la alimentación cuando el variador esta en modo activo puede afectar negativamente a este.
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: pacomuson en 07 Julio 2014, 00:24
La mayoria de fabricantes recomiendan no hacerlo de la manera que tu dices....ya que segun parece los inverters pueden tener algun problema,pero casi todos los que he visto llevan la posibilidad de poner los paros de emergencia y de seguridad conectados al inverter o otra posibilidad seria cortar la alimentacion directamente al inverter,el Lg que tengo montado en el torno al cortarle la alimentacion tarda mas en parar el torno, que cuando lo paro con el correspondiente interuptor o pulsador.
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: anino en 07 Julio 2014, 00:26
Buenas.

En principio no, la seguridad es la seguridad.

Aunque diré que los condensadores se estropean antes sí andamos metiendo y cortando tensión en el variador.

Por otro lado observa si tu variador trae entrada de seguridad. Si es así yo no pondría contactor en cabecera del mismo.


Un saludo.
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: anino en 07 Julio 2014, 00:30
La mayoria de fabricantes recomiendan no hacerlo de la manera que tu dices....ya que segun parece los inverters pueden tener algun problema,pero casi todos los que he visto llevan la posibilidad de poner los paros de emergencia y de seguridad conectados al inverter o otra posibilidad seria cortar la alimentacion directamente al inverter,el Lg que tengo montado en el torno al cortarle la alimentacion tarda mas en parar el torno, que cuando lo paro con el correspondiente interuptor o pulsador.


Al cortar la corriente del variador el eje se queda libre, mientras que sí paras con la entrada digital del variador, y está configurado, parará con rampa de deseleración.


Un saludo
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: borondes2010 en 07 Julio 2014, 05:46
Yo las setas de emergencia en los variadores que no tienen salida exprofeso para ella ,pongo la seta en serie con el comun del conmutador de cambio de giro y asi aprovecho la rampa de deceleracion del variador y para mas rapido ya que si no tendria parada libre por la inercia del motor y seria mas lenta la parada..todo esto dicho para cuando se usen mandos externos a los del variador y no se use el variador para varias maquinas .brinda
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: descentrado en 07 Julio 2014, 08:27
El tema en parte es precisamente es ese, evitar que un hipotetico fallo del variador arme algun desastre, se que es altamente improbable pero ya sabemis que de cuando en vez los duendes se meten en los sistemas electronicos y hacen de las suyas.
No quieri imaginar estar roscando cerca del plato y al darle al pare el variador "entre en panico "y no ejecute la orden.....se mascaria la tragedia.
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: Magirus en 07 Julio 2014, 09:06
Para mi es más peligroso apagar un variador funcionando "a pelo" que temer que el software falle y no se pare. De hecho la lógica de los variadores se diseña de manera que cuando hay cualquier problema pasan a situación de paro y dan un error para que no se pueda volver a poner en marcha.

Saludos.-
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: descentrado en 07 Julio 2014, 09:16
Si Magirus, tienes razón, se que el diseño de estos aparatos va por ahí ........peeeeero los que nacimos a la sombra del cobalto, de la inversión de giro a base de llaves directas, del cambio de velocidades a base de poleas escalonadas, etc. todas estas modernidades (estupendas por supuesto) pues nos dan un poco de "mieditis"....... Eso de no ver claramente como es el proceso hace que nos pongamos en guardia........ :) :) :)
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: jobolo en 07 Julio 2014, 09:32
Las recomendaciones para el variador que tengo yo son que no se le corte el suministro de corriente muy continuadamente porque el variador podría dar señales de fallos o averiarse...el motivo lo desconozco, sólo transmito lo que pone el manual.

Mi seta actúa sobre el conmutador de la inversión de giro, tal como lo explicó y tiene Michel, de esta manera es como si actuase sobre dicho conmutador poniéndolo en stop, pero mucho más rápido si le doy una palmada a la propia seta.

Me estoy planteando poner un duplicado de la misma en otra parte, contraria al cabezal del torno en este caso, para evitar accidentes, cuando se enrrolla la viruta alrededor del plato y mi brazo queda a expensas de recibir un "latigazo".

Salu2.
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: Manum en 08 Julio 2014, 19:09
Hola a todos, jobolo tienes varias formas de actuar para el tema de la seta de seguridad, una es posiblemente como lo tienes conectado ahora, de la misma manera que michel, en serie con las ordenes de marcha adelante y marcha atrás, si lo quieres mantener así, instala un pulsador normalmente cerrado en serie con la seta, cuando pulses  parara, otra es configurar una entrada digital como orden de parada, pones un pulsador normalmente abierto en esa entrada y cuando pulses parara, ojo con el tipo de pulsador, aunque una orden de paro en principio no es peligrosa, usa de esos  pulsadores que tienen protegida la activación accidental (de los que tienen una pared perimetral al botón), esto es imperativo para los pulsadores de marcha.
Un saludo y suerte  :)
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: tio_gil en 08 Julio 2014, 19:40
Mi opinión (y lo que tengo yo montado).
El sistema que comenta Jobolo y Michel es OK. Pero mejor sería que la maniobra fuese via relés y estos se desconectaran en caso de emergencia por la seta, de tal modo, que una vez rearmada la seta, seguro,seguro, no hay nada diciendo que se ponga algo en marcha. (es decir, no interruptores directos a las entradas del variador)

Ahora bien. Pensemos con lógica. ¿Cuantas veces le das al paro de emergencia? Espero que ninguna. Una cosa es lo que dice el fabricante, que no le quites y pongas muy rápidamnete la tensión de entrada (que es lógico y estoy con el fabricante) y otra cosa es emergencia.

Yo personalmente, prefiro tener por un lado la tensión de entrada al variador vía relé / contactor, activándolo con un pulsador y que la seta de emergencia actúe sobre el relé (vaya, el clásico sistema arranque paro de un motor). Se seguro que todo,todo se queda sin tensión y si rearmo la seta, sigue igual, sin tensión. Es el sistema que yo tengo montado. La electrónica puede fallar (y falla, os lo dice un electrónico) y con los "monstruitos" que os gastais por ahí...
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: jobolo en 08 Julio 2014, 20:37
Gracias Mena y tio Gil por vuestras observaciones, además muy acertadas, sobre todo en lo referente a las veces que he tenido que activar la seta de emergencia (ninguna).

En los muchos años que he estado detrás de un torno, gracias a Dios, núnca he tenido ningún accidente, en ocasiones por suerte y ninguna de las máquinas por las que he pasado tenía seta de seguridad, alguna sólo tenía barra de freno en el pié.

Y la observación de los relés que a comentado tio Gil, me ha hecho pensar que efectivamente, si debo de parar con urgencia la máquina puedo distraerme y no poner el conmutador de giro en stop y al cabo del rato, una vez solucionado el motivo de la emergencia y desbloquear la seta, arrancará la máquina de repente pudiendo entonces provocar el accidente que posiblementen había evitado antes.

Pensaré en los cambios que debería hacer  .bien

Saludos.  .brinda .brinda .brinda
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: borondes2010 en 08 Julio 2014, 20:45
Bueno se me olvido comentar que si instalas en vez de un conmutador para el cambio de giro instalas pulsadores OJO si el variador lo permite que no todos permiten la conexion a dos o tres hilos,entonces al instalar la seta d emergencia en serie con el circuito de pulsador de marcha si acciones la seta de emergencia y luego la desenclavases NUNCA se volveria a poner la maquina en marcha hasta que no volvieses a tocar el pulsador del sentido de giro que quieras..esa es la gran ventaja del sistema de pulsadores en un variador .bien .brinda
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: MONTORO en 08 Julio 2014, 23:08
En mi tornito la seta la tengo conectada al común del variador y así corta en los dos sentidos de giro, como las setas son normalmente cerradas y con dos contactos utilizo el otro para cortar la alimentación de la bobina del contactor de la alimentación del variador, de este modo al pulsar la seta actúa la inyección de frenada y por si se le va el Windows al variador se corta la alimentación. Mi torno tiene poca inercia y en 1,5 segundos para y cuando quitas alimentación a un variador tarda un poco mas, pero vamos por suerte no lo he utilizado mucho.
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: descentrado en 08 Julio 2014, 23:18
tío_Gil creo que estas en lo cierto.
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: paniscanel en 09 Julio 2014, 01:11
Buenas noches,

El problema a la hora de instalar un sistema de parada de emergencia en un convertidor de frecuencia es que prevalece la seguridad de las personas ante las cosas, es decir, que aunque no nos guste cortar la alimentación en caso de una parada de emergencia, como ya han comentado anteriormente, es lo que nos obligara a hacer la normativa en caso de una parada de emergencia.

En principio, que conozca, hay dos tipos de convertidores, a estos niveles, los que llamaria, normales y los denominados "Parada segura", los primeros necesitan un contactor "aguas arriba" para asegurar una parada de emergencia y disponer de un pulsador de puesta en marcha del sistema para evitar arranques intespectivos del mismos en casos de corte de alimentación, algo complicado que ocurra con convertidores de frecuencia, pero la normativa "maquinas" obliga a "realizar esta acción voluntaria para la puesta en marcha de la maquina por parte del operador de la maquina", si el convertidor de frecuencia es "parada segura", este contactor no es necesario, pues, el propio convertidor tiene una entrada de parada de emergencia clasificada como "segura".

Las entradas digitales de los convertidores de frecuencia, no son clasificadas como seguras, por lo que no pueden ser usadas como paradas de emergencia, otra cosa es que las usemos como "parada funcional", si veis en algunas maquinas, hay un boton de parada y una seta de emergencia separadas, el boton de parada se denomina "parada funcional" y se usa para detener la maquina en condiciones normales, dejando el de emergencia solo para situaciones de peligro. A este tipo de parada de denomina "Categoria 0" (parada no controlada).

Al cortar la alimentación del convertidor de frecuencia, el motor pararia por inercia, si esto supone una situación de peligro, hay que instalar una parada "Categoria 1" (parada controlada), para esto, nosotros ya solemos instalar reles de seguridad con salidas instantaneas y temporizadas, con las salidas instantaneas provocamos una parada por rampa en el convertidor de frecuencia usando y con las salidas temporizadas cortamos la alimentación del convertidor cuando pasan unos segundos.

Saludos


Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: pacomb en 09 Agosto 2016, 14:24
Hola, refloto este mensaje, ya que mi pregunta está directamente relacionada, y así se queda toda la información en el mismo post, y por lo tanto más ordenada.

Lo he leído, y no me queda claro. Más de uno ya sabe que yo de electricidad y electrónica, tengo muy pocos conocimientos, por lo que pido disculpas por las preguntas tan básicas que pueda hacer.

Hace unos meses, actualicé mi torno chino con un variador y motor trifásico. Originalmente llevaba un motor de 220v contectado directamente al enchufe de la pared, y el cambio de velocidades se hacía por poleas. En su parte frontal, llevaba un interruptor de giro, y un botón rojo/verde con seta, que lo usaba para arrancar el torno. Luego con el interruptor de giro de tres posiciones, lo hacía funcionar, o lo paraba. Cuando me  iba del taller, presionaba el botón rojo del interruptor rojo/verde, y todo se quedaba parado y sin corriente.

Ahora, con el nuevo variador (Omrom y modelo 3G3EV), tengo un interruptor de tres posiciones que uso para cambiar el giro, y para parar el torno, pero si lo paro, el variador sigue encencido. Para apagar el variador, desconecto el cable de la pared, se pone una luz a parpadear, y a los 6 segundos, se apaga.

Estar conectando y desconectando el enchufe de la pared es un poco rollo, y quería colocar donde antiguamente estaba ese interruptor rojo/verde, una seta de seguridad que me encienda y apague el variador. Además de apagarlo y encenderlo, tb me serviría como parada de emergencia. Después de leer varias veces vuestros comentarios, entiendo que no es bueno cortar la alimentación del variador, si el motor estaba girando, pero que si se hace una vez al año, no pasa nada.

Véis algún inconveniente a que use una seta para apagar y encender el variador, y que "ocasionalmente" haga la función de emergencia??

Había pensado en algo similar a ésto:
plan económico: http://www.ebay.es/itm/Pulsador-de-Emergencia-22-mm-Seta-ROJO-parada-2-contactos-NC-NO-660v-10A-roja-/221669941973?hash=item339c8ee2d5:g:r8UAAOSw6oBXFSr4
plan calidad: http://www.ebay.es/itm/Pulsador-parada-emergencia-seta-22mm-completo-Omron-Mushroom-pushbutton-/161029272163?hash=item257e17b263:m:mwBATKf5Ttmyjn-O8AhYwYg
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: forane en 09 Agosto 2016, 22:50
No te aconsejo la seta. Quizá mejor un magnetotérmico o bien un interruptor de dos posiciones. Quizá tengas que perforar un agujero para colocarlos o bien en una cajita aparte.

(http://utefa.com.mx/images/Interruptor_rotativo_conmutador_on-off_20-100Amp_Giovenzana..PNG)

Me decantaría por este de arriba. Es más cómodo
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: paniscanel en 09 Agosto 2016, 23:25
Buenas noches,
Como bien dice Forance, lo mas fácil y mas correcto seria un simple interruptor principal, rojo-amarillo, ya tienes interruptores con cajas totalmente montados y listos para montar.

(https://adajusa.es/7675-large_default/caja-con-interruptor-trifasico-20a-3-polos-mando-amarillo-rojo.jpg)

En el siguiente enlace tienes mas información:

https://adajusa.es/interruptores-seccionadores-montados-en-caja/caja-con-interruptor-trifasico-20a-3-polos-mando-amarillo-rojo.html

Saludos
Santiago
Título: Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
Publicado por: pacomb en 10 Agosto 2016, 12:05
seguramente tengáis mucha razón, y obviamente ya lo había considerado, pero si lo monto con ese tipo de interruptores, me quedo sin la posibilidad de usar un día la seta como "emergencia", no???

Por lo tanto, yo quería usar la seta de emergencia como simple interruptor de forma habitual (apagando previamente el motor con el interruptor digital de tres posiciones que ya tengo), y usarlo como emergencia si un día lo necesito, aunque haya riesgo de estropear algo por apagar el motor cuando estaba en marcha a capón....

No tiene porqué pasar nada, hasta que ocurre, y para esa ocasión, ¿no es mejor tener la seta?