Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Jordi V en 10 Julio 2014, 16:42
-
Hola!
Me he agenciado un guardamotor con su contactor, para proteger el motor del torno (monofasico), y tengo dudas sobre como conectarlo.
Buscando en internet, he creido entender, de una parte, que se cogen dos de los tres tornillos que van en la vertical de las patitas que unen ambos aparatos, por arriba y por abajo, y por ahi entra y sale la corriente. La duda es que en algun sitio veo algo de pasar la fase por mas de un lugar, o algo asi, y me lio.
Tambien ignoro, si me equivoco de conexiones, si lo dañaré, o en caso de error no ocurre nada.
La segunda duda se refiere a un boton de color que puede estar suelto o bloqueado ¿cual es la posicion de trabajo?
Gracias por anticipado, y un saludo.
Jordi
-
Respecto a la primera duda, tienes que volver pasar el hilo de fase por el polo que te queda libre del guardamotor, como si pusieses dos polos en serie, para que las tres boinas del guardamotor funcionen por igual, una trabaja con el neutro y las otras dos con la fase.
Respecto a la segunda, pon una foto, no siendo que te diga lo contrario de lo que debe ser.
Saludos.
-
Hola!
Gracias messer, por la respuesta. De lo primero, entiendo que la fase la bifurco para pasar por dos de las entradas del guardamotor y el contactor, y luego la vuelvo a unir.
De la segunda duda, pongo foto del guardamotor, como dices; la parte que tiene esas teclas de colores.
Tiene la azul que puede ir libre, y al apretarla da mucho recorrido. Y si se baja la pieza azul y se mantiene a media altura, girando la blanca, queda la azul aprisionada, y tiene algo de recorrido pero mucho menos.
https://dl.dropbox.com/s/kioif9jbteltgp9/guardamotor%20una.jpg
El contactor por cierto, entiendo que trabaja con la tecla marron hundida ¿es asi?
Y, solo por si las moscas, los fallos de conexionado estropearian el guardamotor o no?
Gracias por anticipado, y saludos.
Jordi
-
Buenas tardes,
No debes de bifurcar ninguna fase, pues divides la intensidad, la manera es la siguiente, uno de los cables lo llevas a la entrada del contactor, por ejemplo la marcada como L1, y la correspondiente a la salida del térmico, marcada como T1 al motor, la otra entrada la llevas a la entrada del contactor marcado como L2, la salida correspondiente del relé térmico, marcada como T2, la llevas a la entrada del contactor marcada como L3 y su salida del relé térmico correspondiente marcada como T3 ya al motor.
No se subir imágenes rápidamente, si no te enviaría un pequeño dibujo, no se si me he explicado bien, con esto consigues que la intensidad que circula por los dos cables del motor monofásico pase por las tres bobinas del relé térmico.
Esta es la forma tal y como ha indicador messer.
saludos
Santiago
-
No, tiene que ir en serie, porque sino divides el consumo del motor entre los dos polos, cuando sales de un polo del relé con la fase, vuelves a llevar el cable a la entrada del otro polo del contactor que te queda libre, mas o menos como esto:
(https://dl.dropbox.com/s/lolw5q3odrm6glk/7vSICzn.jpg)
El botón suele funcionar de la siguiente manera, cuando se dispara el relé por una sobrecarga, si la pestaña blanca está en auto, una vez que se enfrían los bimetales de dentro del relé el solo se rearma y vuelve a a quedar funcionamiento, si la pestaña esta esta en man, el relé se queda disparado hasta que se pulse el botón azul que es el que rearma el relé. La posición que pone trip es para disparar manualmente el relé (para comprobar la maniobra, etc...).
La tecla del contactor se hunde ella sola cuando este recibe tensión.
¿Sabes que el relé por si solo no corta la corriente?, tienes que pasar uno de los dos cables que alimentan la bobina del contactor por un contacto auxiliar NC que tiene el relé (el cable rojo del esquema (si puede llamarse así) anterior), para que cuando dispare el relé haga que abra el contactor.
Saludos
-
Hola!
Al rato de escribir el anterior mensaje, repasé y vi que habia confundido la conexion en serie con la paralela.
Entendido lo del manual y automatico.
El cableado me plantea el problema de que el guardamotor que tengo (del que he puesto la foto) tiene la parte de abajo distinta. Parece que el ultimo juego de tres tornillos, el de abajo de todo, lo tiene alineado de delante hacia atras. Pero como tengo otro salvamotor practicamente identico al de la foto, con ese puedo aclararme, y luego ver las similitudes con el el que voy a usar.
Por lo que veo, si sigo el esquema y cableo todo lo que marcan las lineas de la foto, voy bien ¿es asi?
Perdona la pesadez.
Un saludo, y repito, gracias.
Jordi
-
Este esquema no es adecuado para tu torno, ya que el bobinado del relé va a 24V.
Creo que es mejor que entiendas el funcionamiento.
El salvamotor de intercala en los cables de salida del rele. La corriente que va al motor atraviesa ,por tanto, el salvamotor. Esto sirve para que pueda "medir" la corriente que esta consumiendo el motor.
Cuando "salta" lo que hace es desunir dos contactos que normalmente estan unidos. La corriente del bobinado del rele (24V) tiene que pasar por estos contactos. Así el salvamotor controla el relé.
Ahora mas practico:
Primero anota todo como esta (fotos)
Tienes que soltar los cables de salida del rele y poner en su lugar el salvamotor.
Los cables que has quitado los pones en las salidas del salvamotor.
Un cable de los que van a la bobina del rele lo cambias al contacto del salvamotor y al otro contacto le pones un cable nuevo hasta el borne del rele que se ha quedado sin cable.
-
Hola!
Gracias Albert, tomo nota de todo!
A ver si me aclaro...
Dando por bueno que voy a encontrar en el torno un rele como el de la foto del hilo, deduzco que en esos reles, los dos contactos que van a la bobina son los que hay mas retrasados y en extremos contrarios ¿es asi?
Segundo:
Este salvamotor tiene las tres patitas arriba, los correlativos T1, T2 y T3 abajo, y 4 mas marcados como 95, 96, 97, 98.
Por cierto, pongo tambien el esquema que lleva, que acabo de fotografiar,
(https://dl.dropbox.com/s/iz54x3euvlzr1t7/guardamotor%20dos.jpg)
La otra pregunta seria:
¿Los "contactos del salvamotor cuales son?
Gracias por anticipado, y un saludo .brinda
Jordi
-
Las tres patitas arriba, correlativas con T1, T2 y T3 abajo son las conexiones de "fuerza" para el motor, los contactos marcados con 95, 96, 97, 98 , son para la maniobra, tienes que pasar el cable que alimente la bobina del contactor por el 95-96 que es un contacto NC para que cuando el relé "salte", corte la alimentación del contactor y este se abra parando quitando la alimentación del motor.
Este es un esquema típico de un marcha-paro con guarda motor trifásico:
(http://revistadigital.inesem.es/energia-medioambiente-prl/files/2013/04/esquema-automatizaci%C3%B3n-motor-con-rel%C3%A9-termico.jpg)
A la izquierda tienes el cableado de fuerza, D11 es el contactor, y F2 es el relé, y a la derecha esta el esquema de la maniobra, el hilo de alimentación de la bobina del contactor pasa por el contacto Nc del relé (95-96), después va a los pulsadores de marcha paro (21-22 y 13-14) y después al borne de la bobina del contactor A1.
Saludos
-
Hola!
Bien, gracias por vuestra ayuda. He instalado el guardamotor, acoplado segun vuestras indicaciones, al rele del torno. Y el torno funciona, no ha echado humo ni nada. Es de suponer que el guardamotor tambien.
Saludos .brinda .brinda
Jordi
-
Se puede hacer hasta sin contacto auxiliar o de retencion.
-
También debes regular el relé para que actúe a la intensidad adecuada. Demasiada intensidad podría no actuar. Y si lo regulas a una intensidad baja saltará demasiado rápido y no dejará que el motor arranque. Hay q tener en cuenta que un motor en el arranque puede producir un pico de hasta 7 veces más de su potencia nominal.
-
Lo ideal es que midieras el consumo de corriente con un amperimetro,sino puedes ver el valor de corriente nominal en la placa de caracteristicas del motor, y según ese valor regular la corriente del guardamotor y decidir si lo dejaras trabajando en rearmado manual o automático.
Además puedes poner en funcionamiento el motor y ver si se detiene al presionar el boton azul (marcado como "test"), si se detiene es por que está bien el alambrado del circuito.
Saludos cordiales
-
Hola!
Gracias por los comentarios, optocoplado, Sirfell, Yaico1.
Este finde pasado estuve usando el torno. Previamente comprobé que el boton azul detenia el torno, y efectivamente lo hacia.
La regulación que lleva el aparato ya estaba puesta al amperaje nominal del motor. El torno arranca siempre perfectamente al darle al boton.
De otra parte, con el trabajo que estuve haciendo, en dos o tres ocasiones se me paró el torno no dejandome arrancar de nuevo hasta que hubo pasado un rato, cosa que no me habia pasado antes. De ello deduzco que el guardamotor hace su trabajo.
Un saludo a todos .brinda .brinda
Jordi