Foro MetalAficion
Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: pool flores en 04 Enero 2015, 18:58
-
lo q ocurre es q la tencion del lugar es trifasica 220v y eh conectado un motor 220/ 380 v en estrella y se me a quemado
-
Pues ya sabes como no lo hay que conectar. Siempre se aprende algo.
-
lo q quiero saber si estaba mal conectado o q ocurrio por q el motor esta capacitado para trabajar con ese voltaje y en coneccion delta y estrella
-
¡Buenas Tardes! Ahora, piensate si vale la pena mandar a bobinarlo, o conseguir uno nuevo. .confuso2 .confuso2 .confuso2
-
Pool flores, lo primero te pido que escribas con todas las letras ya que casi es dificil entender lo que dices, cuesta un poco mas de trabajo pero queda mucho mejor.
Si la tension donde has conectado el motor es de 220 v trifasica y el motor de 220/380 estaba en estrella, por lo tanto preparado para funcionar a 380 v, no tiene el porque quemarse ya que estabas alimentando a una tensión mas baja. Simplemente tendria que funcionar con menos potencia. Tal vez se haya quemado por otra razón, como por ejemplo trabajar sobrecargado. .confuso2
-
Puede que se haya quemado en el arranque. Con tensiones mas bajas a los motores les cuesta arrancar y se queman.