Estoy intentando montar un variador en un motor de 1cv. Concretamente el Omron 3G3XV-AB007
Me funciona correctamente. El único detalle que le encuentro es que al hacer un paro de seguridad tanto con "external baseblock", como con "external fault", en lugar de frenar el motor, simplemente le quita la corriente pero sigue girando por inercia. Parametro 32 a 2 y 8 respectivamente.
En cambio si la parada normal si que funciona frenando el motor.
La alternativa podría ser poner en serie la seta y demás protecciones con el contacto de run, pero no me gusta porque cuando pones la protección o rearmas la seta se pone en marcha y no es el comportamiento esperado. Lo lógico es que tengas que llevar a paro y volver a dar marcha para que vuelva a funcionar.
He probado poniendo la resistencia opcional. No aprecio cambio. He puesto 100 Ohms pero no encuentro que valor deberia poner.
Tampoco veo donde informarle de los datos del motor.
Me estoy apañando con este manual http://www.omronkft.hu/nostree/pdfs/inverter/3g3xv/i005e12.pdf (http://www.omronkft.hu/nostree/pdfs/inverter/3g3xv/i005e12.pdf)
-
En los parámetros 2, 3, 4, 19 ya estás metiendo los datos del motor. Tienes que evitar poner contactos mantenidos para arrancar el motor, quiero decir que es mejor poner contactos accionados a través de pulsador con contacto de retención o mirar a ver si puedes programar la entrada RUN del variador de la forma que te digo.
-
Hola Carlinos
Ok con los paremetros del motor. Otras marcas son mas "cotillas" y te preguntan mas cosas jeje
-
Todos son distintos, incluso los de la misma marca. Los mejores y mas modernos son muy sofisticados, yo diría que demasiado en aplicaciones normales.
-
A ver si hay algún truco para acceder a mas opciones.
-
Lo que comentas no veo como aplicarlo. Me parece que voy tener que poner un relé que se autoalimente(enclave) mientras las seguridades estén OK. Tendré que poner un pulsador para armarlo :-\
-
Hola Alberto
¿Que valor tienes en la constante nº 27?
-
En 27 tengo 0.5 segundos.
La parada normal se realiza bien. Es la parada de emergencia la que no frena.
-
Buenas!
He mirado por encima el manual del variador, si quieres la maniobra a tres hilos, no tendrás terminal para hacer una parada rápida,
Lo suyo, es que hagas la maniobra a dos hilos y la parada rápida con una seta de emergencia.
La resistencia de frenado para esa potencia, te vale con una de 40-50 ohm, que sea capaz de disipar al menos 500w.
Un saludo.
-
alberttoy, llorando por tu variador no sea lo mismo que lo mio (Omron 3G3MV-A4015), asi, las respuestas para tu problema me ayudarian con lo mio, no tenia que aburrir mucho a los Gurus de chispas y electrónica; visto lo visto, aun tengo muchas preguntas para los Gurus; de todas las maneras, de hojo en tu hilo, algo se aprende... .bien .brinda
-
Anino. Tienes razón hay que ponerlo en 2 hilos (mas el común).
Ya lo tengo a 2 hilos. Y funciona el paro de seta con "external fault NC". Lo que pasa es que no hace frenado, solo corta la corriente.
Duallight. Me estoy leyendo todo el manual. Ya dirás que necesitas. Yo te ayudo lo que sepa, pero tranquilo que aquí hay expertos, que te solucionaran lo que yo no sepa.
-
Muchas gracias, compañero. Nuestro Guru carlinos me está ayudando, en lo hilo del compañero Peter, pero, lo de Peter se há muerto, tengo que abrir un hilo para lo mio y pedir a los moderadores que cambien las respuestas a mi proyecto para lo nuevo hilo, mejor para lo foro, para mi y para alguno forero que busque por lo mismo, para no marear la perdiz a alguno forero que lo necessite... visto lo visto, tengo mucho lio adelante... ;D ;D .bien .brinda .brinda
-
Albert, si lo consigues me informas para decidirme a hacerlo en el mio, es el Omrom JX-AB015.
Yo tengo la "seta" conectada a uno de los tres hilos del variador, no corta la corriente pero sí que actúa el frenado, que lo tengo configurado a 1", pero como ya dijiste, si se olvida pone el conmutador de avance y retroceso a stop y se habilita de nuevo la "seta" el torno se activa de repente.
Además quisiera alargar el sistema de seguridad a la parte extrema derecha del torno, pues cuando se enreda la ferricha larga alrededor del mecanizado, da un poco de fastidio tener que alargar el brazo para hacer parar el torno.
Saludos.
-
Buenas!
Creo, que la entrada que has puesto como "external fault nc" no te hace una parada rápida.
y como parada rápida no veo ninguna opción, pero si puedes usar "accel/decel time select", fijas una deceleración más corta que la normal, pero para que te frene en condiciones a parte de instalar la resistencia de frenado tienes que tocar más parámetros.
Un saludo.
-
No le veo salida con el variador unicamente. Ya me he hecho el esquema para poner el relé.
Jobolo. Ningún problema. Miras como me queda y si te convence lo ponemos en el tuyo.
-
Gracias Albert, mañana me tienen que tapar un ojo, (ya estais pensando mal) pero en pocas semanas creo estaré disponible, ya contactaremos.
Saludos.
-
Otra posible opción es emplear este tipo de interruptor triple, todo en uno
Giro derechas o izquierdas y paro, que desactiva cualquiera de los dos giros
(http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/R0260148-01.jpg)
-
Buena idea Wels.
Este no lo tengo controlado. ¿Se podrá hacer que al levantar la tapa de protección el botón salte a stop?
-
Muy buena idea Wels .palmas.
Como inconveniente tiene que no puedes seriar paradas de emergencia.
-
Alberttoy si quieres en estos días que me mencionas de semana Santa no tengo ningún problema para ir a tu zulo y hacer la maniobra que comentas y variarte los parametros tu sabes por haberlos visto que también tengo estos variadores,cuando pasaste por mi casa.
Ya diras algo.
Saludos para todos.
-
Aqui hay informacion al respecto: http://www.ab.com/support/abdrives/powerflex70/Interfacing_Safety_Relays_Rev04.pdf
Es possible que les ayude a resolver el problema.
-
Hola a Todos Jobolo hoy e estado hablando con Albert por Tf y le comentaba como solucionarlo,quieres que nos veamos y comentamos tu problema en situ,frente a la maquina siempre que te encuentres bien,yo ahora ya tengo mas tiempo libre ya que los medicos me han jubilado,ya diras algo.
Jesús Tarifeño.
-
Te envio un privado, ya que el tema es extenso y ajeno al metal.