Foro MetalAficion

Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: franxiada en 06 Abril 2015, 22:14

Título: Paro variador
Publicado por: franxiada en 06 Abril 2015, 22:14
Hola, antes de nada darles las gracias por leer y contestar. Por cierto muy buen foro.

Mi pregunta es la siguiente: tengo un variador (omrom 3g3ev) el cual en la entrada SF tiene una señal que cuando está activa hace que ande el motor y cuando está desactivada se para. Hasta ahí todo normal pero, de otra máquina voy a tener una señal (supongo que será +24) la cual cuando está activa me tiene que parar ese variador. Mi pregunta es: ¿de alguna forma se le podría intercalar un réle a la señal de entrada para que de alguna forma pare?
¿o conectar esa señal a la entrada del variador?,
Las entradas ocupadas son: SC, SF, S1, FR, FC.
De todas formas preferiría usar un relé para no tocar en variador.
Muchas gracias.
Un saludo

 
 
 
 
 
 
Título: Re:Paro variador
Publicado por: dabos en 06 Abril 2015, 22:57
Muy buenas, si no te he entendido mal debes pasar la señal que va a la entrada SF del variador por un contacto NC del relé y ese relé activarlo con la señal de la otra máquina.
Título: Re:Paro variador
Publicado por: franxiada en 07 Abril 2015, 08:53
Si claro que facil es!!!
Muchas gracias por tu ayuda.