hola a todos¡
He estado leyendo varios hilos de este foro con temas similares pero no logro enterarme bien.
Yo tengo una distribucion desde un transformador estrella triangulo que transforma tension de 380 a 750, como tengo la transformacion a triangulo distribuyo a 3 hilos. De esta linea a tres hilos trifasica a 750 cuelgan varios locales con cargas monofasicas a varios kilometros de distancia, a la entrada de estos locales tengo un transformador V-Vinvertida que transforma la tension 750 a 240 a dos hilos (monofasica). Por lo que he leido en otros hilos de este foro estos trnasformadores crean desequilibrios de las lineas (25%, 50% , 25%), mi pregunta es:
¿Al tener cargas desequilibradas sobre este sistema a 3 hilos no tendré desequilibrios de tension tambien a el secundario de los transformadores V-Vinvertida? en el caso de haberla, ¿habria algun caso de solucionarla sin poner el conductor de neutro?
Muchas gracias¡ y un saludo cordial¡
-
Podrías poner mas datos? A voz de pronto me parece que teniendo en cuenta las distancias tu principal problema pueda ser la caída de tensión, independientemente de los desfases.
Saludos.
Pd: pasate por el apartado del presentaciones, así sabremos algo mas de ti. Además es algo que gusta mucho, y que forma parte de las normas del foro.
-
Si, como bien dices mi principal problema es la distancia, por lo tanto la caida de tension, no puedo tener una caida de mas de un 8% por lo que mi solucion fue distribuir tres hilos y hacer un sistema de media tension con transformadores estrella triangulo y v v-invertida , despues de tomar linea de trabajo, se me plantea la pregunta ¿no tendre problemas al secundario del transformador?
Gracias por la respuesta¡
PD: Me presento en donde me indicas¡
-
¡Buenas Tardes!Si problema es de caída de tensión, existen transformadores elevadores.
-
hola borsalino¡
El problema era la caida de tension, pero ya lo solucione cambiando la seccion de los conductores y elevando la tension a 750, mi duda es la tension que tendré en el secundario del transformador V-Vinvertida
Un saludo¡
-
Hola:
No entiendo muy bien tu exposición, ya que en las cargas monofásicas no hay desequilibrio: la misma corriente que entra
sale. Casualmente la función de ese tipo de transformador es reequilibrar las cargas monofásicas sobre una red trifásica.
Salu2
-
he hecho un esquema pero no me deja insertarlo, las cargas monofasicas no tienen desequilibrio pero crean desequilibrio sobre la trifasica de distribucion
-
Hola Manolico, los desequilibrios de tension que tienes en las cargas no los puedes evitar a no ser lógicamente que las equilibres, por lo que parece las cargas en el transformador de distribución son diferentes, por tanto aparte de evitar las caídas en lo posible con la sección de los conductores solo puedes elevar la tensión en función de las cargas para compensar la tensión en carga, esto tiene el grave inconveniente que cuando la carga te baje por los diferentes usos, la tensión se va a elevar y puedes tener el problema inverso, también debes tener en cuenta la disipación de calor si las cargas son altas, para poder precisar tendrás que dar mas datos, seguro que hay algún colega del foro con los conocimientos necesarios para ayudarte.
un saludo
-
a ver que me entere , tienes un taller/empresa con varios locales separados en los que tienes diferentes maquinas/cargas y has hecho elevaciones de tension a la trifascia=????
si es asi tienes un cacao bueno y no me queda claro si el reglamento te permite algo asi , acabo de llegar de un viaje largo y no tengo la cabeza pa pensar ahora pero suena mal
primero porq en un proyecto de tal envergadura ya se habla de centros de trasformacion y kvas y no es algo apto para hacerlo a la ligera y luego no entiendo que tengas caidas de tension por km q tengas de cable , porq en dichos centros los trasformadores se adecuan las salidas por tomas parciales para elevar la tension y compensar la caida
andar elevando de baja a media tension no le veo mucho sentido
aclaranos un poco mejor las cosas porfavor para poder ayudarte
-
Hola:
El transformador es este:
http://www.torytrans.com/es/productos/transformadores/detalle-transformador/ic/transformador-convertidor-trifasico-monofasico/icac/show/Content.html
En cuanto a los desequilibrios que tienes en el primario (que no afectan al secundario) lo que debes hacer es ( y ya
que vas a montar varios) es compensar las fases entre ellos, a la salida del trafo que los alimenta
Si se puede decir me gustaría que indicaras cual el es proceso donde se necesita tanta tensión monofásica, porque
a lo mejor hay soluciones menos complicadas
Salu2
-
Ese desbalance es normal de ese tipo de transformador ya que la fase del medio conecta 2 bobinas pero la servidora de energía te multa por el desbalance en la línea lo primero que abría que saber es la distancia la cantidad de casas y el consumo necesario y te comento que aquí en argentina para muy largas distancias en monofásico se usan transformadores monofásicos usando 1 solo Hilo y tierra entre transformadores
.brinda
-
4 mensajes y desaparecido ..... ??? ??? mala pinta
-
Hola a todos, pues el típico "señor" que lo único que pretende es salir del apuro.
.confuso2
Un saludo
-
Pues para salir del apuro q tenga cuidado q lo q pretende son palabras mayores y le pueden meter una buena emplumada a la primera inspección. Por no decir q hacer eso no es una cosa tan fácil y el peligro de accidente mortal es grande
-
Muy grande.