Foro MetalAficion
Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: ferdiii en 20 Diciembre 2015, 17:42
-
Buenas tardes:
A caído en mis manos una tronzadora cuyo motor es trifásico.Mi intención es meterle un condensador para poder usarla en casa a 220 voltios.Mi duda radica en que no sé de que capacidad debe ser el condensador a utilizar.En la placa del motor, pone lo siguiente:
(http://i1346.photobucket.com/albums/p699/ferdiii1/62cefd03-ac8e-4a05-b789-6e994a7a6057_zpscuzbtr2r.jpg) (http://s1346.photobucket.com/user/ferdiii1/media/62cefd03-ac8e-4a05-b789-6e994a7a6057_zpscuzbtr2r.jpg.html)
El motor de la máquina no es el original, sino que proviene de una puerta automática seccional.
Según parece, tiene un consumo de 0,187 KW, lo cual se me hace un poco, poco para la tronzadora.Viendo las características de la placa, ¿podéis ayudarme a ver la luz?
Gracias
-
Es un motor de 1/4 CV y se recomienda un condensador entre 50 y 70 mf por CV asi que con unos 12 mF o 15 mF para empezar a ver como responde,tienes que tener en cuenta que en una sierra de cinta el motor tiene que arrancar ya con carga y puede ser que si no le pones un condensador de arranque no llege a girar,el condensador de arranque se suele poner de una capacidad el doble del de marcha,se conecta en paralelo atraves de un pulsador y solo esta conectado el tiempo de arrancar.
-
Ese motor es de 180 W según la placa. Si le pones un condensador no va a poder ni con su alma, y mucho menos con una tronzadora, creo yo.
Lo suyo sería ver unas fotos de la máquina de cuerpo entero para calcular que motor le podría ir bien.
Saludos.-
-
Gracias a ambos por las respuestas.Ahora mismo, la tronzadora funciona bien con ese motor de 180 watios.Es una cinta de sierra de esas medio portátiles, que en origen traía un motor monofásico y un día se quemó, siendo sustituido por el que teníamois a mano, es decir, el de la foto.
Por cierto, Pacomuson, ¿como has averiguado que es de 1/4 de caballo de potencia?
-
0.18 Kw = 180 W 1CV= 740 W 740/180=4
-
HP =Horse Power = CV = Caballo de Vapor
1 HP o CV = 0,736 KW = 736 Vatios
180 vatios / 736 vatios = 0,24 = 0,24 HP o CV = ¼ de HP o CV aproximadamente.
Según formulas, para conectar un condensador en serie con un motor trifásico conectado en triangulo y así poder suplir una fase, se necesitan 70 Microfaradios por KW de potencia
1.0 Kw. = 70 MF
0.180 Kw. = 12,6 MF
La formula está en un hilo del Blog pero no recuerdo donde.
Hay una ligera perdida de potencia usando un condensador, pero no se indicar cuanta.
Si estoy equivocado en algún cálculo admito rectificaciones.
Feliz Navidad / Bon Nadal y todos los tópicos que se usan en estas fechas.
-
Primero de todo quiero dejar claro mi ignorancia sobre el tema.
Solo es que hay una cuestion que no me cuadra a mi. Pienso que esto es una regla de tres.
Si 740W es un CV...
180W seran...... 180x1 y dividido por 740. Osea... 180/740 que son 0,24CV.
No es asi? Repito que yo de esto ni idea.
-
Si los motores electricos, no generaran calor, no generaran corrientes parasitas, tuvieran un coseno perfecto, y no tuvieran resistencia al movimiento por rozamiento (bujes - rulemanes) , entonces si 1HP = 740 Watts (de consumo) y 180 serian 1/4 HP o 0,24 HP
pero como todo esto no es posible y calculando que un motor de 1 HP realmente consume unos 1.100 a 1.300 Watts (de consumo efectivo para poder erogar 1HP de potencia )
si el consumo es de 180 Watts seria de 1/6 HP
(las bochas o motores de heladeras consumen: 1/6 = 180 Watts 1/5 = 220 Watts 1/4 = 280 Watts)
es diferente si lo que indica la placa es su potencia y en vez de expresarlas en HP la expresa en Watts (no su consumo) en ese caso sí, el motor es de 1/4 HP o 0,24 CV (si bien CV esta cerca del HP no son lo mismo y sus valores muy poco diferentes) y su consumo será de aproximados 280 o 300 Watts
esto se puede sacar muy facilmente sabiendo o midiendo su intensidad con carga con una pinza amperometrica, 1HP tiene una intensidad de unos 6 Amperes ( 1300 Watts / 220 = 5.9 A) en cambio si fuera de 740 Watts ( 3.3 A) y siempre un motor de 1HP tuvo intensidades de 6 ó 7 Amperes
siempre hablando de monofásica, si es trifasica la intensidad se divide por los 3 polos siendo normal para un trifásico de 1HP una intensidad de 2.1 a 2.5 Amperes por fase
Saludos .brinda
-
Gracias a todos por la aclaración. ;)
-
Mi gozo en un pozo.
Le he intercalado el condensador al motor y en vacío gira, pero en el momento que le metes esfurzo, se para la tronzadora .
Estoy barajando cambiarle el motor y ponerle en que traía de origen , es decir un monofásico de 172 caballo.Si hiciese esta operación, ¿que valores debería tener este motor rpm, alto-medio par...)
También me planteo el venderla o cambiarla por una más pequeña que funcione a 220 voltios y dejar de complicarme la vida.
El cacharro en cuestión es éste:
(http://i1346.photobucket.com/albums/p699/ferdiii1/IMG_20151222_193644_zpsqkatkm0n.jpg) (http://s1346.photobucket.com/user/ferdiii1/media/IMG_20151222_193644_zpsqkatkm0n.jpg.html)
(http://i1346.photobucket.com/albums/p699/ferdiii1/IMG_20151222_193657_zpslbeaeh1u.jpg) (http://s1346.photobucket.com/user/ferdiii1/media/IMG_20151222_193657_zpslbeaeh1u.jpg.html)
-
Vamos por partes 1/4 de cv es muy poco y si encima lo haces con condensador menos aun. Yo he restaurado una sierra de cinta con un trifásico de 1/4 de cv q tenia y aún sabiendo que no era lo mas acorde te diré como lo he echo para q a mi me funcione. De primera s mi motor va equipado con una reductora de engranajes... Tu deberías aprovechar quebtieenes una reductora de poleas y ponerla la mas corta para q el motor vaya desahogado. . luego yo he usado un variador de frecuencia q tenia acorde al motor y que controla el torque de este. Po lo tanto puedo cortar despacito pero corta.
Yo en tu caso o busco un trifásico ma potente de 1cv y su variado. O la opción mas económica es q le pongas un monofásico de 1cv. Sin control de velocidad y sigas cortando como hasta ahora.
Xlr 736w =1cv y punto no líes q ha mezclado muchos conceptos ... Si tus motores están consumiendo esas burradas que pones es porqbestan sobrecargados y no les quedan dos telediarios
-
Xlr 736w =1cv y punto no líes q ha mezclado muchos conceptos ... Si tus motores están consumiendo esas burradas que pones es porqbestan sobrecargados y no les quedan dos telediarios
creo que nunca metiste un wattimetro o una pinza amperometrica a un motor de 1HP (1CV) (1HP= 1,014 CV)
si bien 1CV es 736 Watts eso es potencia entregada no potencia tomada o consumo.
si aplicamos 736 watts dividido 220 Volts nos daria una intensidad de 3,35 Amperes y si in motor tuyo de 1CV monofasico tiene esa intensidad de corriente a plena carga me cruzo el atlantico caminando para sacrle una foto ;D aca no logramos bajar los 5,2 Amperes de intesidad en un motor monofasico de 1 HP...
aca tenes un motor de 1CV monofasico
(http://mla-s2-p.mlstatic.com/bomba-centrifuga-gamma-con-motor-1-hp-542701-MLA20392474156_082015-F.jpg)
como veras dice: 1HP 750 Watts intensidad 5,5 Amperes y....... 1.150 WATTS
aca otro
(http://mla-s1-p.mlstatic.com/bomba-centrifuga-con-motor-elektrim-de-1-hp-292211-MLA20508600532_122015-F.jpg)
y veras que dice 1HP y una intensidad de 6 Amperes y te puedo jurar que si le pones un wattimetro va a estar tomando 1200 watts
aca tenes otra de 1HP 746 watts y la intensidad en 220 es de 6,7 Amperes y si le pone un wattimetro me juego que pasa los 1400 watts de consumo, por mas ( y eso no se discute) que 1CV sean 736 watts (como unidad de potencia no de consumo)
(http://mlm-s2-p.mlstatic.com/bombas-de-agua-siemens-1hp-nuevasen-fierrogarantizadas-16295-MLM20116653729_062014-F.jpg)
y el ultimo
(http://mla-s2-p.mlstatic.com/motor-monofasico-de-bomba-centrifuga-pedrollo-1hp-431311-MLA20512780353_122015-F.jpg) este con 1250 watts de cosnumo.
no se allá, pero aca en Argentina, todos los motores monofasicos de 1HP tienen intesidades de entre 6 y hasta 8 Amperes y si los medis con wattimetro entre 1100 y 1400 watts de consumo y te puedo jurar que duran muchisimos telediarios :)
saludos .brinda
-
El problema es q no estáis usandoblos motores acondicionados a la carga. Si tenéis esos consumos e porque debería s estar usando motores d mas potencia .. Si esos motores tuvieran guarda motor en la cuadros eléctricos fijo q estarían disparados ... .. Siempre se pone un poco mas de amperios por encima del nominal en los motores para evitar q se quemn. Si tienes esos consumos estas haciendo trabajar los motores muy por encima del nominal con la consiguiente acorte d vida
-
respecto a las etiquetas de las bombas que pones te indican claramente el consumo maximo y la potencia maxima , eso es tipico de todos los motores , y por ejemplo en una sacas los seis amperios de los que hablas , pero te vuelvo a decir que es maximooo y si te vas a las tablas y datasheet de esas bombas en las de calidad te indican hasta el tiempo que no debes exceder a esas potencias y amperios .... si las haces trabajar a su maximo es el doble del nominal .....por lo tanto las tienes sobreforzadas y no duraran mucho, entonces el problema no radica en que la bomba de 1cv te consuma seis amperios y acabes quemandola sino que donde la instalaste necesites una bomba de mucha mas potencia para que pueda ir desahogada
respecto a lo de las pinzas amperimetricas ...... mejor cruza el charco y te enseño con que me gano el pan jejej , desde el buen rollo .bien
-
Kankarrio, durante 10 años de mi vida fui service oficial en garantia de equipos de aire acondicionado BGH y Surrey (desconosco si esas marcas estano estuvieron es el mercado Español pero aca eran muy buenas) igual reparabamos Carrier y York o Conqueror
Creo haber medido entre 3 y 5 motores diarios durante esos 10 años ya que debiamos llenar una planilla para el fabricante con los datos que levantabamos de los equipos (amperaje y wattaje de motor compresor y ventilador en las velocidades que tuviera, presiones de gas y como 10 puntos mas ) y te puedo jurar que las llamadas bochas (motocompresores) de baja RPM (1400 RPM) de 1 HP tenian una intensidad de 6 a 7 Amperes y medidas con Wattimetro unos 1200 watts de cosnumo y unos 35 Amperes LRA (Amperes rotor trabado para nosotros) las bochas de atla (2800 RPM) eran aun peores con intensidades de 8 Amperes como normal y hasta 1450 Watts medidos con el wattimetro y hasta 48 Amperes LRA.
Ahora si, todas esas eran de 1 HP y te puedo jurar que funcionaban hace 30 años y algunas hoy lo siguen haciendo.
Si queres podes hacer una prueba aunque no es muy fácil...
pone un motor de 1HP y un medidor de esos que usa la compañia electrica, hacelo funcionar normal con la carga correspondiente NO EN VACIO, durante 10 horas y te vas a sorprender cuando veas que el medidor en vez de marcar 7,4 Kw marca 11 o 13 Kw ...
El tema es que, se como vos, que 1CV es 736 watts pero eso es solo una unidad de potencia
y muchos motores chinos en vez de poner los watts de potencia ponen los de consumo (asi el motor que te venden parece de mayor potencia) y asi es como pensando que compras un motor de 1/4 te estas llevando en verdad uno de 1/6 por eso puse que mejor para tener una mejor idea se mida o se vea el amperaje en donde 1CV aca y en la china tienen una intensidad de entre 5,2 (motores realmente optimizados) hasta desastrosos 8 A
Aca se solia usar una formula para poner relevos termicos o fusibles, incluso para calcular el diametro de cable a usar
deciamos 1CV = 736 Watts X 2 / 220 (y nos daba unos 7 Amperes)
No existe en ningún lugar de este mundo un motor de 1CV que consuma (en carga normal) 736 Watts y tenga una intensidad de 3,34 Amperes ....
hay otros Watts tambien un poco diferentes ;D que son los de refrigeracion, a ver vos crees que un aire de 2000 Wats tiene un motor de 2,7 CV ??? :o (haciendo 2000W / 736W )
No y te sorprenderias que ese aire acondicionado que te venden de 2000 Watts de potenca en frio tiene un motorcito de apenas 3/4 CV ....
Saludos .brinda
-
A ver si esto OS aclara un poco la cosas
La potencia en kW q aparece en la etiqueta de un motor se refiere a la potencia mecánica en eje... De ahí parte de la confusión que estáis... Y el porque no cuadtan los consumos rectricos con esa potencia..... En las etiquetas se su le poner la potencia mecánica y luego la intensidad nominal d consumo y en algunos a mayores ponen la potencia eléctrica máxima.....
Por eso creo q hos estáis colandooo y liando... Un motor de 1cv en la etiqueta es un motor q desarrolla una potencia de 1cv=736w q equivale a levantar en un determinado peso un metro arrollndoloo directo con ese eje.......
Y otra cosa son los watios eléctricos que consumen .. En los q hay motores de 1cv mecánico que consumen 3 4 6 8 o los que sean amperios y q por consiguiente eléctricamente hablando no son motores de 1cv eléctrico.... Sino de 1000 2000w o los q sean...
Hay q fijarse en la etiqueta en a intensidad nominal y si trae la potencia eléctrica q suele ser opcional para poner tanto cables como protecciones acordes.... No en si el motor es de 1cv q como digo es la mecánica no la eléctrica..
Por eso eléctricamente hablando te ocurre eso xlr no son motores de 736w sino de 1500 como la bomba esa azul q pies... Estas mezclando conceptos Xlr Hale feliz navidad q es época de turrón .... Bueno no se si para ahí comeis turrón pero feliz fiesta igualmente jeje
-
por eso puse que 1CV son 736 watts de potencia ::) , pero que un motor de 1CV jamas va a consumir 736 Watts :P (de consumo) yo no estoy confundido ;D
esto es lo mismo que los que tienen equipo de audio que dice 100 mas 100 RMS (dejemos los PMPO de lado) y das vuelta el amplificador y dice que consume 120 watts .... es imposible que consumiendo 120 watts entregue 200...
te puedo jurar que no estoy ni colandooo ni liando (mucho no entiendo el lunfardo español :P )
es cierto que un motor de 1CV desarolla una potencia de 736 watts, no hay duda, pero ni de broma es lo que consume....
un motor de 1CV necesita un termico de al menos 7A y un cable de al menos 1mm (con lo justo)
si por ser de 1CV = 736 Watts (y como lo vengo diciendo desde el primer post, los watts de potencia nominal fueran IGUALES a lo que toma el motor) el termico seria de 3,3 A y con un cable de 0,50 sobraría, eso al menos aca en mi pais es inviable.
no era mi intencion (y por eso puse de consumo o de potencia) mezclar los conceptos, se muy bien que es unidad de potencia y unidad de consumo electrico. (es lo que trate de explicar desde un principo aclarando lo que era consumo y potencia y que los chinos a veces lo ponen a proposito)
Kankarrio, realmente es una buena charla y así es como creo se tratan las cosas .brinda
Si señor comemos turron de Alicante (bueh simil pero fiel a la receta... ::) ) .baba
en realidad tenemos corrida nuestra "navidad" segun tradicion - clima .... y le damos mas a la tradicion que al clima ::) .
comemos nueces, turrones, y comidas que se comen en navidad en el hemisferio norte (calorias y mas calorias), en vez de ensaladas frescas y frutas, con Navidades que hemos pasado a mas de 32 grados a la noche >:( , aunque esto esta cambiando ultimamente, pero eso si, que nadie se lleve los turrones ni la sidra!!!! ;D ;D.
Feliz navidad para vos también .bien y a todos los del foro, y a veces pienso que si estuvieramos en un cafe, o tomando una cerveza, sería mucho mas facil la comunicación .brinda .brinda
-
Eso por descontado hombre .... No es lo mismo estar cara a cara ... De primeras aquí somos muy d levantar la voz pero muy de lejos d estar ni cabreados jejeje. 32 grados q envidia ahora aquí ya ha llegado el.tiempo de las heladas y los -4 grados por las mañanas.
Aquí lo de cebarnos lo llevamos bien por eso yo peso 95 kilos jejej
Tengo duda si las normas de etiquetado de motores por nuestra tierra defieren algo respecto a las ISO europeas aquí lo obligatorio es
Potencia mecánica
Voltaje
Intensidad nominal
Rpm
Frecuencia
Cos fi
Estanquidad
Polos
Y n% q es la eficacia creo recordar
-
jajajaja ;D
tambien tengo un pequeño sobrepeso... ::) peso casi 90 Kg y mido apenas 1,78m :'( :'( :'( :'( (solo por la cerveza... las pastas.... los asados... los postres ??? )
Nuestro pais es muy extenso (a lo largo sobretodo) mientras en verano en una noche podemos tener 32 grados en Buenos Aires, en Ushuaia es normal que en el mismo verano haga 6 grados a la noche y en el norte (Jujuy) 43 de dia y en lugares 10 o menos a la noche en el mismo lugar (como veras nuestros numeros son un despelote ;D ;D ;D ;D )
Por lo de las normas ??? ... aca un motor comunacho te pone potencia en HP, fases, volts y amperaje (si es que se les dió por poner algo...)
un buen motor trae lo mismo que por tus lares.... .bien
el tema es si es motor nacional (que hay poco) o importado (ese, es igual a que vos ves, la mayoria de lo nacional solo HP, volts, fases y amper con suerte)
no es joda... esta es la placa del motor que vino con el tornito revolver que compré :o :o :o (se ISO merda ;D naaa es buen motor al menos funciona bien ::) )
(http://oi68.tinypic.com/33e3lg6.jpg)
sabemos, los viejos, que es de 1HP porque con menos potencia no subias agua al tanque si tu perforacion estaba a 50 o mas metros...
de terror, pero hay otros fabricantes mas comprometidos y si ponen todos los valores que vos ves en los tuyos :)
acá en Argentina .... de obligatorio, se diría que es.... sidra bien helada en las fiestas .yupi
saludos .brinda
-
ala que gorda ,, poco mas le ponen una flecha para decir aqui se enchufa y otra para señalar la parte que gira jajajajajaj ;D ;D
yo tengo algun motor de dudosa procedencia que ni trae nada . pero bueno el tema de estandares por europa va un poco mas fino por lo que veo ,
esta es la placa que trae el motor del torno que estoy restaurando y ni se los años que tiene , pero por lo menos mas que yo fijo
(http://i.imgur.com/syr2Z1Dl.jpg)
-
ves, tenemos mas de 30 años de atraso aca en algunas cosas... ese motor es como las placas que vemos en la mayoria hoy...
que loco :o , mi viejo era ingeniero en AEG :D de Argentina (era checoslovaco el muy duro....)
no se ve muy bien la imagen, tal vez con otra foto mas grande se pueda sacar mejor lectura :-\
la agrando y se pone pixelada y no logro leer mucho mas que ??? / 380 5 / 2,9 A (de los datos interesantes y para peor el que lo marco ....)
-
como esta marcado (si fuera 220) / 380 V 5 / 2.9 A
en ese caso al ser trifasico apostaria el postre a que es de 1.5 HP ....
ya que uno de 2CV es 7 / 3.5 A + o - y uno trifasico de 1 CV 3.5 / 2 A +o-
.brinda
-
se supone que es un 2cv , desmontandolo es una pasada de motor para los años que tiene
-
si es un motor de alta ganancia y muy buen coseno fi creo que andaria entre 1,6 y tal vez arañe los 2 CV ::)
lo normal es esto (CP le dicen al CV o HP Caballo de Potencia)
(http://mlm-s1-p.mlstatic.com/2617-MLM2843054011_062012-F.jpg)
y este mejor pero ahí...
(http://mlm-s1-p.mlstatic.com/motor-electrico-siemens-trifasico-2-hp-900-rpm-14533-MLM20087188794_042014-F.jpg)
si bien estos son 220 / 440 el amperaje en 220 es similar para los 2CV ó 2 CP (HP)
pero la intensidad difiere a veces bastante de motor en motor, eso te lo puede contar un buen bobinador .brinda
-
Si miras en cualquier catalogo donde salen este tipo de sierras podras comprobar que normalmente estas pequeñas sierras llevan motores monofasico y de entre 550 W a 1100 W,asi que yo en tu lugar buscaria un motor de 1 CV unas 1400 RPM y se lo montaria.
-
Hola,
no he visto que ningún mensaje aluda al Coseno de Pi. Este parámetro indica cual es la eficiencia del motor en términos de potencia consumida - potencia entregada. Efectivamente para un coseno bajo (o,5 0,6) la potencia consumida es muy alta con relación a la potencia entregada. Un motor de 1 Hp., 735 W. puede consumir como habéis dicho más de 1200 W.
Cuanto mayor es el coseno Pi, mayor es la eficiencia de un motor. Lo normal en un motor de alta eficiencia es encontrar un valor de hasta 0,8 - 0,9. En motores de baja eficiencia un valor de 0,5 - 0,6 es normal.
Espero haber ayudado un poco.
Saludos
Angel