Foro MetalAficion
Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: yakirrin en 12 Febrero 2016, 16:05
-
buenas, e adquirido un compresor samur de 4kw con motor trifasico y necesito que funcione en la red monofasica porque no tengo linea trifasica y tampoco me la dan y e visto que los variadores generan las tres fases a partir de la linea monofasica,os pongo una foto de la placa del motor y el variador que me venden es este http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/13-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-pt-200-4kw.html el chico me a dicho que funciona sobrado pero no se nunca e probado ni tengo mucha experiencia con este tipo de aparatos,que opinan ustedes del tema merece la pena probarlo o mejor compro un compresor monofasico mas pequeño, gracias un saludo
-
compralo sin la mas minima duda, en electrico usado saben lo que se hacen, no hay ningun problema en meter ese variador para mover un motor de 4kw, eso si esa da salida a 220V tendrias que cambiar la conexion de tu motor, ya que seguro que tu motor estara conectado para 380v,
llamalos y diles que quieres el variador con salida 380v no a 220v, entrada a 220V monofasica y salida a 380v trifasica y llegar enchufar poner 4 parametros y a funcionar sin problemas.
mucha gente de este foro tiene tornos y fresadoras funcionando asi, incluso con motores mas grandes y muchos de esos variadores han salido de esa web.
lo unico que tendras que hacer es conectar el presostato de paro/marcha del compresor al Variador para que este arranque y se para con el variador. es una chorrada que se tarda 10 minutos en hacer
Un saludo
Pau
-
gracias por responder,el motor esta conectado para 220v trifasico antes funcionaba asi donde estaba asi que el variador con entrada monofasica y salida trifasica creo k me funcionaria bien y e estado hablando con el chico de electricousado y me lo a explicado todo muy bien lo del presostato tambien y que si no me funcionara puedo cambiarlo por otro mas grande pero que dice que con ese variador tiene que funcionar bien saludos
-
lo que no entiendo es porque ponen 2 potencias distintas en kw y hp cual es la de 380v y cual la de 220
-
La placa dice 380V/220V = 4kW, 440V/254V = 4,7kW
-
ahora si,gracias por vuestra saviduria,entonces con el variador de 4kw me va bien supongo que en cualquier caso siempre lo puedo cambiar por el de 5,5kw pero probare el primero que si no se me va de presupuesto el asunto del compresor muchisimas gracias saludos
-
E visto este variador en eBay, alguno lo conoce o a probado , me serviría para mi compresor http://m.ebay.es/itm/4KW-VFD-Variador-de-frecuencia-COMPETELY-SOUNDL-CLOSED-LOOP-CALCULOUS-PID-GREAT-/252091248166 saludos
-
hola perdonar por tanta pregunta pero me surgen dudas con los variadores, que diferencia hay entre el primero de electrico usado y el segundo de ebay es que quiero el compresor para despues comprarme un plasma y con el poco curro que ay hoy dia pues eso miramos las cosas con lupa pero tampoco lo voy a tener todos los dias el compresor funcionando solo de vez en cuando como mucho un dia por semana de hay el no quererme gastar mucho porque si no adios plasm :-[a,bueno un saludo y buenas noches a todos.
-
Value, yo veo que buscas algo económico. Así tienes que buscar en otro idioma :-)
http://www.ebay.de/itm/5HP-4KW-VFD-FREQUENZUMRICHTER-CLOSED-LOOP-RATTING-PERFECT-MOTOR-WHOLESALE-/262048418636?hash=item3d034d8b4c:g:SnYAAOSwQPlV9o~K
Este modelo te envian a España, vale 158€, si puedes pedir con número de CIF de UE te sale a 133€.
El variador tiene muchos ventajas, tiene un chip de mitsubishi, va hasta 2500Hz (una maravilla!) y puedes programar para todos los equípos, especial kompresores (que arrancan duro si trabajan contra presion).
Vale - tu decición 8)
-
TecnoWorld...
und ich sagte, ... dass, wenn sie schreiben , sie haben einen mangel an grammatik, sehr häufig ...
und weil, wenn sie stellen die verbindung mit ebay ... " .de " und sie haben mir bestätigt.
dass ein teil von Deutschland sind Sie?
Ich verbrachte in Treja einige zeit leben - Flensburg und ein anderes mal in Rammstein .
Gruß
Pau
y para lo que no habeis entendido ni papa os lo pongo en Castellano jejej
TecnoWorld
ya decia yo... que cuando escribes, tienes unas faltas de gramatica, muy comunes...
y ya cuando has puesto el enlace de ebay... con el ".de" ya me lo has confirmado.
de que parte de Alemania eres?
yo estuve un tiempo viviendo en Treja - Flensburg y otro tiempo en Rammstein.
Un saludo
Pau
-
Entonces ese variados de eBay me solucionaría el arranque en el compresor sin problemas y podría conectarlo al presostato para que arranque desde el variador sin problema, lo único que viene el manual en ingles pero bueno tocara traducirlo,tu lo as probado technoworl? O alguien lo tiene funcionando,gracias saludos
-
Jejeje, si soy alemán, del parte de este, antes la parte socialista.
Pero vivo desde 18 años en España, antes en Ibiza. Ahí no hablan bien castellano - es una mezcla de todo...
Pero tan mal que la traducción a alemán mi español no es - o piensas que si?
"Ich sagte es ja, wenn Du schreibst, machst Du einige Grammatikfehler, sehr übliche...
und als Du den Link zu ebay gepostet hast, mit dem .de, hast Du es mir bestätigt.
Aus welchem Teil Deutschlands bist Du?
Ich habe eine Zeit in Treja-Flensburg gelebt und eine Zeit in Rammstein."
Saludos,
Ingolf
-
Este funcionan 100% perfecto.
podría conectarlo al presostato para que arranque
Si, pero tienes que conectar en las entradas de 24V del invertidor - espero que sabes como funciona. El invertidor tiene que ser siempre conectado al luz (detras del interruptor principal.)
-
jajaja no es que sea malo tu castellano... al contrario es muy bueno, pero algunas palabras no las conjugais bien... como por ejemplo aqui " El variador tiene -----muchos--- ventajas " tendria que ser MUCHAS,
tuve una novia Alemana hace muchos años que hablaba castellano tambien, pero le pasaba lo mismo algunas palabras, las decia en masculino en vez de en femenino, que es algo que delata a los Alemanes que hablan Castellano, aparte de esa tonteria tu castellano es muy muy bueno, incluso mejor que el de algunos patrios.... jajajajaja.
bueno un saludo os dejo con el hilo, perdon por la interrupcion
Pau
-
Jaja,no pasa nada lo e entendido perfecto, entonces supongo k el variados lleve para conectarle un interruptor de paro y marcha externo verdad saludos
-
yakarrin, para la maniobra del variador, se programa muy muy facil, el 99% de los variadores se programan mas o menos igual, me refiero que los pasos a seguir son muy simples... tienes la entrada de corriente y luego la salida, aparte otras tantas borneras numeradas, que son las entradas o salidas de maniobra, por ejemplo en los powtech de electricousado DI-1 y comun es la entrada para puesta en marcha del variador si no recuerdo mal, me refiero.. ahi conectarias el presostato del compresor y cuando este se abre por que esta bajo de presion, cerraria ese contacto y el variador se pone en marcha, para que el compresor arranque, si el presostato es de una sola posicion.. cuando llegue a la presion abrira el contacto, y el variador parara.
si tiene varias posiciones, una para el paro y otra para la marcha... se pone el DI2 o DI3 no recuerdo,,,,por ejemplo para decirle al variador que pare. y se acabo, no necesitas mas para la maniobra del compresor,
con el otro variador que te dice el compañero de TecnoWorld.. ni idea... pero solo tienes que coger el libro que viene con el y ver en que puntos esta la conexion para arranque manual y paro, y conectarlo al presostato y listo, lo que te dije mas arriba 15 minutos y compresor funcionando,
si no estas muy metido en la electronica, tranquilo. con que te leas el manual 1 vez se te queda todo grabado, ademas que tu solo necesitas un par de ordenes del variador y nada mas.
Un saludo
Pau
-
ok,acabo de hablar con un amigo que controla el tema de electricidad mas que yo y me va a echar un cable aunque con lo que me habeis explicado y lo que e visto esta vastante claro el tema,bueno pues ya os comentare como a ido el tema cuando lo tenga funcionando, gracias saludos
-
Buenas tardes, a ver donde me he perdido pues he leído el post varias veces y no me enterado al final con un variador que entra corriente monofásica a 220 puedo hacer funcionar un motor de 380 trifásico con el que se vende en ebay pone salida trifásica a 250V según las características. gracias
-
hola el que se vende en eBay saca 220V trifasico.. en los que puedes encontrar en la web de electricousado puedes pedirlos con entrada 220v y salida bien a 220 trifasica o bien en salida 380 trifasica...
luego ya se pide segun potencia de lo que quieras mover...
Un saludo
Pau
-
No existe un variador con 220v de entrada y 380v de salida.
Pon el motor en triangulo y listo.
Si quieras 380v tienes que comprar adicional un transformador de 220V hasta 380V. Pero es muy caro y muy raro....
Compra este de eBay,de, pon el motor en triangulo y no en estrella y olvidarlo.....
-
TecnoWorld..siento decirte que estas equivocado..si ay un variador de entrada monofasica y salida trifasica a 380v ;) .brinda
http://electricousado.com/es/variadortransformador-de-220v-a-380v-/1420-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-22-kw-3-cv.html?search_query=transformador&results=12
http://electricousado.com/es/home/1422-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-4-kw-55-cv.html?search_query=transformador&results=12
yo en mi taller tengo uno de entrada 380 y salida 380 modificado por el compañero varoniberico .ereselmejor para que entren 220 monofasicos y salgan 380v trifasicos eso es lo que soliamos poner antes de que saliesen los que te pongo en el enlace .bien
unas fotos de mi bestia modificada hasta 10cv y 380v de salida con entrada monofasica a 220v
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/905/yigIsd.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/911/C6EUE8.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/908/AcClmH.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/756x1009q90/905/UhrxDW.jpg)
este variador trucado lo tengo en mi torno revolver que lleva un motor dahalander de 3cv 380v/380v .brinda
-
Muchas gracias por vuestras opiniones, vamos a ver si compro el que sale en eBay no tengo salida a 380V pero si a 250V pero el motor lo tengo que conectar en triángulo, ¿la potencia y el rendimiento del motor se ve afectado en algo ? se de compañeros que tienen el de eBay y les funciona bien.es que la relación de precio es enorme y el otro no me lo podría permitir con las cosas que me quedan por comprar.
-
Si el motor admite conexion en triangulo a 220v compra el de ebay que el rendimiento no se vera afectado..el motor esta preparado para las dos tensiones .brinda
-
No existe un variador con 220v de entrada y 380v de salida.
Pon el motor en triangulo y listo.
Si quieras 380v tienes que comprar adicional un transformador de 220V hasta 380V. Pero es muy caro y muy raro....
Compra este de eBay,de, pon el motor en triangulo y no en estrella y olvidarlo.....
te iba a decir yo que si que existe.. pero el amigo Michel se me ha adelantado... y para mas "rosca" con fotos incluidas para eliminar cualquier duda... ea pues ahi te lo dejamos.. nunca te acostaras sin saber algo nuevo
Un saludo
Pau
-
Vale.
Pero no es muy común, tampoco en el segmento de preció económico.
Normalmente tienen solo una puente de rectificadora dentro, que sale de 230VAC 325VDC que usan para el trífasico.
Para que sale más que la entrada tienes que usar un regulador Step-Up :-)
Pero siempre hay algo que no consoco - gracias por el foro aprendemos cada dá más .ereselmejor .palmas
-
Esto es como todo..si quieres electronica barata compras chino..si quieres electronica buena compras de marca ;) .brinda
-
Buenas noches compañeros ya tengo el variador y el manual esta en ingles y no se como programarlo lo e conectado y funciona pero va muy despacio y e tocado unos cuantos parámetros hasta k ya me sale error no se que tengo k hacer.estoy esperando a un compi electricista a ver pero yo de momento no lo e podido programar a ver que opinais vosotros k veo k este tema lo tenéis mas que controlado ,gracias a todos saludos
-
Buanas a todos ya tengo el variador funcionando con el compresor y muy bien la verdad por que en mi pueblo ay caídas de tensión por la noche baja a 213 voltios pero un par de configuraciones y funciona perfecto a veces salta algún error o el térmico por la tensión eléctrica tan baja pero de momento por el día funciona perfecto que hay se mantiene el voltaje en 225 v pues nada daros las gracias por la información y eso que es una buena opción donde solo hay monofásica saludos
-
Yakirrin, todos nos alegramos de que tengas solucionado el "problema" ahora a disfrutarlo.
Un saludo
Pau
-
... en mi pueblo ay caídas de tensión por la noche baja a 213 voltios
213 V en la acometida está ligeramente fuera de lo aceptable (creo es 5%) y podrías reclamar a la compañía pero, por otra parte tampoco me parece excesiva caida y no creo que ningún aparato lo acuse. Yo buscaría otras causas.
-
normalmente hay 225v pero algunas veces baja hasta 213v e podido comprobar y por lo que yo se nadie puede dar de alta una linea nueva sin antes reforzar lineas o cambiar transformador claro que la compañia no se hace cargo del gasto asi k la compañia no me va a solucionar nada por mucho que me queje son asi de ...... tengo un termico de 25a y cuando esta mucho rato el compresor me salta no se si poner otro mas grande o salta por que le falta potencia en la entrada no se
-
Yo creo que 25 A x 220 V te da suficiente siempre y cuando no tengas otras cosas consumiendo. Desenchufa todos los demás consumos.
Lo primero es hacer un diagnóstico correcto del problema. No cuesta nada poner un medidor de potencia y corriente a la entrada del variador y ver cifras reales. Lo demás es andar dando palos de ciego.
Pero, vamos, me extrañaría que fuera por falta de tensión.
-
buenas e comprobado la tension esta noche y me da 212v en vacio y al conectar el variador cae a 199 funciona bien hasta que llega un momento que salta el variador un error que es el de sobrecarga por falta de tension pero el termico no me salta siempre solo el otro dia que estuvo mi cuñado arenando unas cosas y el compresor no le daba tiempo a cargar y estaba en marcha todo el tiempo,el termico de 25 esta solo para el variador y el cable que lleva es de 5mm de seccion de entrada y de 6 de salida supongo que sera problema de fuerza en la potencia de la luz ya que es una linea ya antigua ya no lo se aunque para pintar y la pistola de impacto y poco mas que utilizo yo me va bien sobrado pero claro la arenadora gasta un chorro de aire imresionante y yo nunca utilizo eso se saludos
-
Lo tengo a 50hz lo puedo bajar un poquito a ver que tal iría mas lento pero bajaría el consumo de electricidad no? Mañana probare
-
Estás seguro que salta por consumo?
Lo pregunto porque lo normal es que saltara primero por subtensión.
Puedes bajar 10hz perfectamente, te consumirá algo menos, pero ya sabes comprimirá menos aire.
Un saludo.
-
Solo salta de noche cuando baja la tensión de día funciona bien no se si programar algún parametro mas a ver que hace pero lo único que e podido comprobar hasta ahora es eso que baja la tensión de noche y a veces da error no se si sera eso porque el cable creo que es mas que suficiente y esta todo bien conectado a ver si a alguien le a pasado algo parecido saludos
-
Hombre, si salta por tensión baja y la compañía no te lo soluciona entonces la solución más sencilla es un autotransformador que te suba la tensión.
-
un autotransformador?no se que es, bueno hoy a saltado otra vez cuando le estaba bajando la frecuencia un poco y ahora lo conecto y me salta no se que a pasado algo se a jodido en fin no se ahora a ver si la garantia me lo cubre y lo reparan o a ver lo mismo es poca cosa pero ay algo comunicado en la entrada de 220 monofasica saludos
-
Puedes poner un transformador o autotransformador que te suba la tensión un 10% o lo que necesites. Le metes 200 V y te saca 220 o 230.
Antiguamente era muy corriente verlos en las casas con las neveras o las primeros televisores. Eran los años del Cuentamé, cuando la estabilización de voltaje era muy mala y los aparatos tenían mucha menos tolerancia. Ahora la estabilización de tensión es mejor y los aparatos mucho más tolerantes, Si necesitas ayuda con este tema no tienes más que decirlo.
-
Pues si un poco de ayuda nunca viene mal,y lo que no se es Lo que pasa ahora con el variador quE ahora salta el térmico que ni se enciende vaya tela a alguien le a pasado y la garantía no se como va eso para mandarlo ayuda pleasse jajaja me río por no llorar e probado a medir los condensadores que lleva en la entrada de 220 y ay uno que me da continuidad es decir que esta mal, los otros dos no me dan continuidad lo raro es que lus fusibles estan bien osea que la averia esta antes y lo unico que hay en la entrada son estos condensadores ceramicos azules tipo lenteja aunque para verlo mejor tendria que sacarlo de la placa para comprobarlo si el fallo esta ay no,bueno pos no se que hacer si fuera eso lo reparaba yo porque mandarlo y que me lo miren seria lo suyo pero no se a ver si me responden y me dan solucion con lo contento que estaba con mi compresor saludos
-
Yo sigo creyendo que es improbable que sea problema de baja tensión y de que es más probable que sea problema del variador y, sobre todo, de su configuración.
Empiezo por decir que yo no tengo experiencia con variadores pero un variador que sirve para muchos motores diferentes tiene que tener algunos parámetros ajustables. Cada motor es distinto y tiene inductancia, resistencia, etc. distintas. Por ejemplo, al bajar la frecuencia debemos bajar el voltaje en una proporción que depende de cada motor.
Un variador necesita adaptarse a esto para lo cual necesitará que le programes ciertos parámetros. Si esto no está hecho correctamente es posible que el consumo de corriente suba por encima de lo normal y se dispare el limitador. Teniendo instrumentos es fácil hacer mediciones.
Asegurate de que el variador está bien programado.
-
hola.
si te baja la tensión es porque el cable es fino, ya sea de la acometida al medidor o del medidor a la termica, aparte que 5 mm es grueso pero depende el largo que tenga, si es muy largo te quedas corto en sección.
saludos.
-
A mi me pasa igual, aquí baja por la tarde la tensión del red a 180-190V. Es zona rural y no arreglan. Es así.
Pero los variadores puedes configurar para este caso - claro, no te queda la máxima fuerza del motor, pero va bien para que puedes trabajar.
-
yakirrin, siendo para un compresor no creo necesites variar la frecuencia sino solo generar trifásica. Prueba a generar trifásica a 50 Hz sin cambiar nada y mide el consumo del compresor y el consumo antes del variador. En principio a 50 hz es donde debes tener menos problema porque no hay que ajustar otros factores. También puedes probar a bajar un poco a 45 Hz a ver si mejora la cosa pero ten en cuenta que al bajar la frecuencia subiría la corriente si el variador no lo compensa y ahí ya entras en ajustes.
Por otra parte, la tolerancia aceptable de tensión sobre los 230 V nominales es de +/- 10% y la compañía suministradora está obligada a mantenerlo dentro de esos límites. Si cae por debajo de 207 V de forma habitual tienes motivo de reclamación y puedes reclamar ante la delegación de Industria. (Creo que esto ahora depende de cada Comunidad Autónoma.)
Pero si quieres ir a lo práctico puedes poner un autotransformador con entrada nominal a 230 V y varias salidas que te den, digamos +7%, +15%, y +22% lo cual debería ser suficiente. También puedes poner transformador "normal" conectado como autotransformador. Puedes comprar un transformador de entrada a 230 V y salida 24 V y conectarlo para que te suba la salida. Ahora bien, ten en cuenta que un transformador de esta potencia, digamos 500~1000 VA, pesa y cuesta dinero.
Pero si es un problema de caida en tu línea entonces quizá traiga cuenta reforzar la línea. Habría que ver qué distancia hay al transformador de distribución porque yo creo que la salida del transformador será correcta y la caida será en la línea de baja. Estas cosas se solucionan a base de dar la lata a la compañía distribuidora y en Industria. Si no insistes no te harán caso.
En fin, como siempre, lo primero es un diagnóstico certero de las causas del problema.
-
4hp con 500 o 1000va?
-
4hp con 500 o 1000va?
Ten en cuenta que no estás pasando toda la energía por el trafo sino solo una pequeña parte. Supongamos que te entran 200 V en la acometida y quieres sacar 230 V, entonces necesitas un trafo con primario 200 V y secundario de 30 V. Suponiendo que necesites 20 A a la salida, entonces el trafo maneja 30 V x 20 A = 600 VA.
El diseño de transformadores y motores no es excesivamente complicado pero hay que superar ciertas ideas que parecen intuitivas y "evidentes".
Un transformador de red tienen una capacidad en VA que no depende del hierro más que de forma muy, muy indirecta. Depende sobre todo del cobre y el hierro lo que hace es llenar el especio del núcleo. El hierro puede manejar la potencia que quieras por motivos de concepto en los que no entro para no complicarlo. Si tienes conductor de resistencia cero puedes hacer el transformador tan pequeño como quieras.
Entonces la cantidad de cobre si que depende de la potencia porque a más voltios y más amperios más cobre. Y eso hay que rellenarlo con núcleo de hierro.
En un autotransformador que sube de 200 V a 230 V y da 20 A a la salida tenemos un bobinado secundario grueso de 30 V, 20 A, y un primario fino a 200 V que llevará 3 A (más la corriente de magnetización).
Por lo tanto la potencia efectiva que maneja internamente es de 600 VA aunque conectado como autotransformador suma esa potencia a la que sacamos directamente de la red que es mucho más.
Si en lugar de autotransformador ponemos un transformador de devanados aislados entonces tenemos un transformador muchísimo más grande porque maneja 230 x 20 = 4600 VA con todo el cobre y hierro que eso conlleva.
Además un transformador de devanados aislados tiene peor regulación por la caida de tensión en el cobre cuando sube la intensidad mientras que en un autotransformador el efecto es mucho menos marcado.
Espero que se entienda la explicación.
En mis tiempos me diseñé y bobiné un buen número de trafos. Más tarde los encargaba y hace mucho que no he tenido necesidad ... y probablemente han desaparecido todos los talleres donde los hacían. Si me viera obligado no creo que tuviera problema en hacerme uno usando material reciclado. Los trafos de los micro-ondas tienen buena pinta para esto.
Otra consideración es que es muy probable que la entrada del variador lleve directamente un puente rectificador y filtro y que no le afecte casi nada, por no decir nada, la caida de tensión de red ya que llevará un convertidor interno que se encargue de ajustar todo a lo que deba ser. Habría que ver el esquema de cada convertidor en concreto.
Sigo pensando que lo más probable es que los problemas de yakirrin no vengan por la baja tensión sino por la configuración del variador.
-
gracias por la aclaración.
lo del núcleo , se que puede manejas mucha mas carga.
lo que no sabia es que se puede sacar con tan poco va .
si te pido un dibujo de la conexión seria mucho?
saludos.
-
Entran 29 A a 200 V y salen 25 A a 230 V. La diferencia de 4 A es lo único que circula por el devanado común. Si lo separamos en dos devanados independientes tendríamos 29 A circulando en un sentido y 25 A en el contrario. Al combinarlos en un devanado común se anula la mayor parte y podemos poner hilo mucho más delgado.
Supongamos una vuelta por voltio. Con devanados separados tendríamos un primario de 200 vueltas a 29 A y un secundario de 230 vueltas a 25 A. Con un autotransformador tenemos 30 vueltas a 25 A y 200 vueltas a 4 A lo cual reduce mucho el cobre necesario y por tanto el tamaño del transformador.
-
gracias de vuelta.
a ver si entendí, el primario es el neutro y el punto medio? el secundario es el puntomedio y el de 30V?.
la carga se conecta al neutro y al ultimo del secundario?
pero en serio no se quema el primario de 4A?
porque de ser así un simple trafo de microondas soluciona la mitad de todos los problemas que tenemos.
saludos.
-
Ten en cuenta que en el ejemplo que puse el trafo solo maneja 30 V x 25 A = 750 VA y el resto de la potencia, que es la mayoría, 5000 W, la suministra la red directamente.
Los autotransformadores son tan viejos como la electricidad. Yo tengo por ahí por lo menos una docena de varios voltajes.
Cuando en España había 127 V y 220 V era un truco muy sencillo usar el primario de un transformador normal como autotransformador ya que traían tomas de 127 y de 220 y podías usar el primario como autotransformador.
Mira el artículo de wikipedia aunque me gusta más el inglés que el español.
-
ya voy entendiendo el truco como funciona.
si el bobinado secundario continua unido al primario y sigue el mismo giro se suman los voltajes, si quiero bajar le invierto las conexiones y listo.
tengo que probar, ya que necesito algo que me suba el voltaje para un horno de cerámica que se consuma 10kw y baja el voltaje cuando lo conecto con lo cual nunca llega a los 1100 grados.
saludos.
-
Hace mucho que no desmonto un trafo de micro-ondas. Desmontarlo entero sería mucho trabajo y no sé si valdría la pena. Quizá sería mejor empezar con material nuevo. Yo creo que lo mejor sería quitar el secundario de alta tensión si va por fuera para intentar aprovechar el primario y arrollarle un nuevo secundario de bajo voltaje. Habría que ver el caso concreto y qué secundario le cabe. Así a ojo yo diría que un trafo de microondas debe ser suficiente para darnos 750 VA suficientes para incrementar el voltaje de 200 a 230 V en un motor que consuma 4 KW. De todas formas si no se puede hacer con un solo trafo se puede hacer con dos.
Si necesitas el cálculo y diseño me lo dices e intento hacer algo que igual hace 20 años que no he hecho y que tengo olvidado. Los conceptos básicos no son complicados pero hay un poco de ir haciendo pruebas o aproximaciones hasta que das con la mejor solución. Empiezas con un núcleo un poco a ojo y si no te cabe el cobre subes un poco de tamaño hasta que te cabe bien lo necesario.
-
buenas el variador estaba programado a 50hz que se lo llevo un chico que sabe mas que yo de esto junto con una foto de la placa de motor para meter parametros que en principio funcionaba bien supongo que me tocara meter mas seccion aunque lo que pasa ahora es que al conectarlo salta el termico ni se enciende ni nada estoy intentando comunicarme con la empresa de ebay a ver pero es por correo electronico y no se que acurre que me sale error y correo no enviado en fin paciencia,el transformador esta a unos 100 metros de mi casa y el variador esta a unos 30 metros del contador potencia contratada creo que son 1,5 kw pero eso me tocara meter mas seccion a ver, muy bien explicado el tema del transformador se nota que controlas el tema a tope saludos
-
1,5 kw contratada??? no seran 3.5? por que con 1.5 kw te saltaria el automatico nada mas arrancar el compresor practicamente.. a no ser que tengas el limitador cambiado o anulado... si tienes un contador electronico con 1,5kw tendras que subir la potencia.
Un saludo
Pau
-
Yo creo que hoy el contrato mínimo que despachan es de 10 A (2300 W), y de ahí sube a 15 A, 20 A etc.
Evidentemente un diagnóstico correcto es el primer paso porque estamos dando palos de ciego.
Si es para un compresor todo el tema de variación de frecuencia sobra y basta un convertidor de monofásica a trifásica de frecuencia fija (http://www.ebay.es/itm/191300209326) que es mucho más sencillo y más barato.
Y no está de más recordar que se puede usar un motor trifásico girando en vacío para convertir monofásica a trifásica (http://www.k3pgp.org/3phconv.htm). Una vez girando un motor trifásico puede seguir girando con una sola fase de modo que se usa una fase para hacerlo girar y en las otras dos fases el motor funciona como generador. El que tenga por ahí un motor que no use puede aprovecharlo para este fin.
-
Aquí no hay limitador ni nada el contador es de los antiguos y sueldo con una maquina de hilo de 250A sin problema el variados es lo único que me esta dando la lata que no funciona nada ahora y esta gente que me lo vendió no contestan ni nada ya no se que hacer,el convertidor de fase ese funcionaria bien nunca lo habia visto y mas barato podrias pasar mas info del tema gracis saludos
-
Hola tengo un video del variador a ver si alguien puede ayudarme porque el servicio técnico donde lo compre es pésimo https://youtu.be/W4P4TJPJlY8 gracias a todos por vuestra ayuda .bien
-
Buenas,como ya me imaginaba no me quieren ni cambiar ni reparar el variador que me devuelven 35€ que me parece me preguntan en fin de Alemania nada esto esta todo en china así que no se lo barato ya se sabe,pues nada daros las gracias y aqui se queda el tema dado por perdido un saludo .yupi
-
Buenas,como ya me imaginaba no me quieren ni cambiar ni reparar el variador que me devuelven 35€ que me parece me preguntan en fin de Alemania nada esto esta todo en china así que no se lo barato ya se sabe,pues nada daros las gracias y aqui se queda el tema dado por perdido un saludo .yupi
Ya te dije.... Que compraras en eléctrico usado... Que la garantía la tienes aquí... Y los tienes al lado y son buena gente
De todas formas si lo compraste por eBay abre una disputa con PayPal y a ver que pasa...
Una lastima.
Un saludo
Pau
-
Ya es lo que pasa a veces por no disponer de dinero y optamos por productos económicos así que ahora me tocara llevarlo a alguien a ver si lo reparan porque ya llevo dos semanas enviando emails y ya como que paso de eBay y PayPal si no tiene reparación ahorrare un poquito mas y me pillare el de Electricousado ya que esa era mi primera opción pero me cegue con el precio del variador de eBay y ya se ve el resultado problemas por todos los lados un saludo
-
Ya es lo que pasa a veces por no disponer de dinero y optamos por productos económicos así que ahora me tocara llevarlo a alguien a ver si lo reparan porque ya llevo dos semanas enviando emails y ya como que paso de eBay y PayPal si no tiene reparación ahorrare un poquito mas y me pillare el de Electricousado ya que esa era mi primera opción pero me cegue con el precio del variador de eBay y ya se ve el resultado problemas por todos los lados un saludo
yo te insto a que habras disputa con PayPal y les digas que el variador que has comprado, ha dejado de funcionar y que el vendedor no se quiere hacer responsable de la garantia, que por mas correos que les envias. te dicen que no hay donde rascar... PayPal deberia de devolverte el 100% del pago de ese variador.
a mi me paso un caso parecido hace años, compre un componente que a los 4 dias casco... y yo pense no pasa nada tiramos de garantia y listo... el vendedor no contestaba. decia que hiciera esto u lo otro etc... al final directamente hable con PayPal y a la semana me devolvieron el 100% del coste, el mismo dia el vendedor se puso en contacto conmigo diciendo que si volvia a pagar, me enviaba otro nuevo... y yo ahora si eh cabro......azo, al final me fui a la competencia y listo..
Un saludo
Pau
-
Ya ves jaja que listos que son pues voy a ver porque es la primera vez que compro en eBay y nunca e reclamado nada así que voy a hacer eso reclamarle a PayPal a ver si por lo menos no lo pierdo todo gracias por la información un saludo .bien
-
Hola.
Comentarte que tengo un compresor de 7,5Hp 5.5kw trifásico y en la web del fabricante, existe la versión monofásica del mismo compresor, pero le instalan un motor de 5Hp monofásico en vez del trifásico.
La única diferencia que yo veo en las especificaciones es que el trifásico comprime 827 litros/minuto y el monofásico 653 litros/minuto, aún así es muy buen caudal.
Se consiguen motores de 3.7kw y 5Hp monofasicos mas o menos bien de precio.
-
Si lo del motor ya lo vi y como tu dices monofásico máximo 3'7kw pero el motor se iba a unos 300€ y me aconsejaron el variador mejor que el motor y me salia mas económico y ahora me an contestado a un correo que me devuelven 50€ pero eso que no me lo reparan ni me lo cambian así que no se que hacer si poner una queja en eBay o aceptar los 50€ y buscar alguien que lo repare porque no se que le pasa algún condensador o diodo se a jodido si alguien en la web controla el tema y puede aconsejarme se lo agradecería que me echaran un cable aunque me habéis ayudado ya de sobra saludos
-
Yo con Paypal las veces que he abierto disputa siempre me han dado la razón y me han reembolsado el artículo, incluso tienes derecho si el artículo no es lo que esperabas, aunque no tenga defectos.
-
Pues ya e puesto la queja en PayPal y esta mañana me an respondido los chinos del variador que venda el variador y ellos me rembolsan 75€ vaya tela y a quien le vendo yo un aparato que no funciona no se de que van pero eso yo no lo voy a hacer así que a esperar a ver que dicen los de PayPal ya OS contare
-
Buenas,pues al final me a dicho el vendedor que se lo mande para que me lo miren supongo que los portes me tocara pagarlos yo a ver que pasa ya OS contare menuda historia el variador chinorris en fin es lo que pasa cuando no hay pasta para mas saludos.
-
tu dile al chino... que ya no confias en sus productos... que te devuelva el dinero integro y el variador si lo quiere ya sabe donde lo tiene para que envie a alguien a recogerlo...
echo eso te vas a electrico usado y se acabaron los problemas.
Un saludo
Pau
-
Les e mandado un mensaje que me manden otro variador o que me devuelvan la pasta a ver que me dicen que ya me tienen hasta los mismísimos y ya pos si me devuelven la pasta iré a Electricousado que por lo menos aunque me cueste un poco mas están cerca si diera algún problema así que esto es lo que hay a esperar que me dicen saludos
-
Buenas aquí estamos de nuevo que ahora dicen que me mandan un variador compartiendo los portes que me dicen que son 80€ y que pague yo la mitad que manera de sacar dinero y no solucionar nada cuando lo compre portes gratis y ahora me vienen con esto voy a ver que me contestan ya que les e dicho que 40€ ni de coña así que veré si PayPal me soluciona algo saludos
-
bueno bueno ya es algo... hombre... jejej ye te dije que si les apretabas.... iban a ceder por que tienen las de perder...jejejeje
Un saludo Yakirrin
Pau
-
Hoy me dicen que 30€ voy a ver si me lo dejan en 20€ y que me lo manden y ya veré el averiado k le pasa si no me lo reclaman son duros los chinorris estos pero los españoles somos mas duros todavía jeje saludos
-
Bueno al final monte el variador nuevo que me mandaron y de momento bien menos de noche k ls tension cae a 214 v o asi e podido medir y me da error de bajo voltaje pero bueno de noche no se trabaja, y el variador averiado lo desmonte el otro dia y comprobando e visto que el puente rectificador de entrada esta en cortocircuito asi k tengo uno pedido a ver si lo pongo en funcionamiento ya os contare un saludo
-
Bueno pues ya esta arreglado y funcionando asi que ya tengo uno mas de repuesto o para mi siguiente adquisicion de un torno ya os ire contando que aqui controlais el tema bien un saludo