¿sabeis si afecta negativamente a un variador el colocarle un contactor en la alimentacion accionado por seta de seguridad?
Me refiero si puede dañarse si se le corta la alimentacion estando trabajando.
-
Muy buenas
el problema que tendrás es que cuando pulses la seta y se abra el contactor el variador entrará en fallo porque detecta que ha perdido la carga.
Lo que puedes hacer es conectar el paro de emergencia al variador y programar esa entrada como paro de emergencia para que haga una parada rápida.
El contactor no lo necesitas
Saludos
-
Perdona me he equivocado en la interpretación de donde estaba el contactor.
Entiendo que lo pones a la entrada del variador para alimentarlo.
Si es así, no pasa nada. Será como si se fuera la luz.
No obstante, no creo que sea la mejor manera de usar un variador.
Lo normal es tenerlo en tensión y controlar su funcionamiento mediante las entradas de control (analógicas y digitales).
De esta manera dispones de todo el control como rampas de arranque y parada, par, etc.... Ten en cuenta que cuando quitas tensión las paradas siempre son bruscas y una de las grandezas de un variador es a parte de controlar velocidad es eliminar los golpes en el arranque y la parada, limitar el consumo eléctrico y la protección del motor.
Saludos
-
Uff, esa tema no es fácil.
Si haces como te digan antes funciona bien, pero si el razón era en ejemplo el variador que fallo y no hace reacción a sus entradas?
Un circuito de seguridad siempre sólo puede estar hecho de contactos mecánica y sin partes de electrónica. Además hay piezas electrónicas q puedes usar, pero son dedicada especialmente para circuitos de emergencia y valen una pasta....
Al otro lado, un motor a máxima revolución, cortando la energía, tarda mucho en parar. Si frenas activa para en tiempo corto. Así mejor, frenar con el variador y quitar la alimentación 1-2s mas tarde. Para este hay circuitos especiales, que pones delante del invertido. Así en una emergencia pulsando la seta quitas la alimentación de todo, oaras el motor activo y quitas después la alimentación ahí también. y ya esta tiempo de librar las puertas.
Yo se, que las piezas y partes del circuito de emergencia valen mas que una eje completo hejeje, pero son necesario para el salud de lis trabajadores...
-
Tienes razón TecnoWorld.
Si entramos en el mundo de las seguridades y el cumplimiento de la normativas y Reales Decretos la cosa se puede complicar mucho.
Existen variadores que implementan la seguridad de Parada de emergencia' https://industrial.omron.es/es/products/catalogue/motion_and_drives/frequency_inverters/basic_solution/jx/default.html (https://industrial.omron.es/es/products/catalogue/motion_and_drives/frequency_inverters/basic_solution/jx/default.html) lo que no se hasta que punto cumplen con las normas de seguridad.
-
Este: https://www.pilz.com/en-DE/solutions/safe-motion-monitoring
es una empresa alemana dedicada a sistemas de seguridad. Ellos venden todos los relés de seguridad, sistemas de control de velocidad etc.
Lástima que tienen su página solo en aleman y ingles.
Saludos,
Ingolf
-
Buenas, yo lo tengo montado tal como comenta descentrado, el paro de emergencia va a un contactor ANTES de la entrada de alimentación del variador. Este tema se trató en su momento largo y tendido en el foro, pero no consigo encontrar el hilo. La conclusión es que así eliminas posible fallos del variador ante una parada de emergencia (eso si, pierdes frenado rápido, por ejemplo), y que si debes pulsar el botón de emergencia realmente lo de menos es el variador ya que se supone que al pulsarlo realmente es necesario y si se jode es un mal menor. Con esa simple reflexión yo no tuve dudas de como montarlo, a no ser que instales los equipos que comenta el compañero tecnoworld, pero creo que se escapan del ámbito de aficionado. Eso si, para la maniobra convencional del variador cada uno ya ve si lo monta como le convenga, con pulsadores como hice yo, con commutador, sistema mixto, etc...
Con todas las reservas que el experimento requiere ahí dejo el post de mi montaje.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22324.msg256857#msg256857
Un saludo,
-
Perdón:
pero creo que se escapan del ámbito de aficionado
La seguridad nunca tiene que escapar del ámbito de una persona.
Solo tienes dos manos y dos ojos. Si te falta uno tu hobby es más duro :-)
Siempre depende de máquina que tienes. Un torno que gira hasta 3000 rev. y tiene una pieza de 30kg dentro puede ser muy muy peligroso, igual al profesional a al aficionado.
Y el profesional tiene los mismos brazos que un aficionado.
A mi igual - claro, por privado puedes hacer que quieras - pero para mi es mi salud muy importante...
-
Efectivamente es lo que yo consideraba....el cortar la alimentacion del variador aunque este trabajando a traves de contactor supone lo mismo que un corte en el suministro electrico por fallo de red y para lo cual....estimo...el aparato venga preparado y no sufra averias.
Por supuesto que lo primero primerisimo es evitar lesiones propias aunque eso conlleve destruccion o averia de algun elemento.
Con un contactor se sabe que siempre funcionara y la electronica ya sabemos todos que a veces da algun problemita y no me quisiera ver yo roscando y que no obedeciera el variador a la orden de parada y no hablemos de algo mas cruento como un enganchon de la ropa por el plato o la pieza que se este mecanizando.
-
Tecnoworld, te doy toda la razón y mas .ereselmejor, en ningún caso creo que la seguridad sobre, simplemente es que si a un aficionado le viene justo comprar un torno + un variador por decir algo 1000€ todo, no sé si podrá gastarse otros 1000€ en dispositivos electrónicos certificados de parada segura, el alto precio es el único argumento que me baso para afirmar que escapaban del ámbito de aficionado, bueno, de aficionados de mi nivel mejor dicho, que como en todo hay niveles y nivelazos.
Un saludo,
-
Hola, ¿y que pasa en el caso de tener una maquina con tres motores, se puede usar un solo variador?, son motores pequeños (0,3 kw), de una fresadora, todos trifásicos, ya tiene instalado todo el sistema eléctrico, incluido el botón de paro de emergencia, ¿se podría intercalar el variador entre la alimentación de red (monofásica 220v) y la entrada a la maquina (trifásica) y ya? ¿que valores debería tener el variador?. gracias de antemano y saludos
-
A mi entender si son todos los motores iguales (potencia, rpm, tensión) y los arrancas todos a la vez si que podrían funcionar con un solo variador de potencia al menos 3xpotencia unitaria, pero modificando los mandos de arranque-inversión-parada para que lo haga el variador, no cortandole la carga al mismo (por ejemplo con contactores entre motor y variador) o cortandole la corriente al variador en cada arranque parada, ya que asi te lo cargas seguro. Si no quieres que los tres motores te arranquen a la vez, supongamos que dos de ellos son de los avances automáticos ( en X e Y) y otro el que te mueve el husillo principal y por tanto la herramienta de fresado pues tendrías que montar un sistema bastante mas complejo de forma que pudieses seleccionar que estuviese conectado al variador, por ejemplo, via commutadores + contactores : motor principal del husillo sin avances, motor del husillo + avance en X, motor del husillo + avance en y, motor del husillo + avance en x e y aparte de otras combinaciones que necesitases. Tampoco podrías variar la velocidad de forma independiente para cada motor, por tanto, poder funcionar con un solo variador de poder se puede, ahora, hay que ver si compensa ....... bueno, finalmente añadir que para esa potencia (0,3 kW) no suelen ser muy caros,.
Un saludo,
-
Gracias Pitau, me hago una ligera idea de lo que me dices, lo estudiaré con calma, (soy un poco zote para estas cosas). La fresadora tiene un motor para la herramienta, otro para la mesa y otro para la taladrina. Imagino que solamente es necesario la inversión de giro en el motor de la mesa, lo que me gustaría es poder utilizar la instalación eléctrica que ya existe, imagino que se podrá, estudiaré sustituir algún motor por uno monofasico.
Saludos.
-
Lo ideal seria que al mandar parada de emergencia la maquina pare lo ante posible,pero yo prefiero que la seta de emergencia me corte el suministro de energia a toda la maquina y antes de montar el variador parando con la emergencia tampoco paraba instantaneamente.