Abro este hilo separado para comentar mi problema.
Tengo un variador POWTECH PT160-1R5G-1. Lo tengo hace menos de un año, comprado en España.
La hoja manual que me vino no comenta nada sobre la resistencia de frenado. Tiene las dos bornas pero sin los tornillos.
El tema es que cuando se frena rápido, o se baja el potenciómetro da error por sobre frenado. Y deja de inyectar corriente, quedando el motor girando suelto.
Lo que me ha sorprendido es el hilo Olo. Parece que su variador si que sabe usar la resistencia. Lo he probado y no frena. Tampoco envía corriente a la resistencia.
¿Alguien me puede decir si es necesario activar esta función?
¿es posible que este defectuosa mi unidad?
-
Buenas!
El manual es el mismo que el del variador de Olo?
Un saludo.
-
El manual que yo tengo es una hoja DinA1. Por un lado esta en ingles y por el otro en chino mandarin (supongo)
-
Buenas,
Me imagino entonces que es una guía rápida, con cuatro cosillas para poder poner en marcha el variador.
hace falta el manual de programación e instalación.
Un saludo.
-
Ahora no tengo ela hoja del manual ni los apuntes.
Lo que tuve que hacer para que me funcionaran las protecciones correctamente es cambiar a 3 hilos.
En el modo normal cuando el torno se paraba por levantar la tapa de protección, se volvía peligroso ya que arrancaba al volver a bajarla. Yo quería que fuese necesario volver a darle al botón para arrancar.
Ya pondré la forma en que lo hice por si a algún compañero le sirve.
En la web del fabricante no hay referencias a este modelo. Quia es 100-series??
-
el manual que yo miro es el que me descarge por internet aunque de poco me vale ;D
toda la informacion que podais poner siempre sera vienvenida .palmas
-
http://www.powtech.cn/uploads/book/2014091502.zip (http://www.powtech.cn/uploads/book/2014091502.zip)
Este pdf parece mi mismo manual.
para los que no sepáis chino mirar la parte de abajo. ;D
-
Buenas!
Me defiendo un poco con los variadores pero de los vaariadores chinos ni idea, el manual que puso Olo aunque sea en ingles es bastante parecido a los variadores "no chinos" tendremos que buascar el de tu modelo para poder ayudarte.
Lo que comentas de la conexión a tres hilos, no me cuadra, la tapa de protección si al subirla se para y al bajar comienza el husillo a funcionar, es por que está mal cableado. en la conexión a tres hilos en un hilo se pone en serie el paro, los finales de carrera de seguridad, y en el otro hilo la marcha, cuando el variador detecta un flanco se subida en el hilo de la marcha y esta el hilo del paro cerrado arranca, ahora bien en estos variadores chinos lo mismo no es así, no sé tendría que ver como has realizado el cableado.
Un saludo.
-
Anino eso es lo que yo queria decir. Lo pasé a esta modalidad para no tener sustos .bien
-
Buenas!
ok, pensé que a tres hilos te funcionaba así.
He visto el manual del enlace, lo primero que me choca es que en el esquema no aparecen las bornas de la resistencia de frenado externa, así que me temo que si no es una errata, no tengo ni idea de lo que se puede hacer, se que algunos variadores traen una pequeña resistencia de frenado, pero no se si es el caso, y tampoco se si se puede sustituir por una mayor por el artículo 33.
Un saludo.
-
Yo tengo el manual del PT200 y lo tengo en riguroso español pregunto ¿te sirve?
-
Buenas!
Puedes colgar el esquema de potencia?
Sería suficiente para comprobar si se puede o no se puede poner resistencia de frenado.
Un saludo.
-
¿Lo tienes en fichero?
Lo compararía con lo que tengo.
Gracias
-
He hablado con el importador.
Me dice que el modelo 160 150 y 100 son el mismo. Que es tema de importadores que le cambian el nombre.
Van a llamarme para comentar el caso de la resistencia.
-
Bueno pues aquí esta mi modesta aportación
https://dl.dropboxusercontent.com/u/138766093/Borrar/Mensajes%20provisionales/MANUAL%20EN%20ESPA%C3%91OL%20POWTECH%20PT200.pdf
y si esta en fichero podéis descargaroslo, este es un modelo especial pues es de entrada monofásico y de salida trifásico, pero creo que todo el tema de parametros es idéntico a todos los de esa marca.