Holas a todos, tengo esto que venía dentro de un compresor conectado directamente al contactor y tengo interés en volver a usarlo si es un protector contra sobrecarga o algo por el estilo. ¿Alguien sabe qué es y cómo habría que configurarlo?
Gracias y saludos.
(http://i64.tinypic.com/qspgyb.jpg)
(http://i67.tinypic.com/24114w4.jpg)
-
Parece un térmico ajustable de toda la vida, con la opción de escoger si se permite rearme automático o hay que hacerlo manualmente apretando el botón rojo.
Puedes seleccionar la corriente de linea entre 2,5 y 4 A.
-
Es algun tipo de contactor. Tiene entradas y salidas de contactos NO y NC. Los demas ajustes que tiene no se para que son.
-
Como ha dicho Xanito es un térmico ajustable de toda la vida, y con mucha vida ya en las espaldas, por la marca y el aspecto. Los contactos son las salidas para control de maniobra, con el se gobierna al contactor o al rele, el mismo no corta la corriente de motor NO tiene contactos de potencia.
Saludos
-
Cicatral, sí que corta la corriente de fuerza, ;), viene marcado como L1,L2,L3 y T1,T2,T3.
Los contactos nc y no son para que la maniobra se entere de que ha saltado, o para conectar un timbre, o lo que quieras.
Es como este que anda por aquí:
(http://s32.postimg.org/c6547b785/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/tcsirlemt/image.jpg) (http://postimage.org/)
sube imagenes (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Solo que el mío es para intensidades más bestias, no tiene la opción de rearmado automático, creo, y sólo trae un contacto auxiliar nc.
.brinda
-
Hola:
Los relés térmicos de ese tipo NO cortan fuerza: los bimetales desplazan la cadena cinemática diferencial
que actúa sobre los contactos de maniobra. El NC comanda al contactor (que es el que corta fuerza) y el NO a la
lámpara de señal de disparo
El segundo relé también es de la maca Agut, y también tiene rearme automático, así como contacto NO-NC, solo
que conmutado
Saludos
-
Pues sí, tenéis razón, no cortan fuerza.
Me hice la picha un lío. Los contactores que llevaba la maniobra del que he puesto la foto pesaban 10 kilos cada uno, como para que la cortase el térmico.
Estaba pensando en que la corriente de linea no atravesaba el térmico y me lue yo solo. .brinda
-
Yo lo conozco como guarda motor,se asocia a un contactor que normalmente es de la misma marca y coinciden los conexiones.si la instalacion esta desatendida es recomendable montar un guardamotor o rele termico,en caso de fallo de una fase o algun problema del motor ,esto lo proteje.
este modelo es bastante antiguo pero si funciona esta muy bien para consumos de 2.5 a 4 amperios y posibilidad de rearmado automatico.
-
Es un rele termico , se coloca a la salida de un contactor , cuando una fase pasa del consumo regulable de 2,5 a 4 A se calienta y abre el contacto y se cae o desenclava el contactor, El rearme se hace manualmente pulsando el boton de rearme