Hola.
Acabo de comprar por eBay este variador. Evidentemente no me ha llegado y ya tengo una duda gorda:
http://www.ebay.es/itm/271985823830?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Según el esquema que aparece al final de la página, hay que conectarle una resistencia de frenado.
En el envío pone que mandan variador y manual de instrucciones.
Deduzco que no viene la resistencia, y que al ser para un motor de 5 cv supongo que SÍ hará falta.
En el esquema no viene el valor. ¿Alguien lo sabe? Es para ir pidiéndola ya.
Gracias. .brinda
-
Buenas!
Xanito, no es necesario poner la resistencia de frenado en un variador de frecuencia para que este funcione, dicho esto, los tornos profesionales llevan un freno mecánico en el husillo para poder parar este de la manera más rápida en según que operaciones.
Ahora bien, cuando se instala un variador de frecuencia, entran la posibilidad de variar muchas variables que se disponen en el variador de frecuencia, entre ellas esta la deceleración que se puede fijar en tiempo, lo que ocurre en el caso de los tornos, es que el husillo+ el plato de garras y la pieza, tienen bastante inercia, y por si sólo el variador no es capaz de frenar el husillo todo lo rápido que nos gustaría, por lo que se hace necesario instalar una resistencia de frenado para que pueda absorber toda esa energía necesaria para parar el motor.
Pero no basta con instalar la resistencia de frenado, hay que ver si el variador dispone de diferentes tipos de parada, programar y cablear bien para que el husillo pare como queramos dependiendo de la situación.
Qué tostón he soltado!
Al grano, para tu motor de 5cv yo te aconsejo que te busques una resistencia de 220v y 1000w
Un saludo.
-
Anino me imagino que has querido decir de 220 Ohmios 1000W.
-
Buenas!
No, he querido decir lo que he escrito, le será más fácil encontrar una resistencia, si doy la tensión y la potencia que es capaz de disipar.
Un saludo
-
Por ejemplo, una estufa de barras de cuarzo de 1000 W a 220, que anda por ahí y para hacer las pruebas valdrá. ;)
Gracias.
Cuando llegue seguro que tengo que seguir preguntando.
-
Buenas!
Perfectamente!
Un saludo.
-
Ok anino. Perdona intentaba aclarar y no confundir.
-
yo le e puesto una de 500 w al cumbre lo e probado 5 o 6 veces repetidamente y apenas se templaba es decir apenas había diferencia al tocarlo entre la resistencia y el torno
-
Buenas!
F3checa no hay nada que perdonar, siempre digo que el que no hace y dice nada nunca se equivoca, pero por eso mismo porque no hace ni dice nada, prefiero las personas que de vez en cuando meta la pata eso es señal de que hacen algo.
bromas a parte!
Olo no basta con poner la resistencia de frenado, después de instalada, hay que programar en el variador una parada rápida y bajar el tiempo de deceleranción, si todo está en condiciones te aseguro que si arrancas y paras el torno cinco veces en menos de un minuto no podrás tocar la resistencia con la mano.
Un saludo.
-
Bueno, pues hoy he estado jugando con él chisme, y no tiene terminales para resistencia externa. .confuso2
(http://s32.postimg.org/ddcv4djt1/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/ogwh9z539/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/fteoi81vp/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/4sjjd79mt/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/4bybqrlvp/image.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s32.postimg.org/g0t4n8y2t/image.jpg) (http://postimage.org/)
subirimagenes (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
He probado con un pequeño motorcito y tocando parámetros he conseguido que quede clavado al dar al stop.
Pero me mosquea que en el manual diga algo así como:
Si no para suficientemente rápido, cambie a un inverter con sistema de frenado.
La verdad que por el precio que tiene no tengo quejas, pero olvidaos de regular corrientes con este inverter.
-
hola Xanito.
no recuerdo bien, ya que el frenado de mi inverter no lo uso, por cuestiones de que no cablee nada, lo paso de maquina en maquina.
pero lo de la resistencia de frenado no es que se conecta a través de un rele del inverter al motor?.
por otro lado, interesante dato el que pone el inverter, si solo tenes monofasica conectas S T y anda lo mismo.
saludos.
-
Este es el esquema que trae el propio variador:
(http://s32.postimg.org/gr018r5vp/image.jpg) (http://postimage.org/)
imagenes gratis (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Como en todos los variadores que conozco, la resistencia de frenado disipa la energía cinética del motor, peto se conecta en el variador.
Dice que trae una interna, ya veremos cuando conecte el motor gordo a ver cómo frena.
-
:)
Pues estoy haciendo unas pruebas con el motor de verdad, de 3,68 kw y 5 cv.
De mano es una pasada poder mover un motor trifásico de este tamaño en mi casa, con poca potencia contratada y monofásica.
He puesto un amperímetro analógico en la entrada monofásica del variador y en vacío me gira a 50 Hz consumiendo 2,2 amperios. Bajando y subiendo la frecuencia no se nota fluctuación del consumo.
Jugando con los parámetros de tiempo y tensión de frenado me lo para en seco a 1500 rpm en cero coma un segundos. Eso sí, el amperímetro mete un viaje de la leche si pongo 0,01 segundos y 100v de frenado, la aguja se estrella en el fondo de escala de 15A.
Dejando el tiempo en 0,01 segundos y la tensión de frenado en 50 V, para en seco y el consumo sólo sube a 8 A.
Estaría bien saber si puede haber dos formas de parar, una normal que no sea bajando la frecuencia y otra con la seta de emergencia que lo pare en seco con carga aunque me tumbe los automáticos.
Estoy realmente contento con este variador. :)
-
hola.
segun mi variador se le tiene que agregar una resistencia de frenado.
pero vos estas con otro tipo de aparato que puede que la traiga interna.
a la ves que están frenando con corriente continua desde el variador.
ojo con el tema de los parámetros.
no es lo mismo que te consume ahora, que cuando metas el torno a trabajar.
puede que o te salte la térmica de la casa, el inverter se bloquee por falta de amperaje o tensión suficiente que es lo mas probable, , con solo reiniciarlo anda de vuelta.
y con respecto al frenado lo tenes que probar con el torno andando.
mi variador se bloquea en seco cuando quiero frenar el torno muy rápido ( claro que yo uso la rampa de desacelerasion mas que el frenado continuo.)
espero que te de muy buen resultado.
saludos.
-
Sí. Suponía que con todos los variadores se podía ajustar la corriente máxima que entrega al motor y por consiguiente la potencia que absorbe de la red.
Este no, al menos según el manual.
En contrapartida es muy sencillo de poner en funcionamiento y además es ideal para los que quieren controlar varias máquinas con un variador, ya que no hay que meterle los datos del motor. Siempre que el motor sea de menos potencia que el variador, que no se puedf ajustar la corriente máxima de salida.
Respecto a mis pruebas, por supuesto que con carga cambiarán, pero dd momento me alegro que en vacío (el eje, rotor y ventilador andarán por los 10 kilos o más) ll pare en seco.
Tendré que tener el amperímetro conectado e ir controlando el consumo en carga.
(http://s32.postimg.org/631clijdh/image.jpg) (http://postimage.org/)
subefotos (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
-
Hermosos tres supositorios que tiene el variador.... ;D ;D
Tal vez puedas probar con un magnetotérmico curva D, a ver si así soporta el pico y no cae...
Saludos.
-
Parece que me he explicado mal.
Funciona perfectamente en vacío, el consumo anda por los 2A, esa parte de la escala del amperímetro no es muy precisa.
En vacío frena instantáneo y no consume más de 8A de la linea.
El "miedo" es que jugando le metí tida la potencia de frenado y se me iba la aguja al tope, más de 15A, que es lo que tengo para toda la casa.
Trabajando, con el amoerímetro clntrolaré el consumo para no pasarme con las pasadas, y ya veremos cómo frena con carga.
Me gustaría poder tener dos tipos de parada, una decdlerando suavemente y otra que lo clave instantáneo, pero me parece que 160€ no dan para tanto.
-
Buenos días:
Un poco mas de luz , la resistencia si es para absorber la energía generada por el motor en la frenada sobre todo si este es grande y tiene una inercia considerable pero también no tanto, evitando cargarse la etapa final del variador .
Las averías no aparecen hasta que se queman los componentes finales y nos preguntamos que habrá ocurrido, no hace falta 1000w, raro sería que aguantara tanta inercia el equipo como para calentarla ni un poquito al menos en un torno, pero no estaría de más, si el variador da la oportunidad de colocarlo y en estos equipos de bajo costo en donde las seguridades brillan por su ausencia , colocarle una resistencia de unos cientos de W y alargamos la vida de nuestro variador.
Un saludo.
-
El problema es el mismo que el de los pescadores gallegos que sacan una sirena en sus redes y el primero que la coge la devuelve al agua.
¿E por qué?
¿E por dónde?
No trae conexiones para resistencia externa en la placa.
¿Busco la interna y la saco fuera? .confuso2
-
Hola Xanito :)
La verdad es que es un marrón que no lleve esas conexiones en la placa para la resistencia externa, así que tienes dos opciones:
- Lo dejas como está.
- Derivas una conexion nueva desde la resistencia interna para conectar en el mismo punto la resistencia externa, aunque esto último puede ser peligroso, puedes fastidiar la placa si no tienes cuidado, aunque si no quieres tocar las soldaduras en la placa puedes cortar la resistencia interna por la mitad, y utilizar las conexiones soldadas a la placa de la resistencia para poner un enchufe y desde ese enchufe poner las resistencias que te apetezca.
Saludos.
-
Sí, pero no la he localizado.
Tampoco he mirado mucho.
Ahora con el buen tiempo edtoy con tareas exteriores. Cuando vuelvan las lluvias ya veremos.