Foro MetalAficion
Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: alvhergon en 02 Junio 2016, 19:55
-
Tengo una herramienta de Sherline que no es un torno, es un motor de banco de trabajo. Es como un taladro sujeto a la mesa en el que monto la herramienta que necesite, desde un fieltro para pulir a cualquier tipo de fresa. La máquina en concreto es esta: http://www.votawtool.com/universal-bench-motor-keyless-chuck.html
EL caso es que la tengo desde hace años y siempre ha funcionado sin problemas, pero hace un rato me ha pegado un calambrazo hermosísimo. El motor funciona correctamente, pero como se me ocurra tocar al mismo tiempo la llave de encendido (es metálica) y el portabrocas, calambrazo al canto. Sin embargo, puedo tocarlos por separado sin el más mínimo problema.
¿A alguien se le ocurre qué le habrá podido pasar? Por si sirve, no ha llevado el más mínimo golpe, está atornillado a una mesa y no se ha movido de ahí.
Gracias de antemano.
-
Te toca abrir e investigar. Hay una falta de aislamiento y de tierra, una parte toca fase y no tiene tierra, cuando tocas las dos, tocas fase y haces de tierra y leñazo al canto, ¿es monofásica? prueba a darle la vuelta a la clavija a ver si te sigue dando gustirrinin.
-
Te toca abrir e investigar. Hay una falta de aislamiento y de tierra, una parte toca fase y no tiene tierra, cuando tocas las dos, tocas fase y haces de tierra y leñazo al canto, ¿es monofásica? prueba a darle la vuelta a la clavija a ver si te sigue dando gustirrinin.
Lo voy a abrir ahora a ver si veo algo raro. Lo de ir probando a ver si da gustirrinín... ya me ha pegado 2 y no es algo a lo que creo que me aficione ;D
-
Si no quieres sentir gustirrinin siempre puede usar un tester o un buscapolos.
Somos vecinos .bien
-
Si no quieres sentir gustirrinin siempre puede usar un tester o un buscapolos.
Somos vecinos .bien
No tengo ni uno ni otro, así que agradezco y mucho el ofrecimiento. Por ahora voy a abrir a ver si me encuentro alguna sorpresa y os comento.
-
Abierto y no se ve nada raro. Nada quemado, ni olor, ni nada. Eso sí, lo tengo puesto al enchufe de la pared, así que de toma tierra... Pero llevaba años así y nunca había tenido ningún problema.
-
pon alguna foto del interior.
En que parte de Sanse vives?
-
pon alguna foto del interior.
En que parte de Sanse vives?
Tempranales.Ya lo había cerrado, un momento y vuelvo a abrir. .bien
-
Ahí van.
EDIT: Acabo de ver las limitaciones de tamaño, si quieres más fotos las subo a algún alojamiento, pero ahora mismo estoy un poco pillado de tiempo.
-
Seguramente el conmutador ese se ha comunicado internamente. Se ha comunicado con el mando. Deberias medirlo asi como esta en la foto, sin que toque a ningun sitio.
-
Lo que se ve en la foto es el potenciómetro, el conmutador se ve sólo en parte, la pieza negra de abajo.
-
A ti el que te ha dado el calambrazo es el conmutador. El potenciometro parece que el mando es de plastico.
-
A ti el que te ha dado el calambrazo es el conmutador. El potenciometro parece que el mando es de plastico.
Si, si, pensaba que lo habías dicho por cómo se veía en la foto. El potenciómetro ahí se ve de latón pero lleva el típico embellecedor de plástico.
-
Sin medios te va a ser difícil averiguar algo. Hay multimetros en los chinos bastante económicos, y para esto te servirá.
-
Sin medios te va a ser difícil averiguar algo. Hay multimetros en los chinos bastante económicos, y para esto te servirá.
Tenía la esperanza de que al desmontarlo se vería algo claro, pero tienes razón, me tendré que hacer con un multímetro.
-
Sin medios te va a ser difícil averiguar algo. Hay multimetros en los chinos bastante económicos, y para esto te servirá.
Tenía la esperanza de que al desmontarlo se vería algo claro, pero tienes razón, me tendré que hacer con un multímetro.
A no ser que se haya desoldado algun cable y este tocando al chasis...yo directamente lo cambiaba ese conmutador.
-
No hay nada desoldado. Aparentemente todo está como debe. Lo que se me hace raro es que pegara el cala,brazo al tocar el conmutador y el portabrocas, tocándolos por separado no pasa nada. Seguro que tiene que ver con lo que comentaban antes de la toma tierra, pero reconozco que en estos temas soy un cero a la izquierda.
EDIT: Estoy intentando verlo con un poco de calma, a ver si se me ocurre algo. A simple vista no hay problemas de cables pelados ni nada que se le parezca. Si me pega el calambrazo el portabrocas, significa que todo el motor me lo pegaría, así que imagino que el problema debe estar en los cables que van del circuito al motor. Vienen todos dentro de un tubo de plástico negro, y al llegar al motor hace una curva un poco fea, parece un poco forzado. Lo mismo con el tiempo han acabado por rajarse los cables que van dentro... Es mucho especular, pero no se me ocurre nada más.
-
La otra parte que estabas tocando (cuando el incidente .idea ) era el portabrocas. Que seguramente junto con la carcasa de la maquina estaran con tierra.
-
Antiguamente en las casas cuando no habia ni diferenciales, ni tierra...aquello si que eran "lapos" de verdad autenticos con denominacion de origen. Que valientes que eramos.
Actualmente son "lapos" light.
-
La otra parte que estabas tocando (cuando el incidente .idea ) era el portabrocas. Que seguramente junto con la carcasa de la maquina estaran con tierra.
El emoticono de la bombilla me ha llegado al alma ;D ;D ;D
Mañana intentaré ver si puedo desmontar la parte del motor, a estas horas ya no es plan.
-
.bien .brinda
-
Hola.
Una vez que consigas multímetro, que es lo esencial, yo lo que haría es buscar continuidad, sin tensión, entre la carcasa del motor sin desmontarlo y todas las conexiones eléctricas. Así podrás comprobar si los cables de los que sospechas están bien o no. Puede ser que tengas un problema de aislamiento en alguna de las bobinas del motor, y como no hay puesta a tierra no se ha hecho visible hasta ahora.
Una cosa que puedes hacer es poner un cable a la carcasa del motor y de esta a la estructura de la mesa, en caso de ser metálica, para que al menos no tengas diferencias de potencial (corriente, vamos) entre las diferentes partes del taladro. Ojo que esto no significa que quede solucionada la avería, simplemente no te dará calambre al tocar diferentes partes del taladro.
Saludos.
-
Deberías tener una toma de corriente con tierra y la clavija supongo que la traerá, si hay una derivación saltará el diferencial, así evitarás calambres. Desconecta, pones el interruptor en on y conectas, si no hay derivación el bicho se pondrá en marcha, si la hay saltará el diferencial.
Si tienes una instalación con fase y neutro, (las hay con dos fases, si), el que da calambre es la fase, por eso te decía que probaras darle la vuelta a la posición de la clavija cuando enchufes, a veces (cuando no hay tierra) un cable toca chasis, si es fase, calambre al canto, si no no pasa nada.
-
Como dije ayer, soy un cero a la izquierda para estas cosas. Resulta que sí lo tengo en un enchufe con toma tierra (siempre había pensado que eso era sólo cuando el enchufe tenía la tercera conexión macho, no había caído en las dos pestañas laterales...). En fin, que no ha saltado diferencial por ningún lado, cosa que debería haber hecho al darme el castañazo. Es posible que se deba a que es una máquina que funciona a 220 y 130 sin necesidad de transformador, pero eso no pasa de ser otra especulación. Esta tarde ya tendré un multímetro disponible y podré probar algo.
Y muchas gracias a todos .brinda .brinda
-
Hay algo que no cuadra. Enchufe con toma tierra, clavija con toma tierra, hay derivación salta el diferencial. ¿Por qué no? La toma tierra del enchufe no es correcta, el parato no tiene tierra o el diferencial en mal estado.
El diferencial lo puedes comprobar pulsando el botón test del mismo, en el enchufe con el multimetro, mide tensión entre fase (una de las dos clavijas) y tierra, debe dar 125V, y en el parato con el multimetro en continuidad, debe haberla entre la clavija de tierra y cualquier punto metalico del chasis.
-
Probados los diferenciales (tengo dos) y funcionan. Esta tarde tendré multímetro y probaré más cosas. Tengo la máquina conectada a un ladrón y éste a la pared, pero la toma tierra debería funcionar de todas formas.
-
Jubilado, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo mas normal es que entre una de los bornes del enchufe y tierra de 220v, y en el otro borne del orden de 4-7 voltios (por retornos). En el caso de que no exista neutro, sino que la instalación domestica sea de 127-220, ahí si que te marcará 127 entre cualquier borne y la tierra.
Saludos.
-
¿Estrenabas calzado ayer?
-
Si es cierto operario 112, entre la fase y la tierra es 220v ya que es lo mismo que el neutro. Tengo muchos lapsus y este ha sido otro.
-
Ya has dado con la derivacion?
Si tienes el multimetro, mira continuidad entre la carcasa del potenciometro y sus contactos y lo mismo del interruptor, probablemente sea uno de esos dos quien deriva al chasis y te da el leñazo.
-
Acaba de llegarme el multímetro. Nunca he hecho nada con un aparato de estos, así que dadme un rato a que me lea las instrucciones a ver si me oriento.
-
¿Estrenabas calzado ayer?
Imagino que lo dices por la estática, y no, no estrenaba. Además me dio dos veces exactamente en la misma situación, mientras no tocase carcasa y conmutador a la vez, no me hacía bailar.
-
para medir continuidad, se hace en la escala de ohms, la escala de V-- es de continua y alterna (la de casa) V~, no te equiboes si vas a medir la de casa y poner continua
-
Tras echarle un ojo a las instrucciones, se me hace evidente que para hacer algo se necesitan unos conocimientos previos que yo no tengo, así que me da que toca estudiar y que no lo soluciono en 2 días :-\ Ahora toca investigar por internet cómo se utiliza y para qué sirve cada posición del selector frontal, que lo veo y me mareo. Eso obviando que tiene 2 contactos y 4 enchufes :o
En fin, que siento haberos hecho perder el tiempo.
-
Tienes un privado
-
Hay algo que no cuadra. Enchufe con toma tierra, clavija con toma tierra, hay derivación salta el diferencial. ¿Por qué no? La toma tierra del enchufe no es correcta, el parato no tiene tierra o el diferencial en mal estado.
El diferencial lo puedes comprobar pulsando el botón test del mismo, en el enchufe con el multimetro, mide tensión entre fase (una de las dos clavijas) y tierra, debe dar 125V, y en el parato con el multimetro en continuidad, debe haberla entre la clavija de tierra y cualquier punto metalico del chasis.
Vale, primeras pruebas hechas. Conectando tierra y una clavija, me da los 220 que debe dar, y midiendo continuidad entre la clavija de tierra de la máquina y el portabrocas, da unas veces más y otras menos, pero sí que da continuidad.
-
Sigue sin cuadrarme, lástima no este más cerca. Pon foto del multimetro y te explico cada cosa.
Una pregunta, has desmontado cosas...¿las has vuelto a montar? ¿sigue dando calambre? Lo mismo ese falso contacto ha desaparecido.
Como dices que tienes un ladrón, pon un cable directo desde un punto metálico del chasis al contacto tierra del ladrón, a ver que pasa.
-
Y entre el mando del conmutador y tierra? mide a ver.
-
Pues yo entiendo que el portabrocas a traves de los rodamiento y el chasis de la maquina deben estar comunicados a tierra. Pienso yo.
-
Entre la clavija de tierra de la máquina y el portabrocas, hay continuidad. Lo de mirar tierra más una fase lo he mirado en el ladrón, así que eso también está bien. Y no hay continuidad entre el conmutador y tierra.
Entiendo que si me da trallazo al tocar conmutador y portabrocas, será que una de las fases está tocando el chasis de la máquina y que el conmutador al ser metálico ya "lleva una fase puesta". Vamos, que el problema debería ser que un cable está pelado y toca el chasis. ¿O me estoy pasando de frenada?
-
La fase no toca chasis, de ser asi saltaria el diferencial.
Si el conmutador es metálico debe ir sujeto a masa, o sea, al chasis. Si no está asi debes ponerlo.
-
¿Estrenabas calzado ayer?
Imagino que lo dices por la estática, y no, no estrenaba. Además me dio dos veces exactamente en la misma situación, mientras no tocase carcasa y conmutador a la vez, no me hacía bailar.
Sí, lo decía por eso.
Lo más lógico es pensar que sea un contacto indirecto.
Pero me pasó con una esmeriladora. Empezó a darme unos calambrazos curiosos y no encontré ninguna derivación.
Había estado rebajando algún material plástico y quedó una costra en el protector. Por alguna razón que ignoro se cargaba de estática al girar y descargaba sobre mí cuando quería.
Limpié todos los restos y se acabò el problema.
-
La fase no toca chasis, de ser asi saltaria el diferencial.
Si el conmutador es metálico debe ir sujeto a masa, o sea, al chasis. Si no está asi debes ponerlo.
Pues no está conectado a tierra, está sujeto a la carcasa de plástico y por lo tanto aislado. Le pondré un cable al chasis. ¿Cómo tengo que poner el tester para comprobar los calambrazos? Por no ir a mano y que me quede el brazo tonto media hora...
-
Vale, pon el cable y veamos que pasa.
Con el tester en V ~ y en una escala superior a 220, una punta en el chasis y la otra en fase del enchufe. Si no sabes cual es la fase y no tienes buscapolos, con el tester la borna que de 220 con tierra es la fase.
(La prueba primera no debe marcar nada)
-
Negra a común y roja en voltios.
Y dentro de voltios, tienes alterna, con un símbolo de "s" tumbada y continua, dos rayas paralelas, una a trozos.
Yo probaría primero en alterna y luego en continua, después de que la máquina gire un rato y antes de colocar la carcasa a tierra.
Y repetiría las medidas una vez puedta a tierra la carcasa.
-
¿Cómo tengo que poner el tester para saber si da calambrazos? Es que probar con la mano me da cosilla, que los castañazos que pega no son muy de broma...
EDIT: Vale, un chupito de licor café y le dí con la mano. Ya no da calambrazo. Algún cable he movido que se ha ido el problema. Pero seguro que es como el ChuachI, "volveré"...
-
¿Cómo tengo que poner el tester para saber si da calambrazos? Es que probar con la mano me da cosilla, que los castañazos que pega no son muy de broma...
Tienes que medir voltios. Lo que te estan diciendo los compañeros.