Foro MetalAficion

Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: svart_huvud en 03 Agosto 2016, 18:46

Título: soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: svart_huvud en 03 Agosto 2016, 18:46
hola, tengo una soldadora, en cuestión es esta
 (http://d26lpennugtm8s.cloudfront.net/stores/136/648/products/soldadora-conarco-325-monofasica-230v-rosario-envios-352001-mla20258845985_032015-f-2c69f4523731e3d48d34be9516e18582-640-0.jpg)
Resulta que un día estaba soldando (no suelo hacerlo regularmente, solo a veces) y se dispara el disyuntor del pilar. La linea que tiene es independiente. Creo que pasó cuando apoye la soldadora en la mesa metálica donde ahí mismo soldé (quizá tenga que ver)
La encendí de nuevo, soldé un poco (hizo muchísimo mas ruido de lo normal) y cuando la toqué para moverla salta el disyuntor.
Otra vez encendí y con el buscapolo toqué los tornillos y el carrito que armé y tenía tensión, pero ya la había revisado y no hay cables pelados ni nada. Noté que el buscapolos se pegó a la carcasa, como si fuera imán

Ayer la conecté de nuevo y ahora directamente no enciende, solo salta el diferencial (40A 30mA)

Otro día voy a conectarla con la puesta a tierra ya que la coloqué en la cañería pero todavía no la tengo conectada a la jabalina por otras cuestiones.
Había pensado que podría ser el transformador. Podría ser tensión inducida? Puede que tenga que ver también con el ruido repentino?
Creo que una de las bobinas le falta un pedacito del papel que recubre (no recuerdo el nombre)
Las dos bobinas se ven bien
Dejo otra info, que hace poco le cambié un potenciometro de 250k, pero no creo que sea eso porque despues de cambiarlo anduvo un tiempo hasta que paso esto
muchas gracias, agradezco si me pueden ayudar, me estoy volviendo loco con este tema
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: Abominación en 03 Agosto 2016, 20:31
Hola,
¿Esta en garantía?
¿Tiene service especializado?
¿Lo que se le pegó adentro dices, se le despegó?
¿Hay posibilidad de que al estar en la mesa metálica haya hecho masa ahí?
¿Has probado soldar con menor intensidad e irla subiendo gradualmente?
¿Cambiaste la llave diferencial de la linea por una mas potente o sana?, te comento que esas llaves se joden de nada, mas si son chinas o ya  han sufrido un golpe de tensión.

Mucha suerte.
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: Abominación en 03 Agosto 2016, 20:33
Perdón no había entendido que era el buscapolo que se pegaba.

Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: svart_huvud en 03 Agosto 2016, 22:24
hola, no creo que este en garantia por el tema del potenciometro, de todos modos prefiero arreglarlo yo ya que tengo apuros
Es ESAB, seguramente consiga service pero no en mi zona, patagonia, seguramente en Buenos Aires haya pero como te dije tengo apuros, y me sale mas barato comprar otra soldadora
Si te referis a que la pinza de masa hizo contacto con la carcasa metalica (indirectamente por la mesa), SI. Desde ahi no anduvo, pero estuve soldando un buen rato con la masa así segun recuerdo
Antes probé eso pero al tocar algo que sea de metal saltaba el diferencial. Tambien noté un arco debil. Medi con pinza amperiometrica y me dio bajisima la intensidad, pero desconfio bastante de la pinza
El diferencial es uno chino, SICA, pero a demas tengo otro que tambien es bastante malo y saltaron los dos. Este sica no salta mas que con la soldadora, por eso me parecio raro. A demás antes soldaba tranquilo
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: MAX JUAN en 03 Agosto 2016, 22:38
abrila y sacale fotos a ver que se ve mal.
centenar de ojos ven mejor que un par ( y son unos cuantos cerebros mas para pensar)
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: xxavier en 03 Agosto 2016, 22:46
Dices que conectaste el cable de tierra a una tubería. Prueba a conectar el cable de tierra a la 'tierra del enchufe'. A veces, no son lo mismo y hay tensión entre ambas 'tierras'.
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: MAX JUAN en 03 Agosto 2016, 23:19
`romero que encuentre el neutro del enchufe, aca no se siguen mucho las reglas de poner cada cable en su sitio.
por otro lado mejor que ponga una lamparita de 15w de las de filamento entre la chapa de la maquina y la descarga a tierra, si tiene mucha fuga la lamparita se enciende.
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: svart_huvud en 04 Agosto 2016, 01:19
Hola, tengo bien hecha la polarizacion.
No me referia a que la PAT esté agarrada a un caño metalico, sino que tengo el cable metido en el caño (que es de PVC por cierto) pero no conectado a la jabalina de puesta a tierra ya que la instalacion la estoy renovando y todavia no llego a hacer la parte donde sueldo.
La soldadora no la tengo en mi casa, por lo que es dificil mandar fotos. A demás, no se ve nada fuera de lo comun, pero quizá les sirva si mañana saco un par de fotos.
De todos modos, de electricidad sé pero no tanto en lo que son bobinados y esas cosas. Que podria causar esto? Tiene que ver que haya puesto la masa en contacto con la carcasa de la maquina?
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: svart_huvud en 04 Agosto 2016, 01:26
Agrego una cosa:
LA fuga ya se que es existente, lo comprobé con un buscapolos.
Lo que me recomendaron es medir tension entre neutro y la carcasa para ver si es 220v o si es corriente parasita del propio bobinado
Tambien lo de la lamparita en serie, aunque por lo que sé no está en corto el bobinado, ya que el interruptor que se dispara no es el termomagnetico

Me queda ponerla a tierra, o empezar a medir tensiones sacando el diferencial.
Agradeceria si me pueden ayudar, me está volviendo loco todo esto
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: Norc en 04 Agosto 2016, 01:57
Posiblemente la hayas recalentado en algún momento y se haya resentido la aislación entre el bobinado y el nucleo. El equipo funcionando bien no debería tener absolutamente ninguna fuga a chassis, sin importar si la chapa de la caja toca la masa o hasta el electrodo, no debería pasar nada. Los bobinados quedan aislados totalmente de la caja.
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: XLR en 04 Agosto 2016, 02:58
si podes "aislar" la soldadora (sobre mesa de madera) y la masa de lo que sueldes (sobre mesa de madera) y solo conectar los 2 polos de 220 a la soldadora y de esa manera suelda y no salta.... pero si esta puesta a tierra la maquina y la masa y salta... en ese caso lo probable es que las bobinas tengan descarga hacia chasis y hagan saltar el diferencial.

si aun arriba de la mesa (maquina y masa)  al soldar salta, eso es por consumo excesivo o corto (probablemente los bobinados con fuga o en corto entre ellos y tal vez tambien a masa)

podes medir con un tester (o multimetro) en la escala mas alta de ohms que tengas las bobinas contra chasis no deberia dar nada y si tenes un megger mucho mejor (puede darte una pequeña perdida sobre los 500V pero no seria para descartar el bobinado) .

muchas veces el buscapolo puede encender su neon pero no es por "perdida neta" sino por induccion (que deberia desaparecer al poner el artefacto a tierra).
es normal que elementos con transformadores "imanen" superficies y ninguna de las 2 cosas nos dará que la maquina esta defectuosa.

entre la "tierra" de una jabalina y la "tierra" de una cañeria de agua (metalica) no habria diferencia de voltaje pero si lo suele haber entre el neutro de la compañia y la "tierra" de la jabalina o cañeria de agua (siempre hablando que la cañería es metalica)

proba "aislando" la maquina y la masa sobre una mesa de madera o tacos (no la toques mientras lo haces o calzate con goma) y fijate el comportamiento, si es por perdida ... podrias soldar un tiempo asi hasta que la aislacion interna termine de fallar.

saludos  .brinda

 
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: svart_huvud en 04 Agosto 2016, 03:51
bueno... voy a seguir ahorrando para comprarme un Fluke ya que la pinza amperiometrica que tengo supuestamente mide resistencia pero ni ahi... una perdida de plata.
En fin
Voy a seguir los consejos y nos escribimos.
Muchas gracias, y espero poder terminar con esto.  .bien .bien
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: gusstor en 04 Agosto 2016, 15:04
Disculpa pero esa soldadora es de baja calidad y poco precio comprate una inverter y te olvidas esas con trafo chicas estan  muy al limite no tienen resto de potencia tarde o temprano se queman .
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: svart_huvud en 04 Agosto 2016, 18:23
hola, me parece muy desubicado tu comentario, nada que ver con el enunciado.
Con lo que se de electricidad te puedo decir que prefiero mil veces un bobinado antes que una placa electronica. Con un pico de 240v lo jodés de nada

Y te comento que ESAB es una marca lider del mercado, he usado maquinas MIG MAG de esta misma, que realmente son excelentes. Y tambien he usado otras que dejan calidades deplorables

Si es verdad que es barata, pero yo no soy un soldador, me dedico a otra cosa totalmente diferente... La tengo por una cuestion de soldar una mesita o alguna que otra cosa cuando la necesite.
Cada uno compra lo que le da para comprar.
Gracias de todos modos
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: svart_huvud en 06 Agosto 2016, 03:45
Hola, hoy tuve un poco mas de suerte.
Vinculé a tierra la soldadora. Esta vez, no se cortó el diferencial al instante de encender la maquina, pero saltó un rato despues cuando estaba soldando
Soldé con la intensidad minima (50A aprox) y soldó nada, es decir, un cordon muy chico y angosto.
Subí intensidad a los 90A aprox. y salta el diferencial

Dicho esto, medi tensiones con mi pinza amperiometrica
El problema es que me olvide el papel donde las tenia anotadas, pero algo me llamo mucho la atencion
Entre
masa-tierra 32v aprox
electrodo-tierra 45v aprox
electrodo-masa 29v aprox

No confio mucho en mi memoria, pero algo asi de descabellado era lo que media. Por cierto, con un buscapolos con detector de tension vi que la fase estaba en la masa. Es correcto?
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: MAX JUAN en 06 Agosto 2016, 03:55
hola.
leo y me da que tenes una simple union de bobinados.
lo recalentaste y se puso en corto o tenes el cable de alimentacion entrando en el chasis con alguna pinchadura o algo por el estilo
el trasformador son 2 bobinados juntos pero aislados uno del otro.
imposible que tengas ni vivo ni neutro en la maza.
para mi esta o mojada o carbonizada.
saludos.
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: Xanito en 06 Agosto 2016, 12:07
En la toma de corriente tienes dos bornes.
La corriente sale de uno y vuelve por el otro.

El diferencial mide la que sale y la que vuelve. Si vuelve una cantidad menor a la sensibilidad del diferencial, éste salta porque deduce que una parte se está escapando y eso no es bueno.

Si el diferencial no está estropeado, tienes un contacto indirecto, eso es que alguna de las partes que tienen corriente de la red y deberían estar perfectamente aisladas de la carcasa y de la tierra no lo están, O NO LO ESTÁN SIEMPRE, podría ser que el contacto sólo se produzca cuando coge cierta temperatura, por dilatación de algo.

Si no tienes polímetro prueba lo siguiente:

Prepara una bombilla de 220v, un enchufe y unas picas de polímetro.

Haces un circuito conectando el enchufe macho, la bombilla y las picas en serie, de tal manera que cuando lo enchufes y juntes las picas, la bombilla se encienda.

Las picas las puedes sustituir por cable normal con un poco de cobre al descubierto.

En ambos casos, cuidadín de no tocar el cobre desnudo o las picas.

Eso es una lámpara serie.

Ahora coges la doldadora, LA DESENCHUFAS, y con la lámpara serie pruebas, una pica en la carcasa metálica de la máquina, sin óxido ni pintura, y la otra en un terminal del enchufe. Luego entre carcasa y el otro terminal.

Entre carcasa y pinza portarlectrodos.
Entre carcasa y pinza de masa.

Y luego nos cuentas en quécombibaciones se enciende la bombilla.
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: svart_huvud en 06 Agosto 2016, 21:06
Voy a hacer la lampara serie.
Imposible que este en corto, de estar en ese estado no podria haber iniciado el arco y hubiera saltado el termomagnetico en vez del diferencial. Mojada, menos. Jamas soldaria bajo la lluvia, y jamas lo hice. Repito que solo utilizo como hobby.
Carbonizada: si te referis a que este quemada en alguna parte, es No. Lo que si noté fue un chispazo pero vino desde la placa que regula la intensidad. De todos modos, cuando volvi a encender no lo hizo, y funciona.


Una duda: una placa electronica puede producir fugas? Yo cambie un potenciometro de 250k ohm hace poco, funciono bastante tiempo.
(http://cdn.shopify.com/s/files/1/0409/9041/products/POT_grande.png?v=1412367988)
 
La otra es que no hay tension en la carcasa. Medi con tester carcasa-tierra (el suelo) 0v. Carcasa y la toma de tierra (jabalina) 0v. Carcasa y neutro 6v que es lo mismo que me marca entre neutro y tierra en cualquier toma
De electricidad repito que tengo conocimientos, en el ambito de instalaciones 220/380, y se que es un diferencial y un termomagnetico. Lo que no tengo ni idea es de electronica, y bobinas jamas toqué, aunque tengo algunos conocimientos teoricos.
Repito si es posible que el problema sea alguna patita que este estañada y haga contacto con la carcasa. Ya que, repito, que tengo problemas cuando subo la intensidad de corriente a demas del arco debil que se forma
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: MAX JUAN en 06 Agosto 2016, 21:39
entonces supongo que el problema lo tiene la placa, sin fotos es mucha combersasion, el primario pasa por la placa?, , puentea la placa y pone directo al trafo y ve que pasa, ojo que te da todo el amperaje junto.
y las bobinas es tan simple como enroscar un cable y conectar cada punta al vivo y neutro de la casa, otra bobina y segun la relacion de vueltas que tenga, tiene mas o menos voltaje en la salida, el amperaje es por el diametro  de alambre del secundario, con relación al primaria.
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: svart_huvud en 07 Agosto 2016, 17:57
hola, en la pag 6 del pdf esta el  circuito. pasa por el primario.
http://www.esab.com.ar/ar/sp/support/documentation/upload/manual-conarco-3-25.pdf
voy a revisar la placa y comento
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: MAX JUAN en 07 Agosto 2016, 19:02
hola, ya vi el planito.
desconecta la bobina primaria y conectala directo a 220, si no salta es la placa.
yo mediria de la siguiente manera, a ver si esta o no en corto las bobinas entre si.
conecto sin la placa, si anda, entonces me pongo un alargue, con dos cables pelados directo de los 220, con la masa toco el vivo y el neutro, y despues hago lo mismo con la pinza, si alguno de las dos, hace chispita con el vivo o el neutro 220, entonces tenes carbonizada las bobinas en algun punto.
no puede de ninguna manera hacer chisporroteo si estan aisladas unas de otra.
con eso descartas las bobinas.
despues te queda las placas, cableado y demas.
saludos.
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: svart_huvud en 21 Agosto 2016, 03:22
Hola
despues de un tiempito volvi
cuestion que no pude hacerla andar pero averigue algo importante
lleve la soldadora a un taller de un amigo y la probe, y soldo excelente
pero en mi taller no suelda, aunque ya no salta el diferencial. no hace arco, directamente, y eso que le puse 90A para electrodo de 2mm

el problema entonces es de mi instalacion, aunque no me doy idea de que es, todavia. Voy a cambiar los cables del pilar, porque me han dicho que son de seccion insuficiente *la instalacion es vieja y muy mal planeada* asi que voy a ver si es eso lo que no me deja soldar, supongo que genera una caida de tension y no me di cuenta

gracias por las respuestas
Título: Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
Publicado por: MAX JUAN en 21 Agosto 2016, 04:59
hola.
pone a funcionar la maquina soldando, y medi en la linea de 220 que conectas la misma, a ver si cae o no la tension.
puede que sea eso como decis, yo ya lo vi en otros tiempos cuando quisieron soldar a traves de un trafo de 380 a 220, el mismo era insuficiente para la maquina.
saludos.