Os, comento, esta mañana hemos comprado un compresor de 5.5cv, el que lo vendió no recuerda si lo tenía en monofásico o trifásico. Yo lo quiero conectar en trifásica, para ello he mirado los bornes del motor y se encuentra en la. Configuración triángulo (pletinas paralelas), lo conecto y me salta el diferencial. Ha ido el electricista y me dice que el motor está bien pero que tengo poca potencia contratada. (Tengo 4.93kW) Total que voy a un taller de un amigo que tiene motores más grandes a probar y lo mismo.
Así que me encuentro o bien que este mal conectado o tenga alguna avería.
A ver si me podéis echar un cable que los apuntes de electrotecnia los tengo bastante olvidados.
Un saludo
-
Hombre, si lo que salta es el diferencial lo que tendrás será una derivación a tierra, si lo que te salta es un magnetotermico o el ICP pues puede ser problema del dimensionado de la instalación. No especificas los datos del motor, pero también podria pasar que el motor si es 220-380 V y como dices esta conectado en triangulo, al conectarlo a tensión, que seria raro que no fuese 400 V, ya que es la tensión normalizada y por tanto te podria hacer saltar el magnetotermico por sobreintensidad. Otro tema seria que el motor fuese 380/660V que en triangulo es como deberia estar. Sin mas datos solo se puede especular.
Un saludo
-
si lo vas a poner en trifasica 380 debe ir en estrella (380 entre fases) , ya que si lo dejas en triangulo se pasa de consumo, si la trifasica es 220 (220 entre fases) si deberia ir en triangulo (siempre pensando que es un motor trifasico 220 - 380 )
saludos .brinda
-
Gracias a por las respuestas, tiene que ser eso. Paso unas fotos de la placa del motor y de cómo están los bornes.
Gracias mil.
(http://i68.tinypic.com/zna1k3.jpg)
(http://i68.tinypic.com/34o7m8j.jpg)
-
Tiene las barras para conectarlo a 230 v trifásica.
Normal que te salte si le metes 380.
-
Pues si, es lo me temia. Conecta los puentes ( las plaquitas) tal como te indica la placa y tendrás el motor en estrella que es como debe estar para funcionar a 400V. arrancalo un momento y comprueba el sentido de giro del motor que sea el correcto.Si no lo es gira dos cables de la alimentación y ya rsta. si con las pruebas estando conectado en triangulo no ha cascado el bobinaje deberia funcionar.
Un saludo
-
Gracias! Esperemos que no haya cascado.
Un saludo
-
Solucionado!
Muchas gracias a todos.
-
Sr.lobo3 te recomiendo que cambies de electricista isofacto :o :o
-
:)
-
Sr.lobo3 te recomiendo que cambies de electricista isofacto :o :o
Totalmente de acuerdo ;)
Gracias, un saludo jreros.