Hola a todos.
EL problema es que no encuentro por ningún sitio el manual de configuración de esta marca y me gustaría poder configurarlo, si alguien conoce su configuración o dispone de algún manual para ello, le estaré muy agradecido .
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=0.8KW+CON+REFRIGERACI%C3%93N+POR+AGUA+MOTOR+DE+GIRO+1.5KW+VFD+SCIENTIFIC+PROCESS&_sacat=0
Gracias con antelación.
-
pidele el manual al que se lo has comprado, normalmente se hace asi..
-
Todos esos vfd vienen con un manual de configuración, si no te ha llegado, te pones en contacto con el vendedor y el te lo envia, esa tienda que pones en ebay Alemania es muy seria, yo he comprado un par de variadores y se han portado muy bien respondiendo a mis preguntas.
Normalmente cuando compras variador y spindle ya te viene configurado.
saludos
-
Gracias a los dos por responder :)
Pero lo compre un año y medio atrás, si me llego con manual que no sé dónde demonios he metido .confuso2 .confuso2
Me he puesto en contacto con la tienda, les he mandado un mensaje por EBAY pero no he obtenido respuesta.
El tema es que tampoco doy con el correo electrónico, web o servicio técnico de dicha marca para solicitar el manual y por eso he recurrido al foro, por si alguien lo conocía o disponía del manual, irremediablemente seguiré buscando :'( :'( :'(
-
Pues, tendrias que confirmarme si es un JY o es el Nuevo A131, si es el A131 http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc-router-table-machines/68736-cheap-1500w-chinese-spindle-experiences-110.html#post1740248 (http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc-router-table-machines/68736-cheap-1500w-chinese-spindle-experiences-110.html#post1740248) busca aquí
saludos
-
Hola Fijo .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Muchas gracias he descargado el manual de cnczone y mañana probaré !!
Sólo una cuestión más, mi modelo es el : A131NBC-8015 y en la primera página del manual dice A121 :-\ es compatible?
-
Si sigues esta busqueda de google, en las iniaturas puedes ver el manual escaneado completo https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi607%2F1505%2F2d%2F80149806b94a.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.pmdx.com%2FPMDX-Forums%2Findex.php%3Ftopic%3D151.0&docid=9c-66vk2xaNysM&tbnid=wmiGeaMixn8gTM%3A&w=1574&h=1080&bih=638&biw=1366&ved=0ahUKEwi0scWT26PPAhUlC8AKHToPBy8QMwgkKAEwAQ&iact=mrc&uact=8#h=1080&w=1574
saludos
-
Hola de nuevo
He configurado el vareador con los parametros recomedados por fabrica o ( default).
y aunque por fin gira no lo realiza a una velocidad alta , más bien baja y se calienta muchísimo nunca se calentó tanto ni en tan poco tiempo .confuso2 .confuso2 ademas no consigo modificar la velocidad desde el panel como antes.
He traducido de el manual parametro por parametro y así entender que modifica cada uno pero no consigo entenderlos del todo.
-
Pn 01
Contenido de visualización predeterminado: 1,2,4,6,8 ......... 60
RUN: 1 significa que mostrará la frecuencia de tiempo de ejecución. De lo contrario, mostrará la velocidad de sincronización del motor. 2,4,6,8 ...... número de polos del motor
STOP: mostrará la frecuencia dada por la señal externa
Pn 02
Frecuencia inicial de inicio por panel u otro método
Rango: 000.01Hz-180.00Hz, los datos iniciales del panel y la frecuencia de la señal externa durante el arranque.
Pn 03
Fuente de la frecuencia de ejecución con rango: 1-7
1 Potenciómetro
2 Botón del panel
3 Señal externa 0-5V
4 Señal externa 0-10V
5 Señal externa 0-20mA
6 Señal digital externa
7 Señal multisegmento
Pn 04
Fuente de la frecuencia de ejecución con rango: 1-7
1 Potenciómetro
2 Botón del panel
3 Señal externa 0-5V
4 Señal externa 0-10V
5 Señal externa 0-20mA
6 Señal digital externa
7 Señal multisegmento
Pn 05
En sentido horario / antihorario con rango: 1-3
1 en el sentido de las agujas del reloj
2 sólo habilitar
3 en sentido horario / antihorario
Pn 06
Método para detener el inversor con rango: 1-2
1 parada por sí mismo
2 parada por deceleración
Pn 07
Empezar de nuevo por señal externa con rango: 1-2
1 desactivar
2 activar
Pn 08
Tiempo de aceleración con alcance: 000.01S-650.00S
Acelerar el tiempo (de 0Hz a 50Hz).
Pn 09
Tiempo de desaceleración con rango: 000.01S-650.00S
Tiempo de deceleración (de 50Hz a 0Hz).
Pn 10
Frecuencia de tiempo de ejecución máxima con rango: 000.10Hz-180.00Hz
Frecuencia de salida máxima por inversor.
Pn 11
Frecuencia de tiempo de ejecución mínima con rango: 000.10Hz-180.00Hz
Si la frecuencia de comando por debajo de este valor, el inversor se detendrá. No se recuperaría hasta que la frecuencia de comando aumentara este valor.
Pn 12
Frecuencia de clasificación del motor con rango: 010.00Hz-180.00Hz
Se utiliza para modificar el V / Fcurve.
Pn 13
Compensación de par con rango: 0.0-4.0
El parámetro alto puede causar daños al motor.
Pn 14
Frecuencia de compensación de par: 0.01Hz-180.00.00Hz
El inversor no ofrece compensación de par si el tiempo de ejecución o
frecuencia es mayor que este valor.
Pn 15
Tensión de frenado de CC de arranque: 1V-100V
Mediante la sintonización apropiada de este parámetro, el motor puede arrancar normalmente desde el estado de parada total sin ninguna dificultad causada por el movimiento libre del motor y la dirección de rotación.
Pn 16
Tiempo de frenado DC de arranque: 000.00S-650.00S
Tiempo de frenado de CC antes del arranque del motor para asegurar que el motor se arranque desde el estado de parada completa.
Pn 17
Parada Tensión de frenado DC: 1V-100V
Tensión de frenado durante el período de frenado de CC para garantizar que el motor se detenga completamente en el tiempo de frenado.
Pn 18
Tiempo de frenado de parada DC: 000.00S-650.00S
Tiempo de frenado de CC para evitar que el movimiento de la diapositiva se detenga.
Pn 19
Fuente de velocidad de varios segmentos 0: 1-5
Modo de velocidad de segmento múltiple Fuente de frecuencia de 0 segmentos:
1 Potenciómetro
2 Botón del panel
3 Señal externa 0-5V
4 Señal externa 0-10V
5 Señal externa 0-20mA
Pn 20
Frecuencia multi-segmento 1 frecuencia: 000.10 Hz-180.00Hz
Frecuencia de segmentos múltiples de velocidad de segmento múltiple
Pn 21
Frecuencia multi-segmento 2 frecuencia: 000.10 Hz-180.00Hz
Frecuencia de segmentos múltiples de 2 segmentos
Pn 22
Frecuencia multi-segmento 3 frecuencia: 000.10 Hz-180.00Hz
Frecuencia de segmentos múltiples de 3 segmentos
Pn 23
Frecuencia multi-segmento 4 frecuencia: 000.10 Hz-180.00Hz
Frecuencia de segmentos múltiples de 4 segmentos
Pn 24
Frecuencia de varios segmentos 5 frecuencia: 000.10 Hz-180.00Hz
Frecuencia de segmentos múltiples de velocidad de segmento múltiple de 5 segmentos
Pn 25
Frecuencia de varios segmentos 5 frecuencia: 000.10 Hz-180.00Hz
Frecuencia de segmentos múltiples de la velocidad de segmento múltiple de 5 segmentos
Pn 26
Frecuencia multisegment 7 frecuencia: 000.10 Hz-180.00Hz
Frecuencia de segmentos múltiples de 7 segmentos
Pn 27
Frecuencia de movimiento del punto: 000.10 Hz-180.00Hz
Frecuencia de desplazamiento de punto
Pn 28
Elección de la salida de relé: 1-6
1 Parar el inversor
2 Ejecutar el inversor
3 Fallo del inversor
4 Aumento de frecuencia
5 Frecuencia decreciente
6 Frecuencia alcanzada
Si se satisface la condición de salida, los estados ON / OFF invierten.
Pn 29
2do tiempo de la aceleración: 000.01S-650.00S
2º tiempo de aceleración
Pn 30
2do tiempo de desaceleración: 000.01S-650.00S
2º tiempo de deceleración
Pn 31
2ª frecuencia de paro de deceleración: 000.10 Hz-180.00Hz
Cuando la frecuencia de ejecución es mayor que este valor,
El tiempo de aceleración / deceleración se define por Pn08, Pn09
Cuando la frecuencia de ejecución es menor que este valor,
El tiempo de aceleración / deceleración se define por Pn29, Pn30
Pn 32
Gestión de parámetros: 1-3
1 modificación habilitar
2 modificación desactivar
3 valor predeterminado
Pn 33
Versión del software
Pn 34
Recuperación automática mientras se pierde potencia de repente
0 desactivar esta función
99 medios de auto recuperar en tiempo infinito,
a partir de baja frecuencia
Otro valor:
Si el indicador muestra LU-X (cualquier código) durante el tiempo de ejecución Y la fuente de poder se recupera en 2 segundos, el inversor
Comenzaría de nuevo y reduciría la frecuencia de tiempo de ejecución
con magnitud de tiempo (s) de subtensión se multiplican
frecuencia de este componente (Hz).
El tiempo máximo perdido de la energía es 2.5s.
Más allá de este tiempo,Se vería como sobre voltaje sin ninguna recuperación automática.
Pn 35
Fecha de producción
-
Pn 01 = 1
Pn 02 = 400
Pn 03 = 2
Pn 04 = 1
Pn 05 = 1
Pn 06 = 2
Pn 07 = 1
Pn 08 = 10
Pn 09 = 10
Pn 10 = 50Hz
Pn 11 = 1.5Hz
Pn 12 = 50Hz
Pn 13 = 0.0
Pn 14 = 10Hz
Pn 15 = 30V
Pn 16 = 0S
Pn 17 = 30V
Pn 18 = 0S
Pn 19 = 1
Pn 20 = 10
Pn 21 = 20
Pn 22 = 30
Pn 23 = 40
Pn 24 = 50
Pn 25 = 60
Pn 26 = 70
Pn 27 = 10Hz
Pn 28 = 3
Pn 29 = 2S
Pn 30 = 2S
Pn 31 = 1Hz
Pn 32 = 1
Pn 33 =
Pn 34 = 0
Pn 35 =
Esta es la configuración inicial o default? mi spindle es de 1.5KW y refrigeración por aire
¿alguna sugerencía?
Muchisimas gracias.
-
Pn 01 = 1
Pn 02 = 400 0.5
Pn 03 = 2
Pn 04 = 1
Pn 05 = 1
Pn 06 = 2
Pn 07 = 1
Pn 08 = 10 5
Pn 09 = 10 5
Pn 10 = 50Hz 400
Pn 11 = 1.5Hz
Pn 12 = 50Hz 400
Pn 13 = 0.0
Pn 14 = 10Hz
Pn 15 = 30V
Pn 16 = 0S
Pn 17 = 30V
Pn 18 = 0S
Pn 19 = 1
Pn 20 = 10
Pn 21 = 20
Pn 22 = 30
Pn 23 = 40
Pn 24 = 50
Pn 25 = 60
Pn 26 = 70
Pn 27 = 10Hz
Pn 28 = 3
Pn 29 = 2S
Pn 30 = 2S
Pn 31 = 1Hz
Pn 32 = 1
Pn 33 =
Pn 34 = 0
Pn 35 =
Esta es la configuración inicial o default? mi spindle es de 1.5KW y refrigeración por aire
¿alguna sugerencía?
Muchisimas gracias.
-
Muchas gracias Fijo .ereselmejor .ereselmejor
Me funciona perfectamete modificando esos cuatro parametros.
Pn 02 = .confuso2 .confuso2error mio, aquí me colé el manual especifica 50
pero supongo que es para un propósito general y no especifico como es el caso del spindle.
Pn 8 y 9 como es aceleración/ desaceleración tampoco es muy importante no? modifica el tiempo de llegada a la velocidad máxima de trabajo y viceversa.
Pn 10 = 400?
Pn 12 = 400 ? en estos valores el manual especifica rango de000.10Hz-180.00Hz esto es confuso porque trabaja por encima de su rango.
Gracias de nuevo.