Foro MetalAficion
CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: avis en 27 Noviembre 2016, 19:00
-
Hola, estoy construyendo mi primera CNC , para evitar problemas de lineas desbalanceadas con los motores paso paso y con el spindle quiero utilizar cable apantallado, la duda es donde conectar dicha malla, si directamente al chasis de la maquina y esta a tierra .Con los motores nema creo que lo normal seria conectar dicha malla a negativo de las fuentes, pero en el spindle seria a tierra según tengo entendido, a ver si algún experto en estos temas me sabe decir.
Saludos.
-
no soy experto en cnc´s pero la malla de los cables debería conectarse solamente en uno de los lados normalmente en la parte de control, no en los equipos (motores).
-
Hola Jose Manuel, y la malla debe ir a tierra(chasis) o a negativo? Lo digo por que el variador de frecuencia tiene salida trifásica y tierra , y los motores paso paso tengo dos posibilidades negativo o tierra, supongo que lo mas lógico será los dos a tierra.
Saludos.
-
la malla debe ir a tierra, solo en uno de los lados del cable para evitar diferencia de potencia y recirculacion de corriente.
la tierra del variador debe ir a tierra.
todos los equipos que tengan tierra, es para conectarla a tierra como es debido.
Luego el negativo de 12 o 24v, si lo timbras con un polimetro normalmente ya esta a tierra, si no es asi será una tensión flotante, yo el negativo lo pondría a tierra.
-
Solo te daré un consejo si me lo permites, yo en mis maquinas, pongo una pica de 1 metro de cobre clavada al lado justo de la maquina, conecto el chasis de la maquina a la pica, tambien conecto una parte de la tierra del armario a la pica, me da la seguridad.
Siempre hay que conectar todo lo posible a tierra y en buenas condiciones, te quita dolores de cabeza.
saludos
-
Pues seguiré a rajatabla vuestro consejo, malla solo conectada a un extremo y pica al lado de la maquina al chasis.
Gracias.