Foro MetalAficion

Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Guardiola en 26 Diciembre 2016, 21:55

Título: Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: Guardiola en 26 Diciembre 2016, 21:55
Hola

 Os molesto porque tengo un problema con el variador de frecuencia  Huanyan 3KW que he instalado en un torno Optimun D 240
 compre el teclado externo que lleva el potenciómetro, pues todo funciona bien, menos el potenciómetro, el problema es que solo me deja regular la frecuencia hasta mitad y sin embargo, si la regulo desde el teclado no hay problema.

He probado todo tipo de configuraciones, pero siempre funciona hasta la mitad de los 60 Hz  y me estoy volviendo loco, no se que hacer, pienso que es un fallo de configuración y no se que probar.
 
Si alguien del foro sabe que parámetro esta mal y me puede ayudar se lo agradecería mucho.

 Gracias
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: forane en 26 Diciembre 2016, 23:24
Léete la página 10 y 46 del manual. Te aconsejo que imprimas el manual y lo subrayes. Es demasiado complejo para desglosarlo, pero posiblemente esté aquí la solución. Busca también potentiometer en el pdf.

http://www.jinlantrade.com/ebay/invertermanual.pdf (http://www.jinlantrade.com/ebay/invertermanual.pdf)

Perdona pero no puedo ahora detenerme que me llaman para cenar. Saludos.
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: Guardiola en 27 Diciembre 2016, 19:36
Hola
buenas noches e estado buscando las paginas que me as dicho y yo no veo nada, será que le e dado tantas vueltas al tema que estoy saturado.
El tema es que con el potenciómetro al máximo da 24´95 hz y 714 rpm y no hay manera de subir a 50 hz y con las teclas no hay problema
estoy de los nervios atrope, no puedo encontrar el punto, y gracias por responderme. un saludo
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: FIJO en 27 Diciembre 2016, 20:48
Hay unos valores cuando el potenciometro es de 10v o de 5v, ahora mismo no lo recuerdo, pero cambiando ese valor, subia perfectamente a los 50

saludos
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: Guardiola en 27 Diciembre 2016, 21:38
Hola
No es un potenciometro externo que yo e  pusto,es un teclado con potenciometro y patalla dijital fabricado por el fabricante del variador de frecuencia huanyang
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: forane en 28 Diciembre 2016, 09:37
No sé. Busca el parámetro PD008. Deberías imprimir el manual, anotarlo e ir verificando cada parámetro.
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: Guardiola en 28 Diciembre 2016, 13:39
Hola
este es potenciómetro es original del variador de frecuencia huanyang
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: forane en 28 Diciembre 2016, 23:14
Te entendí desde el primer momento, pero es difícil desde aquí dar con la clave del problema. Si te parece, pon los valores de los principales parámetros, a ver si entre todos podemos ayudarte. Ya te digo es difícil si no tienes uno igual llegar a la solución, pero seguro que se saca.
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: jmllosa en 29 Diciembre 2016, 10:26
igual lo que esta mal es el potenciometro, puede estar defectuoso, prueba con uno externo
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: FIJO en 29 Diciembre 2016, 19:11
En mi respuesta anterior lo puse, de esos paneles hay copias muy malas por cierto aunque en aliexpress digan que son buenas, que traen potenciometros de 5v o de 10v, yo lo sufrí en mis carnes, o es que no te acuerdas Jmllosa?
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: jmllosa en 29 Diciembre 2016, 19:59
hay si, tiene usted razon señor Fijo, ya sabes que estoy mallor..... ;D ;)   y entre la edad y que deje la medicacion.... pues........... .brinda .brinda
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: Guardiola en 30 Diciembre 2016, 13:11
HOLA
E MONTADO UN POTENCIOMETRO INDEPENDIENTE AL TECLADO  Y FUNCIONA PERFECTO,
E DESOLDADO EL POTENCIOMETRO DEL TECLADO EXTERIOR Y ESTA BIEN .
PIENSO QUE ESN ALGUNA CONFIGURACION ES COMO SI ESTIVIESE ALIMENTANDO EL POTENCIOMETRO A 5V
NO SE !!
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: FIJO en 30 Diciembre 2016, 16:08
y de cuanto es el potenciometro exterior que has montado?
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: Guardiola en 31 Diciembre 2016, 12:22
Hola
es de 10k, el mismo que lleva instalado en el teclado exterior
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: FIJO en 01 Enero 2017, 16:53
Hola
es de 10k, el mismo que lleva instalado en el teclado exterior

El mismo que se  supone que lleva instalado
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: Manum en 01 Enero 2017, 21:32
Hola a todos, no me he mirado tu manual, pero enlos variadores que yo manejo, hay que configurar el lugar de control que imagino ya lo habrás probado, suele ser algo así como:
a través de las entradas analógicas..... a través de las digitales para casos de multivelocidades........a través del teclado (que parece que te funciona bien), una vez configurado el lugar de control, tienes que decirle los limites de frecuencia en los que te quieres mover, bien en Hz, por ejemplo 30Hz min.- 50Hz max. y en algunos casos, porcentaje de regulación entre min.y max. 0%-100%, que en este ejemplo seria 0%=30Hz, 100%=50Hz, en caso de usar señales analógicas 4/20mA o similar, le tienes que indicar a que frecuencia se debe poner cuando en la entrada correspondiente haya una corriente determinada, si 0%=4mA y 100%=20mA, a 12mA se iría a 40Hz. Esto ultimo es solo a titulo informativo, no creo que te afecte, yo investigaría los limites que hay fijados para la entrada de control correspondiente.
Un saludo
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: Manum en 01 Enero 2017, 22:20
Hola de nuevo, le he echado un ojo a tu manual y aunque son cambios a comprobar, vería como están configurados los siguientes parametros, pd001=1 external terminal, pd003,pd004,pd005  creo que deben estar a 60Hz si quieres subir hasta esa frecuencia, puedes probar mas arriba si lo necesitas, pero el limite te lo dará el entrehierro, si te pasas se saturara y no dará mas, es cuestión de probar donde esta el limite max., pd007=25Hz = limite min. también tienes que probar, si el motor es autoventilado y tiene mucha carga, se calentara por debajo de esta frecuencia, si va ligero de carga puedes baja a 10Hz o incluso menos (ten en cuenta la perdida de par en el arranque), parece que la entrada de control es VI=0/10v, por lo que parece el cursor del potenciometro, hace mas alta o mas baja esa entrada en cuanto la tensión, o se va a cero o se va a 10v (puedes medirla)
pd072=25Hz, pd073=60Hz, y por ultimo pd070=0 dice que esta así por defecto pero miralo.
No se si este rollo te va a servir pero alomejor te pone en la pista del problema real.
Un saludo.

P.D. Ojo con la lista 3 de funcion de los parametros, parece que hay un error en el pd072 y el pd073, mas abajo se refiere a ellos como higher frec.=pd073 y lower frec. =pd072.
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: Guardiola en 04 Enero 2017, 13:50
si si es el mismo
Título: Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
Publicado por: Guardiola en 05 Enero 2017, 16:54
Muchas grecias manum,lo intento y os digo,,