Foro MetalAficion

Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Donovan en 16 Diciembre 2017, 17:02

Título: Termomagnetica
Publicado por: Donovan en 16 Diciembre 2017, 17:02
Estimados Foristas: Estuve revisando un tablero o como dicen en España un cuadro eléctrico y me encontré con dos tipos de TM marca Siemens, estéticamente eran iguales, pero una decía SV y la otra SQ, luego me di cuenta que la SQ tenia el símbolo de seccionador y la otra no.
¿Prácticamente cual es la diferencia, porque las dos son elementos de corte? ¿donde se debe usar cada una?

Saludos
Título: Re:Termomagnetica
Publicado por: XLR en 16 Diciembre 2017, 17:47
Si son esteticamente iguales, me mataste... la linea SV (SM) normalmente es disyuntor diferencial la linea SQ es termomagnetica, pero con mayor "retencion" que la linea SX (es decir que saltara antes una SX de mismo amperaje que una SQ ante consumo prolongado o corto)

la lógica segun tengo memoria sería usar primero una SQ como llave principal, luego una SV (si es que el tuyo es disyuntor) y por último una SX como termomagnetica de cada elemento de la linea.

pero tal vez esté meando fuera del tarro porque ya hace mucho que no instalo tableros electricos...  ::)

saludos  .brinda
Título: Termomagnetica
Publicado por: Donovan en 16 Diciembre 2017, 19:17
No son diferenciales porque el tablero tenia uno, son TM Me parece que la SQ es seccionador, entonces debe ir como interruptor general, cual es la diferencia con la otra, no se.
La explicación debe estar por el lado de las normas IEC.
Título: Re:Termomagnetica
Publicado por: XLR en 16 Diciembre 2017, 20:41
siemens SV (también sm)

(https://i.ytimg.com/vi/UcdhnJiAruQ/maxresdefault.jpg)



siemens SQ


(https://http2.mlstatic.com/termica-siemens-3-x-20a-unipolar-5sq23c20-D_NQ_NP_167405-MLA20868492133_082016-F.jpg)



siemens SX


(https://ssli.ebayimg.com/images/g/7Q4AAOSwVKRaH-I5/s-l1600.jpg)

en casa tengo las tres (SV (M) SQ y SX  como asi SZ (diyuntor) y NE que son tm)
la verdad que habria que averiguar bien en la pagina de siemens o mandarles mail para sacar dudas...

de lo que estoy seguro, y porque lo tengo, que en un mismo circuito una SQ de 20A y una SX de 20A, si hago corto o consumo por arriba de los 20A, la SX salta antes, y si hago pequeña descarga a tierra salta solo el SM de 63 A

saludos  .brinda
Título: Re:Termomagnetica
Publicado por: operario112 en 16 Diciembre 2017, 21:39
Por las fotos que ha puesto el compañero xlr se observa que al menos una diferencia entre estos dos térmicos es el poder de corte, el numero dentro del recuadro, que en un caso es de 3000 amp y en el otro es de 6000amp.
De resto, no conozco la nomenclatura de Siemens.
Saludos.
Título: Termomagnetica
Publicado por: Donovan en 17 Diciembre 2017, 23:01
EL ID tiene una corriente de falla a tierra de 100 mA, no lo había visto nunca, ademas es superinmunizado, es para usar en centros de datos.
Las TM no tienen impresa la norma IEC.
Las TM SICA que hay en mi casa son IEC 60898