Buenos días me encuentro en el proceso de implementacion de un variador altivar que había sido programado anterior mente donde solo se dejo habilitado el control por medio de un potenciometro, el teclado de ingreso se encuentra bloqueado y no eh podido ingresar al software por medio de powersuite por cable ethernet ni serial alguno de ustedes tiene idea de como restaurar los parámetros de fabrica de este variador gracias
-
Buenos días me encuentro en el proceso de implementacion de un variador altivar que había sido programado anterior mente donde solo se dejo habilitado el control por medio de un potenciometro, el teclado de ingreso se encuentra bloqueado y no eh podido ingresar al software por medio de powersuite por cable ethernet ni serial alguno de ustedes tiene idea de como restaurar los parámetros de fabrica de este variador gracias
Parametros Drive Menu (drc) > función fcs