Foro MetalAficion

Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: yebenes en 13 Junio 2018, 17:24

Título: Guardamotor para el cumbre
Publicado por: yebenes en 13 Junio 2018, 17:24
Hola a todos.

Antes de decir nada informaros que lo maximo que entiendo de cables es casi enchufar el de la tele al enchufe.
Resulta que voy a ponerle a mi cumbre un variador Powtech PT200 de 2,2Kw para pasarlo a mofasico y mi intencion era ponerle un automatico y un guardamotor, pero mi duda es si realmente es necesario el guardamotor ya que me habian dicho que el mismo variador ya lo protegia.

En caso de ponerlo seria... motor-guardamotor-variador-automatico y por ultimo la linea monofasica???

Gracias!
Título: Re:Guardamotor para el cumbre
Publicado por: angelnewman en 13 Junio 2018, 18:16
hola, yo tengo ese mismo torno usando ese mismo variador, no uso guardamotor, cuando usas un variador se le introduce en sus variables la intensidad nominal del motor, un buen variador evitará una sobreintensidad  q queme el motor, te preguntará cuantos segundos quieres q le someta a sobreintensidad (no recuerdo los segundos por defecto) bueno al grano, q no lo necesitas.
por otra parte comentarte q el guardamotor es un trasto estupendo, en mi trabajo con unas bombas muy grandes cada motor tiene el suyo (aquí regulamos su % de exceso) si saltan es q hay algo chungo y te pide q lo revises
en modo casero te diré q lo tengo montado en la bomba de la piscina, pq se enciende con reloj, sin supervisión y por eso es muy necesario (podría arrancar con la bomba atrancada y si no corta pues se quemaría.... p.ej.)
en el torno, a parte del variador, lo uso estando delante, por lo q no lo veo necesario,sds
Título: Re:Guardamotor para el cumbre
Publicado por: limaton en 13 Junio 2018, 21:54
Hola a todos.

Antes de decir nada informaros que lo maximo que entiendo de cables es casi enchufar el de la tele al enchufe.
Resulta que voy a ponerle a mi cumbre un variador Powtech PT200 de 2,2Kw para pasarlo a mofasico y mi intencion era ponerle un automatico y un guardamotor, pero mi duda es si realmente es necesario el guardamotor ya que me habian dicho que el mismo variador ya lo protegia.

En caso de ponerlo seria... motor-guardamotor-variador-automatico y por ultimo la linea monofasica???

Gracias!



El variador se protege aguas arriba: entre el variador y el motor NO PUEDE HABER NINGUNA PROTECCIÓN


sALU2
Título: Re:Guardamotor para el cumbre
Publicado por: Magirus en 13 Junio 2018, 23:43
Si quieres puedes proteger la línea de alimentación del variador de frecuencia con un magnetotérmico exclusivo. Aguas abajo del variador no debes intercalar ninguna protección. Si el variador está bien configurado él mismo protege al motor.

Saludos.-
Título: Re:Guardamotor para el cumbre
Publicado por: yebenes en 14 Junio 2018, 20:11
Ok mil gracias, ya me habeis sacado de dudas por completo, ya va quedando menos para tenerlo operativo pero aun queda xq voy a ratitos, prometo colgar todos los videos q he grabado del desmontaje y montaje del cumbre l completo.

Mil gracias!!!
Título: Re:Guardamotor para el cumbre
Publicado por: Juanjose47 en 29 Junio 2018, 18:48
Ok mil gracias, ya me habeis sacado de dudas por completo, ya va quedando menos para tenerlo operativo pero aun queda xq voy a ratitos, prometo colgar todos los videos q he grabado del desmontaje y montaje del cumbre l completo.

Mil gracias!!!

Tenía la misma duda que tu, muchas gracias a todos!
Título: Re:Guardamotor para el cumbre
Publicado por: Dolin en 22 Febrero 2019, 11:52
Hola,

puedes poner un guardamotor según la potencia que necesitas, ya que no es fijo y tiene variación que funciona según la potencia que tengas. Ejemplo:  este guardamotor regulable de 1 - 1.6A (https://www.laobra.es/cuadros-electricos/guardamotores/regulable-trifasico.html)


Título: Re:Guardamotor para el cumbre
Publicado por: angelnewman en 22 Febrero 2019, 21:10
 :P