Buenas noches.
Tras leer bastantes post del foro relativos al funcionamiento de los variadores me surgen varias dudas relativas a su funcionamiento y capacidades.
Resulta que quiero hacer funcionar un motor con las siguientes características.
3 Kw
230v triangulo / 14,7A
380v estrella / 8,5 A
rpm 1390 min-1 / 50 Hz / cosf 0,71
Si paso el motor a triangulo para poderlo hacer funcionar con un variador de 220v monofásico con salida 220v trifásica va a perder el motor prestaciones con respecto a su configuración original en estrella a 380v.?
He leído por el foro que mi motor al ser de 3 Kw es de 4cv.
Puedo usar un variador de 220v monofásico con salida 220v trifásico de 3kw?. Porque he leído que pueden llegar a funcionar a más de 3 kw con esa configuración en triangulo y no sé si el variador podría estropearse o no hacer funcionar bien el motor.
He leído mucho en varios post que recomendáis este variador de ebay.
NEW VARIABLE FREQUENCY DRIVE INVERTER VFD 3KW220V 4HP 13A e5
Pero no he sido capaz de ver los anuncios porque ya han finalizado las ventas.
Pero me preocupa que sea de 13A y según mi placa de motor necesitaría 14,7A.
Tendré entonces que buscar uno de mayor potencia?
Muchas Gracias.
Un saludo.
-
Este es bueno..bonito y a precio razonable,,lo tienen muchisimos foreros y no leo quejas sobre el.
no pierdes potencia por conectarlo a 220v o a 380..el motor esta preparado para ello..por eso tiene conexion triangulo a 220v o estrella a 380v.
este es valido hasta motores de 5.5cv con lo que tienes margen desobra para el tuyo que es de 4cv..
https://www.zuendo.com/powtech-monofasico-220v/13-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-pt-300-4kw.html
ademas si no sabes nada de variadores por una pequeña cantidad te lo mandan preconfigurado para tu motor..
empresa seria..servicio tecnico serio..y estan en españa..mas ya no se puede pedir.
-
Cuidadín a la hora de sobredimensionar variadores, ya que el aumento de la punta de arranque es proporcional: un variador de 4 Kw necesita unas protecciones (interruptor magnético) de 40 A. No quiere decirse que los vaya a consumir, pero sí que nos puede tirar abajo el limitador si lo tenemos limitado por debajo de esa potencia contratada :-\
Salu2
-
Tengo dos variadores de 7.5kw...limitados con magneto de 30A..y jamas me tiro el limitador abajo..eso si..los uso con motores de 2 y de 4cv...
-
Tengo dos variadores de 7.5kw...limitados con magneto de 30A..y jamas me tiro el limitador abajo..eso si..los uso con motores de 2 y de 4cv...
Me alegro! :). Yo hago estas advertencias para que nadie se llame a engaño: no es lo mismo la intensidad nominal de cualquier aparato que la corriente momentánea de conexión. Puede parecer que vas muy sobrado y luego quedarte a 2 velas. Muchos son los que se encuentran que compran una radial de 2000 W, que en teoría consume menos de 10 A, y te tira abajo el ICP de 20 A al arrancarla. En el caso de los variadores puede suceder lo mismo :-\
Salu2
-
por partes
cuando un motor trifasico arranca de 0 a sus 1450rpm o 2900 rpm nominales según polos del motor , sin ningún tipo de variador o arrancador de por medio a su voltaje nominal efectivamente se produce un pico de corriente de hasta seis veces su valor nominal de consumo dependiendo de si arranca en vació o en carga , milisegundos, pero suficiente para saltar limitadores , eso es cierto
luego el motor se etabiliza a su carga y corriente normal, soluciones:
primera , poner un magnetotermico de curva D que permite aguantar ese tiempo de arranque sin que salte nada
segunda solución un sistema de estrella/triangulo que hará que el motor arranque con menos consumo hasta que se produzca el embalamiento
tercera solución, un arrancador que limita la corriente y voltaje de arranque hasta que el motor se embala, por lo que jamas se produce ese sobreconsumo del que habla limaton
cuarta y mejor solución un variador de frecuencia que bien configurado hace lo mismo que un arrancador limitando con la rampa de arranque la corriente que chupa el motor por lo que bien configurado JAMAS te va a hacer saltar ningún magnetotermico, y encima te permite controlar las revoluciones del motor, puedes usar un variador bien gordo que tu lo configuras para un motor de 2cv y le configuras la rampa de arranque que ya veras que no va exceder de ese consumo una forma fácil de verlo es poniendo un amperimetro en la fase de 230v que alimenta el variador como hago yo , que ademas así te sirve para ver como se va comportando la maquina , en la fase del motor que sale del variador no podéis ponerlo a menos que tengáis un amperimetro truerms de buena resolución porque el amperimetro al no ser senoidal va a dar una lectura erronea
en mi cumbre por citar un ejemplo le tengo un amperimetro digital a la entrada del variador , y se puede ver claramente como no se produce pico de arranque porque le tengo rampa configurada , y lo que mas mola sobre todo para los que no somos profesionales del torno o fresa es que te ayuda a ver cuando te estas pasando de pasada con la cuchilla porque ves como a mayor penetracion mas sube la corriente de consumo y asi se yo cuando la cosa va fina
-
No teniendo ni puta idea quizás ahora lo entiendo un poco mejor. Gracias.
Estaré pendiente por si hay réplica.
Saludos.
-
Pues tengo bastante más claro el tema.
Los variadores de esa web los tengo controlados, tienen 4 más al que me has indicado. Porque por lo que he visto no los hay de 3kw y 4cv.
Luego los de eBay, no sé aunque sean más baratos. Y si los veo de 3kw y 4cv. A saber si son chinos y me pueden dar problemas al ir tan justos. Prefiero ir a lo seguro.
Luego os consultaré como hacer el tema de la instalación eléctrica y esas cosas. Para ir preparando la lista de la comprar.
Respecto a la configuración del variador, seria mi primera vez. Así que ahora mismo no tengo conocimientos para ello. Supongo que entre otras cosas habrá que introducir los valores que tengo en la placa del motor. Pero por lo que he leído por el foro parece que no sea san sencillo. Tenéis el manual de este variador por echarle un vistazo y ver si es algo que relativamente sencillo de configurar siguiendo las instrucciones.?
Os tendré informados.
Muchas Gracias a todos.
-
por partes
cuando un motor trifasico arranca de 0 a sus 1450rpm o 2900 rpm nominales según polos del motor , sin ningún tipo de variador o arrancador de por medio a su voltaje nominal efectivamente se produce un pico de corriente de hasta seis veces su valor nominal de consumo dependiendo de si arranca en vació o en carga , milisegundos, pero suficiente para saltar limitadores , eso es cierto
luego el motor se etabiliza a su carga y corriente normal, soluciones:
primera , poner un magnetotermico de curva D que permite aguantar ese tiempo de arranque sin que salte nada
segunda solución un sistema de estrella/triangulo que hará que el motor arranque con menos consumo hasta que se produzca el embalamiento
tercera solución, un arrancador que limita la corriente y voltaje de arranque hasta que el motor se embala, por lo que jamas se produce ese sobreconsumo del que habla limaton
cuarta y mejor solución un variador de frecuencia que bien configurado hace lo mismo que un arrancador limitando con la rampa de arranque la corriente que chupa el motor por lo que bien configurado JAMAS te va a hacer saltar ningún magnetotermico, y encima te permite controlar las revoluciones del motor, puedes usar un variador bien gordo que tu lo configuras para un motor de 2cv y le configuras la rampa de arranque que ya veras que no va exceder de ese consumo una forma fácil de verlo es poniendo un amperimetro en la fase de 230v que alimenta el variador como hago yo , que ademas así te sirve para ver como se va comportando la maquina , en la fase del motor que sale del variador no podéis ponerlo a menos que tengáis un amperimetro truerms de buena resolución porque el amperimetro al no ser senoidal va a dar una lectura erronea
en mi cumbre por citar un ejemplo le tengo un amperimetro digital a la entrada del variador , y se puede ver claramente como no se produce pico de arranque porque le tengo rampa configurada , y lo que mas mola sobre todo para los que no somos profesionales del torno o fresa es que te ayuda a ver cuando te estas pasando de pasada con la cuchilla porque ves como a mayor penetracion mas sube la corriente de consumo y asi se yo cuando la cosa va fina
Nadie había hablado de arrancar un motor, sino de conectar un variador; que, aunque "suene igual", son 2 cosas diferentes. No sé si me explico :-\.
En el momento que tú tienes arrancado el variador y gestionadas las rampas del motor, le das marcha y descuida que ya no salta nada. Es lo mismo que con la radial que comentábamos: una vez arrancada ya puedes tronzar la pieza que quieras, que no saltará protección ninguna.
Pero a la hora de energizar al variador es cuando se puede producir el jodido disparo de las protecciones :P
Salu2
-
Yo nunca he visto ningun arrancador ni variador q cuando le das tension tenga un consumo inicial de unos pocos amperios , lo poco que gasta en cargar los condesadores q tiene y es muy pero q muy poco. No soy ningun guru de los variadores y de hecho tengo q preguntar cada poco , pero tengo instalados muchos y de grandes potencias, y me toca lidiar con instalaciones muy grandes y ese fenomeno en variadores no se da en ninguna instalacion , si conectas el variador y te salta directamente algo mal hay en el aparato fijo
-
Buenas.
El motor que quiero alimentar es de un elevador de coches. Por lo que el motor no va a estar constantemente funcionado como si fuera para alimentar un torno o una maquina eléctrica. Cuando lo haga funcionar estará máximo 1 minuto que es más o menos lo que tarda el elevador desde la posición baja a su posición más alta. Pero desde su inicio va a tener que ser capaz de subir peso, por lo que necesitará potencia desde el inicio.
Relativo a lo que comentáis sobre el consumo del variador.
La potencia que tengo contratada en el local donde montaré el variador para alimentar el motor del elevador son de 3450W.
Tendré problemas si monto el variador de 4 kW? o mientras el motor que es de 3 kW no sobrepase los 3450 w no habrá problemas.
He leído en un par de post de este mismo foro, que lo variadores suelen dar menos cv de lo que dicen. Si eso es cierto, si comprara uno de 3kw y 4cv, podré tener problemas? y por lo tanto necesitaré el de 4kw y 5,5cv como me indica TEAM RURAL.
Gracias.
-
Yo nunca he visto ningun arrancador ni variador q cuando le das tension tenga un consumo inicial de unos pocos amperios , lo poco que gasta en cargar los condesadores q tiene y es muy pero q muy poco. No soy ningun guru de los variadores y de hecho tengo q preguntar cada poco , pero tengo instalados muchos y de grandes potencias, y me toca lidiar con instalaciones muy grandes y ese fenomeno en variadores no se da en ninguna instalacion , si conectas el variador y te salta directamente algo mal hay en el aparato fijo
Ya, será por eso que un variador de 4 Kw, cuyo motor consume 13 A, se le protege con un disyuntor de 40 A 8)
Salu2
-
¿Desde cuándo un disyuntor protege un motor? .confuso2
Si te refieres a un magnetotérmico, nunca he visto ninguno de 40A para proteger una línea de 2,5/4 A, porque desde luego no la protege. Y también trabajo con variadores gordos.
-
pues algo estas haciendo mal , en todo caso se pone su correspondiente curva D y arreando
aparte que si eso lo has visto en una instalacion es porq el magneto esta protegiendo la linea que a saber la seccion y las cargas que lleva no la maquina que es como se hacen las instalaciones .... no voy a sentar yo catedra mas que el rebt y y las itc del lat , yo con que mis pequeñas instalaciones de 15000 no se peguen fuego ... me conformo
-
Buenas.
El motor que quiero alimentar es de un elevador de coches. Por lo que el motor no va a estar constantemente funcionado como si fuera para alimentar un torno o una maquina eléctrica. Cuando lo haga funcionar estará máximo 1 minuto que es más o menos lo que tarda el elevador desde la posición baja a su posición más alta. Pero desde su inicio va a tener que ser capaz de subir peso, por lo que necesitará potencia desde el inicio.
Relativo a lo que comentáis sobre el consumo del variador.
La potencia que tengo contratada en el local donde montaré el variador para alimentar el motor del elevador son de 3450W.
Tendré problemas si monto el variador de 4 kW? o mientras el motor que es de 3 kW no sobrepase los 3450 w no habrá problemas.
He leído en un par de post de este mismo foro, que lo variadores suelen dar menos cv de lo que dicen. Si eso es cierto, si comprara uno de 3kw y 4cv, podré tener problemas? y por lo tanto necesitaré el de 4kw y 5,5cv como me indica TEAM RURAL.
Gracias.
los variadores y en chinos mejor conviene cogerlos sobredimensionados sobre la potencia del motor para que te duren mas ( cuando el variador es bueno esto ultimo ya no es tan necesario)
lo dicho tu lo programas con la potencia del motor y el modo de arrancar en rampa para que no pegue el tironazo al arrancar y y si te lo permite le limitas para que no pase de la corriente nominal del motor y arreando , le pones un pequeño amperimetro como te dige antes y podras saber en todo momento lo que te consume el bicho cuando arranca y trabaja
i
-
¿Desde cuándo un disyuntor protege un motor? .confuso2
Si te refieres a un magnetotérmico, nunca he visto ninguno de 40A para proteger una línea de 2,5/4 A, porque desde luego no la protege. Y también trabajo con variadores gordos.
Hombre, los disyuntores se vienen utilizando para proteger motores desde "que yo me acuerde" :P (y mira que llevo años en esto). Lo que no sirve son los magnetotérmicos, a no ser que los pongas con un poder de corte de mas de 10 KA. Y como tampoco son regulables :-\
https://es.rs-online.com/web/p/disyuntores-para-proteccion-de-motores/3950267/
Y, por supuesto: si el fabricante te dice que un variador lo hay que proteger con 40 A tendrás que dimensionar la línea para esa intensidad ::), aunque si fuera un arranque directo con menos sección serviría ???
Salu2
-
pues algo estas haciendo mal , en todo caso se pone su correspondiente curva D y arreando
aparte que si eso lo has visto en una instalacion es porq el magneto esta protegiendo la linea que a saber la seccion y las cargas que lleva no la maquina que es como se hacen las instalaciones .... no voy a sentar yo catedra mas que el rebt y y las itc del lat , yo con que mis pequeñas instalaciones de 15000 no se peguen fuego ... me conformo
Las cosas no se hacen mal si se siguen las indicaciones del fabricante del equipo. Y el fabricante del equipo es quien dice qué protección deben llevar sus variadores, en este caso: eso viene todo en los manuales. Y ahí no te va decir que pongas un automático de curva D, mas que nada porque ese automático da una protección magneto-térmica y los variadores sólo necesitan protección magnética: bien sea por fusibles rápidos (tipo "protistor") o por disyuntor magnético :P....
Salu2
-
Ayer miré y entendí por qué no llamamos disyuntor a nada:
https://es.wikipedia.org/wiki/Disyuntor
Añgo que puede ser un magnetotérmico, un diferencial o un relé térmico según quién y dónde lo diga, no es muy útil.
Lo que has puesto aquí lo llamamos relé térmico, y nunca lo usamos con variadores. NUNCA. Ya se encargan ellos de proteger el motor.
Al variador, hasta donde yo sé, no se le protege de ninguna manera. El diferencial y magnetotérmico aguas arriba es para proteger la instalación. Si el variador se escogorcia, se escogorció.
Estàn las cosas como para ir poniendo secciones supersobredimensionadas en cobre.
Te agradecerís un link a unas instrucciones de variador donde digan que para 5 cv hay que “protegerlo” con un relé térmico de 40A y una sección de cobre equivalente (16 mm2 o más?)
-
No voy a crear mas polemica, pero de nada te sirve un magneto de 40/a en una instalacion domestica .... Bueno q no voy a aportar mas , el tema de protecciones teneis un buen cacao
-
Hola.
Aunque el hilo se haya desviado un poco del tema tampoco me importa. Será el siguiente paso que os pediré ayuda que es el tema de la instalación eléctrica.
Primero quiero aclarar cual es el variador que necesito.
Gracias a todos por la ayuda.
-
Buenas.
El motor que quiero alimentar es de un elevador de coches. Por lo que el motor no va a estar constantemente funcionado como si fuera para alimentar un torno o una maquina eléctrica. Cuando lo haga funcionar estará máximo 1 minuto que es más o menos lo que tarda el elevador desde la posición baja a su posición más alta. Pero desde su inicio va a tener que ser capaz de subir peso, por lo que necesitará potencia desde el inicio.
Relativo a lo que comentáis sobre el consumo del variador.
La potencia que tengo contratada en el local donde montaré el variador para alimentar el motor del elevador son de 3450W.
Tendré problemas si monto el variador de 4 kW? o mientras el motor que es de 3 kW no sobrepase los 3450 w no habrá problemas.
He leído en un par de post de este mismo foro, que lo variadores suelen dar menos cv de lo que dicen. Si eso es cierto, si comprara uno de 3kw y 4cv, podré tener problemas? y por lo tanto necesitaré el de 4kw y 5,5cv como me indica TEAM RURAL.
Gracias.
los variadores y en chinos mejor conviene cogerlos sobredimensionados sobre la potencia del motor para que te duren mas ( cuando el variador es bueno esto ultimo ya no es tan necesario)
lo dicho tu lo programas con la potencia del motor y el modo de arrancar en rampa para que no pegue el tironazo al arrancar y y si te lo permite le limitas para que no pase de la corriente nominal del motor y arreando , le pones un pequeño amperimetro como te dige antes y podras saber en todo momento lo que te consume el bicho cuando arranca y trabaja
i
Hola.
Según vuestros consejos debo de buscar un variador de 4kw y 5,5cv si es chino. Y si es de marca reconocida podría buscar de 3kw y 4cv, no? Aunque de estos no lo he encontrado en 3kw y 4cv.
Y tal como me recomendó TEAM RURAL, este es bastante usado por miembros del foro, Powtech PT-300 4KW.
A lo que os comentaba hace un rato y que creo que he entendido bien es que aunque el variador sea de mayor potencia que lo que tengo contratado en el local, si la limitación que configuro en el variador es inferior a lo contratado no habrá problemas, no?
Y otra duda. El uso del motor va a ser bastante esporádica. A lo mejor una vez al mes y lo poco que tarde en subir y baja el coche del elevador. Merece la pena comprar uno bueno o con uno de esos chinos voy de sobra.
Muchas Gracias.
Un saludo.
-
Ayer miré y entendí por qué no llamamos disyuntor a nada:
https://es.wikipedia.org/wiki/Disyuntor
Añgo que puede ser un magnetotérmico, un diferencial o un relé térmico según quién y dónde lo diga, no es muy útil.
Lo que has puesto aquí lo llamamos relé térmico, y nunca lo usamos con variadores. NUNCA. Ya se encargan ellos de proteger el motor.
Al variador, hasta donde yo sé, no se le protege de ninguna manera. El diferencial y magnetotérmico aguas arriba es para proteger la instalación. Si el variador se escogorcia, se escogorció.
Estàn las cosas como para ir poniendo secciones supersobredimensionadas en cobre.
Te agradecerís un link a unas instrucciones de variador donde digan que para 5 cv hay que “protegerlo” con un relé térmico de 40A y una sección de cobre equivalente (16 mm2 o más?)
Jodidos estamos si para saber qué es un disyuntor hay que recurrir a la Wikipedia, cuando si vamos a una página de un fabricante tendremos información de primera:
https://www.schneider-electric.es/es/product-subcategory/3055-disyuntores-de-motor/
Ahí encontrarás disyuntores magneto-termicos y magnéticos, como podrás ver
Y no, ese aparato no es un "térmico", es un DISYUNTOR. El modelo que viste en la foto es magneto-termico, es decir que corta por cortocircuito (protección magnetica) y por sobre intensidad (protección termica). Como el variador "se protege a si mismo", de las sobreintesidades de salida, sólo necesitanos la protección magnética: así que, o ponemos fusibles, o el disyuntor magnético , como estos:
https://www.schneider-electric.es/es/product-range/684-tesys-gv2/166481401-interruptor-automático-de-motor-magnético/?N=2858902689&Nr=AND%28OR%28product.catalogId%3Acatalog60010%29%2Cproduct.siteId%3A1400003%29#tabs
Adjunto una hoja de un manual de Omron, donde puedes ver que un motor de 2,2 KW (3 CV) (que consume 9,6 A) su variador lo hay que alimentar con cable de 6 mm2 y la proteccion sería de 30 A
http://subefotos.com/ver/?6811b4285bbb2e98ae7a6a8c0a92a149o.png
Eso es lo que dice el fabricante, y cuando lo dice, los que nos dedicamos a ese mundo, sabemos que es por algo
Salu2
-
6mm para 30 amperios......especifica bien, que no todos los cables soportan esa carga. Haz la prueba si quieres. No es lo mismo un cable de 750v que uno de 1kv.
Al final, la están liando con tanta tontería, porque un condensador no era adecuado.....cada cual que haga lo que quiera, pero están matando moscas con un cañón.
-
Ayer miré y entendí por qué no llamamos disyuntor a nada:
https://es.wikipedia.org/wiki/Disyuntor
Añgo que puede ser un magnetotérmico, un diferencial o un relé térmico según quién y dónde lo diga, no es muy útil.
Lo que has puesto aquí lo llamamos relé térmico, y nunca lo usamos con variadores. NUNCA. Ya se encargan ellos de proteger el motor.
Al variador, hasta donde yo sé, no se le protege de ninguna manera. El diferencial y magnetotérmico aguas arriba es para proteger la instalación. Si el variador se escogorcia, se escogorció.
Estàn las cosas como para ir poniendo secciones supersobredimensionadas en cobre.
Te agradecerís un link a unas instrucciones de variador donde digan que para 5 cv hay que “protegerlo” con un relé térmico de 40A y una sección de cobre equivalente (16 mm2 o más?)
Jodidos estamos si para saber qué es un disyuntor hay que recurrir a la Wikipedia, cuando si vamos a una página de un fabricante tendremos información de primera:
https://www.schneider-electric.es/es/product-subcategory/3055-disyuntores-de-motor/
Ahí encontrarás disyuntores magneto-termicos y magnéticos, como podrás ver
Y no, ese aparato no es un "térmico", es un DISYUNTOR. El modelo que viste en la foto es magneto-termico, es decir que corta por cortocircuito (protección magnetica) y por sobre intensidad (protección termica). Como el variador "se protege a si mismo", de las sobreintesidades de salida, sólo necesitanos la protección magnética: así que, o ponemos fusibles, o el disyuntor magnético , como estos:
https://www.schneider-electric.es/es/product-range/684-tesys-gv2/166481401-interruptor-automático-de-motor-magnético/?N=2858902689&Nr=AND%28OR%28product.catalogId%3Acatalog60010%29%2Cproduct.siteId%3A1400003%29#tabs
Adjunto una hoja de un manual de Omron, donde puedes ver que un motor de 2,2 KW (3 CV) (que consume 9,6 A) su variador lo hay que alimentar con cable de 6 mm2 y la proteccion sería de 30 A
http://subefotos.com/ver/?6811b4285bbb2e98ae7a6a8c0a92a149o.png
Eso es lo que dice el fabricante, y cuando lo dice, los que nos dedicamos a ese mundo, sabemos que es por algo
Salu2
Gracias, suponía que si lo decías era porque realmente lo habías visto.
Insisto, nunca he visto una instalación tan sobredimensionada, y trabajo con variadores de Omrom y para esas potencias no pasamos de 2,5 mm2. Y ahí estàn, funcionando sin problemas.
Que esa marca llame disyuntor al guardamotor, que es el nombre técnico del aparatito, no evita que disyuntor en español sea cualquier dispositivo que abra un circuito, nunca exclusivamente un guardamotor.
-
Que un variador puede causar problemas en una instalacion "no pensada para el" es un hecho.
Que necesariamente se produzcan esos problemas, no es un hecho. Pero el mismo variador que en "casa del vecino" va divinamente, puede darme problemas de todo tipo en la mia. Eso si es un hecho.
Dejo un articulo de la revista "Tecnica Industrial", del COGITI ( https://cogiti.es/ ). El que sepa leer, que lea.
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-2184-instalacion-variadores-electronicos-velocidad.aspx
Salvo, claro esta, que estos señores del COGITI no tengan ni pajolera idea de lo que publican.... ???
-
6mm para 30 amperios......especifica bien, que no todos los cables soportan esa carga. Haz la prueba si quieres. No es lo mismo un cable de 750v que uno de 1kv.
Al final, la están liando con tanta tontería, porque un condensador no era adecuado.....cada cual que haga lo que quiera, pero están matando moscas con un cañón.
No hay que hacer ninguna prueba, para eso existe el REBT. El fabricante da la sección acorde con la protección. Si por circunstancia de instalación hubiera que emplear mas de un factor de corrección es obvio que habría que aumentar la sección :-\
Tampoco se está liando nada, sólo clarificando que los variadores tienen "punta de arranque" (por decirlo de alguna manera entendible), cosa que hay que tener en cuenta a la hora de usarlos en una instalación limitada. Yo no me aventuraría a asegurar que el variador que se pretende instalar, con un limitador de 15 A, vaya a disparar o no, que es lo que le interesa saber al autor del post...
Saludos
-
Yo tengo en casa un variador como el que le recomiendan, de 4 kw para un motor de 5 cv. No tiene puntas de arranque visible (tengo puesto un voltímetro/amperímetro/vatímetro constantemente a la entrada), ya que, entre otras cosas, no arranca nunca a plena carga.
Sí que tiene una punta de consumo brutal cuando hago que pare en seco, punta que aguantan perfectamente el cable de 2,5 mm2 entre el motor-variador-magnetotérmico de 15 A.
Por cierto, ese variador es barato, tiene muy pocos parámetros programables y entre ellos no está el que permite limitar la corriente máxima del motor.
Cuando lo pedí, en la foto de la página venía el mismo que han puedto, con potenciómetro para variar la velocidad. El que me mandaron es idéntico pero tiene pulsadores en vez de potenciómetro.
Va a intentar dar toda la corriente que pida el motor, chupando de la red la que necesite.
-
Hola.
Otra consulta.
Mirando por el foro hay gente que ha comprado el modelo Huan Yang. Que tal funcionan?
Tengo visto estos.
https://www.ebay.es/itm/NEW-HUAN-YANG-380V-4KW-INVERTER-5HP-VARIABLE-FREQUENCY-VFD-DRIVE/222765225060?hash=item33ddd79464:g:wOIAAOSwVlVaIoDh:rk:1:pf:0
https://www.ebay.es/itm/4KW-VFD-Variador-de-frecuencia-COMPETELY-SOUNDL-CLOSED-LOOP-CALCULOUS-PID-GREAT/252091248166?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20180221161347%26meid%3Db9fe537200f744ca9611f930b87e58f1%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D252091248166&_trksid=p2045573.c100505.m3226
Para el uso que le voy a dar, como ya comenté anteriormente. Merece la pena comprar uno de estos chinos o elijo el powtech.
Gracias.
Un saludo.
-
Buenas tardes,
Una consulta relativa al modelo powtech pt-300 4kw. Permite tener más de una configuración para alimentar a varios motores o solo tiene una posible configuración para un solo motor.
Gracias.
-
Y, por supuesto: si el fabricante te dice que un variador lo hay que proteger con 40 A tendrás que dimensionar la línea para esa intensidad ::), aunque si fuera un arranque directo con menos sección serviría ???
Limaton dices que debemos poner una linea mas grande para un arranque mediante variador que para un arranque directo .confuso2 .confuso2 .confuso2
la unica explicación que se me ocurre para eso es que con ese variador pretendas arrancar un motor sin rampa a una frecuencia superior a la nominal y aun asi el variador te "pondria limites".
Es el primer caso que veo en el que sin cambiar la potencia del motor al añadir un variador se recomienda sobredimensionar la instalación, lo normal es que con el variador vas a pasarte muy poco del consumo nominal, a no ser que necesites un arranque instantáneo.
Saludos
-
El artículo que ha enlazado de la revista de ingenieros técnicos habla de que SI HAY PROBLEMAS con el variador, interferencias en otros equipos por armónicos, una de las opciones es disminuir la impedancia de la línea de alimentación, para ello aumentan exageradamente la sección.
Si todo falla, recomiendan poner un filtro supresor.
Nosotros SIEMPRE ponemos filtro a la entrada y secciones tirando a lo justo.
-
Y, por supuesto: si el fabricante te dice que un variador lo hay que proteger con 40 A tendrás que dimensionar la línea para esa intensidad ::), aunque si fuera un arranque directo con menos sección serviría ???
Limaton dices que debemos poner una linea mas grande para un arranque mediante variador que para un arranque directo .confuso2 .confuso2 .confuso2
la unica explicación que se me ocurre para eso es que con ese variador pretendas arrancar un motor sin rampa a una frecuencia superior a la nominal y aun asi el variador te "pondria limites".
Es el primer caso que veo en el que sin cambiar la potencia del motor al añadir un variador se recomienda sobredimensionar la instalación, lo normal es que con el variador vas a pasarte muy poco del consumo nominal, a no ser que necesites un arranque instantáneo.
Saludos
No soy yo quién dice qué protecciones (y en relación a ello la sección) debe llevar cada variador, sino que eso lo dice EL FABRICANTE DEL EQUIPO, en su manual de instalación. Otra cosa es que vayamos de "sobrados" y pasemos de esas recomendaciones.
Creo que posicionarse en contra de esto, sin haberse leido el manual, no tiene el mínimo rigor...
Salu2
-
El artículo que ha enlazado de la revista de ingenieros técnicos habla de que SI HAY PROBLEMAS con el variador, interferencias en otros equipos por armónicos, una de las opciones es disminuir la impedancia de la línea de alimentación, para ello aumentan exageradamente la sección.
Si todo falla, recomiendan poner un filtro supresor.
Nosotros SIEMPRE ponemos filtro a la entrada y secciones tirando a lo justo.
Cuidadín, cuidadín a la hora de poner filtros a la entrada del variador, que a lo mejor te puedes encontrar con problemas que no esperabas, como pudiera ser el disparo del diferencial :-\
Salu2