Título: Error Variador HuanYang
Publicado por: victor325ix en 12 Enero 2019, 19:41
Buenas tardes.

He comprado un variador de la marca HuanYang modelo HY04D023B. Entrada de 220v monofásico y salida 220v trifásica de 4kw.

Resulta que nada mas encenderlo me da el siguiente error EoUS.

(https://dl.dropbox.com/s/wxmn6i1wacjocie/VARIADOR%20ERROR.jpg?dl=0)

Mirando en el manual me dice esto:

(https://dl.dropbox.com/s/w9j4f2dmx85uq9h/error%20EoUS.jpg?dl=0)

La traducción es:

Sobretensión en parada.

1º Extender el tiempo de deceleración o agregar una resistencia de frenado

2º Mejorar la tensión de alimentación y comprobar si hay algún cambio repentino en la tensión


Puede ser que me falte algún parámetro por configurar?.

En la entrada del variador tengo los 230v, por lo que no creo que sea falta de alimentación.

Luego pongo la lista de los parámetros que introduje para que le echéis un vistazo.

El fallo me lo dan tanto con el motor conectado a la salida del variador como desconectado. Puse a 0 varias veces la configuración con el parámetro correspondiente de configuración de fabrica pero sigue igual.


Gracias.

Un saludo,
Victor.
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: victor325ix en 12 Enero 2019, 20:24
Buenas,

Esta es la lista de los parámetros que configuré. Los que están en verde son los que introduje.

(https://dl.dropbox.com/s/ib12oxyx56jymbt/lista%20parametros.jpg?dl=0)


Pensáis que puede ser un problema de configuración o es el variador que ha venido mal?.


Gracias.

Un saludo.
Victor.
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: forane en 12 Enero 2019, 22:58
¿Pero ya lo conectaste al motor o se encuentra funcionando en vacío?
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: victor325ix en 12 Enero 2019, 23:53
En un primer momento lo configuré sin conectarlo al motor.

Pero luego lo conecté al motor y seguía igual. Estando conectado al motor, lo resetee y configuré varias veces.

La configuración de los parámetros se tiene que hacer en un orden determinado?. En el manual no lo dice, pero..


He intentado buscar algo de información por internet, pero no he encontrado respuesta alguna.

Un saludo.
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: Magirus en 13 Enero 2019, 00:07
Lo primero prueba a aumentar el tiempo de deceleración en los parámetros PD015, 017 y 019 al máximo. Lee el manual a ver si puedes programar como opción la parada del motor a rueda libre y si es así, actívala.

Si el fallo desaparece es porque con tiempos de deceleración muy cortos ese tipo de variadores dan fallo si no se inyecta CC al motor.

Saludos.-
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: Abdul en 13 Enero 2019, 03:08
Controlá  que los parámetros de frenado DC (29,30,31) tengan los valores por defecto.

A modo de prueba, podés meter una resistencia de frenado improvisada (léase: estufa eléctrica) para ver si desaparece el problema.

Saludos.
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: el octavo pasajero en 13 Enero 2019, 14:47
Si mal no recuerdo eso me pasaba a mi al montar el plato grande, el variador quiere frenar en el tiempo indicado y no es capaz porque tiene demasiada carga en el sistema mecánico, por lo tanto tienes que aumentar el tiempo de frenado y deceleracion para no tener problemas con ninguno de lis platos , piezas o marchas del torno.
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: forane en 13 Enero 2019, 14:53
Tocaría PD009 a PD011. Existe anotación al margen pero no veo. Frec min pon 0 Hz por probar y voltajes mínimos e intermedio no sé

Ya lo veo. No creo que sea. Toca frecuencia mínima por probar. Pero puede ser que esté mal el variador.
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: Xanito en 13 Enero 2019, 15:46
¿Los 230 v están conectados a la entrada de 230v?
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: victor325ix en 13 Enero 2019, 23:53
Hola de nuevo, tengo muy buenas noticias.

Esta tarde fui al local a echar un vistazo a los parámetros que me habíais recomendado revisar.

Resulta que arranque el variador y el fallo no apareció. Le di a RUN y el motor se puso en marcha, y parece que funciona correctamente.
Lo he apagado varias veces dejándolo entre media hora y una hora y todas las veces que lo he probado no me ha vuelto a salir el fallo.

He copiado los 200 parámetros que tiene el variador para guardarlos y estudiarlo para mejorar la configuración.
También voy a estudiar los parámetros de tiempo que me habéis dicho y os consultaré si veo que no los entiendo o no se configurarlos correctamente.

Cuando se configura el variador es necesario apagarlo para que guarde los valores y luego funcione correctamente?. Porque no entiendo que ayer no me funcionara y me diera el error. Y que hoy sin tocar nada me vaya bien.

Os tendré informados de los avances. Aunque hasta el sábado que viene no volveré a meterle mano.


Muchas Gracias por la ayuda.

Un saludo.
Victor.
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: Abdul en 14 Enero 2019, 00:37
Los variadores de entrada monofásica llevan en el puente capacitores mas grandes que los de entrada trifásica.  Puede que la sobretensión del puente se haya debido a que lo conectaste sin el motor y luego no esperaste el tiempo suficiente para que se descargaran.
Ese tiempo de descarga (así como que salte el error) es muy variable y depende fuertemente de como se le antojó al diseñador hacer las cosas.  Puede llegar a ser de varios minutos.
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: victor325ix en 14 Enero 2019, 20:59
Hola.

Lo encendí por primera vez para programarlo el viernes por la noche. Y el sábado a media mañana fue cuando lo probé ya con el motor y es cuando me di cuenta que no funciona y del error.

El domingo por la tarde ya funcionaba, paso un día desenchufado. Para la próxima lo tendré en cuenta.


Un saludo.
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: victor325ix en 17 Enero 2019, 19:14
Buenas Tardes.

Le estoy echando un vistazo al manual para mejorar la configuración.

Mi intención es que el motor cuando le mande la señal de parada, se pare lo más rápido posible.

Creo que el parámetro que está relacionado es PD026. Y me parece que también los PD015,PD017,PD019.

Magirus, me recomienda que lo configure con parada del motor a rueda libre. Entiendo que con esa configuración, el motor se parara por inercia poco a poco, es así?.
Y creo que es todo lo contrario a lo que yo pretendo.

Si configuro el variador para que detenga el motor inmediatamente (no tengo claro como configurarlo) es perjudicial para el variador? Para el uso que le voy a dar al motor creo que es necesario que se detenga al momento.
El motor es para un elevador de coches. El motor genera una presión hidráulica que a través de unas electroválvulas desplaza los pistones para subir las plataformas.

Lo que no quiero es que al soltar el botón de subir el elevador, las electroválvulas se cierren para no dar paso de presión hidráulica y el motor siga durante unos segundos girando, generando algo presión.


No sé si me entendéis bien a lo que me refiero.


Gracias.

Un saludo.
Victor.
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: Magirus en 17 Enero 2019, 19:37
En la configuración de frenado a rueda libre no se inyecta CC al motor, por lo tanto equivale a cortar alimentación del motor "sin más"

En el caso del elevador, cuando des la orden de parada al motor, al cerrar la electroválvula la propia presión del aceite contenido en la bomba hará que el motor se detenga instantáneamente, lo mismo que si no hubiese variador y gobernases el motor con un pulsador de marcha / paro y un contactor.

Saludos.-
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: victor325ix en 17 Enero 2019, 20:58
Ok.

Lo había entendido mal.

Tal como me indicas creo que es lo ideal.

Ahora el problema es que no sé interpretar correctamente el manual.

Según el manual el parámetro PD026 (Modo de parada).

Dice:
Hay dos modos de parada disponibles para las necesidades de diferentes equipos.

0:Parada en desaceleración ( Decelerating Stop)

Cuando PD030 se establece en 0, el frenado de CC no es válido. Cuando el frenado de CC no es válido, el inversor desacelerará a la frecuencia de parada y luego detendrá las salidas, y el motor se detendrá en seco. Cuando el PD030 está configurado en un valor distinto de cero, el frenado por CC es válido, y el inversor primero desacelerará a la frecuencia de parada y luego se detendrá por el frenado por CC. El frenado de CC en la parada se utiliza generalmente para la parada en posición alta o para el control de posición. Debe tenerse en cuenta que los usos frecuentes del frenado de CC provocarán un sobrecalentamiento del motor. Para conocer los parámetros relacionados, consulte PD028, PD031 y PD030.


1:Parada Deslizante ( Coasting Stop )

Cuando el inversor recibe un comando de PARADA, detendrá inmediatamente la salida y el motor se detendrá. Cuando se selecciona el modo de parada por inercia, el frenado por CC no es válido.


Puede ser que no lo entienda bien por la traducción. Tengo el manual en ingles.

Como lo tendría que configurar?  En 0 o en 1.

Un saludo.

Gracias.

Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: Magirus en 17 Enero 2019, 21:26
Yo entiendo que tienes que configurar el parámetro PD026 a 1, entonces quedan sin efecto los parámetros relativos a la curva de desaceleración y a la inyección de CC

Saludos.-
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: victor325ix en 18 Enero 2019, 18:49
Ok.

Seguiré tus recomendaciones.

Muchas Gracias.
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: victor325ix en 19 Enero 2019, 20:25
Hola.

Esta tarde estuve probando la nueva configuración del variador. Y en efecto el parámetro PD026 es el que necesitaba modificar.

Teniendo el PD026 en 0. El motor, cuando le doy al pulsador STOP, se para en función del valor del parámetro PD015(Deceleración Tiempo 1). Que por defecto esta en 5 seg.

Cuando lo configuré el PD026 en 1. El motor, cuando se pulsa STOP, deja de estar alimentado y se frena por la inercia.


Poco a poco voy dejando bien configurado el variador gracias a vuestra ayuda.


Un saludo.
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: Magirus en 20 Enero 2019, 13:09
Perfecto. Ya lo tienes casi casi  .bien .bien

Saludos.-
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: victor325ix en 21 Enero 2019, 20:48
La verdad que parece que voy avanzando.

Pero no saco tiempo suficiente para ponerme a montarlo. No me cunden los fines de semana.


Gracias.

Un saludo.
Título: Re:Error Variador HuanYang
Publicado por: Petete en 03 Abril 2019, 13:45
De todas formas a casi todos nos gustaría que al darle al conmutador se parara en el acto pero según el plato y lo que tengas en él, si el tiempo de frenado es corto  te dará error de sobretensión.
Yo creo que lo tengo en 2 seg  y me va muy bien.
No utilizo resistencia de frenado.
Es muy fácil, si ves que al parar con una pieza pesada te da error, aumentas el tiempo de frenado y listo.
Cuando el variador no esta muy sobrado en cuanto a potencia mejor no usar platos sobredimensionados.
Dice el refrán " No hay como lo poco siendo bastante.