Buenas noches, voy a dar de alta la luz en una lonja y me gustaría saber si contratando 2.3 kW sería suficiente para una máquina de soldar inverter de 200A, un punto de luz y un pequeño extractor.
-
Buenas Daniel:
El consumo máximo de un equipo inverter de 200 A viene a ser de unos 5 KW a 230 V. Eso sí, ese consumo máximo se da cuando utilizas el mayor diámetro de electrodo posible en el equipo, de manera que para responder a tu pregunta te diré que si utilizas el equipo inverter por debajo de, digamos, el 60-65% de su capacidad y no lo utilizas de forma continua (habrá que ver el factor de servicio del equipo) te pueden bastar con 2,3 KW. (Por cierto, desde hace poco ya no es obligatorio contratar potencias normalizadas, se pueden solicitar incrementos de 100 en 100 W)
Ten en cuanta que desde hace un tiempo todos los contadores tienen el ICP integrado. Este ICP tiene una cierta tolerancia ante un sobreconsumo momentáneo, por lo que si echas cordones cortos podrás utilizar el inverter casi al 100% sin miedo a que salte el ICP
Saludos.-
-
Ok, gracias Magirius!
-
Yo diria que vas a necesitar por lo menos el triple.
Pregunta de ignorante (aquí la potencia no se contrata de ese modo) ¿que pasa si te pasas?
Si no pasa nada y a lo sumo te viene un recargo en la factura no hay mayor problema, con el doble estaría bien, si lo que pasa es que salta un fusible en tu acometida y tenes que contactar al proveedor (seguramente pagano el servicio) tal vez necesitarías contratar cuatro veces esa cantidad.
Saludos
-
Simonpedro, aqui se paga por la potencia contratada, la uses o no, y despues tambien se paga por la energia utilizada.
Muy a groso modo la factura viene dividida en potencia contratada, energia consumida, alquiler de equipo de medida y si se tiene algun mantenimiento. Al ser asi muchas veces ocurre que se paga mas por lo contratado que por lo consumido, por eso siempre se tiende a contratar lo minimo necesario.
Saludos.
-
buenas compañero, yo tengo un equipo inverter de 170A y la potencia minima contratada, sueldo con electrodos del 1.5 y 2,5 mm, tubos de 1,5 de espesor, normalmente a puntos para no perforar, tambien e echado algun cordon y me va bien, soy completamente nuevo en esto pero con electrodos de hasta el 2,5 mm puede que no tengas problema
-
segun las tablas del mi equipo a 80A consumiria 2,2kw y a 100A 2,9KW hasta 2,5 mm sin problema, en mi caso no me hace falta superar los 90A
-
Como no se especifique el país, para cosas como estas, no damos más que palos de ciego.
Cada país tiene sus normativas, y lo que en uno sobra en otro no llega ni por asomo
-
Yo con una máquina inverter de unos 170A, tengo 3.3kw, y solo salté una vez la luz después de bastante uso y electrodo de 4mm
-
Muchas gracias! Eso haré!! a ver si dejo de tener esos fallitos