Foro MetalAficion

Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: jcarlos en 04 Marzo 2019, 22:24

Título: variador para 5 hp
Publicado por: jcarlos en 04 Marzo 2019, 22:24
Podria hacer funcionar un motor de 5hp trifasico ,
con un variador de frecuencia de entrada 230 monofasico
Título: Re:variador para 5 hp
Publicado por: Xanito en 04 Marzo 2019, 23:19
Sí.

El de mi torno casero es de 5 caballos y ahí está con su variador barato de 4 kw, aunque todavía no le he exigido nunca toda la potencia.
Título: Re:variador para 5 hp
Publicado por: limaton en 05 Marzo 2019, 12:03
Podria hacer funcionar un motor de 5hp trifasico ,
con un variador de frecuencia de entrada 230 monofasico

Depende de cuánto sea tu ICP :P...

Salu2
Título: Re:variador para 5 hp
Publicado por: Magirus en 05 Marzo 2019, 14:18
Si.

Busca un variador de 4 Kw como mínimo, y atención a la potencia contratada y a la sección de los cables de alimentación para el variador y el calibre del magnetotérmico de protección.

Por lo demás no hay problema  ;)

Saludos.-
Título: Re:variador para 5 hp
Publicado por: jcarlos en 06 Marzo 2019, 00:34
ok magirus ,os iré contando
Título: Re:variador para 5 hp
Publicado por: lope en 06 Marzo 2019, 22:10
Si.

Busca un variador de 4 Kw como mínimo, y atención a la potencia contratada y a la sección de los cables de alimentación para el variador y el calibre del magnetotérmico de protección.

Por lo demás no hay problema  ;)

Saludos.-

Perdón por meterme, pero para un variador mejor hacer línea nueva y solo para el, o puede compartir línea con los enchufes normales?
Que sección de cable para máximo 3kw, y que tipo de magnetoterapia?
Gracias
Título: Re:variador para 5 hp
Publicado por: Magirus en 06 Marzo 2019, 22:17
Si puedes es mejor tener una línea exclusiva para el variador.

Si el variador es de 3 KW y la tirada de cable desde el cuadro es corta te puede valer con cable de 2,5 mm2, aunque con una línea de 4 mm2 te aseguras que no haya caída de tensión.

Un magnetotérmico de 16A curva C tendría que bastar para proteger la línea y el variador.

Saludos.-
Título: Re:variador para 5 hp
Publicado por: lope en 07 Marzo 2019, 08:14
Si puedes es mejor tener una línea exclusiva para el variador.

Si el variador es de 3 KW y la tirada de cable desde el cuadro es corta te puede valer con cable de 2,5 mm2, aunque con una línea de 4 mm2 te aseguras que no haya caída de tensión.

Un magnetotérmico de 16A curva C tendría que bastar para proteger la línea y el variador.

Saludos.-
.bien gracias