Buenas a todos.

Tengo montados en una máquina cnc 4 drivers hibridos marca Lichuan modelo LCDA86H.
El esquema de conexionado de las diferentes salidas y entradas no ha sido un problema, tanto encoder como motor funcionan al 100%.
Ahora quiero activar las salidas de ALARMA  (ALM+ ALM-) y las de POSICIONAMIENTO COMPLETO (Pend+ Pend-), y es cuando me asalta la duda. Estas salidas son optoacopladas (OC), y la definicion exacta de su conexionado aunque no del todo clara en el manual, parece ser que si son salidas con optoacopladores, es decir que no generan tension alguna, sino que estan controladas por la impedancia alta o baja según si están activas o no.
La pregunta es:  para atacar una misma entrada de la placa BrakeBoard, en este caso una Smoothstepper, puedo poner todas las salidas de cada tipo conectadas en paralelo ? Naturalmente las alarmas en una entrada y los posicionamientos en otra.

Alguien sabe si se puede sin haber problemas electrónicos de impedancias o temas parecidos ?

Pongo esquema.

Gracias por adelantado.
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: alfredos en 14 Abril 2019, 08:58
Yo diría que lo que pide eso es llevar los (-) a GND (de donde estés conectando la señal, no del driver, que para eso son optoacoplados), resistencia del (+) a Vcc del mismo, y se lee la señal del mismo (+).

No se me ocurre problema en poner esas dos señales en paralelo, más allá de que, lógicamente, serán indistinguibles.
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: panasonico en 14 Abril 2019, 11:11
Buenas alfredos, y gracias por tu respuesta.
Pero creo que me he explicado mal.
Mi intencion es montar las 4 señales de ALARMA de los 4 drivers juntas para que ataquen una sola entrada de la BreakeBoard; y las 4 señales de POSICIONADO tambien juntas que ataquen "otra entrada diferente" de señal de la BrakeBoard.
Lo que no se es como hay que conectarlo electricamente.
Si se te ocurre como agradeceria un breve esquema o similar.

Muchas gracias de nuevo.
Saludos.
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: alfredos en 14 Abril 2019, 11:39
Si, te he entendido, creo.

Pongamos por ejemplo las ALM. Tienes tantas señales (optoacopladas) como drivers, típicamente tres (X, Y y Z), pero el razonamiento es el mismo si tienes una docena.

Todas las ALM+ van juntas y a una resistencia (digamos de 10 kΩ por ejemplo)a +Vcc de la breakboard. Todas las ALM- van juntas y a GND de la breakboard. La señal de alarma conjunta que hay que conectar a la entrada de alarma de la breakboard es ALM+.

Normalmente, los optos están apagados y la resistencia te lleva la señal a +Vcc, que se leerá como un "1" lógico. Cuando cualquiera de las señales de cualquiera de los drivers se active, su transistor se llevará al suelo la señal, pasando a "0". Mientras no se active ninguna, la vida sigue feliz.

Y si tienes más de un ALM activo a la vez, el "0" seguirá siendo igual de redondo.
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: panasonico en 14 Abril 2019, 17:12
Vale gracias.

Ya lo he pasado a plano. Te lo pongo abajo para ver si es correcto.

Saludos.
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: Delcojon en 15 Abril 2019, 00:31
Buenas noches, ¿podéis explicar por favor para qué es el pend+ y pend-? Muchas gracias.
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: alfredos en 15 Abril 2019, 08:55
Arg  :o 24V no, que fundirás algo. Eso es para los motores. El +V que necesitas es 5V.  .idea
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: panasonico en 15 Abril 2019, 13:36
Jajajaja.
Ostias es verdad. Gracias.
Alimentare del circuito de ENA +5V.
Saludos
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: panasonico en 15 Abril 2019, 19:40
Buenas noches, ¿podéis explicar por favor para qué es el pend+ y pend-? Muchas gracias.

Hola, te explico:

En los drivers hibridos de diversos fabricantes esta salida es optoacoplada y al estar cerrado indica la posición final (nivel alto - 1), circuito abierto indica la posición no finaliza del trabajo (nivel bajo - 0 ).

Saludos
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: Delcojon en 17 Abril 2019, 22:45
Gracias, pero para entenderlo, la señal de alarma salta cuando no están sincronizados los pulsos con el movimiento real, y entonces el pend que hace? Cuál es su función? Gracias
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: panasonico en 18 Abril 2019, 01:35
Solo indica cuando se ha finalizado el trabajo y los ejes estan en su sitio Home
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: Delcojon en 18 Abril 2019, 01:57
Ok muchas gracias por la aclaración, un saludo
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: gtzaskar en 13 Mayo 2019, 00:35
Hola,
Yo puse, tras ver lo pocos videos y archivos sobre el tema de alarm, todos los driver en serie, desde Gnd pasando por positivo, saliendo desde negativo del mismo driver y luego pasando por el siguiente positivo del siguiente y así hasta la placa, pero no funciona y no manda la señal de parada, a ver si entiendo el diagrama que pusieron y soluciono algo, porque tengo dos motores para el eje X y hay uno que por alguna razón se para cuando esta vago y fuerza los rodamientos.  Lo puse así porque es el único que vi en internet y era con una placa de 24 v de salida.

Agradecería un diagrama con el voltaje de 5 voltios a ver si puedo conectarlo, porque es lo único que me falta de la maquina, teniendo en cuenta que la placa trabaja con 24voltios. Tengo reguladores de voltaje dc por si se pudieran poner en medio de la salida de la placa.

Gracias de antemano.
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: alberttoy en 13 Mayo 2019, 02:43
Tienes que ponerlos en paralelo. Cualquiera que tenga error debe parar la maquina.
En serie solo salta si todos dan error (no interesa)
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: panasonico en 13 Mayo 2019, 10:38
Tienes que ponerlos en paralelo. Cualquiera que tenga error debe parar la maquina.
En serie solo salta si todos dan error (no interesa)


Me parece que te equivocas. En serie es como se deben montar, como si fueran finales de carrera (npn o pnp) . Así es como los tengo yo montados con drivers Lichuan, y va de lujo.

Analiza tu respuesta, paralelo cualquiera da impulso, en serie cualquiera corta el impulso.
Aunque claro, depende de la breackout board y de los drivers.

Cada maestrillo.........
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: gtzaskar en 13 Mayo 2019, 15:37
Pues no hay forma, lo tengo en serie como comente, la placa funciona con 24v, he probado con active low y sin active low y nada, esperaba que cortara el circuito cuando fallara alguno de los motores pero nada, y al ver lo que comentaste del voltaje a 5v no se si será el problema con los optocopladores, la verdad que te agradeceria un pequeño esquema a ver si consigo solucionarlo.
Gracias de antemano.
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: panasonico en 13 Mayo 2019, 16:12
Pues no hay forma, lo tengo en serie como comente, la placa funciona con 24v, he probado con active low y sin active low y nada, esperaba que cortara el circuito cuando fallara alguno de los motores pero nada, y al ver lo que comentaste del voltaje a 5v no se si será el problema con los optocopladores, la verdad que te agradeceria un pequeño esquema a ver si consigo solucionarlo.
Gracias de antemano.

Que controladora utilizas ? Que drivers utilizas ?
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: gtzaskar en 13 Mayo 2019, 18:40
El driver es HSS86H 70VAC 2 Phase Hybrid Step-servo Driver 8A.

(https://es.aliexpress.com/item/EU-Ship-Free-VAT-Nema34-8N-m-Closed-Loop-Servo-motor-6A-L-116mm-2HSS86H-Hybrid/32673616938.html?spm=a219c.10010108.1000016.1.23367596hIveaX&isOrigTitle=true)

y la controladora es Wi XHC MK6 Ethernet de 24V

(https://es.aliexpress.com/store/product/Original-CNC-Mach3-Ethernet-Motion-Card-XHC-MK3-MK4-MK6-Controller-Breakout-Board-2MHz-Support-Win7/1921391_32962251552.html?spm=a219c.12010612.8148356.16.74ba67b2k1XB4s)

Gracias por la ayuda
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: gtzaskar en 17 Mayo 2019, 00:45
Al final despues de tanto trastear lo he puesto en paralelo con cada uno de los drivers a entradas diferentes de la controladora.

Lo puse en serie pero no funcionaba, con todas los opciones que probé, creo que todas, no hubo forma.
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: gtzaskar en 17 Mayo 2019, 00:48
Arg  :o 24V no, que fundirás algo. Eso es para los motores. El +V que necesitas es 5V.  .idea

La unica duda que tengo ahora es lo que comentaste de los 24V, yo los conecte directamente y funcionan bien, pero no se si poner por medio de la salida de 24V un regulador dc a dc de 24 a 5v, o una resistencia para bajar, por si acaso. Aunque he visto varios tutoriales con placas que trabajan con 24V y veo que les funcionan perfectamente.

Crees que es necesario bajar el voltaje de salida de la placa hacia los driver por si acaso?

Gracias por la ayuda.
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: gtzaskar en 17 Mayo 2019, 00:48
En este video se ve como lo tiene conectado, que lo tiene en serie, pero como el lo puso no habia forma de que me funcionara.

https://www.youtube.com/watch?v=x9ar9goZB3E
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: panasonico en 17 Mayo 2019, 05:07
No creo que la alimentacion tenga importancia en este caso.

Te subo un esquema de como yo los pondria. Despues debes configurar el estado interno de la salida ALM de los drivers mediante el cable de programacion y el software correspondiente. Debes programar las salidas ALM en nivel alto, para que cuando salte una alarma se pongan bajo, y el circuito se interrumpa (electronicamente se entiende). Supongo que en la web del fabricante encontraras el software,  y el cable viene en el manual como montarlo con un conector RJ11 y una conexion serie de 9 pins. Te subo tambien el manual completo del drive donde aparece el conector de programacion .  Si aun tienes dudas, mandame un privado y te paso mi tel.

Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: gtzaskar en 17 Mayo 2019, 09:15
Hola,
lo tenia exactamente así, pero no habia forma porque el driver no daba paso con el active low desactivado en la placa y me daba miedo entrar en la confg del driver, pero voy a intentarlo ahora que tengo las instrucciones.  Tambien fue a la pagina del fabricante y descargue el programa para configuración del driver.

Muchas gracias por la ayuda. .ereselmejor
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: panasonico en 17 Mayo 2019, 09:43
Ok.
Perfecto, pero no lo intentes,....... hazlo !!!
Intentarlo solo lleva al fracaso, simplemente analiza, aprende, aplicalo y solucionalo.
Saludos.
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: gtzaskar en 17 Mayo 2019, 10:50
Aunque por ahora lo dejaré así porque ya lo claveé ayer en paralelo, el unico miedo que tengo es con el tema del voltaje y los optocopladores de los driver, le voy a poner una resistencia por si acaso y luego ya lo pongo en serie cuando tenga un poco de tiempo para volver a abrir la caja de control.

Muchas gracias señor. .bien
Título: Re:CONEXIONADO SALIDAS ALARMA Y POSICIONADO EN DRIVER HIBRIDO
Publicado por: panasonico en 17 Mayo 2019, 12:05
 .bien

Vale compa. 
Para cualquier cosa que te pueda ayudar, para eso estamos aqui.