Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: Optimus31 en 08 Julio 2019, 17:57
-
Buenas tardes compañeros,
Soy nuevo en el foro aunque he leído bastante ya que aquí se resuelven muchas dudas.
Os cuento mi problema por si me podéis echar una mano. Hace poco compré un compresor de aire trifásico pero como yo no dispongo de corriente trifásica, adquirí un variador Powtech pt200 de 7,5kw. Aparentemente funciona muy bien, ya que pone en funcionamiento el compresor sin problema pero una vez en marcha a los poquitos minutos (2 ó 3 minutos) salta el preostato porque detecta que el suministro de corriente no es el adecuado (eso me dijeron en ABAC al comentarles mi problema). Por esto entiendo que el fallo es con la configuración del variador. He probado varias configuraciones pero no doy con la solución. Cuando mejor funciona es cuando se elige la autotesting del motor para que el variador elija la configuración. Si se introduce manualmente, suele dar fallos por una fase.
Alguien sabe que puedo hacer para que no generé ese error eléctrico.
Gracias de antemano.
-
Buenas tardes compañeros,
Soy nuevo en el foro aunque he leído bastante ya que aquí se resuelven muchas dudas.
Os cuento mi problema por si me podéis echar una mano. Hace poco compré un compresor de aire trifásico pero como yo no dispongo de corriente trifásica, adquirí un variador Powtech pt200 de 7,5kw. Aparentemente funciona muy bien, ya que pone en funcionamiento el compresor sin problema pero una vez en marcha a los poquitos minutos (2 ó 3 minutos) salta el preostato porque detecta que el suministro de corriente no es el adecuado (eso me dijeron en ABAC al comentarles mi problema). Por esto entiendo que el fallo es con la configuración del variador. He probado varias configuraciones pero no doy con la solución. Cuando mejor funciona es cuando se elige la autotesting del motor para que el variador elija la configuración. Si se introduce manualmente, suele dar fallos por una fase.
Alguien sabe que puedo hacer para que no generé ese error eléctrico.
Gracias de antemano.
Haciendo de adivino diría que tu presostato lleva un guarda motor incorporado, con su correspondiente relé térmico. Haz esta comprobación y, si es así, dinos el reglaje de ese relé ;)
Salu2
-
Sí sé que lo tiene, ya que me lo dijeron en abac pero cómo lo puedo ver. Sé que está en la caja donde el interruptor pero no sé identificar la pieza.
-
Sí sé que lo tiene, ya que me lo dijeron en abac pero cómo lo puedo ver. Sé que está en la caja donde el interruptor pero no sé identificar la pieza.
Pues los de ABAC ya te tenían que haber dado la solución. Ese compresor, con esa potencia viene (seguro) que para 400 V. Si tú lo conectas a 230 V la intensidad que consume es raíz de tres veces mayor que la que viene reglada en el presostato.Por tanto el térmico dispara (supongo que en el motor habrás cambiado los puentes para 230 V).
Pero lo mas importante de este asunto es que, teniendo el variador aguas arriba, ese montaje no lo debes hacer, ya que al variador no se le puede cortar la salida en carga. Sin ver el tipo de presostato, y su montaje en el compresor, no me atrevo a darte una solución, pero esta pasaría por arrancar el motor directo desde el variador y las protecciones del presostato llevarlas sobre la orden de paro del variador. (posiblemente ese presostato no te sirva si lleva enclavamiento eléctrico) Te recuerdo que un compresor es "una máquina", con lo cual todas las reformas que hagas sobre ella te hacen responsable en caso de accidente (lo digo por si tienes un taller)
Salu2
-
..Os cuento mi problema por si me podéis echar una mano. Hace poco compré un compresor de aire trifásico pero como yo no dispongo de corriente trifásica, adquirí un variador Powtech pt200 de 7,5kw.
¿Y el motor de que potencia es? ¿Que tiene escrito en la chapa?
... Por esto entiendo que el fallo es con la configuración del variador. He probado varias configuraciones pero no doy con la solución. Cuando mejor funciona es cuando se elige la autotesting del motor para que el variador elija la configuración. Si se introduce manualmente, suele dar fallos por una fase.
Pero el motor ¿Sigue en estrella o reconfiguraste la bornera para triángulo?
Alguien sabe que puedo hacer para que no generé ese error eléctrico.
Con tan poca información está difícil.
-
Con la poca informacion que das, y los pocos conocimientos que tienes, te recomendaria, que contactaras con un profesional, seguro que a la larga te alegras.
Un saludo
-
Buenos días,
Efectivamente cambié los puentes en el motor a triángulo para poder realizar la conexión.
Los datos de la placa los pongo mañana porque creía que tenía una foto.
Deduzco que el fallo lo puede tener el preostato del compresor al haberle cambiado la entrada de suministro y no en la configuración del variador ¿verdad?.
-
Pon la foto de la placa del motor ....sin saber las características del motor todo son suposiciones,pero para mi el prestotato nada tiene que ver con la configuración de entrada de corriente que tengas,este tan sólo hace que el motor arranque o se pare según las presiones predeterminadas,y por supuesto en tu caso tendrás que cablearlo para que el inverter mande la maniobra,otra cosa también es que a partir de cierta potencia por lo general es que los compresores arranquen en estrella triángulo con lo que la maniobra original del compresor no te sirve y tienes que reconfigurar toda la maniobra para que el inverter arranque el motor con lar curvas necesarias.
-
Estoy con limanton.
Si cambias de estrella a triangulo la protección del motor la tienes que cambiar también (o eliminar ya que pierde el sentido después del variador)
-
Buenas tardes compañeros,
Ayer no pude hacer la foto de la chapa del motor, hoy sin falta se la hago y la comparto.
He seguido investigando por internet y he visto que para conectar el motor, al tener una resistencia térmica el compresor se tiene que conectar al variador. Entiendo que ese debe de ser el problema, ya que yo directamente he enchufado el cable al variador directamente.
¿Puede ser ese mi problema? El motor se pone a funcionar pero el térmico se calienta y le hace parar. Aunque he visto que las conexiones se tienen que cambiar no he encontrado cómo se debe de conectar.
Si consideráis que ese es el problema, podrías indicarme cómo debo de conectar para que funcione.
Gracias de antemao
-
Lo mejor que puedes hacer si no tienes conocimientos es buscar un elctricista o electromecanico que haga el trabajo,muchas veces el queres ahorrarnos unos euros nos sale mas caro,y por mucho te digamos por aqui,lo unico que hacemos es divagar ya que nos falta informacion.
-
Buenos días,
Esta es la placa del motor del compresor.
Agradezco que consideréis que vaya a un profesional y si lo veo como último recurso lo haré pero quiero intentar aprender cómo se hace, en teoría (o eso dicen), debe ser relativamente fácil. Y la verdad que me gusta hacer las cosas por mi mismo.
Eso si, muchas gracias por los consejos, que evidentemente no los descarto.
Puede ser que esté conectando mal, entiendo , que si. Ya que yo tengo el compresor directamente al variador y deduzco por lo que he leído que se debería de enchufar el motor a la salida del variador y los cables del preostato al variador. Es ahí donde no sé dónde conectarlo y si se debe de cambiar algo en el variador. Yo tengo un Powtech pt200 de 7,5 kw.
Gracias.
-
El presostato es un interruptor que detecta la presión, de tal forma que corta cuando sobrepasa una determinada presión. Por otro lado, observo que has configurado el variador en triángulo y que ese variador puede alimentarse en monofásica a 230 V. También que ese presostato, tiene una protección térmica.
Pues bien, la maniobra es muy fácil: conectar directamente la salida trifásica al motor configurado en estrella y aislar del circuito de 230 V el presostato, de tal forma que hay que alimentarlo con COM y una entrada para accionarlo como fuese un interruptor DI1 por ejemplo. Y configurarlo, teniendo en cuenta que ahora la presión puede subir excesivamente mientras experimentas.
-
Hola forane,
Gracias pero la verdad que me pierdo un poco en el procedimiento de aislar el preostato, ¿podrías explicarlo mas sencillo, por favor?.
Creo entender que el motor lo debo de conectar directamente a la salida trifásica del variador, pero las chapitas del cuadro del compresor dejarlas en triángulo porque esa es la conexión que irá al interruptor DI1 ¿no?.
Todo esto es deducción de lo que me has indicado, nada más. No sé si estoy acertado o no.
Gracias.
-
pero una vez en marcha a los poquitos minutos (2 ó 3 minutos) salta el preostato porque detecta que el suministro de corriente no es el adecuado (eso me dijeron en ABAC al comentarles mi problema).
Este no tiene nada que ver con el variador.
El preostato es una protección al motor si no arranque (en ejemplo).
El "mide" el corriente, y si es más alta que el corriente normal salta, para proteger el motor.
Ya has cambiado a monofasico. Como dice la placa del motor muy bien, aumenta el corriente.
El preostato "piensa" ya, el motor no esta arrancado correcto y evita este "sobrecarga" por desconectar el motor.
En tu caso solo tienes que "eliminar" el preostato, pq no necesitas. El variador tiene un sistema de protexcion de sobrecarga y no pasa nada.
Conecta el motor directamente al variador. Y si tienes disponible, usa un cable blindado para evitar ruidos electricos.
Saludos,
Ingolf
-
Ingolf en un compresor el preostato es necesario si o si... este es el que decide cuando parar o arrancar el motor segun las presiones preestablecidas,otra cosa es si este lleva salvamotor que se puede suprimir ya que el variador al detectar un malfuncionamiento del motor ya lleva sus protecciones.
Un compresor con motor de 5,5 cv que arranque directo ya tiene un consumo serio a la arrancada y se tendria que configurar el variador para un arranque progresivo.
-
El preostato de un compresor es una mezcla de preostato y magnetico termico.
Si usas el compresor con un variador puedes hacer todo controlado por el variador.
Para encender/apagar conectas un sensor de precion al variador. Si, puedes usar este antiguo, pero tienes que conectar a la entrada de comando del variador.
Que no necesitas es la parte del protector de motor, y por eso he recomentado de quitar el preostato (y olvidado de decir que tienes sustituir por un sensor de presion, que era para mi lógico).
-
Buenas tardes compañeros,
Con vuestras indicaciones creo estar bastante cerca de llegar al objetivo de poder conectar el compresor adecuadamente al variador. Creo que ya solo me queda por saber cómo conectar correctamente el preostato al variador. En mi variador (Powtech PT200) tengo que conectarlo a las conexiones DI1 al DI6, pero es ahí donde reside mi duda ahora. Al preostato le llegan los tres cables de fases más la tierra y no sé cómo conectarlo. Dudo mucho que sea conectar cada uno de los cables a esas conexiones, es decir, el azul al DI1, marrón DI2 y negro al DI3.
Sabrías decirme cómo se realiza esa conexión.
Como siempre, gracias de antemano.
-
Tendrías que poner alguna imagen o alguna referencia, pero seguro que se puede aislar la parte de presostato de la protección del motor; o al menos eso pienso.
-
Hola,
Ok gracias forane. Esta tarde le hago una foto al variador y al preostato.
Gracias.
-
Hola,
Ok gracias forane. Esta tarde le hago una foto al variador y al preostato.
Gracias.
Quítale la tapa al presostato y saca una foto. Así mismo mira a ver si apretando el muelle (simulando un disparo) cambian de posición los contactos del térmico .confuso2
Salu2
-
Buenos días,
Como me habéis indicado he hecho unas fotos tanto a las conexiones del variador como al preostato del compresor. Si no son válidas me los decís y las repito.
Espero que con estas fotos me podaís orientar en cómo realizar la conexión al variador y sea él quien mande la puesta en marcha y parada del compresor.
Gracias por la ayuda que me estáis dando.
-
Buenas,
No sé el porque pero no me deja adjuntar todas las fotos bien, por lo que lo hago una a una.
Sorry.
-
Otra más.
-
La última.
-
Tendrás que desconectar los tres grupos (o sea, 6 cables)de cables y medir por medio de un comprobador de continuidad colocado testando cables a un lado y otro, simétricamente, cuándo se establece la discontinuidad del circuito al llegar a la presión preestablecida (8 kg según veo). Esto teniendo en cuenta que este presostato-interruptor, no funcione por medio de un relé de enclavamiento. Esto es lo que se me ocurre o lo que haría (teniendo en cuenta que soy médico y no electricista).
Saludos.
-
Gracias por la respuesta.
El problema que no puedo realizar esa comprobación ya que antes me salta la protección térmica por sobrecalentamiento.
Otra duda que me surge es cómo conectar los tres cables del preostato al variador, a qué conexión del variador que he adjuntado en la foto se debe de hacer.
Un saludo.
-
El cable de red va directamente al variador y de éste al motor del compresor y olvídate del presostato. El presostato ya te dije que debe despojarse de los cables y conectarlo como te dije a las entradas del variador "Pues bien, la maniobra es muy fácil: conectar directamente la salida trifásica al motor configurado en estrella y aislar del circuito de 230 V el presostato, de tal forma que hay que alimentarlo con COM y una entrada para accionarlo como fuese un interruptor DI1 por ejemplo. Y configurarlo, teniendo en cuenta que ahora la presión puede subir excesivamente mientras experimentas."
Estuve mirando la ficha técnica del presostato y lo único que tienes que hacer es lo referido, quitar todos los cables del presostato; tirarlos a la basura o guardar par usar un cable a un lado y otro a otro y conectarlos a las entradas COM y DI1 y ya está.
http://www.nemapressureswitch.co.za/pdf/EXPORTHERM2Model1.pdf (http://www.nemapressureswitch.co.za/pdf/EXPORTHERM2Model1.pdf)
-
Buenas Forane,
Perdona mi insistencia e ignorancia.
Si he entendido bien, debo de conectar los cables del motor a las salidas u, V y W del variador como está en la foto. No entiendo por qué debo de cambiar la configuración de la placa a estrella ¿?no debería de seguir en triángulo que es la salida que me va dar el variador?
Y lo que me cuesta entender es la conexión del preostato. Según me dices, desconecto los tres cables que van al preostado. Dejando uno de ellos en la entrada y otro en la salida del mismo. A su ves estos son los que debo de conectar a las salidas COM y DI1 (supongo el cable de entrada irá al COM y el de salida al DI1). Si este planteamiento es el correcto el tercer cable prescindo de él ¿no hace falta que este conectado a nada?
Lo dicho perdón por la insistencia y molestias.
Un saludo.
-
Como he dicho antes y como ha dicho ya Fontane otra vez:
1.) El cable de red va directamente al variador.
2.) Desconecta los cables del motor del preostato y conecta directamente a la salida U,V,W el variador.
IMPORTANTE!! Ya no es canectado ni un cable al preostato! Tiene que ser libre de cables y no tiene ni una conexcion al variador o al luz!
3) ya conectas un polo de preostato al COM y el mismo polo de otro lado del preostato al DI1 del variador.
Listo.
La configuración del motor:
Si usas con 440V tiene que ser en estrella, su usas con 230V tiene que ser en triangulo.
El variador no aumenta la tensión. Si tienes solo 230V en la entrada solo sale 230V.
Otra cosa es a reves. Si tienes 440V en la entrada puedes programar el variador que no sale más que 230V.
En este caso puedes dejar en triangulo, pero SOLO si has programado correcto.
-
Buenos días,
Lo primero agradecer vuestra paciencia para que pueda resolver mi problema, ya que se ve que no estoy muy ducho en el tema.
Ayer monté como me describistéis y probé. El motor evidentemente ya no para como lo hacía antes pero tampoco para al llegar a la presión establecida. Salta directamente la válvula de descarga de sobrepresión mientras el motor sigue llenando el calderín. Tampoco soy capaz de hacerle parar si le doy al botón que lleva el preostato. Leí en otro hilo que podía ser por la entrada DI1, así que probé con varias de ellas y en ninguna es capaz de parar el proceso de carga.
¿Sabéis por donde puede ir los tiros?
Gracias de antemano.
-
Tendrás que verificar cómo has configurado las entradas salidas y si la marcha/parada es del tipo "tres hilos" o "dos hilos". Es lo que se me ocurre. Sería --si no me equivoco-- modo dos hilos. Prueba con un interruptor normal en lugar del presostato, aparte de tener cuidado con las presiones en el interior del calderín.
-
Tienes el modelo exacto del variador o/y un enlace del manual?
Si tengo, te voy a decir que tienes que hacer :-)
-
Hola TecnoWorld,
En este enlace viene el manual del variador.
https://www.powtech.info/manuales
Muchas gracias.
-
Ok, en esta página no podria encontrar nada, pero en la página del fabricante en Shenzen podria descargarlo.
Vale, so no has cambiado la configuración P06.07 esta en 0 y P06.00 tiene que ser tambien a 0.
En esta configuracion enciende el motor si conectas DI1 con COM.
Este conexciones son solo 24V, puedes tocarlo :-)
Solo para verrifcarlo, que has hecho bien:
Ya has conectado el motor directamente al variador y la entrada del variador directamente al cable de luz.
En el preostato tienes solo dos cables conectado - un cable va al borne COM del variador, y el otro al DI1, verdad?
Probamos una cosa. Quita este cables y toma un cable corto para conectar los bornes DI1 y COM.
Si el variador esta enchufado y el cable NO conectado no gira el motor. Si conectas los bornes DI1 y COM ya con este cable arranca el motor, verdad?
Si todo de este va bien - el variador esta configurado por defecto - si no - tenemos que mirar la configuración (zona P06)
Ya miramos al preostato. Casi todos tienen un circuito de proteción EMV, que es una restistencia y un condensador sobre los contactos.
Con este puesto no sirve para encender/apagar el variador, pq en la entrada DI1 necesito solo muy poco corriente para que activa la entrada.
Primero tienes que mirar, si hay algo de estos. Toma un multimetro y mide la resistencia entre los contactos, una vec cerrado, otra vez abierto.
Si hay en modo abierto una resitencia <20kOhm esta mal. En este caso tienes que a) quitar el circuito de protexcion o b) añadir una resitencia de 1,0kOhm entre DI1 y +24V
Saludos,
Ingolf
-
Buenos días Ingolf,
Lo pruebo y os comento el resultado para ver si damos ya con la solución. Me fastidia pero este fin de semana no voy a poder probarlo, así que el lunes lo veré y os cuento.
Muchísimas gracias.
-
Buenos días compañeros,
Parece que no hemos tenido suerte. He realizado las comprobaciones que me indicaste Ingolf, pero no ha funcionado.
Programé el P06.00 y P06.07 como me indicaste y quite las conexiones en los puertos COM y DI1. Encendí el variador creyendo que no arrancaría el motor del compresor, cuando es mi sorpresa que se puso en marcha sin mayor problema.
Pensé en probar con otros puertos DI2, DI3,... y demás pero antes querría saber vuestra opinión al respecto. Me pareció muy raro el funcionamiento.
Como siempre gracias
-
Parece que no hemos tenido suerte. He realizado las comprobaciones que me indicaste Ingolf, pero no ha funcionado.
Programé el P06.00 y P06.07 como me indicaste y quite las conexiones en los puertos COM y DI1. Encendí el variador creyendo que no arrancaría el motor del compresor, cuando es mi sorpresa que se puso en marcha sin mayor problema.
No entiendo bien. Sin conectar el DI1 y COM arranca el motor, si conectas el variador al luz?
No puede ser...
Por favor, pon fotocitos de los cables que has conectado, de la entrada del variador y del motor, como has conectado todo...
O mejor un video cortecito para ver el cableado que has puesto...
-
Hola,
Esta misma tarde lo hago.
Gracias.
-
Buenos días,
Ayer hize las fotos a la conexión del variador y compresor, por si hubiera algo mal. El video ocupa demasiado como para poder subirlo aunque lo hize muy corto.
Corregidme si veis que conecté algo mal.
Un saludo,
-
El cable marrón que conecta a tierra del variador/motor, supongo que estará conectado a tierra de la red monofásica de 230 V. ¿No es así?
¿No hay nadie de Madrid con suficientes conocimientos que pueda echarle una mano y verlo in situ?
-
Correcto Forane. Ese cable está conectado a la toma de tierra del enchufe, le puse cinta aislante en la punta para poder diferenciarlo, ya que esa maguera de cable la tenía por ahí y la reutilicé.
Un saludo.
-
A ver si es que el variador está en corto. Habría que comprobarlo con otro motor o yo qué sé. Si estuviera en Madrid. seguro que hallaba la solución.
-
Puedo probarlo con otro motor, ya que tengo otro motor que le podría enchufar.
¿cómo podría saber que el variador está en corto?
-
Lo que se me ocurre es que el variador esté en corto (por alteración de los IGBT de salida) o más bien que no atienda a ninguna orden y se comporte como si fuera un simple interruptor que suministra toda la electricidad al conectarse; aunque me extraña que sea eso. Pero habría que resetearlo o cambiar el variador. ¡Yo qué sé! Es muy difícil hallar la avería o el modo de hacerlo funcionar correctamente y no se me ocurre nada más. Lo lamento, pero desde aquí es difícil hallar el problema; pero seguro que es una tontería.
PD. conecta otro motor (trifásico) y prueba con el variador fuera del compresor, interruptores, presostato. Mira a ver si se te escapó alguna conexión de las de control; comprueba que salen 24 V del COM etc.
-
Te puedo ofrecer q me envías el variador y te programa, prueba, documenta y devuelve listo configurado.
Si hay un defecto puedo probar la reparación.
Pero mas de distancia no puedo hacerlo.
-
Hola Ingolf,
Perdona por contestar tan tarde pero he tenido un imprevisto familiar. Ahora no voy a poder atender este asunto por el imprevisto que te comentaba.
Cuando pueda te escribo por privado y nos organizamos.
Muchísimas gracias por todo.