Como obtengo potencia absorbida, factor de potencia y corriente de arranque de un motor asincrono trifasico, jaula de ardilla:

Tengo un motor que perdió su placa característica y solo conozco de sus características:

Potencia: 34Kw, In=53A, Voltaje=460V, frecuencia=60Hz, Velocidad=1760R.P.M. en la tapa de los bones dice EFF 2.

Agradeceria su ayuda, de esto depende la culminación de tesis.
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: jmllosa en 30 Septiembre 2019, 17:49
mucha tesis pero de educacion cero patatero,  eso de buenos dias buenas tardes buenas noches no os lo enseñan ?  aqui no estamos a las ordenes de nadie   .brinda  por supuesto tengo claro que no entras en el foro a colaborar en nada, preguntas, sacas la info y adios.... en fin, ya te contestaran si quieren.
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: karenMR en 30 Septiembre 2019, 18:11
Buenas tardes!! creo que me exprese de manera educada, por que me atacas de esa manera? si ofendí al no escribir las "Buenas tardes" me disculpo con mucho respeto, pero no me juzgues por solicitar una información y decir que no aportare nada porque eso no lo sabes.. en lo que pueda ayudar lo haría pues estoy pasando por una situación donde la necesito también. Adiós.


 
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: TecnoWorld en 30 Septiembre 2019, 18:13
En este foro hay normas, y uno de esos es, que los nuevos foreros antes de todo tienen que escribir aquí: https://foro.metalaficion.com/index.php?board=17.0
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: karenMR en 30 Septiembre 2019, 18:20
gracias, eso no lo sabia. En el correo de bienvenida del foro no me dieron esa información.
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: xyox en 30 Septiembre 2019, 18:38
Hola karenMR, siento mucho no poder ayudarte. Pero quiero que sepas que si pides ayuda por favor y terminas dando las gracias, tienes una estupenda educación y que no hay ninguna norma en este foro que te oblige a presentarte. Esa norma no existe. Bienvenid@ y ojala puedan ayudarte.
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: karenMR en 30 Septiembre 2019, 18:45
 .yupi Gracias por el gesto de amabilidad..
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: sm en 30 Septiembre 2019, 18:51
hola, lo de presentarte solo es un consejo  no hay ninguna norma que diga que es obligación hacerlo..... parece que si lo repetimos 10 veces se convierte en norma...


Pd.. nada nuevo en este foro alguien entra a preguntar algo y le llueven cuchillos...

Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: karenMR en 30 Septiembre 2019, 18:57
 .ereselmejor jejeje bueno solo espero que alguien pueda ayudarme. GRacias por comentar!

PD: Ya pase por el foro presentandome 8)
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: limaton en 30 Septiembre 2019, 19:00
Como obtengo potencia absorbida, factor de potencia y corriente de arranque de un motor asincrono trifasico, jaula de ardilla:

Tengo un motor que perdió su placa característica y solo conozco de sus características:

Potencia: 34Kw, In=53A, Voltaje=460V, frecuencia=60Hz, Velocidad=1760R.P.M. en la tapa de los bones dice EFF 2.

Agradeceria su ayuda, de esto depende la culminación de tesis.

Hola:

Un poco despistado si andas, pues de esos datos que solicitas sólo figura en la placa del motor el factor de potencia :P

Salu2
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: jmllosa en 30 Septiembre 2019, 19:00
no llueven cuchillos sm, sigue vivo no?, solo se pide como en todo algo de educacion, cuando vas a pedir algo lo pides por favor, y das las gracias, etc etc, y si no te conocen pues te presentas, y no entras diciendo oye dame eso o quiero esto , lo mas probable es que te manden por donde viniste, es algo general en la vida y las relaciones con los demas,  y como tal lo digo a quien sea,  y como suele ser norma, igual el no, pero quien entra asi saca lo que quiere y hasta luego lucas, asi que si, lo digo, que pasa, no puedo opinar?
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: MAX JUAN en 30 Septiembre 2019, 19:07
hola karen.
lo de presentarse es un simple acto de formar parte del foro, ya que lo tomamos como familia virtual, asta algunos o muchos hacen reuniones grupales o quedadas como les dicen en españa, por tal motivo nos gusta que los nuevos se presenten, ya lei que te presentaste.
por otro lado cuando entras en algun lugar, no vas directo al grano y decis: quiero esto, cuanto es? y te vas sin pronunciar una sola palabra mas, por eso tratamos de que en el foro se mantenga cierta cordialidad y segun el dia de cada uno, se suele dar con un caño al nuevo ( en otro momento te recriminaba yo, pero me agarraste de buenas jajaja).
sin un equipo no sabria decirte.
para sacar los datos creo que falta un parametro, igualmente en el foro tenemos algun que otro tecnico bobinador de motores que te puede indicar.
saludos.
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: TecnoWorld en 30 Septiembre 2019, 19:07
Potencia: 34Kw, In=53A, Voltaje=460V, frecuencia=60Hz, Velocidad=1760R.P.M. en la tapa de los bones dice EFF 2.

La potencia en trifásico es raiz(3)*U*I, dice 1,73*460V*53A= 42227W = 42.3kW potencia eléctrico.
Este de 34kW tiene que ser la potencia mecánica, y tu tienes el factor de eficaz n=0,80.

El corriente de arrance depende de muchas cosas, en ejemplo la masa que tiene el rotor y la masa rotatico que has conectada.
Tambien si va el arranque sobre un variador.

El corriente máxima que puede conducir si vas a conectar directamente al luz puedes calcular por la resistencia de la bobina (Tienes que medir con un multimetro bueno).

Pero un motor de estas dimensiones pones detras de un variador o de un circuito de arranque (softstart).

Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: karenMR en 30 Septiembre 2019, 19:13
hola karen.
lo de presentarse es un simple acto de formar parte del foro, ya que lo tomamos como familia virtual, asta algunos o muchos hacen reuniones grupales o quedadas como les dicen en españa, por tal motivo nos gusta que los nuevos se presenten, ya lei que te presentaste.
por otro lado cuando entras en algun lugar, no vas directo al grano y decis: quiero esto, cuanto es? y te vas sin pronunciar una sola palabra mas, por eso tratamos de que en el foro se mantenga cierta cordialidad y segun el dia de cada uno, se suele dar con un caño al nuevo ( en otro momento te recriminaba yo, pero me agarraste de buenas jajaja).
sin un equipo no sabria decirte.
para sacar los datos creo que falta un parametro, igualmente en el foro tenemos algun que otro tecnico bobinador de motores que te puede indicar.
saludos.

Entiendo y mis respetos a todos. Me disculpo si ofendi; agradezco tu respuesta!
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: supercanii en 30 Septiembre 2019, 19:16
Que tal KarenMR, otra cosa estas hablando de una final de tesis, donde estuviste durante todo el curso.? se supone que te enseñaron a calcular todo eso no.??
Otra cosa se trata de un caso real.?? o simplemente es un "ejercicio" de teoría aplicada.?

Saludos,
Sergio
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: karenMR en 30 Septiembre 2019, 19:21
Potencia: 34Kw, In=53A, Voltaje=460V, frecuencia=60Hz, Velocidad=1760R.P.M. en la tapa de los bones dice EFF 2.

La potencia en trifásico es raiz(3)*U*I, dice 1,73*460V*53A= 42227W = 42.3kW potencia eléctrico.
Este de 34kW tiene que ser la potencia mecánica, y tu tienes el factor de eficaz n=0,80.

El corriente de arrance depende de muchas cosas, en ejemplo la masa que tiene el rotor y la masa rotatico que has conectada.
Tambien si va el arranque sobre un variador.

El corriente máxima que puede conducir si vas a conectar directamente al luz puedes calcular por la resistencia de la bobina (Tienes que medir con un multimetro bueno).

Pero un motor de estas dimensiones pones detras de un variador o de un circuito de arranque (softstart).

Hola! en la formula de Potencia en Trifasico q mencionas al principio no faltaria el Factor de Potencia?

agradezco tu respuesta
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: karenMR en 30 Septiembre 2019, 19:26
Que tal KarenMR, otra cosa estas hablando de una final de tesis, donde estuviste durante todo el curso.? se supone que te enseñaron a calcular todo eso no.??
Otra cosa se trata de un caso real.?? o simplemente es un "ejercicio" de teoría aplicada.?

Saludos,
Sergio

Hola!! como indique, el motor no posee la placa caracteristica, lo que me impide aplicar las formulas teoricas para obtener por ejemplo El Factor de Potencia porque me falta La Potencia Absorbida como dato, si tu conoces como hacerlo agradeceria tu ayuda por favor.

No puedo hacer medidas practicas al motor, es un caso real de un motor que presenta un arranque directo y pretendo proponer un arranque suave.
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: MAX JUAN en 30 Septiembre 2019, 19:45
karen, si no me equivoco, con la formula que te paso tecnoword, tenes el factor de potencia es el .80 que te indica.
saludos.
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: karenMR en 30 Septiembre 2019, 19:54
karen, si no me equivoco, con la formula que te paso tecnoword, tenes el factor de potencia es el .80 que te indica.
saludos.

"La potencia en trifásico es raiz(3)*U*I, dice 1,73*460V*53A= 42227W = 42.3kW potencia eléctrico.
Este de 34kW tiene que ser la potencia mecánica, y tu tienes el factor de eficaz n=0,80."

en la formula que me indico el amigo raiz(3)*U*I, me parece que le falta completar con el Factor de potencia para conseguir la Potencia Absorbida en un motor trifasico asincrono o me equivoco, indiqueme por favor.

34Kw si es la potencia mecanica
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: TecnoWorld en 30 Septiembre 2019, 19:59
La potencia absorbida, o bien los perdidos, es la diferencia entre la potencia mecánica y la potencia electrica.
Este significa el factor de eficaz n, que en este caso es 0,80. Dice, que la potencia absorbida/los perdidos son 20% de la potencia eléctrica o bien 42227W - 34000W = 8227W.
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: MAX JUAN en 30 Septiembre 2019, 19:59
es que justamente el factor de potencia es el 0,80 ( creo).
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: karenMR en 30 Septiembre 2019, 20:09
La potencia absorbida, o bien los perdidos, es la diferencia entre la potencia mecánica y la potencia electrica.
Este significa el factor de eficaz n, que en este caso es 0,80. Dice, que la potencia absorbida/los perdidos son 20% de la potencia eléctrica o bien 42227W - 34000W = 8227W.

Entiendo perfectamente tu punto y lo agradezco, lo que no entiendo es como sacas la Potecia Absorbida sin tomar en cuenta el paramento "Factor de Potencia" :'(
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: revenido en 30 Septiembre 2019, 20:33
Buenas tardes.

Karen, efectivamente lo que te han calculado es el rendimiento del motor ,considerando que los datos que tu aportas son, potencia mecánica de salida en eje y potencia activa consumida por el motor.
esto significa que el rendimiento es de un 80%, pero en la tapa de bornes pone EFF2 que como sabrás es una normativa sobre el rendimiento del motor, que para esta potencia especifica un rendimiento mayor del 90%.
Dado que nos dices que es una instalación real, deberías indicarnos como has obtenido los pocos datos que nos facilitas, si hablamos de Kw ó de KVA, si es tensión de linea o de fase.
De esa forma podríamos saber si 0,8 es el rendimiento o el coseno de FI.
saludos.
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: karenMR en 30 Septiembre 2019, 21:01
Buenas tardes.

Karen, efectivamente lo que te han calculado es el rendimiento del motor ,considerando que los datos que tu aportas son, potencia mecánica de salida en eje y potencia activa consumida por el motor.
esto significa que el rendimiento es de un 80%, pero en la tapa de bornes pone EFF2 que como sabrás es una normativa sobre el rendimiento del motor, que para esta potencia especifica un rendimiento mayor del 90%.
Dado que nos dices que es una instalación real, deberías indicarnos como has obtenido los pocos datos que nos facilitas, si hablamos de Kw ó de KVA, si es tensión de linea o de fase.
De esa forma podríamos saber si 0,8 es el rendimiento o el coseno de FI.
saludos.

Hola revenido, estoy muy agradecida de todas las respuestas que aqui me ha aportado. La verdad tengo rato atascada y buscando solución y la razón es que la placa caracteristica del motor se extravio y los datos que tengo los obtuve de la guia de instrucciones de la maquina donde se encentra instalado el motor.

ahora, en los datos que proporcione solo mencione la potencia de salida igual a 34Kw, la Potencia Absorbida no la  tengo clara pues el amigo Tecnoworld la calcula (raiz(3)*U*I, dice 1,73*460V*53A= 42227W = 42.3kW) pero a mi parecer falta en esa formula el parametro Factor de Potencia, indiqueme si estoy equivocada por favor.

La tensión que indique es de linea amigo revenido.

Agradecida.
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: revenido en 30 Septiembre 2019, 21:45
Lo que te han calculado es la potencia aparente en 42KVA
el dato de tu manual probablemente se refiera a la potencia activa 34KW
el cociente entre activa y aparente te da el coseno de FI
Mírate el triangulo de potencias y entenderás este concepto.

Pero si realmente quieres dotar de un variador a esta maquina y no resolver un ejercicio de examen (Tesis), yo te aconsejo que busques información de  variadores comerciales.

La documentación técnica de estos dispositivos es muy amplia y completa.

Saludos.
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: limaton en 30 Septiembre 2019, 21:54
Hola:

A ver si esto te saca de dudas:

https://instrumentacionycontrol.net/datos-de-placa-de-un-motor-y-formulas-electricas/

Por lo que te diga el manual de la máquina no debes fiarte: Un motor consume su In a plena potencia. Si "va sobrado" (cosa habitual en una máquina) el motor consumirá menos y ese dato es el que te da el fabricante una vez realizado en ensayo

Para saber la potencia real del motor (basados en los datos que te da el fabricante del equipo) debes buscar un catálogo de motores, para la tensión, frecuencia y velocidad que te citan. En base a eso mides el tamaño del motor (altura desde las patas al centro del eje) y del catalogo ya sacas la potencia real al estar los motores están normalizados. Puedes encontrarte que para una misma altura haya mas de una potencia: eliges la que mas se acerca al dato del fabricante de la máquina

Y una cosa (que ya se ha dicho por aquí) es el factor de potencia y otra cosa el rendimiento, que no son primos entre si y ni siquiera familia :P

Salu2

Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: karenMR en 30 Septiembre 2019, 22:53
Lo que te han calculado es la potencia aparente en 42KVA
el dato de tu manual probablemente se refiera a la potencia activa 34KW
el cociente entre activa y aparente te da el coseno de FI
Mírate el triangulo de potencias y entenderás este concepto.

Pero si realmente quieres dotar de un variador a esta maquina y no resolver un ejercicio de examen (Tesis), yo te aconsejo que busques información de  variadores comerciales.

La documentación técnica de estos dispositivos es muy amplia y completa.

Saludos.

Tenia entendido que la potencia que se publicaba era la del eje, es decir la Potencia Útil; a falta de esa certeza puedo intuir que el dato suministrado es Potencia Activa y la verdad se aclara mas el panorama.

Entre otras cosas, estoy proponiendo un arranque suave, en sustitución de un arranque directo, el cual se coloco para solventar cuando se averiaron los contactores del arranque DELTA-ESTRELLA instalado originalmente
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: karenMR en 30 Septiembre 2019, 23:05
Hola:

A ver si esto te saca de dudas:

https://instrumentacionycontrol.net/datos-de-placa-de-un-motor-y-formulas-electricas/

Por lo que te diga el manual de la máquina no debes fiarte: Un motor consume su In a plena potencia. Si "va sobrado" (cosa habitual en una máquina) el motor consumirá menos y ese dato es el que te da el fabricante una vez realizado en ensayo

Para saber la potencia real del motor (basados en los datos que te da el fabricante del equipo) debes buscar un catálogo de motores, para la tensión, frecuencia y velocidad que te citan. En base a eso mides el tamaño del motor (altura desde las patas al centro del eje) y del catalogo ya sacas la potencia real al estar los motores están normalizados. Puedes encontrarte que para una misma altura haya mas de una potencia: eliges la que mas se acerca al dato del fabricante de la máquina

Y una cosa (que ya se ha dicho por aquí) es el factor de potencia y otra cosa el rendimiento, que no son primos entre si y ni siquiera familia :P

Salu2

Gracias por tu aporte limaton .palmas no saben como ha servido lo aportado .brinda
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: revenido en 30 Septiembre 2019, 23:16
Entonces te queda un factor de potencia de 0,8.
Para sustituir el arranque estrella-triangulo  los arrancadores soft son una opción más económica que los inverters

https://adajusa.es/arrancadores-suaves-para-motores-trifasicos/arrancador-suave-37kw-75a-400v-2-fases-analogico.html (https://adajusa.es/arrancadores-suaves-para-motores-trifasicos/arrancador-suave-37kw-75a-400v-2-fases-analogico.html)

Saludos.

 
Título: Re:Ayuda por favor
Publicado por: karenMR en 30 Septiembre 2019, 23:36
Entonces te queda un factor de potencia de 0,8.
Para sustituir el arranque estrella-triangulo  los arrancadores soft son una opción más económica que los inverters

https://adajusa.es/arrancadores-suaves-para-motores-trifasicos/arrancador-suave-37kw-75a-400v-2-fases-analogico.html (https://adajusa.es/arrancadores-suaves-para-motores-trifasicos/arrancador-suave-37kw-75a-400v-2-fases-analogico.html)

Saludos.

Muchas gracias. Que tngas buen descanso nocturno, ya veo q alla es muy tarde jeje un abrazo!