Foro MetalAficion

CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: jalmirall en 03 Diciembre 2011, 11:55

Título: limites x hard
Publicado por: jalmirall en 03 Diciembre 2011, 11:55
Hola:
Como decía en la pag 2 mis primeros pasos, que iba a desconectar los limites por soft y por hard dejando solo el Estop pues bien lo estado probando con éxito , pero me he decidido a conectar los limites por hard  y los motores han dejado de moverse ¿que es lo que posiblemente haya echo mal?


Un saludo a todos.


Juan Almirall
Título: Re:limites x hard
Publicado por: forane en 08 Diciembre 2011, 22:54
Te he telefoneado esta tarde para lo que pudiese ser la respuesta. Es posible -igual digo alguna chorrada-, que te hayas equivocado en el cableado de los interruptores, que tienen tres patas. Y hayas colocado la patilla central conectada al terminal NC (normalmente cerrado), por lo que el programa interpretará que has llegado al límite (se supone que en todos los ejes has equivocado el cableado) y no te dejará mover nada. Dentro del programa Mach3 "Mill", existe una pantalla de diagnósticos, en la que podrás ver si están activados estos interruptores, pero ojo, que como creo están conectados en serie ?, tendrás que arreglártelas  para que un interruptor no interfiera en el otro; aunque si están los dos en NC, se romperá el circuito y funcionará (o al menos eso pienso yo). Prueba con el dedo a ver si el estado del contacto cambia en la pantalla de diagnósticos.
Pepe.