Grupo electrógeno trifásico de 380V 6,5 kw
Mi intención es ponerlo a 220V tarea fácil ya que al abrir la caja de conexionado hay un esquema muy simple y explicito y el grupo se queda en 220V trifásico, ahora lo que pretendo es que sea monofásico
Comprobando dos fases cualquiera de ellas da 220V la duda esta en que no se si es correcta la conexión ya que no hay neutro
Si la conexión es correcta supongo que el problema sera la potencia que debería dividir los 6,5 kw entre 3, entonces me quedaría corto de energía ya que la bomba de agua es de 1,2 kw monofásica y supongo que el motor diésel lo pasaría mal
¿Hay forma de ponerlo en monofásico y no perder potencia ?
aquí os dejo unas fotos de la caja de conexiones del generador y la bomba
https://www.drivehq.com/file/df.aspx/publish/mostel/generador (https://www.drivehq.com/file/df.aspx/publish/mostel/generador)
leí esto pero no no tengo muy claro que pueda hacerse con este alternador
http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/1864426/reconectar-un-generador-trifasico-a-monofasico (http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/1864426/reconectar-un-generador-trifasico-a-monofasico)
Estas son mis dudas
saludos
PD: es un grupo muy antiguo ronda los 25 años el diésel es un Lombardini de un cilindro y la transmisión entre motor y generador es con correas
-
dicho rápidamente, nació trifásico muere trifásico ok, al tomar de un solo bobinado 380 o 220 el generador quedaría desequilibrado, el motor estaría entregando menos potencia o sea trabajaría aliviado, puede que otros opinen distinto pero para que no te compliques, hay una ley que es inamovible, son los datos que figuran en la chapa del alternador ok, si dice 12 amper por fase y 220 volt esos son los que tu deves respetar a raja tabla ok.
-
El grupo tiene un alternador de 6500 vatios que se puede conectar a 380 o a 220 v. trifásica, conectado a 220 da una intensidad de corriente de 17,1 amperios según indica la placa de características. Por lo tanto si quieres usarlo para alimentar un motor monofásico de 1200 vatios , creo que no tienes ningún problema ya que a groso modo (sin tener en cuenta el factor de potencia y el rendimiento):
Potencia del alternador trifásico P =V x I x (raíz de 3) 220 x 17,1 x 1,73 = 6500w
Potencia usando una sola fase P = V x I 220 x 17,1 = 3762 w
Como se puede ver, va sobradisimo y aunque vaya descompesado creo que funcionaria sin problemas.
Y para conectarlo tienes dos opciones:
Con el alternador a 220 v, en triángulo, tienes que conectar el motor a dos fases y tendrás 220 v monofásica
Con el alternador a 380v, en estrella, tienes que usar una fase y el neutro que sera el punto central de la estrella, o sea el puente de la caja de conexiones
-
Y para conectarlo tienes dos opciones:
Con el alternador a 220 v, en triángulo, tienes que conectar el motor a dos fases y tendrás 220 v monofásica
Con el alternador a 380v, en estrella, tienes que usar una fase y el neutro que sera el punto central de la estrella, o sea el puente de la caja de conexiones
y cual es mas conveniente la de 220v en triangulo o la de 380v en estrella ?? digo esto por que cogiendo dos fases en 220v no va tan sobrado, tuve que aumentar las rpm del motor unas 250 rpm por que si no se calaba, ahora lo tengo en libre a 1750 rpm que con el regulador me da 200v al conectar la bomba baja a 1500 rpm y se estabiliza a 220v (comento esto por que si por ejemplo quiero usar un taladro o una hormigonera etc.etc solo tendré 200v en lugar de 220v y no se si esto sera muy bueno ya que este motor no acelera automáticamente )
¿conectándolo a 380v tendré el mismo problema ?
saludos
-
Sin ser ningún experto en "chispas":
Yo lo conectaría en estrella (modo 380V) y conectaría el motor entre fase y neutro tal y como lo pone carpin.
El regulador de la tensión de la excitatriz debe tomar la referencia de la tensión de salida en la carga. Tal vez lo tengas conectado en la fase que no tiene carga.
Saludos
-
y cual es mas conveniente la de 220v en triangulo o la de 380v en estrella ??
Al final es exactamente lo mismo ya que en ambos casos utilizas una sola bobina (o grupo de bobinas) del alternador.
En cuanto a la regulación tal vez se deba a lo que comenta Pacol, prueba conectanto la bomba en cada una de las fases a ver si en alguna se estabiliza el solo.
Si vas a conectar mas maquinas a la vez lo ideal seria que uses otra fase para repartir la carga y compensar el esfuerzo.
-
Hola, si quieres utilizar el alternador en monofasico, segun mi opinion, creo que lo mejor es ponerlo en 220 trifasico (conexion en triangulo), ya que de esta manera el consumo se reparte en las tres bobinas, aunque no de manera igual siempre habra un desequilibrio, pero si lo pones en 380 trifasico estas haciendo salir toda la potencia de una sola de las bobinas dejando las otras libres lo que desde mi punto de vista supone un esfuerzo bastante mayor para las bobinas, ademas de poder superar el limite de intensidad de la bobina en cuestion y quemar esa parte del bobinado, en ete momento no estoy en mi ordenador, si no se entiende (cosa de la que estoy casi seguro, por lo mal que me explico), luego hago unos dibujos y los adjunto, pero a mano que esto del ordenador par adibujar no se me termina de dar bien, soy mas analogico.
Saludos
-
todas las opiniones son bienvenidas
-
yo lo conectaria 220v en triangulo,mas que nada por intentar compensar los bobinados lo mas posible,en estrella alomejor con uso te cargas las otras dos bobinas,pero bueno todo esto es teoria pura luego ay muchos factores a tener en cuenta como por ejemplo tiempo de uso etcc
-
Hola, quiero retomar el tema porque tengo un problema similar pero no igual, tengo un generador que entrega trifasica y monofasica, tiene una ficha de salida trifasica y tres monofasicas, en mi casa utilizo monofasica y me di cuenta que el generador arma las tres lineas monofasicas con las diferentes fases, como internamente tengo 3 circuitos, conecte cada ficha monofasica a la cada circuito, tienen en comun el neutro ya que a la salida del generador todos los neutros dan continuidad.
El inconveniente que tengo es que cuando conecto las tres lineas salta la proteccion del equipo y solo puede funcionar una de ellas. Me pueden indicar cual es el inconveniente? gracias
-
i no haces un Inverter electrónico, me parece que los mas cercano es la implementación de un trafo 220-380... El tema esta en que la misma corriente que tienes en el primario, la tienes en el secundario, osea, solo elevas la tensión...
Ojo, Cuando te refieres trifasica estas hablando de que tensiones?? 220-380-440 u 600v? pregunto por que varias veces, muchos cnsultantes no aclaran cual es su priocedencia y uno estima que son de Argentina u que tienen el mismo sistema que nosotros...
http://www.hidroterm.com.ve/ El tema es que si se pone a generar 380V trifásicos, los motores que pruebe van a calentar ( por la alta cantidad de frecuencias armónicas ). Si bien no es una solución "tecnológica" a mi parecer es la más apropiada y confiable. Para los variadores no sería tanto el problema ( a no ser que sean del tipo regenerativo ). Acordemonsnos que los elemtos trifásicos son de relativamente alta potencia; si hace un trafo elevador, la potencia la tiene que suminstrar la línea monofásica, y es muy posible que se le sobrecargue la instalación.
-
hola, creo que los moderadores tendrian que banear a este señor, lleva 4 mensajes y los 4 haciendo publicidad de la misma web... y encima subiendo posts antiguos que no llevan a nada...