Hola compañeros,aqui os dejo mi primera pregunta:a un motor trifasico de 1,5 kw,se le puede acoplar un variador de 3.3 kw, para usar en 220 v,que tipo de problemas me pueden surjir,por la diferencia de kw,un saludo para todos.
-
Si le puedes acoplar el variador.
Y no tendrás problemas con la diferencia de Kw.
Suponiendo que:
Los 220 que dices sean trifasicos.
El motor trifasico se pueda conectar a 220v
y la tensión nominal del variador sea de 220v
En el caso que los 220V sea de una linea monofasica y el motor sea de 380 trifasico, entonces el variador ha de estar preparado para este menester, no te sirve cualquier variador.
En el foro ya se ha hablado mucho y bien de los variadores..
-
ningun problema ,es mas garantia de que el convertidor va muchisimo mas desahogao
-
Pues ya te han contestado los compañeros a tu pregunta. Añadir, sin embargo, que eso de que el variador va más desahogado si es de más potencia que el motor es una verdad a medias. Evidentemente la electrónica trabajará con más margen de seguridad, pero tendrás que programar adecuadamente los parámetros de intensidad máxima en el variador, o de lo contrario correrás el peligro de "tostar" el motor si algo no va bien. Además, si el variador está sobredimensionado su consumo eléctrico con respecto al modelo correcto será mayor, lo cual, tal y como se están poniendo las cosas, es para tener en cuenta.
Saludos.-
-
Pues no había pensado en el consumo,y claro,no quiero pagar de mas ,el tema es,que despues de 4 años con el torno,le tengo que cambiar la corriente de 380 a 220,trifásica claro esta,y había visto un vareador,que venden usado,pero a bastante buen precio,y por eso preguntaba,para ir atando ca vos,ahinque todavía tengo que aclarar el tema del motor del torno,ya que este no es muy común,y todavía no se si me vale,o lo tengo que cambiar,así que toca seguir estrujándose el tarro,gracias a todos.
-
No acabo de entender lo que necesitas.
Actualmente tienes trifásica a 380 V.
Supongo que tienes que cambiar de ubicación la máquina, en la nueva ubicación, ¿Qué tensión hay, 220 V trifásica o a 220 V monofásica?
Si tienes trifásica a 220 V y el motor no admite cambio en placa de bornas, lo más fácil es un autotransformador elevador. Si tienes monofásica, necesitarás un variador y, dependiendo del motor, lo podrás adaptar o no.
Saludos.-
-
Me explico,antes tenia 380v,ahora por cambio de domicilio tengo corriente 220v,monofásica,entonces tengo que ponerle un variador al motor,para que me de los 220 v en trifásica,pero aquí llega el primer problema,el motor del torno,es de dos etapas(Dahlander),y no tengo muy claro,si lo puedo conectar a una de las dos solo,o por el contrario no me vale el motor,y tengo que ponerle uno nuevo,así estoy,buscando alguna solución.
-
Los motores Dahlander normalmente sólo se pueden utilizar en una tensión, pero para salir de dudas, hazle una .fotografo a la placa de características del motor para que la veamos y te podamos aconsejar mejor.
Saludos.-
-
ostras,me avíes pillado,no se subir fotos,así que os informare con lápiz y papel:motor de dos etapas,la baja,conectada en triángulo 1,5 kw-700 r/min,la alta conectada en doble estrella 2,4 kw-1410 r/min,RATING-S1,4.8/5.0 A,INS.CL B,50 HZ,IP 44,si necesitais algún dato mas,estoy disponible las 24 horas je je.gracias.
-
¿Tiene puentes en la caja de bornes para poder cambiar el conexionado de las bobinas?
Saludos.-
-
Hola,no lleva puentes,llava una placa azul,donde van conectados los cables,y donde lleva los simbolos w2-u2-v2
u1-v1-w1
-
mi fresadora holke fv11 de torreta tambien lleva motor dallander y cuando me lo conectaron con el variador tengo aparte del potenciometro del variador un commutador para largas y cortas osea que en tu caso tambien se puede lo que no se decirte es como porque ami me lo conecto un compañero que controlaba mucho de motores y por desgracia ya no se encuentra entre nosotros,pero seguro que aki en el foro ay algun crack mas de motores,un saludo desde asturias
-
Borondes,te juro que me as alegrado el dia,con tu comentario,por que llevo tres meses,sin poder funcionar con el torno,y tengo un monazo....si no es mucha molestia,viendo que vivimos cerca,si no encuentro solucion,podriamos quedar,para hablar en persona,o poder hacer unas fotos,a tu conexion?
-
Tienes quye abrir el motor y cambiar el conexionado de las bornas para convertirlo en un 220/380 con la velocidad mayor. Dejar conectada la velocidad pequeña es posible pero el motor sufre.
Un sitio en francés donde explica como se hace: http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11495 (http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11495)
Yo lo hice en un motor de sierra y sin problemas.
Saludos
-
Pero, cuando se haga el conexionado,se puede escoger la etapa,en que se quiera que funcione?es decir yo puedo hacer que trabaje con 1,5kw,o con 2,3kw.
-
gonzalez por supuestisimo que podemos quedar y asi vienes ami casa haces las fotos y lo que necesites,ademas toy al paro y me sobra el tiempo, mi correo michelarniella@hotmail.com,cuando quieras me llamas y quedamos vivo a15 minutos de oviedo,la pelota esta en tu tejado
-
Campero,cual es el motivo,por el que si dejo el motor conectado en la velocidad baja,este sufre.
-
A eso ya no llego, pero en la página web lo explica. Según dicen en velocidad baja los bobinados soportan un 15% por ciento más de tensión que puede hacer que se caliente el motor y se ......
PDF de como se hace: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZWJvYmluYWdlYm9iaW5hZ2V8Z3g6MzYxZGExYTMzNWZkYTcwNQ (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZWJvYmluYWdlYm9iaW5hZ2V8Z3g6MzYxZGExYTMzNWZkYTcwNQ)
Extracto página web:
Avertissement : ce montage est à proscrire dans la plupart des cas sauf sur certains moteurs anciens car le passage de triangle à parrallèle fait supporter 15% de tension de plus dans chaque enroulement d'où surtension et saturation des tôles magnétiques.