Publicado por: madmondi en 07 Mayo 2012, 20:03
Buenas a todos, escribo estas lineas para ver si alguien me puede confirmar o desmentir unas dudas, me han regalado un variador de frecuencia Altivar 08...HM2 y me he descargado el PDF para conectarlo, peeeeeero..... resulta que el motor de mi torno es monofasico 1/2HP y ademas según leo en el PDF parece ser que la salida es a220/240 trifasico pero de esto ultimo no estoy muy seguro ya que no estoy muy familiarizado con estos variadores, doy por hecho (Salvo que alguien que sepa mas que yo me diga lo contrario) que en mi motor no lo puedo usar pero si tengo la posibilidad de conseguir gratis algún motor trifasico de hasta 1HP y asi poderlo usar para regular la velocidad y prescindir un poco del engorro del cambio constante de poleas, adjunto el link del PDF de ese variador ( Y así si alguien lo necesita que lo descargue) por si alguien lo quiere mirar y así me pueda confirmar o desmentir que la salida es solo a 220V.

http://www.global-download.schneider-electric.com/85257578007E5C8A/all/A8104E9946D3FA2C88257579000663AE/ (http://www.global-download.schneider-electric.com/85257578007E5C8A/all/A8104E9946D3FA2C88257579000663AE/)$File/1623644.pdf
Título: Re:Telemecanique Altivar 08...HM2
Publicado por: pacomuson en 07 Mayo 2012, 20:07
Efectivamente si el motor no es trifasico no puedes regular la velocidad.
Título: Re:Telemecanique Altivar 08...HM2
Publicado por: madmondi en 07 Mayo 2012, 20:11
Algo así me imaginaba, pero lo que quería saber era si ese modelo en concreto tiene que ser para motores trifasico de 220V. en lugar de 380V. porque motores trifasicos no tengo problemas para conseguirlos.
El link parece que no va pero en San google sale a la primera.
Título: Re:Telemecanique Altivar 08...HM2
Publicado por: tio_gil en 07 Mayo 2012, 21:47
Si la entrada del variador es 220V monofásica, tu salida es 220 trifásica en el variador, ergo, tu motor debe ser de 220 trifasico
Título: Re:Telemecanique Altivar 08...HM2
Publicado por: salvachuan en 07 Mayo 2012, 23:59
Sacado del manual del Altivar 8
Tensión de salida --- Tensión trifásica máxima igual a la tensión de la red de alimentación.
Dejo el link en Español:
http://www.sincro-sur.com.ar/descargas/SCHNEIDER/Variadores%20de%20velocidad%20Altivar%2008.pdf (http://www.sincro-sur.com.ar/descargas/SCHNEIDER/Variadores%20de%20velocidad%20Altivar%2008.pdf)

Entonces un motor trifásico en estrella 380v no valdría??
Título: Re:Telemecanique Altivar 08...HM2
Publicado por: tio_gil en 08 Mayo 2012, 08:18
Para elmotor: estrella 380V = 220V triángulo
Linea: Fase neutro = 220V => Entre fases = 380V
Linea: Fase neutro = 127V => Entre fases = 220V

P.S.: Ya se que ahora son 230, pero para elc oncepto creo que vale
Título: Re:Telemecanique Altivar 08...HM2
Publicado por: salvachuan en 08 Mayo 2012, 11:56
gracias tío gil pero me refería a k si en conexión 380v en estrella ese variador podría estar conectado permanentemente.
ya que yo los he visto conectados así y funcionando temporalmente.
Título: Re:Telemecanique Altivar 08...HM2
Publicado por: Joaquin_gp en 08 Mayo 2012, 14:16
Todos los motores trifásicos a 380V los puedes conectar a 230V trifásicos. A 380V lo conectas en estrella. Y a 230V lo conectas en triángulo. Un saludo
Título: Re:Repreguntando sobre Telemecanique Altivar 08...HM2
Publicado por: madmondi en 01 Junio 2012, 22:59
Bueno, para no abrir un nuevo post he modificado ligeramente este, tengo otra pregunta sobre este variador para gente que este "Versada" en este tema, leyendo el manual que puso Salvachuan me lo he estado empapando para hacer el "Panel de mandos" y he visto en la pagina trece del mismo que tiene una opción para manejar cuatro "Velocidades Prefijadas", pero lo que no me queda claro es la conexión de los terminales LI1, LI2 y LI3, parece como una "Tabla de la Verdad" de los circuitos de puertas lógicas pero no lo acabo de ver claro, así como tampoco he visto la manera de programar esas velocidades, si alguien que lo tenga mas por la mano me lo pudiese aclarar un poco lo agradecería enormemente ya que este fin de semana quería empezar a hacer pruebas con un motorcillo trifasico de 3/4 HP que he conseguido.

De nuevo gracias a todos
Título: Re:Repreguntando sobre Telemecanique Altivar 08...HM2
Publicado por: vier en 02 Junio 2012, 13:44
Bueno, para no abrir un nuevo post he modificado ligeramente este, tengo otra pregunta sobre este variador para gente que este "Versada" en este tema, leyendo el manual que puso Salvachuan me lo he estado empapando para hacer el "Panel de mandos" y he visto en la pagina trece del mismo que tiene una opción para manejar cuatro "Velocidades Prefijadas", pero lo que no me queda claro es la conexión de los terminales LI1, LI2 y LI3, parece como una "Tabla de la Verdad" de los circuitos de puertas lógicas pero no lo acabo de ver claro, así como tampoco he visto la manera de programar esas velocidades, si alguien que lo tenga mas por la mano me lo pudiese aclarar un poco lo agradecería enormemente ya que este fin de semana quería empezar a hacer pruebas con un motorcillo trifasico de 3/4 HP que he conseguido.

De nuevo gracias a todos

Por lo que veo y lo poco que se, parece que si dejas abiertos los puentes 3 y 4 irá a velocidad 1, si dejas abierto el 4 y cerrado el 3 irá a velocidad 2, si dejas abierto el 3 y cerrado el 4 irá a velocidad 3, y si dejas los dos cerrados, irá a velocidad 4.

ojo: lo de abierto y cerrado me refiero a términos eléctricos, o sea: abierto sin conectar y cerrado conectado.

Saludos
Título: Re:Repreguntando sobre Telemecanique Altivar 08...HM2
Publicado por: salvachuan en 02 Junio 2012, 16:12
Es exactamente lo que dice Vier.
Dejo el enlace http://www.altivar.be/pdf/UM08_fr.pdf (http://www.altivar.be/pdf/UM08_fr.pdf)
Lo que no encuentro es su manual completo en castellano pero te podrás fijar de los altivar 11 o 12.
Título: Re:Repreguntando sobre Telemecanique Altivar 08...HM2
Publicado por: carlinos en 02 Junio 2012, 18:22
Todos los motores trifásicos a 380V los puedes conectar a 230V trifásicos. A 380V lo conectas en estrella. Y a 230V lo conectas en triángulo. Un saludo

No todos.Hay motores trifásicos a 380V que van conectados en triángulo.
Título: Re:Repreguntando sobre Telemecanique Altivar 08...HM2
Publicado por: madmondi en 02 Junio 2012, 23:19
Muchas gracias Vier, esa era justamente la duda que tenia, gracias por aclararmelo.
Título: Re:Repreguntando sobre Telemecanique Altivar 08...HM2
Publicado por: vier en 03 Junio 2012, 00:59
De nada, hombre, estamos aquí para ayudar.