Foro MetalAficion
Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: josema en 04 Junio 2012, 21:57
-
hola a todos que sección de cable y que magnetotermico necesitaría para un motor trifásico a 380 de 2 cv .gracias
-
con un conductor de 2,5mm2 y un magnetotérmico de 16A vas sobrado
en sistema trifásico P=1,73xIxV donde:
P: potencia en W
I: corriente en amperios (A)
V: tensión en Voltios (V)
tienes una potencia de 2cv = 2x736 = 1472W
V= 400V (antiguamente 380V)
Por lo tanto:
I=1472/(1,73x400)= 2,13A
como el conductor de 2,5mm2 en 750V aguanta unos 16A (no me se el valor exacto de memoria) con un magneto de 16A vale.
Un tema a tener en cuenta es la caida de tensión pero con tan poco corriente no creo que te afecte a no ser que la tirada sea excesiva.
Un saludo
José
-
yo pondria si no es mucha tirada de metros 2.5mm y un bipolar de 20mm por si tiene algun pico el motor y alomejor el de 16 te lo echa abajo,si tienes muchos metros cable de4mm o de 6mm
-
yo pondria si no es mucha tirada de metros 2.5mm y un bipolar de 20mm por si tiene algun pico el motor y alomejor el de 16 te lo echa abajo,si tienes muchos metros cable de4mm o de 6mm
Buenas borondes, supongo que te referirías a un tetrapolar de 20A en vez de un bipolar de 20mm (el bipolar es para tensiones monofásicas y el está hablando de trifásica).
Creo que con 16A para ese motor va más que sobrado. el consumo es de 2A y por muchos picos que de el motor no creo que llegue a los 16A. Digo más, sería más conveniente un guardamotor para ese motor que un magneto, ya que el magneto te protege contra cortocircuitos pero al no llegar el consumo del motor a 16A, quedaría desprotegido frente a un sobrecalentamiento.
Cuando calculas la secciones de los cables los motores los multiplicas por un coeficiente de 1,25. Así que si tiene 2cv (1472W), su potencia de cálculo sería de 1840W, lo que nos daría una corriente de 2.66A, muy alejada de los 16A.
Un saludo
-
torre .si la verdad que me confundi de bipolar a tetrapolar,y en lo de la seccion tienes razon ,no me hagais ni puto caso
-
Josema: La sección de 2,5 mm2 y el magnetotérmico de 16 A que te indican son los adecuados para alimentar ese motor, situando el magnetotérmico en la cabecera de la línea, pero tendrás que proteger el motor de sobreintensidades y de fallo de fase con una protección más acorde con su consumo. Esto lo puedes hacer instalando un guardamotor o unos fusibles calibrados cerca del motor. De otro modo, con 16 A en el magnetotérmico ante cualquier problema en el motor lo vas a quemar irremediablemente antes de que este salte.
Saludos.-
-
Magirus, eso mismo era lo que intentaba explicar yo. No lo has podido explicar mejor .bien
Saludos
José
-
Si no va a llevar contator con su correspondiente térmico-guardamotor.
Yo más que un térmico de 16A o los que sean, le pondría algo de este estilo:
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.gessel.es/botiga/catalog/images/guardamotor.JPG&imgrefurl=http://www.gessel.es/botiga/catalog/index.php?cPath%3D40&h=384&w=340&sz=96&tbnid=Uesc1AbdHx1V_M:&tbnh=90&tbnw=80&prev=/search%3Fq%3Dguardamotor%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=guardamotor&usg=__lPFbVjdEsFB-3nqgoi4ayi5vhsM=&docid=i6GDv2rb1KG3ZM&sa=X&ei=0U7OT8bvEI20hAfn2rGIDA&ved=0CGoQ9QEwAw&dur=9470 (http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.gessel.es/botiga/catalog/images/guardamotor.JPG&imgrefurl=http://www.gessel.es/botiga/catalog/index.php?cPath%3D40&h=384&w=340&sz=96&tbnid=Uesc1AbdHx1V_M:&tbnh=90&tbnw=80&prev=/search%3Fq%3Dguardamotor%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=guardamotor&usg=__lPFbVjdEsFB-3nqgoi4ayi5vhsM=&docid=i6GDv2rb1KG3ZM&sa=X&ei=0U7OT8bvEI20hAfn2rGIDA&ved=0CGoQ9QEwAw&dur=9470)
Bueno el link, se ha quedado largo de c.....s, pero el cacharro es chiquitito.