Foro MetalAficion

Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Xanito en 06 Junio 2012, 01:08

Título: Pregunta tonta de variadores
Publicado por: Xanito en 06 Junio 2012, 01:08
Si quisiera hacer lo siguiente para controlar un motor trifásico a 380:

1: Al darle a un pulsador y mantenerlo pulsado, el motor comienza a girar desde 0 hasta las rpm nominales, según una curva de aceleración programada. Al soltar para en seco.

2º: al darle a otro segundo pulsador, idem pero en sentido contrario, con curva de aceleración proglamable e independiente de la otra (aunque si fuesen simétricas también me valdría). Al soltar para en seco.

Lo anterior, ¿se puede conseguir con cualquier variador? Me suena que sí, pero no estoy del todo seguro.

 Es para un motor de unos dos caballos.

Hoy hice la primera prueba del invento que estamos haciendo en el curro a pelo y se ha roto la cadena que conecta el motor con el mecanismo.

La idea era poner una maniobra normal de marcha-paro, pero si la rotura no ha sido por exceso de carga mecánica debida a un mal alineamiento del sistema, sino porque el motor y su reductora entregan más potencia de la que aguanta esa cadena, entonces habría que intentar aprovechar  todo el mecanismo (del que tengo prohibido subir fotos, lo siento) poniendo un variador.

Gracias
Título: Re:Pregunta tonta de variadores
Publicado por: tio_gil en 06 Junio 2012, 07:16
en un altivar normalito sin problemas. En un Siemens no creo que tenga mayor problema tampoco.
Lo único es que tendrás que ver como actúan las entradas y puede que tengas que hacer algún control de relés sencillo (si tienens que enclavar pulsadores o lo que sea)
Ahora no recuerdo bien, pero creo que las rampas son fijas (no pongo la mano en el fuego)
Título: Re:Pregunta tonta de variadores
Publicado por: borondes2010 en 06 Junio 2012, 08:13
xanito voy a dar mi opinion ,creo que lo que tu quieres hacer lo suelen hacer con automatas programables,lo del variador hay gente que controla mucho aqui en el foro,seguramente ,tio gil ,kreutz y unos cuantos cracks de la electronica y afines gracias a los cuales no hay cacharro electronico que se resista,un saludo ,se me olvidaba pero me parece que las rampas son fijas...no se
Título: Re:Pregunta tonta de variadores
Publicado por: campero2000 en 06 Junio 2012, 08:49
Con un variador moderno puedes hacerlo perfectamente, las rampas las puedes programar e incluso creo que podrías poner dos velocidades distintas preprogramadas, esto último por confirmar.
Título: Re:Pregunta tonta de variadores
Publicado por: Magirus en 06 Junio 2012, 10:03
Dependerá de la programación del variador. Normalmente la rampa de aceleración es programable, pero es la misma para los dos sentidos. Si quieres que pare en seco tendrás, además, que programarle un frenado por inyección de CC y colocar una resistencia de frenado. Por la maniobra no hay problema, con el propio variador la puedes hacer sin necesidad de acoplar relés.

Saludos.-
Título: Re:Pregunta tonta de variadores
Publicado por: rafa001 en 06 Junio 2012, 13:50
Hola, con los Micromaster no tendrás problemas.

http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tc/TczNDY1MzUA_19280273_HB/420_COM_19280273_sp_0704.pdf (http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tc/TczNDY1MzUA_19280273_HB/420_COM_19280273_sp_0704.pdf)



Saludos.
Título: Re:Pregunta tonta de variadores
Publicado por: kreutz en 06 Junio 2012, 15:09
Estoy de acuerdo con Magirus. Vas a tener que colocar la resistencia de frenado.

Saludos,

kreutz
Título: Re:Pregunta tonta de variadores
Publicado por: rafa001 en 06 Junio 2012, 17:06
Kreutz, depende de que se entienda por parada en seco.

Yo normalmente utilizo la frecuencia de desaceleración (tiempo de desaceleración)  para paradas programadas  y consigo paradas en 0.02 / 0.03 segundos, que para la mayoría de aplicación suele ser suficiente. 

Saludos.
Título: Re:Pregunta tonta de variadores
Publicado por: kreutz en 06 Junio 2012, 17:47
Tienes razón, parada "en seco" literalmente no existe, siempre hay una deceleración y esa energía (inercia de la carga, transmisión y rotor) tiene que disiparse en alguna parte (por eso el uso del resistor de frenado), si eso no es suficiente puede añadirse un freno electromagnético.

Gracias,

kreutz
Título: Re:Pregunta tonta de variadores
Publicado por: kreutz en 06 Junio 2012, 17:56
Si vas a usar un freno electromagnético o electro hidráulico tienes que añadir una lógica externa de comando. Los variadores tienen provisión para energizar y de-energizar un freno de "mantenimiento" pero su función (ni su propósito)  es la misma que la de un freno de deceleración.
Título: Re:Pregunta tonta de variadores
Publicado por: Xanito en 06 Junio 2012, 19:54
Gracias por las respuestas, ya me queda claro.

Es que todos los variadores que he tocado ya estaban en la máquina, y este lo voy a tener que comprar yo y no quería meter la pata.

Lo de frenado en seco, no es necesario que sea tan en seco, 0,5 segundos no sería problema.

Otro "problema" es que lo estamos haciendo en tiempos muertos del curro, y afortunadamente tenemos pocos.

Saludos.

Título: Re:Pregunta tonta de variadores
Publicado por: forane en 06 Junio 2012, 22:40
Debes emplear la configuración "2 hilos" con pulsadores, aunque también con tres hilos -impulso- y seta de parada sin enclavamiento, podrías obtener el mismo efecto. No obstante tendrías que estar atento, pues  una vez que arranque, necesariamente debe detenerse con la seta de parada. Puedes programar el tiempo de parada al mínimo, pero todo depende de la inercia de las masas en juego.

Pepe.
Título: Re:Pregunta tonta de variadores
Publicado por: Magirus en 06 Junio 2012, 23:13
Los variadores normalmente trabajan con dos parámetros diferentes a la hora de parar el motor.

El primero de ellos es la curva de deceleración, que va disminuyendo progresivamente la frecuencia del motor hasta pararlo, pero no lo frena (sería como levantar el pie del acelerador en el coche) En una máquina como una cinta transportadora este método de frenado es muy eficaz, pero en una máquina con inercias (un torno p. ejemplo) no da buenos resultados si las inercias son grandes, pues aunque se programe la curva al mínimo, la inercia hará que el motor siga girando, pudiendo incluso provocar un error en el variador.

El otro parámetro es del frenado propiamente dicho. Algunos variadores lo hacen exclusivamente inyectando al motor CC, aunque lo normal es combinar una decelarión más una inyección de CC. Incluso algunas veces se combina con un ciclo muy corto de contramarcha (que era el método normal de frenado antes de la implantación de la electrónica  :o :o) Si la máquina a la que está acoplado el motor tiene masas inerciales que puedan girar libres, este método es el más adecuado, ya que el frenado se produce de manera activa.

Saludos.-
Título: Re:Pregunta tonta de variadores
Publicado por: rafa001 en 07 Junio 2012, 11:45
Magirus, la parada por tiempo de deceleración no funciona exactamente como dices, más bien es como una reducción progresiva de marchas en un automóvil, en un tiempo determinado.

Si que frena.


Saludos.
Título: Re:Pregunta tonta de variadores
Publicado por: Magirus en 08 Junio 2012, 22:53
Hay muchos modelos de variadores que emplean curvas de frenado activo en vez de curvas de deceleración solamente. En el caso del frenado activo si que se frenan, pero si sólo deceleran y la máquina presenta inercias pueden tardar un rato en pararse, ya que lo único que está haciendo el variador es disminuir la frecuencia de trabajo en un intervalo de tiempo dado.

Saludos.-
Título: Re:Pregunta tonta de variadores
Publicado por: rafa001 en 09 Junio 2012, 14:09
La aceleración y la desaceleración funcionan del mismo modo, y dependen de la carga y de la potencia del motor.

Para que todo el mundo lo entienda:
Un motor en un banco de pruebas, cuando le quitas corriente sigue girando durante un tiempo.
El mismo motor controlado por un variador, le programas una desaceleración y le paras en muchísimo menos tiempo.
 
Un torno con capacidad para 100 kg y 2000 vueltas:
Utilizando la deceleración le puedo parar 2 segundos (a máxima carga/máximas vueltas)
Utilizando el freno motor le puedes parar 0.02 segundos (al carajo la caja de cambios, el torno y el operario).

No me gusta utilizar el freno motor.



Saludos.