Foro MetalAficion
Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: eaionin en 13 Junio 2012, 11:03
-
Alguien me podría calcular que condensador le tengo que poner a un motor trifásico de 0,37 Hp, y explicarle a un lerdo en materia eléctrica como yo, como se conecta. Es para una bomba de taladrina, por lo que la pérdida de 1/3 de potencia en principio no seria preocupante.
gracias
-
el otro dia un compañero del foro -gonzalez-tuvo sus problemas con lo del condensador i despues de ir ala tienda electrica varias veces acambiar el condensador al final con el que iba bien creo recordar que era de 5 microfaradios de todas maneras mejor que te conteste el y si no se entera mandale un mp,un saludo sobre la conexion mejor algun compañero te lo explica mejor que yo me enrollo mucho,un saludo
-
Buenos días.
http://catalogo.weg.com.br/files/wegnet/WEG-correcion-del-factor-de-potencia-50034873-catalogo-espanol.pdf (http://catalogo.weg.com.br/files/wegnet/WEG-correcion-del-factor-de-potencia-50034873-catalogo-espanol.pdf)
No son de la marca N.P.I. pero tiene información buena.
Y aquí abajo, clarísimo:
http://www.lifasa.com/descargas/es/not_tec_motor_e.pdf (http://www.lifasa.com/descargas/es/not_tec_motor_e.pdf)
Y más:
http://guindo.pntic.mec.es/rarc0002/all/aut/dat/f.ACE.conexion.steinmetz.pdf (http://guindo.pntic.mec.es/rarc0002/all/aut/dat/f.ACE.conexion.steinmetz.pdf)
Desde que llevas el pedazo de yunque ese ya no corres como antes...
Un saludo,
conecTOR
-
En este hilo tienes algunas ideas y fórmulas:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2994.msg34245.html#msg34245 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2994.msg34245.html#msg34245)
Saludos.-
-
muchas gracias a todos. Ya lo tengo mucho más claro
-
Hola ,como dice Borondes,yo le e tenido que poner uno ,en mi bomba hace unos dias,mi motor es de 40w,y le e puesto uno de 5 microfaradios,con otro de 6,tambien me funcionaba,sin enbargo con el de 8,ya no se movía bien ,asi que espero averte aclarado la duda ,un saludo.