Foro MetalAficion
Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: setse69 en 23 Julio 2012, 20:04
-
Hola ay algun entendido que me pueda echar una mano en la programacion de un variador bonfiglioli vectron active.
Este es el manula en pdf:
http://www.tecnotrans.com/pdfs/manuales/43.pdf (http://www.tecnotrans.com/pdfs/manuales/43.pdf)
Saludos
-
Ese manual es para varios modelos del variador Bonfiglioli.
¿Cuál es tu modelo?
-
Gracias por responder el modelo que pone en la placa es Act 401 22A 9.2kw
El problema que tengo es que desde la pantalla no pudeo hacer que arranque le pongo todos los parametros y me sale un "S1Ind" no ay ninguna señal.
Yo quiero arancarlo desde los pulsadores y variar la frequencia desde la pantalla.
Saludos
-
haber despues de leer 100 paginas de manual tengo la vista caput...jaja,tienes la solucion en la pagina 71,te recomiendo te leas primero la pagina 61 luego la64 luego la 68 despues la 71 y por ultimo la 74,espero te sirva mas o menos por ay van los tiros
-
Muchas gracias Bordones esta tarde cuando llege de trabajar le echare un vistazo a estas paguinas y haber si le encuentro la solucion
Saludos
-
Anoche estuve ojeando el manual un rato. No conocía esa marca de variadores; pero desde luego el manual tiene una guasa :o :o
No se si es que estaba ya cansado o que voy perdiendo facultades con tanto calor, pero no me enteré de nada... que ganas de hacer las cosas difíciles.
Saludos.-
-
Bueno pues parece que el variador ya funciona almenos lo pongo a la frecuencia que quiero y le doy las ordenes desde la pantalla
Bordones te tengo que dar las gracias por tus aportaciones y el esfuerzo de leerte medio manual.
Muchas gracias a todos
Saludos
-
setse69 de nada pa eso estamos,yo la verdad que de variadores tampoco es uno de mis fuertes,pero me gusta leer ja ja,un saludo y me alegro ya funcione
-
Borondes, tienes unas .brinda virtuales pagadas en la taberna, porque haberte empapado 100 páginas de ese manual tiene mérito. Al César lo que es del César .bien
Saludos.-
-
Magirus: mejor vienes por Pravia y te dejas de virtualidades y te pagas allí las cervezas así yo me apunto de guardaespaldas de Borondes que ademas ponen bien las patatas bravas.
Borondes: cualquier dia empiezas a desvariar como Don Quijote pero en vez de molinos vas a liarte con las torres de alta tensión.
¿Como te metes esos achuchones de manual? A mi me echaria humo el tarro.....je je
-
a ver compañeros y amigos alguien tiene que hacer el trabajo sucio...ja ja el guapo es hacer piezas
-
Hola reabro este hilo ya que tengo otro variador vectron active pero pequeño de 1.1 a 1.5 kw y según veo en los esquemas de conexión puedo conectarlo a 220v para ponérselo en el ferval, pero no me funciona, a 380v me va de p... madre no se si es que hago la conexión mal o que pasa, arranca lo programo todo y bien , pero cuando le doy Run salta un error que dice:
Tensión del circuito intermedio insuficiente. Compruebe la tensión de red.
dejo el manual aquí por si alguien me puede solucionar algo en la pagina 26 empieza hablar de como conectarlo no se si tengo que activar algún relé interno del x10
http://www.tecnotrans.com/pdfs/manuales/43.pdf
Gracias y Saludos
-
A ver setse69... ja ja para conectar en monofásica tienes el esquema en la pagina 28 del manual osea que como tu convertidor seria de 1.5kw meterias fase por L1 Y UN PUENTE AL L1 Y el neutro lo meterias por L2 y un puente a L3 y luego aparte la tierra si no me entiendes dimelo y a ver como te lo explico mejor..ja ja me tienes frito de leer tus manuales...ja ja todo sea por la causa .brinda
-
Borondes gracias por responder, esto que dices es todo correcto ya esta asi conectado, pero no ay manera de hacerlo funcionar cuando llego al ultimo paso darle marcha salta el error.
Amas si le conecto el tierras tiene una fuga que tocando a la carcasa me da unos 80v y salta el automatico, en cambio conectando lo a trifasico no da ningun problema y funciona todo bien, quizas es que no puede ir a 220V
Gracias
-
según el manual si se puede conectar en monofásico haciendo los puentes que te indica en el esquema,tambien puedes probar a ver si funciona metiendo fase y neutro entre L1 y L3 SIN LOS PUENTES,de todas maneras yo lo primero que haría seria buscar cual es el parmetro para resetearlo a los parámetros de fabrica y conectarlo la primera vez que lo enchufes a monofásica y con los puentes como manda el manual,te lo digo porque los variadores son muy puñeteros y a veces ay que resetearlos antes de cambiar de 380v a 220v te lo digo porque ya me a pasado alguna vez,prueba lo de resetearlo y luego ya me dices,pero ojo después del reset no lo enchufes a 380v..si no la cagamos,y otra cosa,para meter los parámetros no conectes el motor,para conectar el motor tienes que primero programar el variador,luego apagarlo ,conectar el motor y a funcionar,supongo que te darias cuenta que para conectar el motor al variador en monofásico tienes que poner la conexión del motor en triangulo,osea las chapitas rectas..si no no va .brinda
-
Ok mañana lo compruebo lo dejare de fabrica ay un parametro 34 que poniendo si no mal recuerdo 4444 se pone de fabrica mañana lo miro y digo algo
Saludos y gracias
-
ok ,espero haber acertado si no tendremos que recurrir a las altas esferas como VARONIBERICO,CARLINOS,MAGIRUS..ETC que controlan mas del tema,coño a ver si compras variadores MUNDANOS...ja ja .brinda
-
Pues no hay manera de hacerlo funcionar conectandolo 220 tiene alguna fuga de corriente y la carcasa da 110v mirandolo con el tester y en 380 va perfecto
Sige saliendo el error de nose si es que tengo que habilitar el rele x10
Mas ya no se que hacerle
Saludos
-
SETSE pues sintiéndolo mucho no tengo ni idea que coño le pasa,a ver si lle este post varoniberico,que pa estas cosas es un crack,y si no mandale un mp que fijo que te responde que es un tio muy competente .brinda
-
Deja que lea un poco el manual y te digo algo, pero creo que si funciona perfectamente a 380 el variador es de 380 trifasico o monofásico pero a 380.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
P.D. Necesito el modelo exacto por que este manual es genérico para toda la serie y tiene su puntualización para cada modelo.
-
Pues muchas gracias varoniberico!!! yo creo que sera eso que solo funcionara bien 380v es lastima por que tengo 2 de pequeños y una 9,2 kw pero bueno les buscaremos otra aplicacion
Saludos .bien .bien .bien .brinda .brinda
-
El manual original no lo tengo pero si en ingles, creo que en la paguina 9 esta la solucion solo funciona de:
Mains voltage U V 320 to 528
El modelo exacto es Act 400 004
http://www.klee.dk/files/catalog/files/elteknik/active/Active_Brief_Manual.pdf
-
Yo tengo el manual en español, y como te he dicho antes el modelo Act 400 004 solamente funciona a 380 trifásica o monofásica pero 380.
Lo que pasa es que en casi todas las traducciones existe el mismo error y es que te dice que vale para un motor 220 conexión triangulo y 380 en estrella , pero lógicamente si el variador es de 380 la conexión del motor debe ser estrella.
La primera cifra , 400 se refiere al voltaje y la segunda 004 al modelo.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
-
Vuelvo a reabrir este hilo a ver si alguna alma caritativa me puede hechar una mano ya que no tengo coj...es de que lo pueda hacer funcionar con potenciometro
El variador es un vectron act 400 1.1 a 1.5kw
Muchas gracias
-
Dejame un rato para descargar y leerme el manual y a ver si te puedo echar una mano .brinda
-
El enlace de arriba con el manual no funciona ¿¿?? a ver si lo encuentro en la red. Entiendo que ya solucionaste el tema de la alimentación ¿no?
Saludos.-
-
Magirus si lo solucione solo funciona en trifasico, se lo quiero poner a un torno de madera que se ha fabricado mi padre, funciona todo perfecto pero solo desde la consola
-
Os pongo otra vez el enlaze
http://www.tecnotrans.com/pdfs/manuales/43.pdf
Saludos
-
Yo creo que anada por la pagina 121 del manual que os acavo de pasar entradas y salidas de control sino tendre que dejarlo de fabrica y empezar otra vez
-
Haber el potenciometro va conectado al bornero X210B concretamente a los numeros 5 6 7 la patilla central del potenciometro va a la 6 y las otras dos a la 5 y la 7..si al darle al potenciometro hacia la derecha te bajase hercios en vez de subirlos entonces tienes que intercambiar los cables en los terminales 5 y 7 el centro se sigue manteniendo en el 6..en la configuracion ay que activar el parametro 452 en el numero 1 que es el modo señal 0 V -10V ..y poco mas te puedo decir porque los manuales que encuentro solo tienen 40 paginas y claro falta lo gordo del manual que es donde se supone que podemos acceder al los distintos modos de mando etc..asi que si nos pones un manual en condiciones entonces seguimos investigando..y si es posible en español...ja ja
de todas maneras y por si la cosa se complicase el distribuidor en españa de esos variadores ..supongo que te podria dar el manual en español
SPAIN
TECNOTRANS SABRE S.A.
Pol. Ind. Zona Franca sector C, calle F, n°6 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 4478400 - Fax (+34) 93 3360402
www.tecnotrans.com - tecnotrans@tecnotrans.com
-
vale ahora que tengo el manual empiezo de nuevo..ja ja .brinda
-
Gracias Michel lo del parametro 452 y la conexion del potenciometro lo tengo claro pero no funciona jejeje quizas lo mejor sera resetearlo de fabrica como ya habian sido utilizados que no esten configurados de tal manera que no se pueda o algo asi digo yo
-
Pense que estaba nuevo..entonces lo primero restear a fabrica ya que si no es una locura...resetea y luego nos dices algo si no la cosa puede ser muy muy tediosa..vaya tela con estos variadores...ja ja
pdta....convertidores usados...SIEMPRE RESETEAR A FABRICA...despues ya de reseteado ya se le meten los parametros que se necesiten .bien
-
Ok mañana empiezo de 0 y haber que pasa
Gracias igualmente
-
Lo que e sacado en consecuencia es que en la pagina 172 estan los distintos tipos de conecxion que el variador permite...que por cierto en mi vida vi un variador que tuviese tantos..ja ja con el modo 5 creo que ya accionas mandos atraves de un conmutador externo y puede ser que el que activa los mandos externos y el potenciometro sea el 46..pero no lo tengo muy claro porque es un poco lioso..pero bueno con lo que trae en la pagina 172 son todos los modos de accionamiento qu permite..pues como si tienes que poner uno a uno hasta dar con el que necesitas..eso es lo que yo haria en tu caso despues de resetear y de comprobar que el motor funciona desde la consola propia del variador...se que es un poco precario lo que te digo pero asi en principio creo que es una solucion..esperamos noticias y logicamente colaboraremos contigo hasta que soluciones el problema .brinda
-
Gracias michel mañana provare porque luego vendra el poner los pulsadores derecha paro y izquierda otro marron jeje suerte que eran regalados, en cambio tengo un micromaster en el taladro de columna y es mucho mas facil de programar
-
En la pagina 119 y 120 te habla del tema del potenciometro..osea usar el de la consola o uno externo a traves de la entradas digitales que es tu caso..osea que tu tendrias que estar en modo MP
-
A ver si con esto funciona:
1. Configurar a modo 110 pág 64
2. Configurar tipo motor y datos motor pág 65-66
3. Configurar codificador a 0 pág 66
4. Configurar entrada multifunción a "señal de tensión" pág 71
5. Configurar modo local/remoto a 0 o 4 pág 170
6. Rezar una novena si eres creyente.
Cuando en el manual habla de "potenciómetro del motor" se refiere a algún tipo de sensor interno del motor o un encoder, no al potenciometro analógico para subir/bajar RPMs.
Saludos.-
P.D.: ¡Gensanta... qué tostón de manual! ;D ;D
-
Se me olvidaba:
Por supuesto, primero haz un reset como te dice Michel; y siento la tardanza en contestar.
Saludos.-
-
Hola Gracias Magirus ahora estoy delante del variador he reseteado de fabrica y he puesto todos los valores y tambien el parametro 452 que por defecto viene en numero 1, he hecho un avance que es que para usar el potenciometro exterior para habilitarlo tienes que arrancar desde la consola apretando Run, se pone el motor en marcha no funciona el potenciometro, le das otra vez a run y se activa y hasta aqui he podido llegar.
Saludos
-
¿Y dices que al segundo intento el potenciómetro ya va?
Saludos.-
-
Pues si es una cosa muy rara, en el momento que das marcha al variador no funciona le das una vez mas al run y ya queda activado luego ya puedes parar y arrancar las veces que quieras que funciona siempre que no se desconecte el variador, ahora falta probar con pulsadores externos haber que hace...
-
A ver si por una de aquellas no has guardado / grabado bien la configuración y lo tienes en "modo prueba"
Saludos.-
-
Pues nose sera otra cosa a averigurar, ahora le puesto un pulsador externo y funciona pero al momento que sueltas el pulsador se para, ahora falta averigurar que puente o parametro modificar para que quede activado si es que se puede otra tarea dificil...
Saludos
-
Ya se otra cosa en el momento que usas entradas digitales para arrancar el potenciomentro funciona sin tener que tocar nada en la pantalla
-
E mirado el manual y creo que no puedes usar pulsadores..o de usarlos los tienes que usar con enclavamiento o directamente usar un conmutador de dos posiciones y paro en medio y asunto solucionado...no todos los variadores tienen modo a dos o a tres hilos el tuyo parece ser que solo a dos hilos...y si las entradas digitales una vez que las tengas conectadas y des al run ya te quedan activadas..por favor a ver si te compras variadores normalitos..que este es infumable...y su manual aggggggg
-
Jajaja Michel la verdad que no cuesta programarlo solo que me a dado por el cu.. lo del potenciomentro pero creo que era mas facil de lo que nos pensabamos, sobre las entradas con un par de contactores y solucionado. Que no pase nada porque tengo 4 en total uno hasta 10 kw
-
Albertt..la verdad es que no es lo mismo tener el variador in situ y hacer pruebas etc...que intentar ayudar desde casa leyendo el infumable manual...ja ja aun asi tu ya sabes que aqui me tienes y si me tengo que leer el manual 10 veces me lo leo..pero por nada te dejo tirao .brinda
-
Ya sabes que te lo agradezco mucho a ti y a todos los que ayudais, por eso que si necessitas algo ya sabes donde encontrarme, de momento este lo doy por solucionado
La verdad es que el manual tiene un polvo... pero con paciencia todo se hace
-
Algo he leído antes sobre control a 3 hilos en el manual. Si necesitas accionar por pulsadores si o si lo podemos mirar.
Saludos.-
-
Hola Magirus si me puedes hechar un vistazo me ahorrare cableado y contactores
Saludos
-
Pues si señor el compañero magirus .ereselmejor tiene razon si se puede usar el control a 3 hilos osea usar pulsadores--esta en las paginas 138 y 139 del manual .brinda y en la pagina 172 tendrias que usar el modo 5..ojo que puedo equivocarme..osea que te toca hacer unas pruebas de campo
-
Ya sabeis, Setse y Michel...
Hay que usar el método de programación "PR" (prueba - error) ;D ;D ;D ;D
Saludos.- .brinda
-
Buenas esta tarde he estado probando lo de a configuracion a 3 hilos entro en el parametro 412 local/remotor pero no he podido cambiar al numero 5 o 45, seguro que tendre que cambiar algun otro parametro para poder desbloquear ese, tendre que estudiarlo
-
Magirus..ciertamente el metodo PR lo uso mucho con los variadores..ja ja y oye hablando de variadores no supimos en que acabo el asunto de tu variador y el reparametrizado por software...coño noticias del asunto...ja ja .brinda
-
Pues el variador aquel está encima del banco de trabajo esperando su turno, aunque me temo que en unos meses voy a hacer más bien poco >:(
Saludos.-
-
Buenas!
Al final, cuando le metas mano, estará oxidado :D ;D ;
Un saludo
-
Tranquilo... en mi cueva no hay apenas humedad ;)
Saludos.-