Hola buenas,
quisiera saber si puedo contar con vuestra ayuda.
La aplicacion de este dispositivo es para un motor de 150 kw
que trabaja casi en vacio y termina enbalandose generando
tanta energia en el bus de CC que bloquea el variador
La idea de colocar el variador no es la de un arranque suave,
si no unicamente que no genere reactiva cuando se embala el motor,
debido al tipo de maquina que tiene una carga descompensada de 6000kg
que cuando se desplaza en favor de la gravedad hace que el variador se bloquee.
La idea es usar un PLC con salida a transistores para que estos transistores
controlen a los dispositivos electronicos de corte (tiristores, diac, triac, diods, igbt. mosfet)
y colocar un encoder en el eje del motor
y mediante un dispositivo electrónico
(por la frecuencia de conexión y desconexión no uso contacroes)
alimentar el motor en alterna solo cuando las revoluciones del rotor sean lo suficientemente
elevadas como para generar reactiva, con esto pretendo no generar reactiva,
al no estar magnetizado el estator cuando las rpm son altas.
No se que dispositivo electrónico de corte usar ni como protegerlo
para que los picos de tensión en los bobinados al cortar la corriente
no destruyan los dispositivos electrónicos de corte (tiristores, diac, triac, diods, igbt. mosfet).
MUCHAS GRACIAS